Bonjour,

Avant d'appeler un installateur de clim de notre nouvelle maison pour faire un froid (clim bloquée en chaud RT2012) je voulais savoir ce qu'il faut faire pour activer le mode froid sur une clim Daikin FTXS35K3V1B à l'intérieur et RXS35L3V1B à l’extérieur.

Merci d'avance si vous avez la solution ou un lien pour aller chercher l'info.
Patsud34 biggrin
09 juillet 2016 à 11:24
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Oui c'est possible, mais faites le faire par l'installateur pour ne pas avoir de problème de garantie !!
Cordialement. cathars
09 juillet 2016 à 15:00
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Bonjour,

Merci de votre réponse mais savez-vous comment il faut faire ?
Je cherche à savoir avant de les appeler...

Merci.
Patsud34 biggrin
10 juillet 2016 à 09:17
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo

Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
10 juillet 2016 à 09:38
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je vais essayer d'avoir le renseignement demain lundi.
10 juillet 2016 à 18:22
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Super merci beaucoup.
Dans l'attente.

Bonne journée.
Patsud34 biggrin
11 juillet 2016 à 07:44
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pas eu le temps, un peu beaucoup débordé en ce moment.
Mais j'y pense.
13 juillet 2016 à 18:29
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Bonjour, pas de souci mais il commence à faire chaud. lol
Patsud34 biggrin
19 juillet 2016 à 07:44
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Voilà la solution après recherche (on est jamais mieux servi que par soi-même....)
Une carte a été ajoutée à l’intérieur de l'appareil qui permet de bloquer le froid, le chaud, ou la ventilation par exemple....

Il suffit de l'enlever et la clim fonctionne et plus de blocage.
Patsud34
02 août 2016 à 08:16
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Bonsoir,
Patsud34, j'ai le même souci que vous.
Avez-vous fait la manipulation vous-même ? était-ce facile à faire ?

Merci.
Nico13380
02 janvier 2017 à 17:53
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012


Invité
invité
Paramétrage télécommande voir la doc de la télécommande.
02 juillet 2020 à 12:50
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Daikin bloquée chaud RT2012

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Nico, j'ai lu sur une autre question que le problème majeur pouvait être l'évacuation des condensats "oubliée" par des constructeurs RT2012.
Avez-vous vérifié la présence de ce tuyau ?
02 juillet 2020 à 14:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin bloquée en mode chaud
    N°4177 : Bonjour à tous. J'ai ma clim Daikin qui est bloquée en mode chaud, quand je veux basculer en mode froid, le groupe extérieur ne s'enclenche pas, et pas de froid juste de l'air, quand je rebascule en mode chaud, là tout...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 4. PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
    N°8099 : Bonjour. Remise en route d'une pompe à chaleur air/eau Daikin qui n'a pas tournée depuis 2 ans. Compresseur OK. Ventilation OK. Gaz OK. Le soucis est qu'elle fait du froid et crache le chaud à l'extérieur. Les premiers...
  • 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 6. Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.
    N°3928 : Bonjour à tous, Je me suis rendu sur une installation climatisation Daikin ARXS35L3V1B, datant de janvier 2017 sur une maison neuve RT2012, elle fonctionne très bien en position chauffage mais ne fonctionne pas en position...
  • 7. Clim Daikin ARXS35 bloquée en chaud
    N°4742 : Bonjour. Je suis à la recherche depuis un moment déjà de la procédure pour débloquer un climatiseur Daikin ARXS35 qui a été bloqué pour répondre à la RT2012. Merci.
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
    N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin bloquée chaud RT2012 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurbricovideo astuces de bricolagefuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite