Pompe de relevage et bruit
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7843
Question Forum Climatisation : Pompe de relevage et bruit
Bonjour à tous.
Je viens de faire installer un système de climatisation Daikin dans ma maison.
L’installateur semble avoir installé des pompes de relevage Aspen Pump bleue "Les meilleurs et les plus silencieuses du marché selon lui"
Seulement voilà, la nuit, le bruit est tellement fort que cela me réveille en sursaut.
Il a donc changé la pompe me disant qu’elle était défectueuse et me l’a faite écouter juste après le montage.
Effectivement elle était redevenu silencieuse. Mais le soir même, rebelote.
J’ai donc ouvert le capot et et découvert que la pompe était bourrée Dans la goulotte.
Le tuyau du dessus de la pompe présente une coup dur et celui de dessous aussi…
Mon installateur est-il un incompétent ?
Que dois-je faire ? Est-ce que cette marque de pompe de relevage est correcte ?
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je viens de faire installer un système de climatisation Daikin dans ma maison.
L’installateur semble avoir installé des pompes de relevage Aspen Pump bleue "Les meilleurs et les plus silencieuses du marché selon lui"
Seulement voilà, la nuit, le bruit est tellement fort que cela me réveille en sursaut.
Il a donc changé la pompe me disant qu’elle était défectueuse et me l’a faite écouter juste après le montage.
Effectivement elle était redevenu silencieuse. Mais le soir même, rebelote.
J’ai donc ouvert le capot et et découvert que la pompe était bourrée Dans la goulotte.
Le tuyau du dessus de la pompe présente une coup dur et celui de dessous aussi…
Mon installateur est-il un incompétent ?
Que dois-je faire ? Est-ce que cette marque de pompe de relevage est correcte ?
Je vous remercie pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






22 juin 2022 à 02:49
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Pompe de relevage et bruit
Bonjour.
Il est certain que de mettre une pompe en "force" dans une moulure, risque de l’idéal pour tous types de pompes de relevage, est de mettre celle-ci dans les comble bien à plat voir sur un support, le flotteur en sortie de votre UI ou derrière celle-ci.
Il existe des prolongateurs électriques et du tube d'évacuation prévus pour à cet effet.
Il est certain que de mettre une pompe en "force" dans une moulure, risque de l’idéal pour tous types de pompes de relevage, est de mettre celle-ci dans les comble bien à plat voir sur un support, le flotteur en sortie de votre UI ou derrière celle-ci.
Il existe des prolongateurs électriques et du tube d'évacuation prévus pour à cet effet.
22 juin 2022 à 17:18
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Pompe de relevage et bruit
Bonjour,
Juste une précision, c'est bien la pompe elle-même qui fait du bruit ou est-ce un bruit de cavitation lié à la présence d'air dans la tuyauterie.
Si la pompe est rentrée en force dans la goulotte, celle-ci fait résonance avec le plastique de la goulotte.
Lorsque vous la sortez de la goulotte est-elle toujours aussi bruyante ?
Si tel est le cas comme le recommande PL il faut la sortir de la goulotte en rallongeant les tuyaux.
Après pour une bonne circulation des condensats il ne faut qu'aucun tuyau soit pincé.
Didier.
Juste une précision, c'est bien la pompe elle-même qui fait du bruit ou est-ce un bruit de cavitation lié à la présence d'air dans la tuyauterie.
Si la pompe est rentrée en force dans la goulotte, celle-ci fait résonance avec le plastique de la goulotte.
Lorsque vous la sortez de la goulotte est-elle toujours aussi bruyante ?
Si tel est le cas comme le recommande PL il faut la sortir de la goulotte en rallongeant les tuyaux.
Après pour une bonne circulation des condensats il ne faut qu'aucun tuyau soit pincé.
Didier.
25 juin 2022 à 20:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
- N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
- 2. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 3. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
- N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
- 4. Bruit pompe de relevage vos avis
- N°9564 : Bonjour. Ma pompe de relevage fait beaucoup de bruit en ce moment, surtout à l'arrêt. J'hésite à déranger mon installateur car il est en pleine période de chantier. Pourriez-vous me donner votre avis en écoutant...
- 5. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
- N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
- 6. Relevage des condensats par pompes
- N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
- 7. Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevage
- N°8872 : Bonjour. J'ai une unité extérieure : Mitsubishi Kyper Heating multi-split- MXZ-4F83VFHZ reliée à 2 unités intérieures : Mitsubishi Kyper Heating Ultimate MSZ-RW25VG-E1 + 1 unité intérieure : Mitsubishi Kyper Heating...
- 8. Pompe de relevage assez bruyante
- N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
- 9. Raccordement pompe de relevage
- N°3213 : Bonjour, Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison. Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier). Pour les condensats, je vais...
- 10. Problème de pompe de relevage
- N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
- 11. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite