Bonjour à tous.
Je me permets de vous solliciter car après avoir parcouru les différents fils de ce forum, j'ai pu constater que certains utilisateurs de clim Airton ayant un problème similaire avaient eu la chance de pouvoir se faire aider.
Malheureusement je n'ai pas trouvé dans cette lecture la solution à mon propre problème, que je résume ci-dessous :
1) ma clim réversible Airton TAC 12CHSA/H (installée il y a 7 ans et utilisée presque exclusivement en mode chauffage) ne démarre plus :
Après mise en service par la télécommande, attente de 3 minutes environ (comme d'habitude) puis le ventilateur de l'unité extérieure se met en route, mais ensuite le compresseur ne démarre pas ; après 2 tentatives qui s'enchainent automatiquement, j'ai des codes erreurs P9 et/ou E9, et les clignotements des diodes rouges sur les cartes de l'UE (6 sur la première carte, 12 sur la deuxième) semblent indiquer une surcharge du "power module".
J'ai mesuré les tensions aux bornes U, V et W mais je ne connais pas les valeurs de référence.
La tension (en continu) démarre à zéro puis augmente pendant quelques instants avant de retomber à zéro; suivant les différents essais, je trouve des valeurs qui me paraissent élevées : 730V une fois, 1500V (?) une autre fois.
Quelle tension devrait-on trouver ?
2) lorsque ma clim avait 1 an (donc sous garantie), j'ai eu un jour plusieurs fois de suite un code erreur E5 (erreur de communication).
Le SAV que j'ai alors contacté m'a envoyé une carte de remplacement (la grande avec deux gros condensateurs), mais comme entretemps le code erreur avait disparu et que la clim refonctionnait normalement, je n'avais jamais installé cette carte.
Suite au code erreur P9/E9, j'ai commencé par essayer de remplacer la grande carte par la neuve : j'ai alors eu un code erreur E5 !
Mais ma question concernant ce point 2 est relative à 3 petits connecteurs (qui n'existent pas sur ma carte d'origine) à proximité de repères CN10, JP402 ("short-JP2") et JP401 ("test-JP1") sur lesquels on a la possibilité de mettre des petits cavaliers pour faire les connexions.
A quoi correspondent ces 3 connecteurs (sachant que lors de mon essai aucun cavalier n'était positionné) ?
Merci d'avoir eu le courage de me lire jusqu'au bout, et en particulier à ceux qui pourraient m'aider !
Victor54
Je me permets de vous solliciter car après avoir parcouru les différents fils de ce forum, j'ai pu constater que certains utilisateurs de clim Airton ayant un problème similaire avaient eu la chance de pouvoir se faire aider.
Malheureusement je n'ai pas trouvé dans cette lecture la solution à mon propre problème, que je résume ci-dessous :
1) ma clim réversible Airton TAC 12CHSA/H (installée il y a 7 ans et utilisée presque exclusivement en mode chauffage) ne démarre plus :
Après mise en service par la télécommande, attente de 3 minutes environ (comme d'habitude) puis le ventilateur de l'unité extérieure se met en route, mais ensuite le compresseur ne démarre pas ; après 2 tentatives qui s'enchainent automatiquement, j'ai des codes erreurs P9 et/ou E9, et les clignotements des diodes rouges sur les cartes de l'UE (6 sur la première carte, 12 sur la deuxième) semblent indiquer une surcharge du "power module".
J'ai mesuré les tensions aux bornes U, V et W mais je ne connais pas les valeurs de référence.
La tension (en continu) démarre à zéro puis augmente pendant quelques instants avant de retomber à zéro; suivant les différents essais, je trouve des valeurs qui me paraissent élevées : 730V une fois, 1500V (?) une autre fois.
Quelle tension devrait-on trouver ?
2) lorsque ma clim avait 1 an (donc sous garantie), j'ai eu un jour plusieurs fois de suite un code erreur E5 (erreur de communication).
Le SAV que j'ai alors contacté m'a envoyé une carte de remplacement (la grande avec deux gros condensateurs), mais comme entretemps le code erreur avait disparu et que la clim refonctionnait normalement, je n'avais jamais installé cette carte.
Suite au code erreur P9/E9, j'ai commencé par essayer de remplacer la grande carte par la neuve : j'ai alors eu un code erreur E5 !
Mais ma question concernant ce point 2 est relative à 3 petits connecteurs (qui n'existent pas sur ma carte d'origine) à proximité de repères CN10, JP402 ("short-JP2") et JP401 ("test-JP1") sur lesquels on a la possibilité de mettre des petits cavaliers pour faire les connexions.
A quoi correspondent ces 3 connecteurs (sachant que lors de mon essai aucun cavalier n'était positionné) ?
Merci d'avoir eu le courage de me lire jusqu'au bout, et en particulier à ceux qui pourraient m'aider !
Victor54
20 septembre 2016 à 08:50
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour,
A priori la carte sur laquelle se trouve le module de puissance est HS.
En ce qui concerne les cavaliers de votre nouvelle carte on doit impérativement vérifier avant de changer la correspondance avec l'ancienne et mettre le cas échéant des cavaliers et régler le paramétrage si il y a des DIP.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori la carte sur laquelle se trouve le module de puissance est HS.
En ce qui concerne les cavaliers de votre nouvelle carte on doit impérativement vérifier avant de changer la correspondance avec l'ancienne et mettre le cas échéant des cavaliers et régler le paramétrage si il y a des DIP.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2016 à 15:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Re,
J'oubliai le E5 est une erreur de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Donc vérifier, naturellement hors tension, les cavaliers et réglages DIP.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'oubliai le E5 est une erreur de communication entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Donc vérifier, naturellement hors tension, les cavaliers et réglages DIP.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2016 à 15:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour AAC.
Merci pour votre réponse.
Mon problème principal est l'erreur E9/P9, et j'espérais le régler en remplaçant la grande carte.
Vous proposez de vérifier les cavaliers ; malheureusement sur l'ancienne carte je n'avais pas ces 3 petits connecteurs et je ne sais donc pas ce que je dois vérifier.
Par ailleurs, qu'est-ce que les réglages DIP svp ?
Concernant les tensions U, V et W, quelle valeur devrait-on trouver ?
Cordialement.
Victor54
Merci pour votre réponse.
Mon problème principal est l'erreur E9/P9, et j'espérais le régler en remplaçant la grande carte.
Vous proposez de vérifier les cavaliers ; malheureusement sur l'ancienne carte je n'avais pas ces 3 petits connecteurs et je ne sais donc pas ce que je dois vérifier.
Par ailleurs, qu'est-ce que les réglages DIP svp ?
Concernant les tensions U, V et W, quelle valeur devrait-on trouver ?
Cordialement.
Victor54
20 septembre 2016 à 18:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour.
Vos tensions mesurées sont fantaisistes parce que les fils U/V/W portent des tensions hachées à haute fréquence (quelques kHz) et de forte amplitude (350V). Du coup, les composantes HF arrivent à passer dans le voltmètre par des chemins qu'elles ne sont pas censées emprunter (effet capacitif), et cela fait dire n'importe quoi à l'afficheur. Pour mesurer les vraies valeurs, il faut confectionner un filtre pour les éliminer avant qu'elles n'arrivent sur les fils du voltmètre, à base de résistances et de condensateurs. Certains multimètres à aiguille ne présentent pas ce problème.
DIP = micro interrupteurs regroupés en petits blocs qui comportent 2/4/6/8... interrupteurs. On en voit dans certaines télécommandes de prises secteur ou de volets électriques... pour "coder" les messages HF.
Cordialement, Dom.
Vos tensions mesurées sont fantaisistes parce que les fils U/V/W portent des tensions hachées à haute fréquence (quelques kHz) et de forte amplitude (350V). Du coup, les composantes HF arrivent à passer dans le voltmètre par des chemins qu'elles ne sont pas censées emprunter (effet capacitif), et cela fait dire n'importe quoi à l'afficheur. Pour mesurer les vraies valeurs, il faut confectionner un filtre pour les éliminer avant qu'elles n'arrivent sur les fils du voltmètre, à base de résistances et de condensateurs. Certains multimètres à aiguille ne présentent pas ce problème.
DIP = micro interrupteurs regroupés en petits blocs qui comportent 2/4/6/8... interrupteurs. On en voit dans certaines télécommandes de prises secteur ou de volets électriques... pour "coder" les messages HF.
Cordialement, Dom.
21 septembre 2016 à 08:40
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonsoir.
Merci DOM, vos explications sont très claires.
Je vais essayer de trouver un multimètre à aiguille pour connaitre les tensions U V et W.
Par ailleurs, je crois que ALBRE37 connait les climatiseurs Airton.
Saurait-il quels cavaliers doivent être positionnés sur les connecteurs CN10, JP402 ("short-JP2") et JP401 ("test-JP1") ?
Je poste les photos de la nouvelle carte.
Cordialement,
Victor54
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci DOM, vos explications sont très claires.
Je vais essayer de trouver un multimètre à aiguille pour connaitre les tensions U V et W.
Par ailleurs, je crois que ALBRE37 connait les climatiseurs Airton.
Saurait-il quels cavaliers doivent être positionnés sur les connecteurs CN10, JP402 ("short-JP2") et JP401 ("test-JP1") ?
Je poste les photos de la nouvelle carte.
Cordialement,
Victor54
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



21 septembre 2016 à 19:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
21 septembre 2016 à 19:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour.
Je suis toujours à la recherche d'aide pour mon climatiseur Airton TAC 12CHSA/H...
Au vu de la compétence du membre ALBRE37 dans ce domaine, serait-il possible d'obtenir ses coordonnées (l'adresse mail) si l'administrateur ainsi que l'intéressé sont d'accord ?
En vous remerciant à l'avance.
Cordialement.
Victor54
Je suis toujours à la recherche d'aide pour mon climatiseur Airton TAC 12CHSA/H...
Au vu de la compétence du membre ALBRE37 dans ce domaine, serait-il possible d'obtenir ses coordonnées (l'adresse mail) si l'administrateur ainsi que l'intéressé sont d'accord ?
En vous remerciant à l'avance.
Cordialement.
Victor54
29 septembre 2016 à 11:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Climatisation Airton erreurs E9/P9 surcharge power module
Bonjour victorp.
Après accord d'ALBRE37 nous vous ferons parvenir ses coordonnées.
Cordialement.
Après accord d'ALBRE37 nous vous ferons parvenir ses coordonnées.
Cordialement.
29 septembre 2016 à 11:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Codes erreurs E9 et P0 climatisation inverter Airton
- N°1953 : Bonjour, J'ai des codes erreurs E9 et P0 sur une climatisation inverter Airton, je l'ai installée il y a un an et depuis pas de problème. Merci à la personne qui peut me répondre.
- 2. Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI
- N°6618 : Bonjour à tous, Je suis sur un problème de carte d'alimentation d'une Airton DC inverter STAR11CHSA BRI. Un relais a cramé suite à un souci de ventilo qui s'est coincé ou qui a frotté. Tout d'abord il s'agit d'un...
- 3. Clim Airton Power Module en panne
- N°3064 : Bonjour, J'ai une clim inverter AIRTON 3500 W (que j'appellerai A) qui a eu beaucoup de pannes réparées sous garantie ou hors garantie. La dernière réparation a été le remplacement du compresseur. 1 an plus tard, le...
- 4. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
- 5. Diode D13 Power Module climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
- N°3593 : Bonjour à tous, Je possède un climatiseur Airton type TAC-12CHSA/ZI depuis 2009. Il y a deux jours ce dernier refusait de fonctionner. Défaut E5 affiché sur l'unité intérieure. Après test du Power Module de l'unité...
- 6. Panne climatiseur Airton
- N°698 : Bonjour, j'ai acheté un climatiseur Airton et depuis quelques jours il ne fonctionne plus. Il y a un code erreur P9. Pouvez-vous me dire que signifie ce code ? Merci.
- 7. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 8. Problème climatiseurs Airton
- N°6621 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve particulièrement intéressant, qui je l'espère, perdurera. Comme écrit plus haut je possède plusieurs clim Airton, et certaines posent quelques soucis que je vais tenter...
- 9. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 10. Clim Airton TAC12CHSA/ZI ne fonctionne plus
- N°6764 : Bonjour à tous, Cette clim Airton TAC12CHSA/ZI que j'ai installée en 2009 a jusqu'en septembre fonctionné parfaitement en chaud ou froid, une alerte sous garantie avec remplacement par mes soins du Power Module depuis...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite