Question Forum Climatisation : Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour à tous.

Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4.
Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et une salle de bain pour une surface de 40 m² environ.
La deuxième unité dessert l'étage pour une surface de 20m² environ.
En mode chauffage, la température constatée au RDC correspond à la température de consigne mais pas moyen de réguler la température de l'étage.
Même avec une température de consigne à 16 degrés (le minimum possible avec la télécommande), la température grimpe à 23 voire plus car j'éteins l'unité, ne sachant pas si elle s'arrêtera d'elle-même.
Merci à celles et ceux qui voudront bien m'aider à résoudre ce dysfonctionnement.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 15:35
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Je ne connais pas la puissance de cette installation ?
Avez-vous déjà utilisé cette clim l'année dernière, pour définir si c'est la première utilisation ??
Voir l'isolation de la maison voir l'année de construction + puissance de la clim Hitachi, merci.
Cordialement, cathars
14 octobre 2018 à 17:01
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Il nous faudrait les réf des UI. Car je verrais bien une sous puissance ?
14 octobre 2018 à 17:54
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour et merci pour votre intérêt à mon problème.

La puissance de l'unité extérieure est de 8.60 KW en mode chauffage.
J'ai acheté la maison pendant l'été 2015 et ai constaté ce problème de surchauffe à l'étage l'hiver suivant.
La maison est de 2006 et l'isolation me semble correcte.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:07
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.
Les deux unités intérieures sont des HITACHI RAD-40NH4
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:11
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Perso je pencherai soit pour un encrassement ou un dysfonctionnement de la sonde de température de l'unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 octobre 2018 à 18:26
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais je ne connais rien en climatisation et ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, j'ai deux télécommandes différentes : RAR-3U1 et RAR-2P2
Mais les deux télécommandes agissent bien sûr l'une et l'autre des unités.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 18:46
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5


Invité
invité
Bonjour,
Les 2 unités intérieures sont de même puissance pour une surface 2 fois moins élevée à l'étage, chose qui n'est pas très logique sachant qu'en plus la chaleur a toujours tendance à monter.
Même arrêté, l'unité de l'étage a toujours un petit passage du fluide, donc je ne m'étonne pas vraiment de la montée de la température avec la douceur actuelle.
L'installation est-elle récente ?
Salutations.
14 octobre 2018 à 18:50
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.
J'ai pensé à un dysfonctionnement d'une sonde de température mais ne connaissant rien en climatisation, j'ai cherché en vain une éventuelle sonde.
J'avais aussi des doutes sur les télécommandes car bien que les deux UI soient identiques, les télécommandes sont différentes
une avec réf : RAR-3U1, l'autre avec réf : RAR-2P2 mais les deux télécommandes agissent sur l'une et l'autre des UI.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 19:04
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir,
Citation :
La puissance de l'unité extérieure est de 8.60 KW en mode chauffage.
J'ai acheté la maison pendant l'été 2015 et ai constaté ce problème de surchauffe à l'étage l'hiver suivant. La maison est de 2006 et l'isolation me semble correcte.
Bon c'est déjà ça, bon si vous avez fait l'entretien et que l'hiver suivant vous avez remarqué ce comportement c'est surement un surdimensionnent à l'étage avec 4 kW pour 20 m², faut pas chercher loin, car une partie de la chaleur du bas doit monter aussi non ??
Surtout avec les températures douces de ces derniers jours c'est un peu normal ! si vous attendez je suppose que le Split va se couper, sinon ce serait un problème de sonde de reprise ! comme dit AAC. smile
Cordialement. cathars
14 octobre 2018 à 20:01
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonsoir.
Je n'ai pas encore allumé le chauffage cette année et je voulais essayer de régler ce problème constaté les années précédentes.
Je ne sais pas si l'étage récupère un peu de chaleur du bas mais lorsque les températures sont basses, il est vraiment nécessaire de mettre le chauffage en haut.
Et le chauffage allumé avec une température de consigne à 16 degrés, la température grimpe et suis obligé de l'arrêter car je ne sais pas si le système peut s'arrêter de lui-même à une certaine température.
L'installation date de 2006, année de construction de la maison.
Cordialement.
14 octobre 2018 à 20:53
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.
L'entretien a-t-il été fait, mais il est vrai qu'une sonde de reprise peut effectivement être à l'origine du comportement, car elle prend en considération la température de la reprise, donc une demande à 16 degrés de consigne si la pièce est à 20 degrés, elle ne devrait pas démarrer, en tout cas c'est le cas chez moi.
Cordialement, cathars
15 octobre 2018 à 08:23
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.

L'entretien a été fait en 2015 et depuis, je me suis contenté au nettoyage des filtres.
Est-ce la sonde de reprise qui fait office de thermostat ?
Où se trouve-t-elle ?
J'ai démonté le récepteur de commande à distance et je n'ai rien vu qui puisse ressembler à une sonde.
Je suis allé dans les combles où se trouve l'UI et je n'ai rien vu non plus mais l'endroit est tellement exigu et difficile d'accès que je suis peut-être passé à côté. De plus les combles sont garnis de laine de verre en flocon.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 11:21
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour.
Normalement la sonde de reprise sur un split se trouve sur le dessus de l'entrée d'air sous les filtres reliés sur le dessus de la batterie ou échangeur. Il prend en compte la température de l'air entrant par le haut du split pour sortir plus chaud vers le bas des volets.

Oui la sonde commande à l'unité extérieure et surtout à l'unité intérieure elle fait fonction de régulateur de la température et du fonctionnement en général ! smile
Cordialement, cathars
15 octobre 2018 à 14:15
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Merci pour les réponses.
Mon installation est du type gainable, je distingue les grilles de diffusion de l'air réchauffé non équipées de filtre et la grille d'aspiration, elle équipée d'un filtre.
J'ai ouvert cette dernière, enlevé le filtre et ne vois rien d'autre que les deux gaines qui vont, je suppose, à l'unité intérieure
Pouvez-vous me donner quelques explications sur la batterie (batterie électrique ?) ?
Cordialement.
15 octobre 2018 à 15:12
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5


Invité
invité
Bonjour,
Bizarre, un split dans les combles ?
Généralement il s'agit de gainables, dans un split la sonde d'ambiance se trouve en général à droite de l'échangeur, un petit tube raccordé à un fil.
Salutations.
15 octobre 2018 à 15:19
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Re,
oui il est évident qu'un gainable ne soit pas installé comme un split, personnellement je ne connais pas l’installation d'un gainable, mais le fonctionnement de la sonde de reprise doit avoir les mêmes incidences.
J’espère que la réponse de l'invité trouvera en somme sa solution à votre problème.
Cordialement, cathars
15 octobre 2018 à 16:45
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.
Je ne sais pas ce qu'est exactement un split.
Peut-on parler de split pour une installation gainable ?
Mon installation comporte, pour l'étage, une grille d'aspiration munie d'un filtre et de deux grilles de diffusion de la chaleur dans la chambre puis d'une grille de diffusion dans la salle d'eau.
Le tout relié par des gaines à l'unité intérieure située dans les combles.
Cordialement.
15 octobre 2018 à 16:47
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Je pense que vous avez tout simplement un problème de paramétrage d'un de vos gainables.
Le problème vient simplement que la machine est commandée via une sonde et dans ce type de machine l'unité intérieure en possède une mais qui la plupart du temps ne sert pas. Il faut alors donner l'ordre à la machine de prendre l'ordre d'une autre sonde ou de celle le cas échéant de la télécommande filaire.

Prenez contact avec Hitachi et ils vous diront gentiment la manipulation à effectuer sur votre télécommande.
N'installant pas cette marque je n'ai pas la documentation technique.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 octobre 2018 à 17:17
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Vous avez un bi-split une UE avec deux gainables.
Et donc normalement deux commandes filaires. Je suppose qu'il doit y en avoir une pour le RDC pour un gainable, et la même chose pour le 1er étage donc où sont installées les commandes ? Un plan serait pas mal.
L'idée de AAC afin de peaufiner les réglages pour les sondes serait peut-être une solution ?
Du coup il n'y aurait peut pas de sur ou sous dimensionnement mais simplement un problème de réglages sur l'ensemble de vos machines.
15 octobre 2018 à 17:58
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.
La maison est de type "périgourdine".
Le rdc possède son propre toit avec ses combles.
L'étage est une tour avec son toit et ses combles.
Une seule unité extérieure pour deux unités intérieures, une UI dans les combles du rdc.
Une UI dans les combles de la tour (étage).
Il n'y a pas de commandes filaires mais deux télécommandes par infrarouge.
Ces deux télécommandes ont des références différentes (RAR-3U1 et RAR-2P2) mais commandent indistinctement les deux UI.
Ces télécommandes sont sensées émettre un bip sonore lors d'un ordre mais ni l'une ou l'autre ne le fait.
Les ordres marche/arrêt et puissance du ventilateur fonctionnent.
Y a-t-il obligatoirement une sonde ? où se trouve-t-elle ? est-ce que le réglage est à portée d'un non professionnel ?
Cordialement.
15 octobre 2018 à 19:36
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonjour,
Lorsque seul l'UI du RDC est en route, est-ce que la température monte aussi à l'étage ?
Votre problème peut provenir de 3 raisons différentes afin d'en éliminer certaines il faut nous dire ce qui se passe :
- Lorsque seule l'UI du RDC fonctionne ?
- Lorsque seule l'UI de l'étage fonctionne ?
Cordialement.
20 octobre 2018 à 08:15
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.

Il est arrivé assez souvent d'avoir, seule, L'UI du rdc en fonctionnement car, puisque l'on est obligé d'éteindre manuellement l'UI de l'étage ; il y a eu quelques oublis de la remettre en fonctionnement.
Difficile de dire s'il y a une montée en température à l'étage, mais dans l'affirmative, elle est négligeable et doit provenir de la chaleur du rdc montant par la cage d'escalier.
Il est arrivé aussi d'avoir que l'UI de l'étage en fonctionnement (insert au rdc) et dernièrement pour effectuer quelques essais.
La montée en température semble ne pas vouloir s'arrêter et suis obligé d'arrêter l'UI.
J'ai effectué le test de fonctionnement de l'infra-rouge des télécommandes via un appareil photo numérique et les faisceaux sont bien apparents mais il n'y a aucun bip sonore pour confirmer un ordre.
Cordialement.
20 octobre 2018 à 14:30
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir,
Dans ce cas c'est bien la piste évoquée par les collègues précédemment : la sonde de reprise.
Soit elle est mal placée, soit elle est en dérive ou influencée par de l'air plus frais.
Il faut aller sur le gainable, ouvrir la trappe d'accès au ventilo, elle est située à proximité d'un des ventilateurs.
Ensuite faire des tests et nous dire les résultats.
Le bip c'est l'UI qui le génère et non pas la télécommande.
Cordialement.
21 octobre 2018 à 20:45
Réponse 24 forum climatisation bricovideo.com

Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5

kawaclassic
Membre inscrit
kawaclassic
12 messages
Bonjour.

Je suis monté dans les combles pour localiser cette fameuse sonde, j'ai démonté un carter sur le dessus de l'unité où, je pense, se trouvent les ventilateurs.
Malheureusement, impossible de voir quoique ce soit à l'intérieur de cette trappe.
L'unité a été installée obligatoirement lors de la construction de la maison avant le montage de la charpente et couverture et les chevrons placés juste au dessus m'empêchent l'accès.
Quels sont les tests à faire et sont-ils réalisables sans avoir accès à la sonde ?
J'ai lu quelque part que sur certaines clims, une manipulation ou fonction pouvait être activée ou désactivée afin de compenser le fait de mesurer la température en haut de la pièce forcément plus haute qu'en bas.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème température trop élevée clim Hitachi

22 octobre 2018 à 16:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim Hitachi RAM 72 QH5
    N°7449 : Bonjour à tous et merci infiniment pour votre forum. J'ai une panne d'alim (36v) sur 1 des 2 blocs alimentant 2 des 4 UI de la clim Hitachi RAM72 QH5 (en intervertissant les UI j'ai constaté qu'ils fonctionnaient...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. 2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
    N°2519 : Bonjour à vous tous, J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus. Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V. Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge...
  • 7. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 8. Panne climatiseur Hitachi RAM 72 QH5
    N°4252 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider, l'an dernier j'ai eu cette panne sur le groupe extérieur pas de 220V sur un départ vers les splits intérieurs. J'ai changé de sortie OK. Cette année même panne sur la 2ème sortie. Avez-vous...
  • 9. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 10. Entretien clim Hitachi RAM-90HQ5 et consommation électrique
    N°7688 : Bonjour et merci pour ce forum. Je viens d'acquérir une maison de 2004 (Juillet 2021) (100m², un étage) qui est chauffé par une pompe à chaleur Hitachi AIR/AIR Réversible. Le module dehors est un bloc RAM-90HQ5 Un Gros...
>>> Résultats suivants pour : Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite