Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5367
Question Forum Climatisation : Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour,
Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu de chauffage l'hiver.
Symptôme :
Depuis janvier/février, il s'allume et s’éteint puis se rallume etc... même s'il est bien éteint coté télécommande.
La fréquence de l’extinction et du rallumage est totalement aléatoire. Il peut être de l'ordre de quelques secondes puis passer à plusieurs minutes.
Exemple : après remise en place du disjoncteur => il s'allume 10 secondes, se coupe 2s, se relance 45s, se recoupe 15s, se relance 1s, se recoupe 1s se relance 90s...

J'ai avec, une télécommande à écran LCD ( Ecran allumé = Clim allumé; Ecran éteint = Clim éteinte) le problème est présent aussi bien télécommande allumé que télécommande éteinte, avec ou sans pile.
Le climatiseur répond très bien à la télécommande :
- Changement de température => OK
- Changement de mode ( mode Auto/froid/chaud/déshumidificateur) => OK
- Éteindre allumer le climatiseur => OK
Le problème survient dans tout les modes et à toute les températures, de jour comme de nuit.
Lors de son fonctionnement en auto. la régulation de la vitesse de souffle se fait bien et le froid est bien présent.
Test réalisé :
- Reset de l'équipement => Fusible retiré/ pile télécommande retiré
- Nettoyage filtre climatiseur.
- Sans télécommande => pile enlevé et lancement par bouton sous le capot du climatiseur.
Vous êtes ma dernière chance avant l'appel d'un spécialiste et la douloureuse qui viendra avec.

Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu de chauffage l'hiver.
Symptôme :
Depuis janvier/février, il s'allume et s’éteint puis se rallume etc... même s'il est bien éteint coté télécommande.
La fréquence de l’extinction et du rallumage est totalement aléatoire. Il peut être de l'ordre de quelques secondes puis passer à plusieurs minutes.
Exemple : après remise en place du disjoncteur => il s'allume 10 secondes, se coupe 2s, se relance 45s, se recoupe 15s, se relance 1s, se recoupe 1s se relance 90s...


J'ai avec, une télécommande à écran LCD ( Ecran allumé = Clim allumé; Ecran éteint = Clim éteinte) le problème est présent aussi bien télécommande allumé que télécommande éteinte, avec ou sans pile.
Le climatiseur répond très bien à la télécommande :
- Changement de température => OK
- Changement de mode ( mode Auto/froid/chaud/déshumidificateur) => OK
- Éteindre allumer le climatiseur => OK
Le problème survient dans tout les modes et à toute les températures, de jour comme de nuit.
Lors de son fonctionnement en auto. la régulation de la vitesse de souffle se fait bien et le froid est bien présent.
Test réalisé :
- Reset de l'équipement => Fusible retiré/ pile télécommande retiré
- Nettoyage filtre climatiseur.
- Sans télécommande => pile enlevé et lancement par bouton sous le capot du climatiseur.
Vous êtes ma dernière chance avant l'appel d'un spécialiste et la douloureuse qui viendra avec.


12 juin 2019 à 15:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour.
Je pense que la carte de votre UI fait des siennes.
Un relais doit se coller aléatoirement et provoquer ce phénomène, car c'est elle qui reçoit les infos et les transmet.
Je pense que la carte de votre UI fait des siennes.
Un relais doit se coller aléatoirement et provoquer ce phénomène, car c'est elle qui reçoit les infos et les transmet.
12 juin 2019 à 19:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Merci pour votre retour, effectivement cela pourrait être une piste intéressante.
Cette carte se trouve dans la partie intérieure ou extérieur ?
Cela peut se changer facilement, acheter une nouvelle carte est possible ?
C'est quelque chose que je peux vérifier/réparer/changer facilement ?
Merci d'avance.
Cette carte se trouve dans la partie intérieure ou extérieur ?
Cela peut se changer facilement, acheter une nouvelle carte est possible ?
C'est quelque chose que je peux vérifier/réparer/changer facilement ?
Merci d'avance.
12 juin 2019 à 19:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour.
Cette carte est bien sûr dans l'UI en principe en haut à droite.
Pour cela il faut décapoter l'UI en travaillant hors tension.
Si éventuellement si vous y arrivez, une belle photo recto-verso, pourrait aider Dom Aom à vous aider.
Cette carte est bien sûr dans l'UI en principe en haut à droite.
Pour cela il faut décapoter l'UI en travaillant hors tension.
Si éventuellement si vous y arrivez, une belle photo recto-verso, pourrait aider Dom Aom à vous aider.
12 juin 2019 à 20:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Si je comprends bien UI veut dire unité intérieur ou quelque chose comme ça ? 
Voici les photos de la carte que j'ai démontées non sans mal.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.

Voici les photos de la carte que j'ai démontées non sans mal.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
12 juin 2019 à 21:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour.
Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.
Cordialement, Dom.
Il est important de préciser les choses suivantes. On suppose que vous avez complètement éteint la clim, et que son petit volet est donc fermé. Quand elle se met en marche toute seule,
1/ est-ce que le volet s'ouvre?
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche?
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Car suivant le cas, on s'orientera vers un problème de commande de turbine, de microprocesseur ou de propreté d'alimentation.
Cordialement, Dom.
13 juin 2019 à 10:03
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour Dom-Aom et merci pour votre réponse.
Pour répondre à ces 3 questions :
1/ est-ce que le volet s'ouvre ?
Oui. Il s'ouvre et se referme à chaque fois.
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche ?
Oui l'UE se met en marche à chaque fois,
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Oui du froid en sort (car je le mets en position clim en se moment :))
4/ Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Non. CPL déjà en place depuis plusieurs années. Pas de changement de box.
En espérant que cela aide.
Cordialement.
Pour répondre à ces 3 questions :
1/ est-ce que le volet s'ouvre ?
Oui. Il s'ouvre et se referme à chaque fois.
2/ est-ce que l'unité extérieure (UE) se met en marche ?
Oui l'UE se met en marche à chaque fois,
3/ est-ce qu'après un moment du froid ou du chaud (lequel des 2?) est produit?
Oui du froid en sort (car je le mets en position clim en se moment :))
4/ Aussi, est-ce que l'apparition du phénomène coïncide avec la mise en place d'un appareil chez vous utilisant les CPL (courant porteurs de ligne), par ex une box.
Non. CPL déjà en place depuis plusieurs années. Pas de changement de box.
En espérant que cela aide.

Cordialement.
13 juin 2019 à 10:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
OK, donc ça élimine un problème de commande de turbine. Je verrais bien une alimentation parasitée par un condensateur chimique qui ne fait plus son boulot.
Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.
Refaites une photo en assez gros plan de la moitié haute de la photo 1 ci-dessus, en enlevant l'étiquette, puis de la même zone côté soudures.
13 juin 2019 à 11:06
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Voilà qui est fait. La qualité vous suffit ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
13 juin 2019 à 11:30
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Sur la photo de droite, vous avez 4 condos chimiques, 2 haute tension et 2 basse tension. Il est assez peu probable que le problème soit sur les haute tension, car ils sont quasiment en //, il faudrait que les 2 soient HS pour que vous ayez des problèmes. En revanche, vous pouvez avoir un des 2 basse tension qui ne filtre plus correctement la tension qui lui est affectée. Si j'étais vous je commencerais par eux. Mais si vous êtes riche, changez les tous, y compris le 5ème sur la carte fille. Attention à les mettre dans le bon sens, ils sont polarisés.
13 juin 2019 à 20:21
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour Dom-Aom,
Pour résumer et m'assurer de ne pas faire d'erreur, j'ai noté sur la photo les différents condo chimiques :
1 - 2x Condensateur Haute tension 450v, 6,8µF, 85°C TDA
2 - 1x Condensateur Basse tension 25v, 1000µF, 85°C SOA
1x Condensateur Basse tension 16v, 470µF, 85°C U3C
3- 1x Condensateur sur carte fille 50v, 470µF, 85°C TDA
4- 1x Condensateur de l'autre coté de la carte 50v, 47µF, 85°C U2C
Si c'est bien cela à changer je file de suite dans une boutique de composant Électronique à Toulon.
Merci pour votre aide.
Michael
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour résumer et m'assurer de ne pas faire d'erreur, j'ai noté sur la photo les différents condo chimiques :
1 - 2x Condensateur Haute tension 450v, 6,8µF, 85°C TDA
2 - 1x Condensateur Basse tension 25v, 1000µF, 85°C SOA
1x Condensateur Basse tension 16v, 470µF, 85°C U3C
3- 1x Condensateur sur carte fille 50v, 470µF, 85°C TDA
4- 1x Condensateur de l'autre coté de la carte 50v, 47µF, 85°C U2C
Si c'est bien cela à changer je file de suite dans une boutique de composant Électronique à Toulon.

Merci pour votre aide.
Michael
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 juin 2019 à 14:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour.
Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.
Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.
Cordialement, Dom.
Désolé, j'ai eu un WE surchargé, pas le temps de parcourir le forum.
Pour les valeurs... ben si vous le dites... A savoir, on peut en général prendre une valeur jusqu'à 50% plus forte, et une tension de service plus élevée, sous réserve d'encombrement.
Cordialement, Dom.
16 juin 2019 à 22:18
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Bonjour,
Je voulais attendre quelques jours avant de poster ce message.
Après avoir réussi à changer les deux Condo chimiques basse tension avec beaucoup de difficulté à les changer car mon fer à souder de 30W n'arrivait pas à faire fondre l’alliage du circuit imprimé.

Mais j'ai réussi et cela fonctionne depuis 4 jours.
Vraiment Un grand merci à vous car sans votre aide la climatisation y passait.
Merci Merci Merci Merci.

Je voulais attendre quelques jours avant de poster ce message.
Après avoir réussi à changer les deux Condo chimiques basse tension avec beaucoup de difficulté à les changer car mon fer à souder de 30W n'arrivait pas à faire fondre l’alliage du circuit imprimé.


Mais j'ai réussi et cela fonctionne depuis 4 jours.

Vraiment Un grand merci à vous car sans votre aide la climatisation y passait.
Merci Merci Merci Merci.


18 juin 2019 à 14:14
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Goude!
Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.
Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.
Cordialement, Dom.
Donc c'était bien une tension continue qui n'était plus correctement filtrée (ou lissée). Cette tension portait des parasites haute fréquence issus de l'alimentation à découpage, et ces parasites faisaient perdre la tête au microP.
Le matériau "soudure" a changé depuis une quinzaine d'années, et ne comporte plus de plomb pour des raisons sanitaires. Mais du coup, la température de fusion est 30° plus élevée qu'avant, ce qui rend les interventions sur les cartes plus délicates.
Cordialement, Dom.
18 juin 2019 à 17:17
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
30 avril 2020 à 02:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Daikin s'éteint tout seul
- N°8690 : Bonjour. Je possède une clim Daikin (unité intérieure FTXS20K2V1B/J019726 et unité extérieur RXS20K2V1B) qui s'est mise à s'allumer et s'éteindre seule à tous moments… Même (surtout) quand on ne lui demande rien…...
- 2. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
- N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
- 3. Climatiseur qui s'éteint et s'allume tout seul
- N°6793 : Bonjour. J'ai un problème avec mon climatiseur Galanz qui s’éteint et s'allume tout seul. La télécommande fonctionne très bien. Les arrêts varient. Des fois 10s des fois 10min. J'ai lu dans un précédent post que ça...
- 4. Climatiseur Alpina démarre et s'éteint tout seul
- N°4972 : Bonjour, J'ai un climatiseur Alpina TAC 12CHSA/BK réf 4100 qui a entre 6 et 7 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier il s'est allumé tout seul en pleine nuit et s’éteint tout seul également au bout d'une minute...
- 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent
- N°2099 : Bonjour, Je viens d'acheter une climatisation Samsung Perly 3,3kw, je viens tout juste de l'installer. Le problème est que la clim s'allume normalement, mais s'éteint toute seule au bout de 1 minute et 2 lumières clignotent...
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
- N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite