Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2061
Conseils dépannage clim : Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour,
Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H.
Plus précisément, j'ai facilement identifié les fils suivants :
- marron : phase secteur
- bleu : neutre secteur
- jaune/vert : terre
- jaune : basculement chauffage / clim.
Mais je ne sais pas exactement à quoi servent le fil rouge et le fil blanc qui interviennent manifestement dans le déclenchement du compresseur et du ventilateur de l'unité externe.
Si vous le souhaitez je vous expliquerai pourquoi je souhaite connaître cela, mais c'est un peu compliqué.
En 2 mots l'une des unités intérieures fonctionne normalement, mais l'autre pas du tout. Une fois qu'elle a fait démarrer le groupe et le ventilateur de l'UE, ils ne s'arrêtent plus jamais et l'UI finit par givrer.
Je suspecte la carte électronique de cette UI, plus précisément je crains le montage par Airton d'une carte non compatible avec l'UE. Et sachant comment fonctionne le SAV d'Airton je préfère essayer de me débrouiller. De toute façon le climatiseur n'est plus sous garantie.
Merci de vos réponses.
Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H.
Plus précisément, j'ai facilement identifié les fils suivants :
- marron : phase secteur
- bleu : neutre secteur
- jaune/vert : terre
- jaune : basculement chauffage / clim.
Mais je ne sais pas exactement à quoi servent le fil rouge et le fil blanc qui interviennent manifestement dans le déclenchement du compresseur et du ventilateur de l'unité externe.
Si vous le souhaitez je vous expliquerai pourquoi je souhaite connaître cela, mais c'est un peu compliqué.
En 2 mots l'une des unités intérieures fonctionne normalement, mais l'autre pas du tout. Une fois qu'elle a fait démarrer le groupe et le ventilateur de l'UE, ils ne s'arrêtent plus jamais et l'UI finit par givrer.
Je suspecte la carte électronique de cette UI, plus précisément je crains le montage par Airton d'une carte non compatible avec l'UE. Et sachant comment fonctionne le SAV d'Airton je préfère essayer de me débrouiller. De toute façon le climatiseur n'est plus sous garantie.
Merci de vos réponses.
18 juillet 2013 à 19:59
Conseils 1 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour,
Je ne connais pas très bien cette marque mais je pense que les deux fils qu'il vous reste à identifier sont pour la communication entre les deux unités.
Quelle est la date d'installation ?
Depuis quand cette panne est arrivée ?
Si votre UI gèle c'est qu'il y a un manque de charge ! Est-ce qu'au niveau de UE les tuyaux des robinets gèlent ?
Cordialement.
Je ne connais pas très bien cette marque mais je pense que les deux fils qu'il vous reste à identifier sont pour la communication entre les deux unités.
Quelle est la date d'installation ?
Depuis quand cette panne est arrivée ?
Si votre UI gèle c'est qu'il y a un manque de charge ! Est-ce qu'au niveau de UE les tuyaux des robinets gèlent ?
Cordialement.
19 juillet 2013 à 10:29
Conseils 2 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci sysclimconcept.
Oui, j'ai bien compris que les 2 fils rouge et blanc servent à la communication entre UI et UE. Mais précisément je souhaite savoir quelle est la fonction de chacun (commande du compresseur, commande du ventilateur, retour d'une sonde ???
Le défaut existe depuis l'installation (l'été dernier) ; l'UI concernée n'a jamais fonctionné.
Je vais donner plus de détails :
J'ai acheté un premier climatiseur bisplit Airton réversible TAC-(09+12)CHSA/H que j'ai installé moi-même avec des liaisons frigo préchargées à raccord rapide. Ce climatiseur fonctionne sans problème.
J'ai acheté ensuite un second climatiseur identique chez Bric Dépôt en solde. Ce climatiseur est livré en 3 cartons : unité extérieur, unité intérieure 2500W, unité intérieure 3500W. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 cartons identiques pour les 2 UI, ce qui n'est pas normal. Je l'ai signalé au vendeur qui a eu du mal à retrouver les bons cartons et a dû fouiller dans les réserves. Finalement il m'a bien donné les 3 cartons : UE, UI 2500W, UI 3500W.
Je ne pouvais pas installer ce climatiseur moi-même, car j'avais besoin d'une liaison frigo nettement plus longue que les liaisons préchargées à raccord rapide vendues par Airton. Je devais donc faire appel à un professionnel. Cependant je ne l'ai pas fait tout de suite, car j'avais pas mal de travaux à faire d'abord (placo , etc.). Presque 2 ans plus tard j'ai demandé à un installateur de ma région (non spécialisé Airton; il travaille plutôt avec Daikin) de faire l'installation avec des liaisons frigo traditionnelles à dudgeons. A la mise en service le système B a tout de suite fonctionné normalement; par contre le système A a tout de suite mal fonctionné : il fait démarrer le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure, mais ceux-ci ne s'arrêtent plus. Même si on arrête l'unité intérieure A l'unité extérieure continue à fonctionner (compresseur et ventilateur) indéfiniment. Il faut couper l'alimentation au disjoncteur pour arrêter l'unité extérieure.
L'installateur a fait de nombreux tests (il y a passé une journée !), mais tout lui a paru normal (pas de fuite, charge en gaz correcte, etc.). Son diagnostic est que la carte électronique de l'unité intérieure A n'envoie pas les bons signaux à l'unité extérieure.
Or nous avons constaté que la carte électronique de l'UI A n'est pas exactement la même que celle de l'UI B. Ceci est étrange, car sur mon premier climatiseur Airton les cartes des 2 UI sont identiques; et elles sont identiques à la carte de l'UI B du climatiseur qui pose problème (c'est à dire la carte d'l'UI qui fonctionne). Je suspecte donc que le vendeur en fouillant dans la réserve m'a donné un carton qui provenait d'un autre climatiseur légèrement différent (par exemple le même modèle, mais plus ancien; les versions de cartes électroniques changent souvent).
Connaissant le SAV de Airton qui est très peu souple et ne sait que proposer le retour des unités, j'ai préféré ne pas faire appel à lui. Si je commence à leur expliquer mon histoire ils ne vont rien comprendre et ça va être encore pire.
Voilà pourquoi je cherche à savoir à quoi servent les 2 fils de communications entre UI et UE, pour voir s'il n'y a pas simplement une erreur de branchement sur la carte de l'UI A.
Je suppose que ce n'est d'ailleurs pas propre à Airton. De façon générale comment fonctionne la communication entre UE et UI sur un climatiseur Split système non inverter ?
Désolé d'être aussi long, mais cela vous évitera de me poser des questions basiques.
Merci de votre aide.
Oui, j'ai bien compris que les 2 fils rouge et blanc servent à la communication entre UI et UE. Mais précisément je souhaite savoir quelle est la fonction de chacun (commande du compresseur, commande du ventilateur, retour d'une sonde ???
Le défaut existe depuis l'installation (l'été dernier) ; l'UI concernée n'a jamais fonctionné.
Je vais donner plus de détails :
J'ai acheté un premier climatiseur bisplit Airton réversible TAC-(09+12)CHSA/H que j'ai installé moi-même avec des liaisons frigo préchargées à raccord rapide. Ce climatiseur fonctionne sans problème.
J'ai acheté ensuite un second climatiseur identique chez Bric Dépôt en solde. Ce climatiseur est livré en 3 cartons : unité extérieur, unité intérieure 2500W, unité intérieure 3500W. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 cartons identiques pour les 2 UI, ce qui n'est pas normal. Je l'ai signalé au vendeur qui a eu du mal à retrouver les bons cartons et a dû fouiller dans les réserves. Finalement il m'a bien donné les 3 cartons : UE, UI 2500W, UI 3500W.
Je ne pouvais pas installer ce climatiseur moi-même, car j'avais besoin d'une liaison frigo nettement plus longue que les liaisons préchargées à raccord rapide vendues par Airton. Je devais donc faire appel à un professionnel. Cependant je ne l'ai pas fait tout de suite, car j'avais pas mal de travaux à faire d'abord (placo , etc.). Presque 2 ans plus tard j'ai demandé à un installateur de ma région (non spécialisé Airton; il travaille plutôt avec Daikin) de faire l'installation avec des liaisons frigo traditionnelles à dudgeons. A la mise en service le système B a tout de suite fonctionné normalement; par contre le système A a tout de suite mal fonctionné : il fait démarrer le compresseur et le ventilateur de l'unité extérieure, mais ceux-ci ne s'arrêtent plus. Même si on arrête l'unité intérieure A l'unité extérieure continue à fonctionner (compresseur et ventilateur) indéfiniment. Il faut couper l'alimentation au disjoncteur pour arrêter l'unité extérieure.
L'installateur a fait de nombreux tests (il y a passé une journée !), mais tout lui a paru normal (pas de fuite, charge en gaz correcte, etc.). Son diagnostic est que la carte électronique de l'unité intérieure A n'envoie pas les bons signaux à l'unité extérieure.
Or nous avons constaté que la carte électronique de l'UI A n'est pas exactement la même que celle de l'UI B. Ceci est étrange, car sur mon premier climatiseur Airton les cartes des 2 UI sont identiques; et elles sont identiques à la carte de l'UI B du climatiseur qui pose problème (c'est à dire la carte d'l'UI qui fonctionne). Je suspecte donc que le vendeur en fouillant dans la réserve m'a donné un carton qui provenait d'un autre climatiseur légèrement différent (par exemple le même modèle, mais plus ancien; les versions de cartes électroniques changent souvent).
Connaissant le SAV de Airton qui est très peu souple et ne sait que proposer le retour des unités, j'ai préféré ne pas faire appel à lui. Si je commence à leur expliquer mon histoire ils ne vont rien comprendre et ça va être encore pire.
Voilà pourquoi je cherche à savoir à quoi servent les 2 fils de communications entre UI et UE, pour voir s'il n'y a pas simplement une erreur de branchement sur la carte de l'UI A.
Je suppose que ce n'est d'ailleurs pas propre à Airton. De façon générale comment fonctionne la communication entre UE et UI sur un climatiseur Split système non inverter ?
Désolé d'être aussi long, mais cela vous évitera de me poser des questions basiques.
Merci de votre aide.
19 juillet 2013 à 12:11
Conseils 3 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Petite précision complémentaire, sur le bornier de l'unité extérieure les fils sont identifiés ainsi :
- jaune/vert : terre
- bleu : N
- jaune : V
- rouge : F
- blanc : C.
- jaune/vert : terre
- bleu : N
- jaune : V
- rouge : F
- blanc : C.
19 juillet 2013 à 14:15
Conseils 4 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Pour répondre à votre dernière question, j'ai 2 (mono)splits, un Carrera et un DéLonghi, non inverters. La gestion est faite dans l'UI, et la carte envoie à l'UE 5 fils : terre, compresseur, ventilo, vanne 4V et retour secteur. Aucune sonde ou électronique dans l'UE. Mais ce qui vaut pour ces monosplits ne s'applique sans doute pas à vos appareils qui sont donc des multis.
Avez-vous une carte électronique assez complexe dans l'UE ?
Cordialement, Dom.
Pour répondre à votre dernière question, j'ai 2 (mono)splits, un Carrera et un DéLonghi, non inverters. La gestion est faite dans l'UI, et la carte envoie à l'UE 5 fils : terre, compresseur, ventilo, vanne 4V et retour secteur. Aucune sonde ou électronique dans l'UE. Mais ce qui vaut pour ces monosplits ne s'applique sans doute pas à vos appareils qui sont donc des multis.
Avez-vous une carte électronique assez complexe dans l'UE ?
Cordialement, Dom.
19 juillet 2013 à 14:18
Conseils 5 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci beaucoup Dom-Aom.
Je pense que votre réponse correspond à ma situation. En effet le bisplit Airton est un "faux" bisplit : l'unité extérieure contient 2 compresseurs qui sont commandés séparément par chacune des unités internes. Seul l'évaporateur et le ventilateur sont communs. Je pense donc qu'il fonctionne comme un monosplit.
Dans l'unité extérieure il y a une carte électronique, mais elle semble assez simple comparée à celle de l'unité intérieure. le ventilateur est sans doute en partie géré au niveau de l'unité extérieure, puisqu'il continue à tourner un petit moment après l'arrêt des unités intérieures.
Remarque complémentaire : avec l'installateur nous avons fait un test en croisant les câbles de raccordement des unités internes A et B; Cela confirme clairement que l'unité extérieure marche normalement et que seule l'unité intérieure A est source du problème.
Je pense que votre réponse correspond à ma situation. En effet le bisplit Airton est un "faux" bisplit : l'unité extérieure contient 2 compresseurs qui sont commandés séparément par chacune des unités internes. Seul l'évaporateur et le ventilateur sont communs. Je pense donc qu'il fonctionne comme un monosplit.
Dans l'unité extérieure il y a une carte électronique, mais elle semble assez simple comparée à celle de l'unité intérieure. le ventilateur est sans doute en partie géré au niveau de l'unité extérieure, puisqu'il continue à tourner un petit moment après l'arrêt des unités intérieures.
Remarque complémentaire : avec l'installateur nous avons fait un test en croisant les câbles de raccordement des unités internes A et B; Cela confirme clairement que l'unité extérieure marche normalement et que seule l'unité intérieure A est source du problème.
19 juillet 2013 à 14:26
Conseils 6 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Si l'UI givre manque de débit d'air, filtre sale ou très sale voir colmaté ou la ventilation n'est pas suffisante avec un souci de moteur de l'UI mais tout ceci n'est pas le plus significatif et assez rare comme panne, je verrais plus un manque de fluide ?
:.
C'est mon 1er avis, un complément de charge aurait dû être effectué en fonction des recommandations constructeur (peut-être), généralement chez tous les constructeurs sur un multi il y a un complément de gaz à effectuer. Pour les cartes ! Là je ne sais pas trop,
suivant les modèles et les années les cartes peuvent être modifiées.
De plus et d'après vos dires, si les liaisons frigo sont plus longues que préconisées par le constructeur il est certain que cela ne fonctionnera pas.
Si l'UI givre manque de débit d'air, filtre sale ou très sale voir colmaté ou la ventilation n'est pas suffisante avec un souci de moteur de l'UI mais tout ceci n'est pas le plus significatif et assez rare comme panne, je verrais plus un manque de fluide ?


C'est mon 1er avis, un complément de charge aurait dû être effectué en fonction des recommandations constructeur (peut-être), généralement chez tous les constructeurs sur un multi il y a un complément de gaz à effectuer. Pour les cartes ! Là je ne sais pas trop,

De plus et d'après vos dires, si les liaisons frigo sont plus longues que préconisées par le constructeur il est certain que cela ne fonctionnera pas.

19 juillet 2013 à 14:46
Conseils 7 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci PL, mais ce n'est pas ça du tout.
- l'UI ne givre pas pour les raisons que vous dites, mais parce que le compresseur fonctionne sans interruption ce qui fait descendre la température de l'évaporateur de l'UI bien en dessous de la normale. Ce givrage n'est d'ailleurs pas le problème qui me préoccupe (je n'aurais pas dû en parler); il est la conséquence directe du fait que le compresseur ne s'arrête pas : c'est ça mon problème.
- La charge de gaz a été contrôlée par le frigoriste professionnel qui a fait l'installation. Pas de problème de ce côté là; d'ailleurs la seconde UI fonctionne parfaitement.
- La liaison frigorifique n'est pas plus longue que ce que préconise le constructeur; elle est simplement plus longue que les liaisons préchargée à raccord rapide vendue par Airton pour l'installation par un amateur. En revanche Airton autorise des liaisons beaucoup plus longues si elles sont réalisées par un professionnel, c'est à dire raccordement par dugeons, contrôle d'étanchéité, tirage au vide et complément de gaz si nécessaire.
C'est bien ce qu'a fait mon frigoriste. Le problème ne vient pas de là, mais bien de la carte électronique de l'UI A.
- l'UI ne givre pas pour les raisons que vous dites, mais parce que le compresseur fonctionne sans interruption ce qui fait descendre la température de l'évaporateur de l'UI bien en dessous de la normale. Ce givrage n'est d'ailleurs pas le problème qui me préoccupe (je n'aurais pas dû en parler); il est la conséquence directe du fait que le compresseur ne s'arrête pas : c'est ça mon problème.
- La charge de gaz a été contrôlée par le frigoriste professionnel qui a fait l'installation. Pas de problème de ce côté là; d'ailleurs la seconde UI fonctionne parfaitement.
- La liaison frigorifique n'est pas plus longue que ce que préconise le constructeur; elle est simplement plus longue que les liaisons préchargée à raccord rapide vendue par Airton pour l'installation par un amateur. En revanche Airton autorise des liaisons beaucoup plus longues si elles sont réalisées par un professionnel, c'est à dire raccordement par dugeons, contrôle d'étanchéité, tirage au vide et complément de gaz si nécessaire.
C'est bien ce qu'a fait mon frigoriste. Le problème ne vient pas de là, mais bien de la carte électronique de l'UI A.
19 juillet 2013 à 15:11
Conseils 8 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour,
Cela peut être un problème de sonde de l'UI qui ne dit pas la carte que la pièce est à température. Ou le relais qui colle et donc n'arrête jamais la mise en route.
Le système A est de quelle puissance ?
Est-ce que votre UE est assez puissant ?
Cordialement.
Cela peut être un problème de sonde de l'UI qui ne dit pas la carte que la pièce est à température. Ou le relais qui colle et donc n'arrête jamais la mise en route.
Le système A est de quelle puissance ?
Est-ce que votre UE est assez puissant ?
Cordialement.
19 juillet 2013 à 16:17
Conseils 9 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci sysclimconcept pour votre aide et votre disponibilité :)
Effectivement je n'avais pas pensé que cela pouvait être la sonde ou le relais; je vais faire des tests.
Le système A fait 12000 BTU (3500 W en froid, 3700 en chaud)
Le système B fait 9000 BTU (2500 W en froid, 2700 en chaud)
A priori l'UE est suffisante, puisque l'ensemble est vendu ainsi par Airton. D'ailleurs le premier climatiseur Airton que j'ai acheté (exactement le même modèle) fonctionne bien.
Je vais faire un essai en croisant les cartes électroniques des 2 UI.
Effectivement je n'avais pas pensé que cela pouvait être la sonde ou le relais; je vais faire des tests.
Le système A fait 12000 BTU (3500 W en froid, 3700 en chaud)
Le système B fait 9000 BTU (2500 W en froid, 2700 en chaud)
A priori l'UE est suffisante, puisque l'ensemble est vendu ainsi par Airton. D'ailleurs le premier climatiseur Airton que j'ai acheté (exactement le même modèle) fonctionne bien.
Je vais faire un essai en croisant les cartes électroniques des 2 UI.
19 juillet 2013 à 18:48
Conseils 10 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Je pensais aussi à un problème de sonde de reprise (air ambiant), mais dans ce cas un ordre d'arrêt à la télécommande de l'UI devrait être suivi d'effet or ce n'est pas le cas (voir milieu du post 2).
Ce n'est pas non plus un relais qui resterait collé (contacts "soudés"), car dans ce cas une remise ON par le disjoncteur ferait repartir illico le compresseur, or ce n'est pas non plus le cas, si j'ai bien compris. La télécommande arrive à démarrer le compresseur.
Pour moi, effectivement, ou bien la carte de l'UI n'est pas adaptée ou bien elle est en panne.
Cordialement, Dom.
Je pensais aussi à un problème de sonde de reprise (air ambiant), mais dans ce cas un ordre d'arrêt à la télécommande de l'UI devrait être suivi d'effet or ce n'est pas le cas (voir milieu du post 2).
Ce n'est pas non plus un relais qui resterait collé (contacts "soudés"), car dans ce cas une remise ON par le disjoncteur ferait repartir illico le compresseur, or ce n'est pas non plus le cas, si j'ai bien compris. La télécommande arrive à démarrer le compresseur.
Pour moi, effectivement, ou bien la carte de l'UI n'est pas adaptée ou bien elle est en panne.
Cordialement, Dom.
19 juillet 2013 à 19:54
Conseils 11 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Je viens de faire un essai en croisant les cartes des 2 unités intérieures. L'unité A qui pose problème fonctionne parfaitement avec la carte de l'unité B. Cela confirme donc de manière certaine que c'est la carte de l'unité A qui est soit non adaptée soit en panne.
Demain je vais essayer de faire des tests plus localisés sur la carte en défaut.
Par ailleurs tout cela m'a permis d'identifier les 2 fils restants :
- rouge : commande le ventilateur de l'unité extérieure
- blanc : commande le compresseur.
Demain je vais essayer de faire des tests plus localisés sur la carte en défaut.
Par ailleurs tout cela m'a permis d'identifier les 2 fils restants :
- rouge : commande le ventilateur de l'unité extérieure
- blanc : commande le compresseur.
20 juillet 2013 à 01:23
Conseils 12 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour. D'accord. Merci pour les renseignements complémentaires.
Si vous le permettez vous allez refaire un essai mettre l'UI A en ventilation seule, puis démarrer la B en mode froid à fond.
Et nous dire de la A ou la B fait du froid.
Si vous le permettez vous allez refaire un essai mettre l'UI A en ventilation seule, puis démarrer la B en mode froid à fond.
Et nous dire de la A ou la B fait du froid.
20 juillet 2013 à 08:01
Conseils 13 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour,
Donc a priori, ce serait bien un problème de carte.
Très bonne suggestion de PL !
Cordialement.
Donc a priori, ce serait bien un problème de carte.
Très bonne suggestion de PL !
Cordialement.
20 juillet 2013 à 14:01
Conseils 14 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Pourriez-vous nous donner la réf de l'UE afin de voir si je peux accéder à un schéma électrique, afin d’essayer de vous répondre pour les fils.
J'ai trouvé une doc pour les UI si vous la voulez, ce sera avec plaisir.
Pourriez-vous nous donner la réf de l'UE afin de voir si je peux accéder à un schéma électrique, afin d’essayer de vous répondre pour les fils.
J'ai trouvé une doc pour les UI si vous la voulez, ce sera avec plaisir.

21 juillet 2013 à 11:10
Conseils 15 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci à tous pour votre aide. 
- j'ai fait l'essai demandé (UI A en ventilation seule et UI B en froid maxi). Résultat : aucune UI ne produit de froid.
- en fait j'ai constaté que dès que l'UI A (celle qui est en défaut) est connectée à l'UE, cela empêche l'UE de fonctionner (ni les compresseurs, ni le ventilateur ne tournent). Du coup l'UI B ne peut pas fonctionner (ni chaud ni froid).
- je pense que la cause est que sur l'UI A le fil blanc est toujours à 220V, alors que sur l'UI B ce fil est à 220V seulement quand l'UI appelle du froid. Je suppose que ce fil blanc commande le compresseur ; sur la carte électronique de l'UI il est raccordé au plus gros relais (30 A). Les 2 autres fils de commande sont à 0 V. Pour mémoire les 2 autres fils de commande sont connecté à 2 relais plus petits (15 A) :
- rouge connecté à une borne marquée OFAN sur la carte de l'UI ;
je pense que c'est la commande du ventilateur de l'UE (OFAN = Outdoor Fan)
- jaune connecté à une borne marquée VAL sur la carte de l'UI ;
je pense que c'est la commande de la vanne 4 voies (VAL = valve)
- si je mets l'unité A en mode froid, alors l'UE fonctionne (le compresseur A se met en marche et le ventilo tourne). Du coup l'UI B se remet à faire du froid. Mais problème : l'UE ne s'arrête plus jamais (c'est ma panne).
- je constate que lorsque l'UI A est en demande de froid, le fil rouge (OFAN) est à 220V.
- je suppose que l'explication est que les compresseurs de l'UE refusent de démarrer si le ventilateur de l'UE n'est pas en marche (fil rouge).
Il me semble donc que la cause de la panne est le relais 30 A de la carte de l'UI A qui reste collé et met en permanence le fil blanc (compresseur ?) à 220 V.
Ce que je ne sais pas encore, c'est si la panne vient du relais, ce qui serait facile à réparer, ou si elle vient du circuit qui commande le relais (auquel cas je pense que la carte est bonne à jeter).
@ PL : merci beaucoup pour votre proposition concernant les schémas; je suis très intéressé.
La référence de l'UE est 405596, code magasin 820194. Le code barre est 3 583474 055969. La désignation commerciale de l'ensemble UE + 2 UI est TAC-(09+12)CHSA/H
Voilà les dernières nouvelles du malade.
Michel

- j'ai fait l'essai demandé (UI A en ventilation seule et UI B en froid maxi). Résultat : aucune UI ne produit de froid.
- en fait j'ai constaté que dès que l'UI A (celle qui est en défaut) est connectée à l'UE, cela empêche l'UE de fonctionner (ni les compresseurs, ni le ventilateur ne tournent). Du coup l'UI B ne peut pas fonctionner (ni chaud ni froid).
- je pense que la cause est que sur l'UI A le fil blanc est toujours à 220V, alors que sur l'UI B ce fil est à 220V seulement quand l'UI appelle du froid. Je suppose que ce fil blanc commande le compresseur ; sur la carte électronique de l'UI il est raccordé au plus gros relais (30 A). Les 2 autres fils de commande sont à 0 V. Pour mémoire les 2 autres fils de commande sont connecté à 2 relais plus petits (15 A) :
- rouge connecté à une borne marquée OFAN sur la carte de l'UI ;
je pense que c'est la commande du ventilateur de l'UE (OFAN = Outdoor Fan)
- jaune connecté à une borne marquée VAL sur la carte de l'UI ;
je pense que c'est la commande de la vanne 4 voies (VAL = valve)
- si je mets l'unité A en mode froid, alors l'UE fonctionne (le compresseur A se met en marche et le ventilo tourne). Du coup l'UI B se remet à faire du froid. Mais problème : l'UE ne s'arrête plus jamais (c'est ma panne).
- je constate que lorsque l'UI A est en demande de froid, le fil rouge (OFAN) est à 220V.
- je suppose que l'explication est que les compresseurs de l'UE refusent de démarrer si le ventilateur de l'UE n'est pas en marche (fil rouge).
Il me semble donc que la cause de la panne est le relais 30 A de la carte de l'UI A qui reste collé et met en permanence le fil blanc (compresseur ?) à 220 V.
Ce que je ne sais pas encore, c'est si la panne vient du relais, ce qui serait facile à réparer, ou si elle vient du circuit qui commande le relais (auquel cas je pense que la carte est bonne à jeter).
@ PL : merci beaucoup pour votre proposition concernant les schémas; je suis très intéressé.

La référence de l'UE est 405596, code magasin 820194. Le code barre est 3 583474 055969. La désignation commerciale de l'ensemble UE + 2 UI est TAC-(09+12)CHSA/H
Voilà les dernières nouvelles du malade.

Michel
21 juillet 2013 à 18:29
Conseils 16 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Voilà ce que j'ai pour l'instant. Il faut savoir que si le technicien n'a pas effectué une pesée par récupération du fluide, on ne saura pas si la charge est correcte, si compresseur inverter, si comp tout ou rien, cela peut se voir à la surchauffe.
airton notice ref 403752 403753 403754.pdf
Voilà ce que j'ai pour l'instant. Il faut savoir que si le technicien n'a pas effectué une pesée par récupération du fluide, on ne saura pas si la charge est correcte, si compresseur inverter, si comp tout ou rien, cela peut se voir à la surchauffe.
airton notice ref 403752 403753 403754.pdf
21 juillet 2013 à 18:49
Conseils 17 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
Si l'UI A est en demande de froid et que c'est la B qui produit du froid soit il y a une inversion de câble de commande ce qui serait logique car la température n'arrive pas à être atteinte et donc le comp ne s'arrête pas, soit il se pourrait bien y avoir une inversion de tubes frigorifiques ?
Si l'UI A est en demande de froid et que c'est la B qui produit du froid soit il y a une inversion de câble de commande ce qui serait logique car la température n'arrive pas à être atteinte et donc le comp ne s'arrête pas, soit il se pourrait bien y avoir une inversion de tubes frigorifiques ?

21 juillet 2013 à 19:05
Conseils 18 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Merci beaucoup PL pour la notice. Cela complète bien la doc dont je dispose.
Non il n'y a pas d'inversion des liaisons frigorifiques; c'est la première chose que nous avons vérifiée avec l'installateur.
Quand l'UI A est en demande de froid, l'UI B se remet à fonctionner et produire du froid, mais l'UI A aussi produit du froid. Le fonctionnement est le suivant :
- UI A non connectée : l'UI B fonctionne normalement
- UI A connectée, mais arrêtée : l'UI B ne fonctionne plus (le ventilo tourne, mais ni chaud ni froid); l'UE est à l'arrêt
- UI A connectée, en mode froid et en demande de froid : l'UI A produit du froid, l'UI B fonctionne normalement
- UI A connectée, en mode froid et non en demande de froid (température atteinte) : l'UI A ne produit plus de froid et l'UI B ne fonctionne plus.
Ce que je constate : dès que l'UI A est connectée elle fait monter le fil blanc (qui commande le compresseur très vraisemblablement) à 220 V et il reste à 220 V en permanence. Ceci n'est pas normal; ce fil ne devrait être à 220 V que lorsque l'UI A est en demande de froid. Manifestement c'est cela qui perturbe le fonctionnement de l'UE (et par voie de conséquence le fonctionnement de l'UI B);
Je suis à peu près certain maintenant que le problème vient du relais commandant le compresseur sur la carte de l'UI A.
Non il n'y a pas d'inversion des liaisons frigorifiques; c'est la première chose que nous avons vérifiée avec l'installateur.
Quand l'UI A est en demande de froid, l'UI B se remet à fonctionner et produire du froid, mais l'UI A aussi produit du froid. Le fonctionnement est le suivant :
- UI A non connectée : l'UI B fonctionne normalement
- UI A connectée, mais arrêtée : l'UI B ne fonctionne plus (le ventilo tourne, mais ni chaud ni froid); l'UE est à l'arrêt
- UI A connectée, en mode froid et en demande de froid : l'UI A produit du froid, l'UI B fonctionne normalement
- UI A connectée, en mode froid et non en demande de froid (température atteinte) : l'UI A ne produit plus de froid et l'UI B ne fonctionne plus.
Ce que je constate : dès que l'UI A est connectée elle fait monter le fil blanc (qui commande le compresseur très vraisemblablement) à 220 V et il reste à 220 V en permanence. Ceci n'est pas normal; ce fil ne devrait être à 220 V que lorsque l'UI A est en demande de froid. Manifestement c'est cela qui perturbe le fonctionnement de l'UE (et par voie de conséquence le fonctionnement de l'UI B);
Je suis à peu près certain maintenant que le problème vient du relais commandant le compresseur sur la carte de l'UI A.
21 juillet 2013 à 22:05
Conseils 19 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Eureka 

Je pense avoir résolu mon problème 


En examinant attentivement le relais en cause (celui qui commande le compresseur sur la carte de l'UI) j'ai constaté qu'une goutte de soudure faisait un court-circuit entre deux bornes du relais. Je l'ai supprimée et tout semble rentré dans l'ordre.
A vérifier demain sur plusieurs heures de fonctionnement.
Ça m'aura pris pas mal d'heures pour en arriver là, mais au moins la réparation ne m'aura pas coûté chère !
Cela dit ça me laisse rêveur sur le contrôle qualité en sortie d'usine chez Airton !....
Merci à tous :)






En examinant attentivement le relais en cause (celui qui commande le compresseur sur la carte de l'UI) j'ai constaté qu'une goutte de soudure faisait un court-circuit entre deux bornes du relais. Je l'ai supprimée et tout semble rentré dans l'ordre.
A vérifier demain sur plusieurs heures de fonctionnement.
Ça m'aura pris pas mal d'heures pour en arriver là, mais au moins la réparation ne m'aura pas coûté chère !
Cela dit ça me laisse rêveur sur le contrôle qualité en sortie d'usine chez Airton !....
Merci à tous :)
21 juillet 2013 à 22:59
Conseils 20 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
Bonjour.
J'avais pensé à quelque chose comme un shunt sur le bornier, qui perturberait le fonctionnement, mais apparemment si vous avez effectivement trouvé la cause, c'est tant mieux.
Pour ce qui est de Airton, c'est du matériel de très moyenne gamme, ça marche mais on en a quand même pour son argent. J'ai failli travailler chez eux, surcharge de travail avant même commencé et embauché, tout seul, un véhicule "pourri" et mal payé.
Bref refusé la place. Ils ne pensaient qu'au chiffre et encore et encore...
J'avais pensé à quelque chose comme un shunt sur le bornier, qui perturberait le fonctionnement, mais apparemment si vous avez effectivement trouvé la cause, c'est tant mieux.
Pour ce qui est de Airton, c'est du matériel de très moyenne gamme, ça marche mais on en a quand même pour son argent. J'ai failli travailler chez eux, surcharge de travail avant même commencé et embauché, tout seul, un véhicule "pourri" et mal payé.
Bref refusé la place. Ils ne pensaient qu'au chiffre et encore et encore...

22 juillet 2013 à 15:25
Conseils 21 forum climatisation
Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
C'est clair qu'avec Airton on en a pour son argent !
La première clim que j'ai achetée chez eux m'a été livrée avec l'un des 2 circuits vide de gaz.
Diagnostic : les raccords n'étaient pas serrés ! Il aurait suffit qu'un technicien passe chez moi, resserre les raccords et refasse le plein, mais impossible de faire comprendre cela à la hot line du SAV qui ne savait que répéter comme un perroquet "renvoyez-nous l'unité en panne".
J'ai donc dû la redescendre du 3ème étage (60 kg quand même...), la rapporter chez Brico Dépôt, remonter l'unité réparée au 3ème étage (quand même livrée chez moi, mais sur le trottoir) pour constater que cette fois c'était l'autre circuit qui manquait de gaz ; même cause : raccords mal serrés ! (ce n'est pas une blague).
Là je me suis découragé ; j'ai fait venir le SAV à mes frais (alors que j'étais sous garantie) et le technicien a réglé le problème en moins d'une heure. Depuis la clim marche bien.
Conclusion : 2 achats; 2 matériels inutilisables à la livraison. Airton doit ignorer ce que contrôle qualité veut dire !... Reste que ce n'est vraiment pas cher et qu'il y a peu de clims installables par un amateur.
En tout cas merci pour votre aide.
Ce forum est bien sympa.
La première clim que j'ai achetée chez eux m'a été livrée avec l'un des 2 circuits vide de gaz.
Diagnostic : les raccords n'étaient pas serrés ! Il aurait suffit qu'un technicien passe chez moi, resserre les raccords et refasse le plein, mais impossible de faire comprendre cela à la hot line du SAV qui ne savait que répéter comme un perroquet "renvoyez-nous l'unité en panne".
J'ai donc dû la redescendre du 3ème étage (60 kg quand même...), la rapporter chez Brico Dépôt, remonter l'unité réparée au 3ème étage (quand même livrée chez moi, mais sur le trottoir) pour constater que cette fois c'était l'autre circuit qui manquait de gaz ; même cause : raccords mal serrés ! (ce n'est pas une blague).
Là je me suis découragé ; j'ai fait venir le SAV à mes frais (alors que j'étais sous garantie) et le technicien a réglé le problème en moins d'une heure. Depuis la clim marche bien.
Conclusion : 2 achats; 2 matériels inutilisables à la livraison. Airton doit ignorer ce que contrôle qualité veut dire !... Reste que ce n'est vraiment pas cher et qu'il y a peu de clims installables par un amateur.
En tout cas merci pour votre aide.

Ce forum est bien sympa.

23 juillet 2013 à 09:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Problème installation unité externe climatiseur Airton
- N°954 : Bonsoir, je viens d'acheter un climatiseur réversible Airton qui d'après ce que le vendeur m'a dit résiste à -15° et en lisant la notice d'installation je viens de lire qu'il est impératif que l'unité extérieure soit abritée...
- 4. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
- N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
- 5. Câblage électrique unité intérieure unité extérieure
- N°3617 : Bonjour. Je rencontre un petit souci avec la connexion de mon unité intérieure et mon unité extérieure. Pour une clim réversible Carrera 35W BPC. Le schéma de la documentation ne correspond pas. Le bornier sur mon...
- 6. Notice de démontage unité extérieure Airton inverter bisplit
- N°642 : Bonjour, j'ai un bisplit inverter Airton et je dois retourner l'unité extérieure car problème de déclenchement. En effet l'unité extérieure démarre 20 secondes et s'arrête 3 min puis refait la même chose (20 secondes, 3 min,...
- 7. Bruit énorme unité extérieure et blocage unité interne
- N°544 : Bonjour, je viens d'acquérir un climatiseur split Delonghi pinguino S120HP et il fonctionnait très bien jusqu'au blocage de l'unité Interne, et dehors ça faisait un bruit de vieux congélateur ! Jai donc d'après la notice...
- 8. Problème fonctionnement bi-split Atlantic avec une seule unité interne
- N°2475 : Bonjour, voilà mon problème. Un ami artisan (plutôt une connaissance) m'a vendu un ensemble PAC inverter Atlantic Fujitsu bi-split, mais avec seulement une seule unité interne (car la deuxième a été endommagée). Cela...
- 9. Vibration unité intérieure clim Airton mono-split
- N°6384 : Bonjour. Je viens d'installer ma clim, elle a fonctionné 5 minutes en mode clim puis l'unité intérieure s'est mise à vibrer sur la partie gauche. J'ai vérifié mes branchements, les raccords sont froids quand elle...
- 10. Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
- N°3122 : Bonjour. J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite