PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
8099
Question Forum Climatisation : PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Bonjour.
Remise en route d'une pompe à chaleur air/eau Daikin qui n'a pas tournée depuis 2 ans.
Compresseur OK. Ventilation OK. Gaz OK.
Le soucis est qu'elle fait du froid et crache le chaud à l'extérieur.
Les premiers diagnostics pointent vers la bobine ou le port de la carte mère ou la vanne 4 voies (v4v).
Le devis pour changer cette dernière représente plus de 10% du prix de l'installation neuve donc je voudrais valider au mieux que le soucis vient de là.
Comment tester la bobine ?
Doit-elle "coller" en permanence lors d'une demande Chaud ?
Comment tester la carte mère ? Doit-elle sortir du 230 à la prise de la bobine en continue ?
Y-a-t-il autre-chose que je peux tester pour valider le diagnostics v4v ?
Merci par avance pour votre aide.
Remise en route d'une pompe à chaleur air/eau Daikin qui n'a pas tournée depuis 2 ans.
Compresseur OK. Ventilation OK. Gaz OK.
Le soucis est qu'elle fait du froid et crache le chaud à l'extérieur.
Les premiers diagnostics pointent vers la bobine ou le port de la carte mère ou la vanne 4 voies (v4v).
Le devis pour changer cette dernière représente plus de 10% du prix de l'installation neuve donc je voudrais valider au mieux que le soucis vient de là.
Comment tester la bobine ?
Doit-elle "coller" en permanence lors d'une demande Chaud ?
Comment tester la carte mère ? Doit-elle sortir du 230 à la prise de la bobine en continue ?
Y-a-t-il autre-chose que je peux tester pour valider le diagnostics v4v ?
Merci par avance pour votre aide.
24 octobre 2022 à 09:28
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Bonjour.
La résistance du bobinage de la V4V est comprise entre 1000 et 2000 ohms. En chaud, vous devez avoir 230V AC dessus.
Vous pouvez, à titre de manip, appliquer du 230AC au moyen d'une allonge, en déconnectant auparavant les 2 fils qui l'alimentent. Vous verrez bien si la machine se remet en chaud.
La résistance du bobinage de la V4V est comprise entre 1000 et 2000 ohms. En chaud, vous devez avoir 230V AC dessus.
Vous pouvez, à titre de manip, appliquer du 230AC au moyen d'une allonge, en déconnectant auparavant les 2 fils qui l'alimentent. Vous verrez bien si la machine se remet en chaud.
24 octobre 2022 à 10:44
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Bonjour.
Sur la télécommande c'est bien en mode chauffage et non pas rafraîchissement ?
Sur la télécommande c'est bien en mode chauffage et non pas rafraîchissement ?
24 octobre 2022 à 11:50
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Merci Dom-Aom pour votre réactivité. J'ai un ami électricien, je vais lui demander pour faire ces deux tests : (1) vérifier le 230 AC sur la prise de la carte mère avec un multimètre et (2) alimenter la bobine indépendamment de la carte mère via une rallonge externe.
Concernant le fonctionnement de la bobine, est-ce que celle-ci doit "coller" quand elle est alimentée ?
Autrement dit, est-ce qu'un tournevis mit au milieu doit s’aimanter à la paroi de la bobine ou être attiré ?
Concernant le fonctionnement de la bobine, est-ce que celle-ci doit "coller" quand elle est alimentée ?
Autrement dit, est-ce qu'un tournevis mit au milieu doit s’aimanter à la paroi de la bobine ou être attiré ?
24 octobre 2022 à 12:01
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Lorsqu'elle est alimentée votre tournevis doit coller aux parois centrales de la bobine.
24 octobre 2022 à 18:05
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Bonjour Climatisation76 - Oui, d'ailleurs on est passé en manuel pour éviter toute confusion.
La PaC monte en pression de plus en plus jusqu'à sauter (parce qu'elle n'arrive pas à faire de chaud).
La PaC monte en pression de plus en plus jusqu'à sauter (parce qu'elle n'arrive pas à faire de chaud).
24 octobre 2022 à 18:24
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Bonjour Climatisation76.
Perso le tournevis ne colle pas du tout... à aucun moment.
Ni la bobine d'ailleurs lorsqu'on la fait doucement glisser sur son axe de la v4v quand la commande de chaud est lancée et que le compresseur se lance.
Mon ami électricien n'est pas disponible les jours-ci mais je vais récupérer un multimètre pour tester la prise de la bobine sur la carte mère... j'espère voir qqch!
Aussi, j'ai deux gros aimants rectangulaires (5cmx2cmx1cm) :
=> Je me demande si cela suffirait pour basculer manuellement la v4v... qu'en dites-vous ?
Le but étant de valider le fonctionnement de la v4v (le plus coûteux à changer).
Perso le tournevis ne colle pas du tout... à aucun moment.
Ni la bobine d'ailleurs lorsqu'on la fait doucement glisser sur son axe de la v4v quand la commande de chaud est lancée et que le compresseur se lance.
Mon ami électricien n'est pas disponible les jours-ci mais je vais récupérer un multimètre pour tester la prise de la bobine sur la carte mère... j'espère voir qqch!
Aussi, j'ai deux gros aimants rectangulaires (5cmx2cmx1cm) :
=> Je me demande si cela suffirait pour basculer manuellement la v4v... qu'en dites-vous ?
Le but étant de valider le fonctionnement de la v4v (le plus coûteux à changer).
25 octobre 2022 à 08:30
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Est-ce que sa ne serai pas la v4v bloquée en siège intermédiaire ?
Quand vous mettez en route touché les 2 tube extérieur de la vanne (parmi les 3 tubes ) et si les 2 sont chaud c'est que la vanne est bloquée.
Si tel est le cas tapote avec un maillet en bois sur le côté du corps de la vanne lors du démarrage.
Il serait bien que vous vérifié les pression de gaz avec les mano.
Quand vous mettez en route touché les 2 tube extérieur de la vanne (parmi les 3 tubes ) et si les 2 sont chaud c'est que la vanne est bloquée.
Si tel est le cas tapote avec un maillet en bois sur le côté du corps de la vanne lors du démarrage.
Il serait bien que vous vérifié les pression de gaz avec les mano.
25 octobre 2022 à 08:41
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Pour info, le multimètre (V) sur la prise bobine femelle de la carte mère reste à 0 tout du long. Après ce n'est pas mon domaine d'expertise donc difficile de savoir si c'est normal ou pas (sachant que du coup la bobine est débranchée).
25 octobre 2022 à 11:03
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
PAC Daikin air/eau bloquée sur froid
Personnellement je pense qu'il devrait y avoir une tension sur cette fiche femelle peut être un relais HS sur la carte ou comme la PAC est resté 2 ans sans tourner vérifier si il n'y a pas de trace d'oxydation en face et derrière la carte.
25 octobre 2022 à 15:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Froid aléatoire Delonghi Pac W130A Monobloc Air/Air et Air/Eau
- N°4780 : Bonjour à tous, Je vous contacte car j'ai acheté il y a un an un climatiseur mobile Delonghi Pac W130A, séduit par sa capacité de refroidissement (3810 watts, 13000BTU). Il fonctionnait incroyablement bien jusqu'il y a deux...
- 6. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
- N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 9. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite