Bonjour.

C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage.

J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été possible de faire autrement que d'en installer une dans le coude de la moulure qui part de l'UI vers le plafond. Évidemment cette pompe fait du bruit. Dans une pièce de vie, on le remarquerait à peine, dans une chambre c'est autre chose et on a renoncé à la clim la nuit. Mais plus embêtant, cette pompe continue à fonctionner pendant au moins 1h (si pas plusieurs heures) même après arrêt de l'UI. Son déclenchement est moins fréquent, mais le bruit est suffisant pour nous réveiller.

Est-ce que passer en mode déshumidification avant d'éteindre l'UI pourrait éviter le déclenchement de la pompe après l'arrêt de l'UI ?
Pour diminuer le bruit lui-même, j'imaginais déclipser la moulure pour accéder à la pompe pour "bourrer" autour d'elle un isolant phonique. Mais lequel ? Et est-ce vraiment une bonne idée ? Y-a-t-il un danger pour le fonctionnement de la pompe ?

J'ai fouillé le forum, mais je n'ai pas vraiment trouvé de solution pour diminuer le bruit ou la fréquence de déclenchement, à part "déplacer la pompe dans les combles" ou des choses dans le genre, mais inapplicables à notre chambre.
Cordialement.
28 juin 2020 à 15:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Citation :
Est-ce que passer en mode déshumidification avant d'éteindre l'UI pourrait éviter le déclenchement de la pompe après l'arrêt de l'UI ?
Non, ce mode déshumidifie la pièce et rejette l'eau récoltée vers la pompe tout comme en mode froid, sauf que ce dernier est prévu pour faire baisser la température de la pièce ce qui ne devrait pas être le cas du mode déshumidification.

A part anticiper l'arrêt de la clim pour anticiper aussi celui de la pompe, je ne vois pas de solution radicale pour limiter son bruit puisque le déport de la pompe hors de la chambre ne semble pas possible.

En repensant au défaut des multi-splits qui ne peuvent pas être totalement coupés en hiver, est-ce qu'il n'en serait pas de même en été, d'où une production d'eau qui subsisterait et qui déclencherait la pompe ?
28 juin 2020 à 18:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage


Invité
invité
Bonjour.
Si votre pompe continue à tourner longtemps après arrêt de la pompe, soit :
Vous arrêtez sèchement l'Ui du coup des gouttelettes, reste prisonnière dans les ailettes de l’évaporateur, du coup elles tombent petit à petit et donc continuent à enclencher la pompe.

Remède : passer par ventilation forcée au maxi avant l'arrêt total.
Soit le clapet antiretour est HS du coup de l'eau évacuée revient dans le réservoir.
Les pompes dans les goulottes, peuvent faire du bruit en fonction de leurs positionnements.
Une simple remise en place peut diminuer drastiquement le bruit, voire totalement l'éliminer.
Cordialement.
28 juin 2020 à 19:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

lje31
Membre inscrit
lje31
13 messages
Bonjour.
Merci pour vos retours.

La pompe continue à se déclencher très longtemps après l'arrêt de l'unité intérieure : ce matin je l'ai entendue fonctionner à 7h alors que l'unité avait été éteinte à 21h ! Soit 10h après... Et bien sûr elle s'est déclenchée aussi pendant la nuit.

Il s'agit d'une installation Daikin toute neuve, alors je ne crois pas trop à l'hypothèse d'eau piégée pendant 10h dans l'unité.
Ça serait tout de même un sacré défaut de conception pour du Daikin...

D'autre part la nuit dernière aucune unité intérieure ne fonctionnait et pourtant la pompe si. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de multisplit "à moitié éteint".

Bref tous les regards se tournent vers cette pompe et peut-être un problème effectivement de clapet anti-retour.
J'ai contacté l'installateur qui viendra voir demain.

Je donnerai des nouvelles.
29 juin 2020 à 18:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage


Invité
invité
Bonjour.
L'hypothèse que j'ai abordée des gouttes retenues (ce n'est pas un vice) n'est plus valable dès lors que ça continue à fonctionner au-delà de 30 minutes à 1h00 maxi.
Il y a soit un souci de clapet, soit sur certaines marques, le plastique autour duquel le flotteur gravite cause des soucis.
Ou le flotteur se bloque dessus ou le plastique est coupé du coup l'eau y pénètre et fait continuité du coup ça tourne.
Cordialement.
29 juin 2020 à 20:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Que la pompe continue de tourner pendant quelques minutes OK, mais pendant une heure voire plus là il y a un problème.
Soit le flotteur reste bloqué ou la pompe a du mal à évacuer l'eau parce-que la longueur du tube d'évacuation est trop long, ce qui si c'est le cas, va cramer la pompe, à 100€ ça va piquer un peu.
Il faut savoir qu'il y a la possibilité de déplacer cette pompe par un autre modèle, flotteur et pompe séparée, le flotteur dans la moulure, ou dans l'espace en bas derrière l'UI avec un prolongateur il est possible de mettre la pompe dans les combles par exemple.
29 juin 2020 à 22:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage


Invité
invité
Bonjour,
Vos avis confirment ce que je pensais : qu'il y ait un petite inertie à l'arrêt de la pompe OK, mais pas des heures non plus.

L'unité intérieure se trouve dans une chambre sous les toits. Le tube d'évacuation des condensats part donc dans le plafond, traverse la couche d'isolant, et ressort entre deux tuiles pour laisser s'écouler les condensats sur le toit. À la louche je dirais que le tuyau d'évacuation fait 1m-1,50m dont la moitié verticalement.

Ça semble difficile de déporter la pompe, sauf à la noyer dans l'isolant (mais bof pour la maintenance), ou à la placer directement sous les tuiles (mais supportera-t-elle la chaleur qu'il y fait l'été ? C'est un coup à la retrouver fondue !).
30 juin 2020 à 07:33
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Pour explication, non la pompe ne va pas fondre sous les toits, sinon cela arrive depuis longtemps sur votre tube d'évacuation de la pompe actuelle.
Et lisez bien mon explication sur le déport de la pompe. Pour info, le câble qui permet ce déport, existe en 1m mais on peut en mettre deux si nécessaire.
Allez sur le site Sauermann et voyez les types de pompes et les options possibles. Sinon vous pouvez mettre une pompe peristatile très silencieuse mais chère.
30 juin 2020 à 21:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

lje31
Membre inscrit
lje31
13 messages
Bonjour.

Les techniciens installateurs sont venus constater le problème. Ils ont aussi convenu que ce n'était pas normal que cette pompe se déclenche des heures après l'arrêt de l'UI.

Ils ont "démoulé" la pompe. J'ai pu voir qu'il s'agissait d'une pompe Sauermann SI10.
Celle-ci avait l'air de fonctionner normalement. Moi j'ai quand même été étonné de voir l'eau baisser rapidement dans le réservoir quand la pompe se déclenche, jusqu'à presque vider entièrement le réservoir, puis juste après l'arrêt de la pompe, de voir le niveau remonter jusqu'aux 2/3 dans le réservoir. Eux m'ont dit que ces pompes avaient une grande garde d'eau.
Soit, moi je trouve un peu bizarre de vider le réservoir si c'est pour le laisser se remplir aux 2/3 dans la seconde qui suit...

Ce qui les a plus surpris, c'est la pièce "en Y noir" en aval qui était assez bruyante. Alors ils ont refait le câblage du tube en sortie de la pompe pour déporter cette pièce sous les toits. Cela a effectivement permis de réduire le bruit de la pompe en fonctionnement qui paraît maintenant plus normal. Et ils pensaient aussi (sans en être vraiment sûrs) que cela résoudrait le problème des déclenchements après l'arrêt de l'UI.
Raté... Ça a recommencé cette nuit. Je vais donc les faire revenir.

Est-ce que vous savez ce que c'est que ce Y noir en aval de la pompe ?
J'ai l'impression que c'est peut-être là le nœud du problème.
C'est une pièce qui a l'air passive et pourtant elle est aussi bruyante que la pompe elle-même.
Est-ce qu'elle a un rapport avec le système anti-retour des condensats ?
Si oui, ça pourrait expliquer bien des choses !
02 juillet 2020 à 08:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Là je ne vois pas du tout ce à quoi peut bien servir cette pièce qui fait du bruit ?
Et ce qui m'inquiète, est que les installateurs, le savent pas eux-mêmes.
Je suis curieux svp, des photos.
02 juillet 2020 à 22:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Un sujet similaire avec une Si30.
http://www.forum-climatisation.com/declanchement-intermittent-pompe-relevage.html
02 juillet 2020 à 23:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage


Invité
invité
Bonjour.
Il n'y a pas de pièce en Y qui puisse générer du bruit.
A moins qu'ils s'agissent du Y noir en plastique ??
De toute manière elle n'est pas ni à l'origine du bruit ni la cause du dysfonctionnement.
Le fait que le réservoir se remplit aussitôt, cela peut venir du résidu de condensat dans le bac de l'UI tout comme cela peut-être dû à un retour du condensat refoulé.
Facile à déterminer, il suffit de regarder le sens de circulation des condensat après arrêt pompe.
Cordialement.
03 juillet 2020 à 06:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

lje31
Membre inscrit
lje31
13 messages
Bonjour,

Je ne peux plus photographier la pièce "Y noir en plastique" de mon installation car celle-ci est maintenant déportée sous le toit. Mais j'ai joint une photo commerciale de la pompe Sauermann SI 10 et on y voit bien cette pièce au bout du tuyau qui part de la pompe.
Et oui, il s'agit bien de cette pièce qui fait du bruit !?!? Maintenant qu'elle est déportée sous le toit, le bruit de la pompe est redevenu "raisonnable", à peu près conforme au 22 dB spécifié.
Reste le problème des condensats qui semblent partiellement refoulés...

Merci pour le lien sur le sujet similaire. Effectivement nos problèmes se ressemblent beaucoup et je vais y taper de suite l'incruste. biggrin

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe de relevage sauermann si 10 20lh

04 juillet 2020 à 09:28
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

lje31
Membre inscrit
lje31
13 messages
J'ai fouillé le site de Sauermann et cette pièce en Y noire est le "safe drain device", un système anti siphon dans le cas où le point de refoulement est plus bas que la pompe.
Pas sûr finalement que ça ait un rapport avec mon problème. Et pourtant quand les installateurs ont "éloigné" cette pièce de la pompe pour la déporter dans le toit, cela a semble-t-il atténué le phénomène : la pompe se déclenche toujours longtemps après l'arrêt de l'UI, mais moins souvent tout de même.
04 juillet 2020 à 11:15
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

Diminuer bruit d'une pompe de relevage

lje31
Membre inscrit
lje31
13 messages
Bonjour,
Je reviens pour donner les derniers développements de cette affaire. smile

L'installateur est venu ajouter un clapet anti-retour en sortie de la pompe de relevage.
Peut-être cela a-t-il eu un petit effet, difficile à dire, car la pompe continue à se déclencher longtemps après l'arrêt de l'UI.

J'ai jeté un œil à l'intérieur de l'unité et c'est vrai que l'échangeur est "gorgé" de condensats entre les lamelles, qui mettent sans doute des plombes à s'écouler.
La seule solution efficace qu'on a trouvé pour l'instant, et j'ai peur qu'il n'y ait pas mieux, c'est de faire tourner l'unité en mode ventilation une heure après l'arrêt du mode refroidissement, histoire de "sécher" l'échangeur.
La pompe se déclenche encore quelques fois pendant l'heure de ventilation, mais après on peut dormir tranquille.
29 juillet 2020 à 19:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit pompe de relevage clim Daikin
    N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
  • 2. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
    N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
  • 3. Bruit pompe de relevage Aspen Aqua Mini
    N°9472 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation Panasonic sur laquelle est installé une pompe de relevage Aspen Aqua Mini. Après la pompe le tuyau des condensats remonte sur 30cm, chemine à plat sur 8m environ puis redescend pour...
  • 4. Bruit pompe de relevage vos avis
    N°9564 : Bonjour. Ma pompe de relevage fait beaucoup de bruit en ce moment, surtout à l'arrêt. J'hésite à déranger mon installateur car il est en pleine période de chantier. Pourriez-vous me donner votre avis en écoutant...
  • 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 6. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 7. Bruit MultiSplit Mitsubishi + pompe de relevage
    N°8872 : Bonjour. J'ai une unité extérieure : Mitsubishi Kyper Heating multi-split- MXZ-4F83VFHZ reliée à 2 unités intérieures : Mitsubishi Kyper Heating Ultimate MSZ-RW25VG-E1 + 1 unité intérieure : Mitsubishi Kyper Heating...
  • 8. Pompe de relevage assez bruyante
    N°3675 : Bonjour à tous, La pompe de relevage de mon unité intérieure de chambre est assez bruyante. L'installateur me propose de la remplacer par une Silent+ mini aqua. Cette pompe est-elle réellement plus Silencieuse ? Merci de...
  • 9. Raccordement pompe de relevage
    N°3213 : Bonjour, Je vais entamer la pose d'une climatisation tri-split dans ma maison. Les splits seront à l'étage, les bi-tubes + évacuation des condensats passeront par l'étage supérieur (grenier). Pour les condensats, je vais...
  • 10. Problème de pompe de relevage
    N°50 : Il y a 2 ans j'ai fait installer une climatisation réversible "Carrier", composée de 2 appareils muraux reliés à une même unité extérieure. L'appareil du living n'a jamais posé problème. Mais dans la chambre, dès que je...
>>> Résultats suivants pour : Diminuer bruit d'une pompe de relevage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite