Question Forum Climatisation : Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU
Invité

Bonjour.
J’ai un climatiseur Condor armoire 48000 BTU qui affiche un code FC et rien ne marche.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J’ai un climatiseur Condor armoire 48000 BTU qui affiche un code FC et rien ne marche.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
04 mai 2016 à 00:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum`
Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU
Bonjour.
Condor ??? Connais pas.
Un peu plus de renseignements ne seraient pas du superflus !
C'est quoi ? une PAC, à eau ? Un split ?
Vous êtes dans quelle région ou pays ?
Condor ??? Connais pas.


Un peu plus de renseignements ne seraient pas du superflus !
C'est quoi ? une PAC, à eau ? Un split ?
Vous êtes dans quelle région ou pays ?
04 mai 2016 à 17:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum`
Invité

Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU
Invité

Bonjour.
Le code FC sur un climatiseur split armoire la marque Condor. J'habite à Alger.
Le code FC sur un climatiseur split armoire la marque Condor. J'habite à Alger.
05 mai 2016 à 01:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum`
Invité

Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU
Invité

Bonjour invité et à tous.
Split et armoire c'est comme si je vous disais pickup et citadine.
Soit c'est un split système, soit c'est une armoire de climatisation.
Avez-vous essayé de couper le jus 5 bonnes minutes puis remettre le courant ?
Avez-vous cherché sur les caches (carénage) intérieur et ou extérieur si il y avait la signification des codes défauts ?
Si c'est un split système, assurez-vous qu'il y ait du jus aussi bien sur le groupe que sur l'UI.
Si c'est une clim tout ou rien, lorsque vous faites de la demande, assurez-vous que la bobine du contacteur du compresseur soit alimentée (soit c'est du 220v soit c'est du 24v).
Si c'est une inverter, assurez-vous que les LED groupe et UI soient allumées.
Déjà pour éviter de partir dans tous les sens, dites-nous si c'est un split système ?
Si c'est une inverter ou TOR ? Que se passe-t-il exactement sur l'UI et sur l'UE ?
Si c'est une armoire de climatisation, le FC pourrait être tout simplement la fonction Free Cooling.
A savoir : les armoires de climatisation sont plutôt utilisées pour des locaux informatiques, locaux de télétransmission aussi bien la télé, téléphonie, transmission militaire, salle serveurs domaine bancaire etc.
Pour faire de substantielles économies, celles-ci ont une fonction free cooling.
Imaginons que nous souhaitons maintenir 25c (c'est la températures pour ce type de locaux) pour certains comme Orange, Bouygues, SFR, c'est 30c que l'on demande à la clim.
Donc si la température extérieure est inférieure d'au moins 5c par rapport à la consigne souhaitée, le compresseur ne démarre pas.
Un cerveau moteur ouvre un volet qui permet de rentrer 100 % d'air neuf à 20c. Un thermostat extérieur interdira le fonctionnement du circuit frigo si la température extérieure est en-dessous de 20 le free cooling suffira.
Elles ont aussi une autre fonction = brassage d'air et ou arrêt ventilation.
Si la température intérieure est inférieure à la consigne et que en même temps la Tº extérieure est supérieure à la consigne free cooling.
Dans ce cas, l'armoire ferme les volets, brasse uniquement l'air intérieur, ou ferme les volets puis arrête la ventilation.
Bref, on voudrait bien vous aider, mais aidez-nous à vous aider en répondant aux questions posées plus haut.
Quelques photos seraient les bienvenues, le schéma électrique aussi.
Cordialement.
adelclimatisation
Split et armoire c'est comme si je vous disais pickup et citadine.
Soit c'est un split système, soit c'est une armoire de climatisation.
Avez-vous essayé de couper le jus 5 bonnes minutes puis remettre le courant ?
Avez-vous cherché sur les caches (carénage) intérieur et ou extérieur si il y avait la signification des codes défauts ?
Si c'est un split système, assurez-vous qu'il y ait du jus aussi bien sur le groupe que sur l'UI.
Si c'est une clim tout ou rien, lorsque vous faites de la demande, assurez-vous que la bobine du contacteur du compresseur soit alimentée (soit c'est du 220v soit c'est du 24v).
Si c'est une inverter, assurez-vous que les LED groupe et UI soient allumées.
Déjà pour éviter de partir dans tous les sens, dites-nous si c'est un split système ?
Si c'est une inverter ou TOR ? Que se passe-t-il exactement sur l'UI et sur l'UE ?
Si c'est une armoire de climatisation, le FC pourrait être tout simplement la fonction Free Cooling.
A savoir : les armoires de climatisation sont plutôt utilisées pour des locaux informatiques, locaux de télétransmission aussi bien la télé, téléphonie, transmission militaire, salle serveurs domaine bancaire etc.
Pour faire de substantielles économies, celles-ci ont une fonction free cooling.
Imaginons que nous souhaitons maintenir 25c (c'est la températures pour ce type de locaux) pour certains comme Orange, Bouygues, SFR, c'est 30c que l'on demande à la clim.
Donc si la température extérieure est inférieure d'au moins 5c par rapport à la consigne souhaitée, le compresseur ne démarre pas.
Un cerveau moteur ouvre un volet qui permet de rentrer 100 % d'air neuf à 20c. Un thermostat extérieur interdira le fonctionnement du circuit frigo si la température extérieure est en-dessous de 20 le free cooling suffira.
Elles ont aussi une autre fonction = brassage d'air et ou arrêt ventilation.
Si la température intérieure est inférieure à la consigne et que en même temps la Tº extérieure est supérieure à la consigne free cooling.
Dans ce cas, l'armoire ferme les volets, brasse uniquement l'air intérieur, ou ferme les volets puis arrête la ventilation.
Bref, on voudrait bien vous aider, mais aidez-nous à vous aider en répondant aux questions posées plus haut.
Quelques photos seraient les bienvenues, le schéma électrique aussi.
Cordialement.
adelclimatisation
05 mai 2016 à 08:41
Réponse 4 d'un contributeur du forum`
Code FC sur climatiseur Condor 48000 BTU
Bonjour.
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, spécifiques pour les pays chauds.
Le manque de gaz est le plus fréquent.
Mais on peut essayer une approche. Nous donner le maximum d'info.
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
Le courant arrive bien sur les machines ? si commande sans fils, le bip de communication se fait-il bien entendre ?
Avez-vous essayé de couper et remettre le courant ?
Je n'ai pas les codes défauts de cette marque, spécifiques pour les pays chauds.
Le manque de gaz est le plus fréquent.
Mais on peut essayer une approche. Nous donner le maximum d'info.
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
Le courant arrive bien sur les machines ? si commande sans fils, le bip de communication se fait-il bien entendre ?
Avez-vous essayé de couper et remettre le courant ?
05 mai 2016 à 08:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code H1 sur climatisation réversible Condor 18000/19000 BTU
- N°1409 : Bonjour, Je possède une Climatisation réversible Condor 18000/19000 BTU ; elle fonctionne correctement cependant au bout d'un certain temps elle s'arrête et le code H1 s'affiche. La Notice est très vague et je n'arrive pas...
- 2. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
- N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
- 3. Problème P6 climatiseur réversible Airton
- N°2404 : Bonjour, Après plusieurs recherches sans réponses, je viens donc poser ma question, j'ai un climatiseur réversible Airton et depuis quelques jours, il ne souffle plus très froid, même en mettant la température sur 18...
- 4. Panne code F1 climatiseur split AC-SR-51-QC
- N°2470 : Bonjour, La petite histoire avant de mettre les mains dedans ;) J'utilise ce climatiseur depuis quelques années, pour raison de travaux, nous avons dû découpler le split. Après reconnexion dans les règles, le module...
- 5. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 6. Affichage E5 que signifie ce code
- N°85 : Bonjour. Lors de la mise en marche du climatiseur, à un moment donné il affiche E5 ? Merci de me renseigner sur ce code.
- 7. Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
- N°2453 : Bonjour. J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe. Après quelques secondes, l'afficheur affiche...
- 8. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Problème climatiseur Samsung code E3
- N°1819 : Bonjour. J'ai un climatiseur de marque Samsung type 9000 BTU avec un code erreur "E3". En mode froid. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite