Question Dépannage Climatisation : Problème clim Samsung luzon R32 3500W

Gege13
Membre inscrit
Gege13
4 messages
Bonjour à tous,

Nouveau sur le site, j'ai un problème avec une climatisation Samsung mono split luzon 3500.
Un code s'affiche sur l'unité intérieure (voir photo) 16 c4 en clignotant pendant quelques minutes et la clim s'éteint.
Pourriez-vous m'aider à comprendre d'où cela vient ?
Merci à tous pour vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur c4 climatisation Samsung

14 juillet 2020 à 10:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Samsung luzon R32 3500W


Invité
invité
Bonsoir.
Que dit le ventilateur de l'UE lorsque vous faites de la demande ?
Est-ce qu'il démarre ou pas ?
S'il démarre s'arrête t-il ou bout de quelques secondes / minutes ?
Cordialement.
14 juillet 2020 à 23:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Samsung luzon R32 3500W

Gege13
Membre inscrit
Gege13
4 messages
Bonjour.
Le ventilateur démarre à la demande, et lorsque le message s'affiche, il continue à tourner quelques secondes et s'arrête.
15 juillet 2020 à 09:29
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Samsung luzon R32 3500W

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Gege, pour faciliter votre recherche il faudrait trouver la signification du code d'erreur C4.
A voir dans votre notice ou sur une étiquette dans la clim ou contacter la hotline avec vos références complètes UE et UI.
17 juillet 2020 à 09:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Samsung luzon R32 3500W

Gege13
Membre inscrit
Gege13
4 messages
Bonsoir.
Je parle du ventilateur du groupe extérieur.
Car soit vous avez une HP trop élevée ou une température de refoulement trop élevée.
Confirmez-vous que le ventilateur extérieur démarre à la demande ?
Cordialement.
17 juillet 2020 à 21:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème clim Samsung luzon R32 3500W

Gege13
Membre inscrit
Gege13
4 messages
Bonjour à vous.
Merci pour vos réponses.
Le poseur est revenu après mon appel. Il s'agit en fait d'un problème lors du montage.
La collerette a été beaucoup trop serrée, ce qui a provoqué la fuite total du gaz.
En fait pendant 10 jours, j'avais un ventilo à 1750 Euros.
20 juillet 2020 à 11:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatisation Altech 3500W problème d'oxygène dans l’air
    N°6216 : Bonjour. J’ai un petit problème avec mon climatiseur mobile Altech neuf de 3500W, je l’ai bien reçu, je l’ai bien testé, je ne sais pas encore vraiment bien l’utiliser, ce qui est sûr c’est qu’il fonctionne...
  • 2. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 3. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 4. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
    N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
  • 5. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
    N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
  • 6. Panne Samsung unité intérieure MH026FWEA
    N°4236 : Bonjour à tous, Lors d'un travail chez moi, une de mes unités intérieures a été déplacée. Une fissure s'est alors produite à l'intérieur de l'appareil et 2 corps de métiers m'ont informé que l'appareil était non...
  • 7. Mélanger du R32 avec du R410 A
    N°5632 : Bonjour. Je dois installer une clim réversible 3500W fonctionnant au R32 On m a donner un kit de liaison frigorifique pré-rempli avec du R410 A Puis-je l'installer dessus ? En résumé peut-on mélanger un peu de R410 A...
  • 8. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
    N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
  • 9. Erreur PC04 clim Samsung ar35 2.5kx monosplit
    N°9228 : Bonjour. Mon climatiseur Samsung série AR35 mono-split Inverter 2,5 kW 9000BTU, R32, comprend une unité extérieure (AR09TXHQASIXEU) et une unité intérieure (AR09TXHQASINEU). Trois climatiseurs ont été installés dans ma...
  • 10. Samsung AJ052FCJ3EH code erreur U-C8
    N°2089 : Bonjour, Modèle unité extérieure Multisplit Samsung : AJ052FCJ3EH Modèle des 3 unités intérieures: AR07FSFP + AR09FSFP + MH035JEA (console). Lors du lancement, il faut appuyer sur K1, et après attente, je reçois le...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Samsung luzon R32 3500W >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite