Question forum dépannage : Clim Airton conseils installation et purge

Jeil67
Membre inscrit
Jeil67
2 messages
Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir une clim Airton STAR/H09P4/NER1D + 6m de readyclim que je compte installer moi-même.
Je suis embêté car je n'ai pas reçu de manuel d'installation avec et je ne le trouve pas sur le site de Airton (pas de réponse du SAV non plus).

Cependant, après plusieurs recherches je pense pouvoir m'en sortir et ne pas faire de bêtise...
Le plus sensible reste évident le raccordement des tuyaux.
J'ai acheté le système dit "Readyclim".
Dans la vidéo de celle-ci, on parle de vanne d'arrêt côté unité intérieure et côté unité extérieure, ce qui semble des plus logiques.
Mon appareil ne dispose quant à lui, que de vannes côté unité extérieure...

J'ai trouvé une doc Airton sur internet (je ne sais pas à quel appareil elle correspond exactement), mais on y explique une purge.
Citation :
Purge l’humidité dans le système de réfrigération peut endommager votre climatiseur.
Respecter bien ce qui va suivre.
ATTENTION :
POUR LES ÉTAPES SUIVANTES,
PORT DE GANTS OBLIGATOIRE
1. A l’aide de la clef Allen, ouvrez la vanne du tuyau au diamètre le plus petit (liquide) ¼ de tour pendant 3 secondes puis refermez. Attention à bien respecter 3 secondes !
2. Appuyez sur la vanne du tuyau au diamètre le plus gros (gaz) jusqu’à chute de pression (environ 9 secondes).
Répétez les opérations 1 et 2 une fois.
Ouvrez complètement les deux vannes, pour la mise sous pression du système.

J'aimerais comprendre s'il faut faire cela même si l'unité intérieure possède des vannes d'arrêt ?
Autre point qui aurait stoppé mon achat, certaines docs expliquent qu'au delà de 4m de tuyaux, il faut faire appel à un pro pour effectuer cette purge, d'autres à mon avis plus anciennes, ne le précisent pas.

Je ne comprends pas cette purge, cela me semble vraiment très aléatoire comme procédé... si tous les tuyaux sont fermés et étanches, pourquoi faire une purge... bref...

Je serai ravi d'avoir un peu d'aide.
Bien cordialement.
Jean-Luc
07 juillet 2015 à 08:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim Airton conseils installation et purge

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour.
C'est une blague ?
On ne purge jamais un climatiseur, on le tire au vide. huffy huffy funk sweat
Dans le cas d'un readyclim vous connectez tous les tuyaux (vous alignez les raccords, vous serrez à la main et vous finissez avec deux clés à molette). Ensuite vous ouvrez les deux vannes côté groupe extérieur et c'est fini.

Cordialement.
07 juillet 2015 à 10:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim Airton conseils installation et purge

Jeil67
Membre inscrit
Jeil67
2 messages
Bonjour,

C'est bien ce que je pensais...
Mais votre réponse me rassure sur ce que j'ai acheté.

Merci. Cordialement.
07 juillet 2015 à 16:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim Airton conseils installation et purge

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Houlala.
07 juillet 2015 à 19:12
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim Airton conseils installation et purge

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Comme je disais Houlala ? Airton, Aeroquip, bref une grosse ......
Citation :
Je suis embêté car je n'ai pas reçu de manuel d'installation avec et je ne le trouve pas sur le site de Airton (pas de réponse du SAV non plus).

Normal il est livré avec, de plus Airton pour vendre, très forts, mais pour le reste vous pouvez toujours aller vous faire recoiffer.
Même en tant que pro no possible... Ben oui on les dérange.
Et surtout incapable de vous renseigner, Ben oui ce ne sont que des vendeurs !
Ah oui dans votre citation, c'est que vous avez la notice ?? Paul redit exactement cette... citation.
Bien sûr, qui n'est absolument pas à suivre du tout, car plus de gaz par la suite.
07 juillet 2015 à 20:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim Airton conseils installation et purge

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Nous avons déjà abordé ce cas de figure à maintes reprises.
Si vous savez utiliser le moteur de recherche du site allez-y car il y aura moultes informations.
La doc que vous avez trouvée, date d'une époque où il n’était pas encore interdit de purger du gaz dans l’atmosphère.
Aujourd'hui cette démarche est purement et simplement proscrite et est interdite.
D'ailleurs vous ne la trouverez plus sur les nouveaux manuels de service.
Ils s'exposent à de fortes amendes et poursuites judiciaires, y compris vous.
Quant aux raccords ready machin chose, ils ne vous dispenseront absolument pas d'un tirage au vide.
La raison principale est que votre UI, soit elle contient de l'azote, soit elle est à la pression atmosphérique.
Donc sans tirage au vide, vous allez injecter de l'humidité dans le circuit frigo. Cette humidité se mélangera avec le fluide.
Les conséquences de ce mélange sont désastreuses à moyen terme.
Les premiers symptômes seront des pressions HP/BP plus élevées que la normale. Donc consommation électrique à la hausse.
Un rendement très moyen voire médiocre (en fonction de la quantité d'air). A moyen terme (voire court terme) votre compresseur en pâtira. Soit à cause de ces pressions non adéquates, soit à cause de l'huile qui sera devenu acide et pâteuse.
De ce fait son pouvoir de lubrification est nul, donc risque de serrage mécanique.
Soit du fait de son acidité, elle attaquera les enroulements de votre cp et il finira par avoir une fuite à la terre (à la masse).
Si vous êtes résolu à faire l'installation vous-même, alors procurez-vous un mano et pompe à vide c'est le strict minimum pour mener à bien ce que vous entreprenez de faire.
Si les fameux raccords truc much permettait réellement de se passer d'un tirage au vide, croyez-vous que les pros perdront leur temps à s'acharner à faire des dudgeons (ou braser directement les tuyaux). Au contraire ils seraient les premiers à les adopter.
Le jour où effectivement les UI seront dotées de vannes 1/4 de tour, à ce moment il est envisageable de passer via les raccords truc much. A condition que l'UI ait été tirée au vide d'usine. Et qu'elle reste étanche durant le transport, l'entreposage, pendant l'installation etc. mais hélas, des fois ce n'est pas le cas.
Des constructeurs reconnus et de bonne qualité peuvent fournir des UI qui sont à l'air libre depuis X mois.
Bref, l'humidité est l'ennemi N°1 de tout circuit frigorifique.
Donnez-vous les moyens de vous en débarrasser et faire bien du premier coup.
Cordialement.
Adelclimatisation
07 juillet 2015 à 22:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Conseils utilisation pompe à vide purge installation climatisation
    N°2288 : Bonjour. Je viens d'acheter une pompe à vide, comment faire une purge sur une climatisation Airton AU12HR53 CA2 ? Si quelqu’un pourrait me dire comment faire (pas de purge faite à l'installation), mon erreur. Merci.
  • 2. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 3. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
    N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
  • 4. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 5. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 6. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
    N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
  • 7. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 8. Problème froid climatisation Airton
    N°2914 : Bonjour, Je possède une climatisation Airton dans une maison achetée en 2009, avec 2 unités intérieures (une au salon et l'autre à l'étage) et je n'arrive pas à faire du froid dans la pièce du haut (en bas aucun...
  • 9. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 10. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
    N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
>>> Résultats suivants pour : Clim Airton conseils installation et purge >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lginstallation climatisation toituredepannage climatiseurs forumcapacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite