Question Forum Climatisation : Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

pead-rp3ea
Membre inscrit
pead-rp3ea
5 messages
Bonjour à tous,

Ma clim, un gainable Mitsubishi Pead RP3EA, affiche régulièrement stand by et ne chauffe pas...
Ce n'est pas un cycle de dégivrage : pas d'affichage "defrost".
Je reste en mode chaud... Si je passe en mode froid ça a l'air de bien marcher.
J'ai fait vérifier il y a peu de temps la charge en gaz et le fonctionnement... et ce jour là elle a marché nickel... la garce.
Je suspecte plutôt un faux contact sur une sonde ou un truc dans le genre...

Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
D'avance merci à tous pour votre attention.
12 avril 2018 à 19:48
Réponse 1 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Lorsque la totalité affiche stand-by y a t-il autre chose qui accompagne ce terme ou rien du tout ?
Si rien du tout ne s'affiche en même temps, c'est que le gainable est en attente de demande.
Càd que la consigne est atteinte et donc il est en attente de demande via la sonde de reprise.
Vous avez un gainable, donc possibilité que la sonde soit influencée par exemple par un air chaud dû à la stratification de l'air.
Que la sonde soit en dérive positive (indique une température supérieure à la réalité).
Il faut investiguer dans ce sens là.
Lorsque elle est en attente, quelle est la température ambiante dans les locaux ?
Qu'indique les sondes du gainable ?
Cordialement.
13 avril 2018 à 12:40
Réponse 2 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

pead-rp3ea
Membre inscrit
pead-rp3ea
5 messages
Bonjour et merci pour ce retour.
Citation :
Lorsque la totalité affiche stand-by y a t-il autre chose qui accompagne ce terme ou rien du tout ?
-> Non je n'ai rien identifié.
Citation :
Lorsque elle est en attente, quelle est la température ambiante dans les locaux ?
-> La sonde de régulation est calée sur la télécommande. A coté de la télécommande j'ai un autre thermomètre qui confirme l'affichage de la T°. La T° de consigne reste tout le temps au dessus de la T° de la pièce (chauffe pas). (sur la télécommande j'ai l'affichage des deux T°).
Citation :
Qu'indique les sondes du gainable ?
-> je n'ai à l'affichage que ces deux sondes.
(je n'ai ^pas fait la manip technique qui permet de remonter toutes les T° des différentes sondes de l'appareil).

Dans le cadre d'un fonctionnement "normal" ce stand by ne s'affichait pas ?
Sur la doc ils indiquent que stand by s'affiche lorsqu'on change de mode (attente entre le mode froid vers le mode chaud) ???
13 avril 2018 à 19:02
Réponse 3 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
On va être plus radical = manque de gaz.
Vous êtes en limite de fonctionnement ce qui risque de vous coûter cher pour le remplacement futur du compresseur et de la carte inverter.
13 avril 2018 à 20:06
Réponse 4 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

pead-rp3ea
Membre inscrit
pead-rp3ea
5 messages
Bonjour à tous,

Pourtant : J'ai fait vérifier il y a peu de temps la charge en gaz et le fonctionnement... et ce jour là elle a marché nickel... la garce.
Le compresseur est passé par tous les étages avant d'arriver à l’intensité nominale sur laquelle il est resté pendant presque une heure. L’équation pression température était correcte ?
C'est possible qu'avec un manque de gaz la clim fonctionne normalement par moment ?
16 avril 2018 à 09:48
Réponse 5 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toute la communauté de Bricovidéo.

Désolé pour le retard, j'ai profité du beau week-end que nous avons eu en Alsace pour passer un bon moment en famille.
Si la consigne reste au-dessus de la température ambiante c'est que donc c'est bien un dysfonctionnement.
Mais ce n'est pas lié à un manque de gaz, comme le pense notre ami PL.
C'est plutôt un souci d'ordre électronique (régulation, dans le sens de mauvaises informations, discordance dans les ordres ou informations transmises, etc.) qui perturbe l'appareil et donc se met en mode attente.
Le mode standby apparaît à chaque changement de consigne.
Par contre la temporisation est vraie lors des changements des modes que dans un sens c'est à dire lors du basculement du chaud vers le froid.
Dans ce cas oui, une temporisation est obligatoirement nécessaire.
L'échangeur intérieur étant soumis à une forte température, il est déconseillé de faire subir cette condition au compresseur. funk
Pouvez-vous faire une photo de la télécommande à l'arrêt puis une autre lorsque l'UI fonctionne normalement et une dernière avec le standby enclenché ?
Ensuite mettre à l'arrêt sur la télécommande, couper 5 bonnes minutes et remettre le jus.
Faire une demande excessivement élevée -30 ou 32c, ventilation maximum.
Au bout de 15 minutes (10 minutes si c'est une hyper heating) relever la température au soufflage et reprise, puis laisser vivre encore un bon 1/4h et procéder à un deuxième relevé.
Attendre que le standby apparaît, noter au bout de combien de temps apparaît-il et relever les températures au soufflage /reprise.
Si le défaut n'apparaît pas et que l'UI atteint la consigne cela confirme les soupçons que j'émets plus haut.
Si le défaut apparaît il faudra la doc de la télécommande pour rentrer dans le mode maintenance.
Cordialement.
Pouvez-vous aussi faire un fonctionnement en mode test.
16 avril 2018 à 23:29
Réponse 6 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

pead-rp3ea
Membre inscrit
pead-rp3ea
5 messages
Whaaa, j'ai du taf....

J'ai la doc technique, et normalement les éléments pour passer en mode test ou en maintenance (affichages des différentes T°).
Nota :
J’ai changé la carte principale extérieure (une fois il y a 1.5 ans et il y a 2 mois).
Je pense que c'est depuis qu'il y a ce souci ???....
Oups...
En relisant je me rends compte que j'ai pas fait pile poil ce que vous demandez..cry
J'ai coupé l'alim plus de 5 minutes.
Puis j'ai remonté l' alim:
10h44.17
J'ai remis en route et... de suite stand-by apparait :
10h46.09
Stand-by disparait
10h50.34
Stand-by apparait
10h53.41
Au niveau des T° j'ai pas de laser sous la main qui m'aurait permis d’être plus précis et l'inertie de mon t° d'ambiance ne reflète pas la réalité.
Ce que je peux vous dire par contre c'est que sur toute la phase de stand-by l'air ne chauffe pas.
Quand stand-by s’éteint on sent un poil de chaud....

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne clim Pead RP3EApanne clim Pead RP3EApanne clim Pead RP3EApanne clim Pead RP3EA

18 avril 2018 à 11:19
Réponse 7 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Alors peut-être si pas un manque de gaz, et soi-dit en passant comment a été vérifié le gaz manque ou pas manque ?
Normalement on le retire avec une boîte de transfert en cas de poids correct dûment stipulé sur l’étiquette collé sur votre UE et donc si OK réinjecté dans l’installation et si manque de gaz, recherche de fuites éventuelles.
Sinon je verrais peut-être un problème de sondes...
19 avril 2018 à 16:57
Réponse 8 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Perso je suis de l'avis de PL problème fluidique, soit par manque de fluide soit parce que les vannes ne sont pas ouvertes complètement (j'ai dépanné hier une Daikin qui ne fonctionnait pas correctement depuis cinq ans et où c'était tout simplement le problème).
Cordialement.
19 avril 2018 à 17:30
Réponse 9 Forum Climatisation Bricovidéo

Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus

pead-rp3ea
Membre inscrit
pead-rp3ea
5 messages
Bonjour à tous.

A titre d info je me permets de faire un petit up de ce sujet qui pourra éventuellement aider d'autres membres :

Donc ma panne :
En chaud: defrost et ou manque de puissance.
En froid: manque de puissance.

Solution:
"Trouvée par la patronne": Moi j avais commencé à chiffrer le remplacement.
Quand sa dysfonctionne, on coupe (tcd) puis on relance. 2x, 3x,...
Et hop c est reparti.
Ou :
Inversion de cycle froid chaud, chaud froid...
Et hop c est reparti.

Analyse :
(AAC est sûrement dans le vrai)
Je suspecte une électrovanne bloquée ou grippée qui est répartie (après une année de bagarre).
Pourvu que sa dure...

Merci à tous pour votre contribution.
06 juillet 2023 à 09:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 2. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
  • 3. Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1848 : Bonjour. J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations :smile: J'ai donc un gainable...
  • 4. Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50
    N°3133 : Bonjour tout le monde, J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien. J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m...
  • 5. Panne gainable Mitsubishi Pead RP100JAQ
    N°5965 : Bonjour. Mon gainable Mitsubishi Pead RP100JAQ ne fonctionne plus, j'ai eu une panne de surchauffe a priori (P6) et du coup j'ai disjoncté, nettoyé les filtres etc. mais au rallumage mon thermostat me marque fonctionnement...
  • 6. Panne Gainable Mitsubishi pead-rp 35JA
    N°7172 : Bonjour à tous ! J'ai un souci avec ma climatisation gainable Mitsubishi, j'explique : Nous avons depuis quelques temps qu’une seule bouche qui ne fonctionne dans les chambres celle où il y a la commande principale....
  • 7. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 8. Clim gainable Mitsubishi modifier pression statique
    N°7538 : Bonjour. Je suis nouveau sur votre forum. Je me présente rapidement, je ne suis pas artisan, et novice dans le bricolage clim, marié, 2 enfants et de profession sapeur pompier. Je possède une maison secondaire en Lozère,...
  • 9. Ventilation gainable Mitsubishi PEAD RP 125
    N°8472 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un gainable Mitsubishi PEAD RP 125 avec une télécommande 21 maa (il me semble). Je n'ai que deux positions de ventilation quel que soit le mode d'activité : 1ère position de la...
  • 10. Avis convertible gainable Mitsubishi
    N°7356 : Bonsoir à tous Dans ma nouvelle maison je possède une clim convertible gainable de marque Mitsubishi. Il y a 2 grilles dans le séjour et une dans chaque chambre (4). Le thermostat est dans le séjour. Il marche super bien...
>>> Résultats suivants pour : Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite