Question Forum Climatisation : Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonjour et bonne année à tous.

J'ai fait installer cet été une clim réversible Mitsubishi compact de 35kW dont je me sers depuis cet automne comme chauffage.
J'en suis très satisfaite et l'application MELCloud me permet de suivre ma consommation d'énergie.
Cependant depuis 3 jours la consommation en kWh a presque triplé alors que la température extérieure est plutôt douce et que je n'ai pas du tout changé mes habitudes en termes de réglages de température intérieure.
J'ai nettoyé les filtres en me disant que ça venait de là et j'ai aussi vidé le seau que je laisse à l'extérieur pour les condensats l'été mais l'UI s'était remplie à cause des intempéries.
Cela ne semble rien changer.
Sauriez-vous d'où cela peut venir ?
Merci beaucoup.
03 janvier 2022 à 21:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Ci-joint, le suivi sur une semaine. Je suis à environ 2 kWh par jour voir 3 kWh quand il faisait assez froid.
Et depuis qu'il fait moins froid, ça a augmenté...
Je ne sais quoi penser...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

03 janvier 2022 à 22:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonjour.

Mmmhhh, 35kW, ça fait beaucoup! Je verrais plutôt 3.5 kW. Donnez les références des unités, ça peut servir.

Si votre application permet de connaître la consommation instantanée (en kW ou en A), alors faites un relevé. Puis allez masquer 80% de l'arrière de l'unité extérieure avec un sac poubelle, et faites un nouveau relevé 8/10 mn plus tard. La manip n'est pas farfelue, elle permettrait de valider l'hypothèse à laquelle je pense concernant la raison de ce que vous observez.

Cordialement, Dom.

04 janvier 2022 à 08:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonjour.

Oui, c'est 3.5 kW bien sûr ! Mon application ne relève pas en instantané hélas mais plutôt heure par heure (et encore).
Cette nuit, alors que j'avais baissé la consigne à 18 degrés, j'ai consommé plus que d'habitude (normalement 0.1 par heure et là c'est monté à 0.4
A quoi pensez-vous ?

Merci.
04 janvier 2022 à 09:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Et voici la référence : MSZ-AP35VG et MUZ-AP35VG
04 janvier 2022 à 09:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Votre réponse 1 n'était pas visible quand j'ai répondu. On est là dans des consommations très faibles... Je pensais que vous passiez par ex de 10 à 30 kWh par jour. Du coup, je ne suis plus du tout sûr que mon hypothèse soit la bonne dans ces conditions. Je vous la dirai plus tard.

Qu'à cela ne tienne, coupez chez vous tous les appareils qui consomment de manière intermittente, comme les radiateurs, les frigos, etc... Faites un relevé de consommation instantanée (en VA) sur votre Linky avec la clim en marche, puis masquez l'échangeur comme je l'ai dit, et refaites un relevé 10 mn plus tard. En fin de manip, coupez la clim et faites un 3ème relevé (qui vous donnera la consommation de fond à retrancher des 2 autres mesures).
04 janvier 2022 à 11:56
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Sur la photo c'est seulement la consommation de la clim.
C'est la première année que je l'ai et elle tourne en "chaud" depuis début novembre. effectivement, ça semble peu comme consommation mais elle a tout de même été multipliée par 3 au moins sans aucune raison, c'est ça que je ne comprends pas.
Hélas, je n'ai pas de compteur Linky donc je ne peux pas faire la manip demandée...
Mais je suis curieuse...
Du coup, vous pensiez à quoi ?
04 janvier 2022 à 12:51
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Si vous avez un compteur électronique non-linky, la mesure est faisable aussi. Si votre compteur utilise une roue dentée horizontale, pareil, mais dans ce cas il faut chronométrer le temps mis pour faire 5 tours (par ex) puis faire un petit calcul.

Mon hypothèse a déjà été vérifiée sur des machines assez puissantes, mais par temps doux on peut imaginer que cela affecte aussi les machines moins puissantes. Le compresseur reçoit du gaz à la température extérieure et l'augmente par l'effet de la compression. Si la température devient suffisamment haute (par temps très doux), le passage dans l'UI peut ne pas suffire à le faire passer totalement de gaz à liquide, et dans ce cas le COP (rendement) chute drastiquement, et peut même finir à moins de 1. Car ce changement d'état gaz <-> liquide est la clef de voûte des clims et PAC.
04 janvier 2022 à 15:06
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Merci pour votre réponse.

Ça semble effectivement possible car il fait doux depuis jeudi et ça correspond à cette hausse.
Cependant, il faisait plutôt doux aussi en novembre et la consommation était moindre (peut-être que j'étais plus souvent absente de mon domicile, je ne sais plus).
Je vais tenter le test que vous dites un peu plus tard car ça demande une petite organisation.
Je suis en appartement et les compteurs sont à l'extérieur ;)
Du coup, il y aurait une solution à ça, vous pensez ?
Et au niveau de la conso d'énergie, avec une machine à 3.5kW, ça s'estime à combien en kWh par jour ?

Merci encore !
04 janvier 2022 à 15:50
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
"ça s'estime à combien en kWh par jour ?" ça dépend de plein de choses, mais dans votre cas ça n'ira pas bien loin. Quand il fait doux, 6 kWh, ça fait 1€, il y a pire. Sachant que vous allez consommer nettement plus quand il fera très froid, mais là votre COP sera au top, donc facture modérée tout de même.

Mais avant de penser à des solutions, il faut déjà voir les résultats de la manip pour confirmer ou non l'hypothèse. Supposez que vous ayez une micro-fuite et que la quantité de gaz diminue jour après jour, vous pourriez peut-être avoir ce type d'évolution de conso.
04 janvier 2022 à 19:07
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 875 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Gare de Lyon Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
04 janvier 2022 à 19:46
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonjour Dom
J'ai fait les relevés demandés.
J'ai un compteur à roue dentée.
Quelques infos :
Température extérieure : 1 degré
Température demandée : 20 degrés.

1er relevé avec clim en fonctionnement normal : 1min20 pour faire 5 tours
2e relevé après 8 minutes avec l'unité extérieure couvert à 80% : 1 min38 pour faire 5 tours
3e relevé avec clim coupée : 5 minutes pour faire les 5 tours.

Qu'en pensez-vous ?
On m'a aussi dit que ça pouvait venir d'un encrassement des unités mais à part nettoyer les filtres de l'unité intérieure, que faire d'autre ?

Je vous remercie.
fanny
07 janvier 2022 à 18:13
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Bonsoir Fanny.

Alors il manque une info importante qui est écrite sur le compteur : le nombre de Wh par tour. Ça peut être 2.5, ou 7 (j'ai eu 2 compteurs avec ces 2 valeurs), voire une autre valeur...

Et puis... ben il faut faire ce genre de relevé par temps doux ; car j'imagine que par 1° extérieur votre clim consomme normalement (les 2 premiers jours dans votre graphe en haut). Si mon hypothèse est bonne, ce qui est loin d'être sûr, alors par 1° le gaz n'arrive pas trop chaud dans l'UI et est complètement liquéfié en sortie d'UI. Et dans ce cas il n'y a pas de défaut à trouver.

Cordialement, Dom.
07 janvier 2022 à 19:33
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonsoir Dom

Je referai le test par temps doux mais pour le moment il fait froid et ça risque de durer.
Depuis deux jours il fait beaucoup plus frais et ma consommation est toujours haut.
Aujourd'hui, quasi 7kwh selon l'application.
Je vous mets une photo juste en dessous... Je commence à m'inquiéter, j'ai peur d'un défaut.
07 janvier 2022 à 23:59
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Et voici la consommation d'aujourd'hui.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
consommation clim Mitsubishi 01 07

08 janvier 2022 à 00:00
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Et l'évolution en 15 jours...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
consommation en 15 jours clim Mitsubishi

08 janvier 2022 à 00:03
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Effectivement, on voit une tendance haussière... Il y a certainement un rapport avec Omicron!... :-)

Il faudra tout de même corréler votre conso avec la température extérieure. Le site suivant est bien fait, choisissez votre ville (française) en bas de la liste à gauche de la page. Les données importantes sont la température MOYENNE (3ème colonne). https://prevision-meteo.ch/climat/journalier

Je rappelle le besoin d'avoir la caractéristique en Wh/tour de votre compteur.
08 janvier 2022 à 09:15
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonjour Dom.
Effectivement ça ressemble à omicron tout ça. lol
Mon compteur est à 4wH/ tour.
08 janvier 2022 à 12:39
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 036 messages
Si votre compteur est un 4 Wh par tour, la formule est : puissance consommée = (4 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Applications numériques pour votre post 11 :

3ème mesure, clim coupée (300s pour 5 tours) : P = 14400 / 60 = 240W, conso du reste de la maison
1ère mesure, clim normale : P = 14400 / 16 = 900W, donc 660 pour la clim
2ème mesure, clim obstruée à 80% : P = 14400 / 19.6 = 734W, donc 494 pour la clim.

Il serait bon de refaire les mesures par temps doux, en mesurant aussi la température de soufflage à chaque fois. Il n'est pas impossible en effet que la baisse 660 -> 494 s'accompagne d'une baisse de la température de soufflage, ce qui confirmerait que l'ensemble fonctionne normalement par 1° ext. D'ailleurs vous pouvez refaire les 3 mesures par temps froid aussi pour confirmer ce point.
08 janvier 2022 à 14:15
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour.
Est-ce que vous avez remarqué si la durée et/ou le nombre des cycles étaient aussi plus importants ?
Si identique à "avant", c'est le compresseur qui consommerait plus, en revanche si votre système tourne plus souvent qu'avant, ça pourrait être lié à la régulation.
Pour ce dernier cas, est-ce que ça régule "correctement" (comme avant) ? Le système chauffe bien à la température de consigne ?
09 janvier 2022 à 22:32
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation

Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi

Fan182
Membre inscrit
Fan182
12 messages
Bonjour à vous.

Alors pour répondre à Dom, j'essaierai de refaire des relevés, mais pour l'instant la consommation est redevenue "normale". Il fait beaucoup plus froid dehors et j'ai l'impression que c'est rentré dans l'ordre.

Pour Lagass, en restant un peu dehors (le temps de fumer une cigarette), j'avais remarqué que l'unité extérieure faisait plus de bruit par moment et soufflait plus.
Avec quelques pauses et ça reprenait.
Par contre, pour l’intérieur, le système chauffait bien...
10 janvier 2022 à 13:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Melcloud Mitsubishi rapport énergie
    N°4395 : Bonjour à tous, J'avais une question à poser quant au fonctionnement de l'application mobile melcloud de Mitsubishi. Quand j'utilise les synthèses de rapport énergétique je suis très surpris de la consommation de ma PAC....
  • 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 6. Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante
    N°1255 : Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire de 3 pompes à chaleur Mitsubishi (un 3 sorties MXZ-3A54va, un 4 sorties MXZ-4A80va et un groupe sur console MSZ GB50VA). Je me suis aperçu que même éteints (simplement alimentés) les 2...
  • 7. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 8. Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt
    N°3875 : Salut à tous, Une interrogation. Une clim réversible (1 MSZ-SF15VA + 1 MSZ-FH25VE) consomme combien au repos ? Et par rapport à cette consommation n'est-il pas judicieux de mettre le disjoncteur sur OFF ? Surtout à...
  • 9. Problème température et consommation climatisation gainable Mitsubishi Zubadan
    N°1973 : Bonjour, J'ai utilisé avec bonheur une PAC Westinghouse HP-048 (annexe pac.pdf) pendant 30 années avec le même compresseur dans une maison (type Norvégien à ossature bois très bien isolée pour l'époque, 1ere crise...
  • 10. Caractéristiques techniques clim Mitsubishi
    N°3922 : Bonjour, J'ai une question sur une clim Mitsubishi modèle suivant : MUZ-HJ60/71 VA Dans les caractéristiques techniques , il est indiqué : Puissance nominale : 7.1 Puissance maxi : 7.1 Alors que généralement, la...
>>> Résultats suivants pour : Consommation d'énergie en hausse clim Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite