Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3381
Question Forum Climatisation : Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité

Bonjour.
Après environ 3 à 4 minutes de fonctionnement le climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ se met en défaut et affiche 83 ou 82.
Je voudrais savoir à quoi correspondent ces numéros ?
Merci.
Après environ 3 à 4 minutes de fonctionnement le climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ se met en défaut et affiche 83 ou 82.
Je voudrais savoir à quoi correspondent ces numéros ?
Merci.
21 juin 2016 à 18:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Les codes défauts que vous avez, vous signalent un problème de température du fluide sur le groupe.
82 : sonde gaz
83 : sonde liquide.
Il est possible que ce soit les sondes qui sont HS (valeurs erronées).
Comme il est possible que vous ayez un réel problème fluidique.
Dans un premier temps mesurez la tension en VCC aux bornes de chacune de vos sondes (clim à l'arrêt).
Cette tension est comprise entre 0,5 et 5vcc. On est plus dans les environs de 2 à 3vcc.
Ensuite vous coupez le jus, puis vous relevez les valeurs ohmiques des sondes et la température ambiante lors du relevé.
Pour chaque sonde faites 3 mesures à des températures différentes. Par ex à température ambiante, puis dans un verre d'eau fraiche et au final dans un verre d'eau chaude.
Communiquez-nous les valeurs ohmiques et les températures pour que nous puissions nous assurer du bon fonctionnement des sondes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Les codes défauts que vous avez, vous signalent un problème de température du fluide sur le groupe.
82 : sonde gaz
83 : sonde liquide.
Il est possible que ce soit les sondes qui sont HS (valeurs erronées).
Comme il est possible que vous ayez un réel problème fluidique.
Dans un premier temps mesurez la tension en VCC aux bornes de chacune de vos sondes (clim à l'arrêt).
Cette tension est comprise entre 0,5 et 5vcc. On est plus dans les environs de 2 à 3vcc.
Ensuite vous coupez le jus, puis vous relevez les valeurs ohmiques des sondes et la température ambiante lors du relevé.
Pour chaque sonde faites 3 mesures à des températures différentes. Par ex à température ambiante, puis dans un verre d'eau fraiche et au final dans un verre d'eau chaude.
Communiquez-nous les valeurs ohmiques et les températures pour que nous puissions nous assurer du bon fonctionnement des sondes.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 juin 2016 à 22:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour.
Adel pourrais-tu, s'il te plaît, me communiquer le tableau des codes défauts de ce modèle.
J'ai pas trouvé hier.
Merci par avance.
Adel pourrais-tu, s'il te plaît, me communiquer le tableau des codes défauts de ce modèle.
J'ai pas trouvé hier.
Merci par avance.
22 juin 2016 à 17:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité

Salut PL et bonne soirée à toutes et à tous.
J'ai une doc en format papier.
Je vais essayer de la scanner puis je te l'envoie.
Il faut juste que je retrouve l'adresse de patrice (modérateur du forum).
Si non sur le forum pro envoie moi un mp avec ton adresse mail.
Cordialement.
Adelclimatisation
J'ai une doc en format papier.
Je vais essayer de la scanner puis je te l'envoie.
Il faut juste que je retrouve l'adresse de patrice (modérateur du forum).
Si non sur le forum pro envoie moi un mp avec ton adresse mail.
Cordialement.
Adelclimatisation
22 juin 2016 à 22:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour,
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
23 juin 2016 à 01:44
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Invité

Bonne soirée Patrice ainsi qu'à toutes et à tous.
Je viens de vous envoyer un mail avec la doc Fujitsu.
Pourriez-vous la mettre à disposition des forumeurs et éventuellement faire une copie à l'ami PL svp.
Merci à vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je viens de vous envoyer un mail avec la doc Fujitsu.
Pourriez-vous la mettre à disposition des forumeurs et éventuellement faire une copie à l'ami PL svp.
Merci à vous.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2016 à 22:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Ci-joint le fichier envoyé par Adelclimatisation.
Cordialement. Patrice
codes defaut fujitsu ..pdf
Cordialement. Patrice
codes defaut fujitsu ..pdf
23 juin 2016 à 22:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Climatiseur Futjisu modèle AWY17LSAZ affiche défaut 83 ou 82
Bonjour.
Merci. Pour l'instant pas de nouvelles de notre invité.
Merci. Pour l'instant pas de nouvelles de notre invité.
24 juin 2016 à 15:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. Climatiseur Electrolux EXI12HL1WE défaut L3
- N°4418 : Bonjour. J’ai hésité avant de poser ma question mais voici. Je possède un climatiseur de marque Electrolux modèle EXI12HL1WE de 3500W, il a 3 ans donc pas bien vieux, et lorsqu’on le met en route au bout de 1 minute ou 2...
- 6. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 9. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
- N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
- 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite