Question dépannage clim Maxwell : Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu

mounir23
Membre inscrit
mounir23
2 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe.
Après quelques secondes, l'afficheur affiche l'erreur F6.
SVP ça veut dire quoi ??
Merci.
19 septembre 2014 à 15:46
Conseil 1 dépannage code erreur F6

Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
C'est du Midea, à vous de regarder leur documentation.
Paul.
19 septembre 2014 à 18:25
Conseil 2 dépannage code erreur F6

Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Si par hasard, vous auriez les codes pannes affichés sur un couvercle de l'UI ou UE voir dans votre doc d'installation.....
Même en British cela nous serait utile.
C'est un mobile ? Une clim fixe ? Achetée où ?
19 septembre 2014 à 19:23
Conseil 3 dépannage code erreur F6

Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu

mounir23
Membre inscrit
mounir23
2 messages
Bonjour,
Je vous remercie, c'est un climatiseur Maxwell fabriqué en Tunisie et la doc a été jeté, on ne l'a pas, j'ai essayé de voir la carte mère puisque je suis électronicien mais tout est bien à première vue pour un test en statique.
20 septembre 2014 à 11:23
Conseil 4 dépannage code erreur F6

Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
N'ayant rien trouvé sur internet cry le problème est que le code défaut nous approche de la panne réelle, sans la définition on peut s'en éloigner.
F6 : peut être un manque de gaz, comme une sonde, ou un moteur, le compresseur etc.
On va essayer de deviner par étapes.
Quand vous mettez en route, le compresseur essaie-il de démarrer ? Le ventilateur ext se met-il en fonctionnement même se lance simplement ?
Comme vous êtes dans l’électronique, cela va vous aider.
Il est possible que ce soit simplement une sonde, il faudrait les tester, en règle générale, il doit avoir 2 sondes dans l'UI une sur la batterie et une en reprise d'air, les valeurs sont 25 kg ohms pour 20°c et 20 kg ohms pour 25°c.
Souvent celle de la batterie tombe en panne à cause des variations très importantes en système PAC (ce peut être une piste).
21 septembre 2014 à 09:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
    N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
  • 2. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
    N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
  • 3. Code panne F6 climatiseur Beko
    N°1048 : Bonjour, qui pourrait avoir la gentillesse de me donner la signification du code F6 qui s'affiche sur mon climatiseur Beko ? Il démarre 30 secondes puis s'arrête. Merci.
  • 4. Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu
    N°1985 : Bonjour, J'ai installé récemment un climatiseur Maxwell 12000 BTU, le problème c'est que lorsque je l'éteins, l'afficheur s'éteint et l'unité extérieure aussi mais l'unité intérieure reste à souffler l'air de...
  • 5. Panne climatiseur Kiowa 12000 BTU
    N°7841 : Bonjour. J'ai une clim Kiowa 12000 BTU qui se bloque après une heure ou plus de fonctionnement il ne répond ni à la télécommande ni au bouton marche arrêt du split, alors il faut que je coupe le disjoncteur pour la remettre...
  • 6. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 8. Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?
    N°3786 : Bonjour. Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ? J'ai fait appel à un professionnel car il y avait de l'eau qui coulait de l'UI dans un appartement en location (qui m'a grillé une télé au mur de 1600 euros car...
  • 9. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 10. Panne code F6 pour un climatiseur Carrera
    N°1023 : Bonjour. Le code F6 apparait sur mon climatiseur Carrera, qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurremplacement climatiseurprecarite energetiquedepannage clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite