FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7244

Question Forum Climatisation : Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Bonjour.

J'ai eu un comportement bizarre avec ma climatisation ZenithAir, du jour au lendemain elle s'est mise à s'éteindre et se rallumer à des intervalles de quelques minutes. Résultat, elle ne fait du froid que par intermittence ce qui la rend quasi inutile.

Description des symptômes :
- J'allume normalement la climatisation avec la télécommande, et fonctionne quelques minutes, fait du froid, le moteur se met en route.
- Au bout d'un moment, elle se coupe totalement, elle ne se met pas en veille, mais elle s'éteint complètement, et je ne peux d'ailleurs rien faire avec la télécommande, plus rien ne réagit.
- Puis elle redémarre seule... mais se ré-éteint très rapidement etc.

Lorsque la clim s'éteint, c'est comme si elle n'était plus alimentée en électricité, la lumière de veille ne s'allume même plus, j'ai vérifié le disjoncteur et ras, d'ailleurs elle se rallume seule au bout d'un moment.

Du coup, j'ai supposé qu'il y avait un problème avec sa carte électrique, et étant donné que j'ai 3 clim de la même référence dans la maison, j'ai interverti les cartes, et la clim que ne marchait pas fonctionne à nouveau, et bien sûr celle qui marchait, présente les mêmes problèmes.

J'ai vu dans d'autres posts qu'il y avait quelques personnes pointues sur le sujet sur le forum, et qui avaient su conseiller quels composants changer sur la carte électrique, je suis donc preneur si vous savez ce que je dois remplacer ?
Je vous mets en photos la référence de la clim et les photos de la carte.

Merci par avance.
Jérôme

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithairproblème climatisation Zenithair

01 septembre 2021 à 18:42
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonjour.

Changez le composant TNY277.
Cordialement.
01 septembre 2021 à 20:05
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Merci pour le conseil et votre réponse rapide.
Où puis-je trouver ce type de composant à la vente ? Un site web à me conseiller ? Ou magasin d’électronique particulier ?
01 septembre 2021 à 20:59
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Aucune idée. Cherchez dans Google les boutiques voisines qui commercialisent les composants électroniques.
01 septembre 2021 à 22:23
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
J'ai trouvé des sites qui en vendent, par contre sur le composant de ma carte il est indiqué :
1203
TNY277PN
OD785B

Ceux que je trouve sur internet n'ont pas les mentions 1203 et OD785B, est-ce que je peux remplacer ce composant par n'importe quel TNY277PN ou les références/mentions 1203 et OD785B sont-elles importantes ?

Merci d'avance.
Jérôme
02 septembre 2021 à 08:19
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

FF soupçonne le TNY, le gestionnaire de l'alimentation à découpage. Je suis d'accord que c'est très probablement un problème d'alim, mais j'ai des doutes sur le responsable réel. Pour moi, il y a de bonnes chances pour que ce soit plutôt un condensateur chimique.

Mesurez la tension continue sur le 22µ450V, vous devez trouver plus de 320V. Si vous mesurez 220-250V, il est HS. Vous pouvez aussi tirer 2 fils à partir des bornes du 1000µ35V et voir l'évolution de sa tension entre une période de marche normale et une période d'arrêt intempestif.

Vous n'avez pas mis de photo de la face arrière... Essayez de chercher une soudure défaillante, en particulier celles du composant monté sur dissipateur alu.

Comme site de vente, TNY et condos, je connais bien celui-ci (mais une fois les références identifiées, il faut commander sur rs-particuliers).
https://fr.rs-online.com/web/p/ci-d-interrupteur-marche-arret/1465658/?sra=pmpn

Cordialement, Dom.
02 septembre 2021 à 09:04
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Merci Dom-Aom.
Je vais essayer de faire ces tests ce soir.
02 septembre 2021 à 09:20
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Aussi j'ai en ma possession un TNY279PN
Est-ce que vous pensez que je peux l'utiliser à la place du TNY277PN ou il y a un risque ?
Cordialement.
Jérôme.
02 septembre 2021 à 17:04
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Oui, le 79 est un peu plus puissant que le 77, mais ce n'est pas un problème.
02 septembre 2021 à 18:00
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Bonsoir merci pour votre confirmation.
J’ai démonté le circuit mais je n’ai pas pu tester la tension, mon voltmètre ne gère pas au dessus de 300V je n’ai pas osé l’utiliser du coup pour mesurer la tension du condensateur chimique de peur qu’il grille.
Est-ce que ça vaut quand même le coup que je commence par changer le TNY277 par le TNY279 ? Et si ça ne marche toujours pas je chercherai un voltmètre adapté pour mesurer les condensateurs.

Au fait voici la photo de l’arrière du circuit, tout a l’air en bon état à l’œil en tout cas. Les soudures n’ont pas l’air endommagé.
Bonne soirée.
Jérôme

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte climatisation Zenithair

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
02 septembre 2021 à 21:43
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

FFOO31
Membre inscrit
FFOO31
279 messages
Bonsoir.
Procédez au remplacement de TNY277 par 279 et mettez la clim en marche.
Cordialement.
02 septembre 2021 à 23:10
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

GRom
Membre inscrit
GRom
7 messages
Bonjour,
Verdict, j’ai remplacé ce composant uniquement du coup, et la Clim remarche parfaitement, je l’ai laissée tourner un peu plus d’une heure sans problème particulier.
Je vous remercie pour votre aide, conseils et expertise. biggrin
Cordialement.
Jérôme
04 septembre 2021 à 09:01
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
04 septembre 2021 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
    N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
  • 2. Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent
    N°2099 : Bonjour, Je viens d'acheter une climatisation Samsung Perly 3,3kw, je viens tout juste de l'installer. Le problème est que la clim s'allume normalement, mais s'éteint toute seule au bout de 1 minute et 2 lumières clignotent...
  • 3. Problème climatiseur wp fonctionne s'éteint puis se rallume
    N°1956 : Bonjour, Je possède un climatiseur wp qui me permet de refroidir ma chambre. Elle a 2 ans et maintenant elle s'allume toute seule sans voyant, on entend un bip puis l’ailette (le truc en plastique qui est commandable avec le...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Unité intérieure Daikin s’arrête et s'allume toute seule
    N°5830 : Bonjour à tous. J'ai une multisplit à mon domicile donc une unité extérieure et 3 unités intérieures. Sauf que l'une d'entre elles s’arrête et s'allume toute seule je ne comprends pas pourquoi, elle s’éteint et se...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 8. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
    N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
  • 9. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 10. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ? >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite