Question Forum Climatisation : Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

Matiask
Membre inscrit
Matiask
4 messages
Bonjour à tous,

Je me suis rendu sur une installation climatisation Daikin ARXS35L3V1B, datant de janvier 2017 sur une maison neuve RT2012, elle fonctionne très bien en position chauffage mais ne fonctionne pas en position froid.
Est-il possible de "bloquer" en position chaud (via des switchs / ponts / ou autres bidouillages sur la carte) ?
Pour pouvoir obtenir la certification RT2012 ?
Car je ne comprends absolument pas pourquoi elle fonctionne parfaitement en chauffage et non en climatisation.

Merci de votre aide.
17 mai 2017 à 17:28
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je vais essayer de me renseigner, mais chez Daikin je ne pense pas qu'il y ait une manipulation à faire, il doit se passer autre chose ?
18 mai 2017 à 07:15
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Bonjour à tous.

La réponse vous la donnez dans la question.
C'est la RT2012 qui oblige des PAC chauffage seul.
Chez certains constructeurs c'est juste un switch à déplacer, chez d'autres c'est au niveau de la télécommande que tout se passe chez Daikin ça dépend du modèle.
Si le modèle est un chaud seul alors pas moyen de faire de la clim.
Cordialement.
18 mai 2017 à 07:41
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

Matiask
Membre inscrit
Matiask
4 messages
Merci de vos réponses,

PL : si jamais vous avez des infos je suis preneur.
Malgré mon appel à l'assistance Daikin aucune réponse bien précise.
Le compresseur fonctionne parfaitement en chaud. Mais quand je bascule pour mettre mode froid, rien ne se passe : pas de démarrage du compresseur et pas d'air soufflé dans mon unité intérieure.
Je peux choisir les différents mode sur la télécommande (deshu et ventilation) et le seul qui ne fonctionne absolument pas est le mode froid.

Invité : sur la télécommande j'ai bien la proposition d'un mode froid, j'ai également ma vanne d’inversion 4 voies dans mon circuit frigo, d’où mon incompréhension sur le non fonctionnement du mode froid.
18 mai 2017 à 08:16
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Re-bonjour.

Désolé, j'ai pensé à tort que c’était une PAC.
R/O. Le fait que vous parlez d'unité intérieure c'est donc une R/R.
Sur la carte de commande du groupe, regardez si vous avez un switch : heat / cool / urgence ?
Puis dites-moi si vous avez des boutons bs1, bs2, Bs3, bs4 ?
Donnez la référence exacte du groupe car même une clim froid seul ou chaud seul de nos jours à une v4v.
Et aussi quel type de télécommande ?
Il y a de forte chance que le blocage ait été fait sur la télécommande.
Cordialement.
18 mai 2017 à 08:44
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Re,
Lorsque vous sélectionnez le mode froid sur la télécommande, qu’affiche-t-elle ? Et que se passe t-il ?
Avez-vous le sigle "commande centralisée" qui apparaît ? Si oui cherchez parmi les télécommandes laquelle est Maitre pour faire le basculement.
Cordialement.
18 mai 2017 à 08:48
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

Matiask
Membre inscrit
Matiask
4 messages
Je ne sais pas si mon image apparait (photo plaque signalétique de la clim).

Donc le modèle de l'unité extérieure est ARXS35L3V1B c'est une 2.5kW.
La télécommande sa réf est ARC466A9 elle est radio.
C'est un monosplit.
Quand je demande le mode froid la télécommande n'affiche rien de spécial (même affichage que le mode chaud avec la seule différence de symbole).

Même en demande 18° rien ne se passe.
Sur la carte extérieure je n'ai pas vu de switchs, je retourne sur cette install demain je regarderai plus en détail cette carte sur l'UE.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique climatiseur Daikin

18 mai 2017 à 13:19
Réponse 7 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
18 mai 2017 à 15:11
Réponse 8 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Bon d'après un nouveau collègue qui vient de quitter Daikin pour d'autres expériences, m'a expliqué que ce modèle est fait seulement pour le chaud, mais n'ayant pas eu le temps de m'occuper de votre problème aujourd'hui, je vais essayer demain, car il y a peut-être possibilité de modifier les paramètres mais pas certain.
A suivre.
18 mai 2017 à 18:53
Réponse 9 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

Matiask
Membre inscrit
Matiask
4 messages
Si vous avez des infos je suis preneur, merci beaucoup en tout cas.
18 mai 2017 à 18:58
Réponse 10 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Ce modèle est je pense bloqué en mode chaud. Pour ravaler le fluide il faut procéder comme suit :
Rafraîchissement forcé
- À l'aide de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure pendant au
moins 5 secondes (l'unité démarre).
- Le rafraîchissement forcé s'arrête automatiquement après 15 minutes environ.
Pour stopper le fonctionnement, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT (sources Daikin).

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2017 à 18:05
Réponse 11 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Bonjour,
J'ai vu que c'est la même clim qu'ils vont nous installer dans notre nouvelle maison, avez-vous réussi à la faire fonctionner en mode froid ?
Est-ce que la manipulation de "AAC" citée au-dessus a fonctionné ?
Merci d'essayer de faire vivre ce post jusqu'à la solution, si elle existe !!!
Ça pourrait servir à plusieurs personnes comme nous !
21 décembre 2017 à 20:31
Réponse 12 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Bonsoir,

Ce modèle (comme beaucoup pour les maisons RT2012) peut être bloqué en mode chaud uniquement ! (Car normalement la RT2012 interdit le rafraichissement).

La manip se situerait sur la carte électronique, certainement un pont ou switch à modifier, malheureusement les infos que j'ai sont assez vagues et Daikin ne donne aucune info, il faut être agréé station technique pour pouvoir avoir des réponses directement de chez eux.
La seule solution est de voir directement avec le frigoriste qui vous installe la clim et de s'arranger avec lui.
21 décembre 2017 à 22:36
Réponse 13 du forum climatisation

Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid.


Invité
invité
Oui, effectivement notre conducteur de travaux nous avait prévenu que la clim serait bloquée en mode chaud et que souvent il y avait une modif à faire, du coup je me renseigne voir si je peux le faire moi-même, je vais essayer d'intercepter l'installateur le jour de la mise en place afin de voir s'il peut m’en dire plus, je vous tiendrai informé.
Merci.
23 décembre 2017 à 09:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
    N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
  • 2. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 4. Pompe à chaleur Daikin ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid
    N°7481 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin 4MXS80E ne fait plus de chaud mais fonctionne en froid. En mode chaud elle s’arrête, les trois unités intérieures clignotent avec le code erreur E7 a priori le ventilateur mais celui-ci...
  • 5. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 6. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
  • 7. Clim Daikin 4mxs68f2v1b problème fonctionnement par temps froid
    N°2552 : Bonjour. J'ai une unité extérieure Daikin 4mxs68f2v1b, qui fonctionne bien en mode chaud, temps que la température extérieure n'est pas trop fraiche mais dès qu'il fait 0 à 1 degré j'ai le code erreur U2. Bien sûr on me...
  • 8. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 10. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin ARXS35L3V1B fonctionne pas en froid. >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite