Question Dépannage Climatisation : Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi

Dams3131
Membre inscrit
Dams3131
2 messages
Bonjour,

Dès que le courant se coupe et que je remets le disjoncteur de la climatisation, l’unité intérieure s’allume souffle de l’air froid et au bout de 5 minutes, le voyant de gauche opération se met à clignoter continuellement.
Je dois couper et remettre à plusieurs reprises le disjoncteur avant que tout refonctionne.

Avez-vous une piste à me donner svp ?

Unité extérieure : MXZ 2D53VA
unité intérieure : MSZ SF25VE ET MSZ SF20E

Merci par avance.
04 janvier 2022 à 22:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Quel est le nombre et la fréquence des clignotements ?
Est que les deux unités intérieures le font en même temps ?

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2022 à 10:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi

Dams3131
Membre inscrit
Dams3131
2 messages
Bonjour AAC.
Le clignotement est continu, il n’y a pas de fréquence particulière.

Oui, au bout de 5 minutes précisément les deux unités s’arrêtent de souffler l’air froid et se met à clignoter.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 11:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je vois potentiellement deux causes possibles :
1/ Les télécommandes ne sont pas toutes les deux sur le mode chaud.
2/ Vous avez effectué un nettoyage et n'avez pas remis correctement les verrous des ailettes de soufflage.

Cordialement.
maclilmatisation.com
05 janvier 2022 à 12:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 5. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 6. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 7. Désappairer télécommande et unité intérieure Mitsubishi MSZ-AP
    N°4783 : Bonsoir, J'ai un système multisplit Mitsubishi installé depuis quelques jours. Il y a deux splits dans la même pièce. J'ai voulu appairer une télécommande à un des splits, j'ai donc suivi la procédure indiquée page 5...
  • 8. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 9. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 10. Problème unité intérieure Mitsubishi
    N°5183 : Bonjour à tous. J'ai une installation Mitsubishi composée de 5 Splits Msz-ap15vf et 1 unité extérieure. Le problème est que l'unité qui est dans ma chambre ne fonctionne pas alors que les 4 autres fonctionnent très bien,...
>>> Résultats suivants pour : Clignotement vert Unité Intérieure Mitsubishi >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurpanne split clim mitsubishibranchement climatisationdepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite