Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
64
Questions dépannage climatisation : Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

Bonjour.
J'ai ma climatisation Daikin monosplit FTX25 JAV1NB qui, quand elle tourne, est irrégulière.
Elle accélère la ventilation, puis ralentit.
Au bout d'un certain temps, elle tourne régulièrement puis après elle recommence. On m'a déjà changé la carte de pilotage et le moteur mais rien n'y a fait.
Si d'autres personnes ont le même problème ou connaissent la solution, merci de me donner vos conseils.
J'ai ma climatisation Daikin monosplit FTX25 JAV1NB qui, quand elle tourne, est irrégulière.
Elle accélère la ventilation, puis ralentit.
Au bout d'un certain temps, elle tourne régulièrement puis après elle recommence. On m'a déjà changé la carte de pilotage et le moteur mais rien n'y a fait.
Si d'autres personnes ont le même problème ou connaissent la solution, merci de me donner vos conseils.
Dépannage 1 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
La ventilation s'effectue peut-être de manière auto, les vitesses changent par rapport au point de consigne demandé. S'il y a un grand écart entre température ambiante et point de consigne, passage en grande vitesse et ainsi de suite dans ce cas ça n'a rien d'anormal.
Dépannage 2 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

La ventilation est réglée en petite vitesse (1 cran) mais change sans arrêt, s'accèlere, ralentie 2 à 3 fois en 1 minute.
Dépannage 3 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

En mode chaud votre climatisation ne tient pas compte du réglage de la vitesse de ventilation elle s'auto-régule pour une question de fonctionnement frigorifique.
Dépannage 4 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

Bonjour Bricovideo,
Cela le fait aussi en mode refroidissement d'air, c’est très désagréable surtout en mode silencieux, en une minute la ventilation accélère puis ralentit non stop, là en mode chaud aussi, ce problème a l'air d’être récurrent chez Daikin.
Cela le fait aussi en mode refroidissement d'air, c’est très désagréable surtout en mode silencieux, en une minute la ventilation accélère puis ralentit non stop, là en mode chaud aussi, ce problème a l'air d’être récurrent chez Daikin.

12 octobre 2013 à 12:25
Dépannage 5 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Salut et bonne journée à tous.
Votre souci arrive-t-il de façon aléatoire ? Le différentiel entre la consigne souhaitée et la température réelle dépasse-t-il ou est égal à 3C ?
Il est probable que la sonde sortie gaz de l'échangeur de l'UI soit défectueuse. Ou transducteur en dérive importante. C'est à dire, en sortie de l'échangeur de vos UI il y a une sonde qui permet de mesurer la température du gaz.
En mode clim elle sert à prévenir contre les prises en glace, donc arrête l'UI en question. En mode chaud elle permet de prévenir contre les fonctionnements avec des pressions trop élevées et par conséquent des températures de gaz trop élevées.
Si cette sonde est en dérive elle perturbera le fonctionnement de votre ventilateur. Puisque celle-ci dit que le gaz est trop chaud eh bien la carte de commande de l'UI tente de rattraper la chose en forçant la ventilation. Un faux semblant de fonctionnement convenable apparait à la carte puis elle, si rebaisse le régime ainsi de suite. Faites intervenir un frigoriste qui vérifiera les pressions de fonctionnement ainsi que les capteurs (sondes et compagnie).
Voir aussi si le tachymètre ne fait pas des siennes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Votre souci arrive-t-il de façon aléatoire ? Le différentiel entre la consigne souhaitée et la température réelle dépasse-t-il ou est égal à 3C ?
Il est probable que la sonde sortie gaz de l'échangeur de l'UI soit défectueuse. Ou transducteur en dérive importante. C'est à dire, en sortie de l'échangeur de vos UI il y a une sonde qui permet de mesurer la température du gaz.
En mode clim elle sert à prévenir contre les prises en glace, donc arrête l'UI en question. En mode chaud elle permet de prévenir contre les fonctionnements avec des pressions trop élevées et par conséquent des températures de gaz trop élevées.
Si cette sonde est en dérive elle perturbera le fonctionnement de votre ventilateur. Puisque celle-ci dit que le gaz est trop chaud eh bien la carte de commande de l'UI tente de rattraper la chose en forçant la ventilation. Un faux semblant de fonctionnement convenable apparait à la carte puis elle, si rebaisse le régime ainsi de suite. Faites intervenir un frigoriste qui vérifiera les pressions de fonctionnement ainsi que les capteurs (sondes et compagnie).
Voir aussi si le tachymètre ne fait pas des siennes.
Cordialement.
Adelclimatisation
13 octobre 2013 à 12:47
Dépannage 6 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

Bonjour,
J'ai 3 unités intérieures FVXG25K Daikin.
Toutes les 3 ont le même symptôme.
La vitesse du ventilateur est complétement instable quelque soit la vitesse choisie et quelque soit la puissance de chauffe demandée (même lorsqu'il ne fait pas froid).
Impossible d'avoir une vitesse lente stable.
Des accélérations erratiques ont lieu en permanence même en mode nuit.
Il n'y a pas de bruits anormaux en dehors du bruit du souffle irrégulier qui est très désagréable.
Les unités ont 7 ans et ce symptôme est apparu au bout de 5 ans.
J'ai 4 unités FTXS20K2V1B (sur la même PAC) qui n'ont pas ce symptôme, leur ventilation fonctionne parfaitement.
Impossible de savoir d’où vient le problème.
Si quelqu'un a une idée...
J'ai 3 unités intérieures FVXG25K Daikin.
Toutes les 3 ont le même symptôme.
La vitesse du ventilateur est complétement instable quelque soit la vitesse choisie et quelque soit la puissance de chauffe demandée (même lorsqu'il ne fait pas froid).
Impossible d'avoir une vitesse lente stable.
Des accélérations erratiques ont lieu en permanence même en mode nuit.
Il n'y a pas de bruits anormaux en dehors du bruit du souffle irrégulier qui est très désagréable.
Les unités ont 7 ans et ce symptôme est apparu au bout de 5 ans.
J'ai 4 unités FTXS20K2V1B (sur la même PAC) qui n'ont pas ce symptôme, leur ventilation fonctionne parfaitement.
Impossible de savoir d’où vient le problème.
Si quelqu'un a une idée...
18 février 2020 à 22:13
Dépannage 7 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Bonjour.
Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.
Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?
Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...
Vous avez les 3 erratiques reliées à un groupe extérieur qui a en a juste 3, ou c'est 3 parmi les 7 reliées à ce groupe? Votre phrasé ne permet pas de faire le distinguo.
Les 3 sont devenues fofolles le même jour, ou ça s'est échelonné sur plusieurs semaines ou mois?
Daikin ne donnant pas ses schémas, pas facile de vous aiguiller. Peut-être une alimentation instable ou bruitée, due à un condensateur vieillissant...
19 février 2020 à 00:00
Dépannage 8 climatisation électrique
Invité

Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Invité

Bonjour.
Merci pour votre réponse...
J'ai les 7 unités sur le même groupe.
J'en ai d'abord eu 1 puis 2 puis 3 étalées dans le temps. La 3ème plus tard que les deux autres, c'est aussi la moins utilisée (chambre).
En m'appuyant sur les expériences citées ci-dessus, je pense avoir trouvé la solution cette nuit.
Ce serait l'échangeur encrassé.
J'ai démonté le carter et aspiré l'échangeur de chaque unité avec un aspirateur.
J'ai ensuite passé la soufflette. Il y avait de la poussière mais rien de dramatique (ceci dit, je ne suis pas un pro).
Depuis, plus de problème. La ventilation tourne rond.
J'avoue ne pas comprendre la réaction de la ventilation...
On aurait pu s'attendre à une survitesse tout au plus.
A suivre ...
Merci pour votre réponse...
J'ai les 7 unités sur le même groupe.
J'en ai d'abord eu 1 puis 2 puis 3 étalées dans le temps. La 3ème plus tard que les deux autres, c'est aussi la moins utilisée (chambre).
En m'appuyant sur les expériences citées ci-dessus, je pense avoir trouvé la solution cette nuit.
Ce serait l'échangeur encrassé.
J'ai démonté le carter et aspiré l'échangeur de chaque unité avec un aspirateur.
J'ai ensuite passé la soufflette. Il y avait de la poussière mais rien de dramatique (ceci dit, je ne suis pas un pro).
Depuis, plus de problème. La ventilation tourne rond.
J'avoue ne pas comprendre la réaction de la ventilation...
On aurait pu s'attendre à une survitesse tout au plus.
A suivre ...
19 février 2020 à 16:06
Dépannage 9 climatisation électrique
Fonctionnement irrégulier ventilation climatiseur
Bonjour.
Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.
Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.
Vos filtres devaient être super encrassés aussi, j'imagine. Les échangeurs devaient se salir aux limites des filtres, normalement.
Si les UI ont 2 sondes de température de gaz (entrée et sortie cuivre), on peut concevoir que, ne voyant pas sa température baisser suffisamment, la régulation impose temporairement une vitesse plus forte pour mieux évacuer les calories. Une fois le but atteint la vitesse diminue à nouveau. Et le cycle recommence.
19 février 2020 à 16:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé
- N°7978 : Bonjour. Réf de la climatisation Airton TAC-(09+12) CHSA (H) panne affichée 06. Je constate que le ventilateur de l'UI ne tourne pas. Démontage, essais à vide = il tourne. Je change les roulements. Essais : Il se lance,...
- 3. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
- N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
- 4. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
- N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
- 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 8. Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3
- N°7723 : Bonjour. Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG. Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt Avec mon...
- 9. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
- N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
- 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite