FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


4859

Question Forum Climatisation : Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Samo207
Membre inscrit
Samo207
4 messages
Bonsoir.

J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 24000 BTU, en mode froid des fois il fonctionne normalement, mais des fois il se met en 3ème vitesse et il ne veut pas changer, il reste coincé.
Je l'ai nettoyé mais le même problème persiste.
Merci pour votre réponse.
15 juillet 2018 à 16:41
Réponse 1 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 477 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Bravo Les Bleus. Photo Patrice Faro. Coupe du monde de football 2018. La joie d'un supporter dans Paris après la victoire des bleus. D'autres photos sont disponibles en suivant ce lien Photos Coupe du Monde de Football 2018 Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
15 juillet 2018 à 16:58
Réponse 2 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Regarder sur la commande si vous n’êtes pas sur mode "auto" sur les vitesses de ventilation.
15 juillet 2018 à 17:54
Réponse 3 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Samo207
Membre inscrit
Samo207
4 messages
Bonsoir.
La première vitesse elle est sélectionnée.
15 juillet 2018 à 17:58
Réponse 4 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Je pencherai pour un souci de la carte de commande.
15 juillet 2018 à 20:03
Réponse 5 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Samo207
Membre inscrit
Samo207
4 messages
Merci pour la réponse.
Je voudrais ajouter qu'aujourd'hui il a bien marché, aucun problème, mais les jours précédents il m'a rendu malade car après chaque démarrage il accélère et reste coincé malgré que j'essaye de changer la vitesse mais je n'arrive pas, sauf si je change le mode et revenir en mode froid ou je l'éteins et je l'allume de nouveau.
Merci de vos réponses.
15 juillet 2018 à 20:12
Réponse 6 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Je pencherai pour un problème de carte UI.
A vous de vous renseigner pour la garantie de celle-ci, entre 1 et 3 ans suivant les marques, peut-être jusque la sortie du technicien après installation et encore si vous avez de la chance vous le connaissez. lollollol
16 juillet 2018 à 19:05
Réponse 7 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Samo207
Membre inscrit
Samo207
4 messages
Bonsoir.
Merci pour la réponse, juste une question la carte UI c'est bien la carte mère ?
Excusez-moi pour le dérangement.
19 juillet 2018 à 16:22
Réponse 8 du forum climatisation

Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule


Invité
invité
Bonjour PL
C'est pas un problème de la sonde ?
Problème vitesse PAC air/air Panasonic
30 juillet 2018 à 13:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ?
    N°3897 : Bonjour à tous, Je viens de me faire installer deux clims RAK-25TEC et j'ai pu constater que lorsqu'il ne faut pas refroidir ou réchauffer la pièce, la vitesse du ventilateur devient absolument ridicule (même quand elle est...
  • 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 5. Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
    N°64 : Bonjour. J'ai ma climatisation Daikin monosplit FTX25 JAV1NB qui, quand elle tourne, est irrégulière. Elle accélère la ventilation, puis ralentit. Au bout d'un certain temps, elle tourne régulièrement puis après elle...
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
    N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
  • 10. Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu
    N°1985 : Bonjour, J'ai installé récemment un climatiseur Maxwell 12000 BTU, le problème c'est que lorsque je l'éteins, l'afficheur s'éteint et l'unité extérieure aussi mais l'unité intérieure reste à souffler l'air de...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite