Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6597
Question Forum Climatisation : Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B
Bonjour,
J'ai le moteur de ma console intérieure Daikin nexura FVXG35K2V1B à changer seulement je n'ai pas la notice.
Je ne sais pas s'il faut manipuler du gaz pour le changer.
Pourriez-vous me venir en aide svp ?
Merci par avance.
J'ai le moteur de ma console intérieure Daikin nexura FVXG35K2V1B à changer seulement je n'ai pas la notice.
Je ne sais pas s'il faut manipuler du gaz pour le changer.
Pourriez-vous me venir en aide svp ?
Merci par avance.
07 novembre 2020 à 10:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B
Bonjour,
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
Ceci est une opération complexe qui demande la dépose complète du carénage et l'extraction du condenseur.
Donc ravalement de fluide, sans compter les diverses astuces pour le démontage.
Puis tirage au vide pour la remise en service. Comptez environ 2 à 3 heures de travail pour un pro.
Cordialement.
07 novembre 2020 à 13:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B
Bonjour,
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
08 novembre 2020 à 08:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Changement moteur ventilateur console basse Daikin
- N°1877 : Bonjour, J'aimerai changer le moteur ventilateur d'une console basse Daikin ref : FVXS50FV1B. Est-il possible de faire cela sans avoir à purger le gaz ou à le rapatrier vers le groupe extérieur (comme je crois que cela est...
- 3. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
- N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
- 4. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 5. Climatiseur changement carte + moteur ventilateur
- N°8188 : Bonjour. J'ai une clim réversible dont l’unité extérieure est tombée en panne. (multisplit Mitsubishi MXZ-5E102VA-E4 mono). Le dépanneur me dit qu'il faut changer la carte mais aussi le moteur du ventilateur, alors que...
- 6. Changement ventilateur split Mitsubishi
- N°5698 : Bonjour à tous. J'ai un de mes splits qui fait du bruit (une sorte de couinement) qui semble être en provenance du ventilateur, d'ailleurs le bruit évolue en fonction de la vitesse du ventilo. La référence du split est...
- 7. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
- 8. Changement moteur ventilateur clim Mitsubishi
- N°3864 : Bonjour à tous. J'ai actuellement une clim Mitsubishi heavy réversible et référence SRC502JPS Cette dernière ne fournit plus de chaud ni de froid, le voyant run reste allumé et le timer clignote 7 fois. J'ai fait...
- 9. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
- N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
- 10. Changement moteur ventilateur split Toshiba
- N°6604 : Bonjour. Comment changer un moteur ventilateur sur un split Toshiba ? Par avance merci. Reg02600
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite