Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
8837
Conseils forum climatisation : Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour à tous.
La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2
Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien).
J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve.
Je l’ai installée, tout rebranché, les relais se sont activés, les leds se sont allumées.
Rouge allumée, verte clignotante et jaune éteinte. (normal quoi).
Mais il y a quand même un souci.
Des la mise sous tension l’afficheur sur l’UE donne E460 (câble de communication non correspondant entre l’UE et l’UI), puis après 4 minutes E 201. (le numéro de l’UI non correspondant).
Les UI donnent E101 (l’UI ne peut recevoir de données).
Les câbles les sont pourtant tous branchés convenablement.
J’ai alterné adressage manuel et automatique sans succès.
Les boutons de configuration K1 K2 K3 K4 sont sans effet, de même que le DIP switch
Les unités intérieures ne sont semble t-il pas reconnues.
J’ai essayé de débrancher les fils de communication F1 et F2 aucun changement, la carte ne détecte pas la présence des unités intérieures.
Ma question : Existe t-il sur la carte un micro logiciel qui pourrait être absent dans ce cas ?
Existe-il un test ou une manip à réaliser ?
Merci d’avance à tous ceux qui répondront.
Bien cordialement.
José
La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2
Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien).
J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve.
Je l’ai installée, tout rebranché, les relais se sont activés, les leds se sont allumées.
Rouge allumée, verte clignotante et jaune éteinte. (normal quoi).
Mais il y a quand même un souci.
Des la mise sous tension l’afficheur sur l’UE donne E460 (câble de communication non correspondant entre l’UE et l’UI), puis après 4 minutes E 201. (le numéro de l’UI non correspondant).
Les UI donnent E101 (l’UI ne peut recevoir de données).
Les câbles les sont pourtant tous branchés convenablement.
J’ai alterné adressage manuel et automatique sans succès.
Les boutons de configuration K1 K2 K3 K4 sont sans effet, de même que le DIP switch
Les unités intérieures ne sont semble t-il pas reconnues.
J’ai essayé de débrancher les fils de communication F1 et F2 aucun changement, la carte ne détecte pas la présence des unités intérieures.
Ma question : Existe t-il sur la carte un micro logiciel qui pourrait être absent dans ce cas ?
Existe-il un test ou une manip à réaliser ?
Merci d’avance à tous ceux qui répondront.
Bien cordialement.
José
11 août 2023 à 11:23
Questions / Réponses Climatisation 1
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonsoir,
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
Si votre carte électronique est trop ancienne et que vous avez trouvé la même référence : je vous propose de remplacer l'eeprom de la nouvelle carte par l'eeprom de l'ancienne c'est le circuit intégré proche du processeur.
Je n'ai pas d'autre proposition.
Cordialement, Jima
11 août 2023 à 21:51
Questions / Réponses Climatisation 2
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Merci de m’avoir répondu.
Je n’arrive pas à identifier l’eeprom sur la carte.
Je ne sais pas à quoi cela doit ressembler.
Cordialement.
José
Merci de m’avoir répondu.
Je n’arrive pas à identifier l’eeprom sur la carte.
Je ne sais pas à quoi cela doit ressembler.
Cordialement.
José
12 août 2023 à 07:38
Questions / Réponses Climatisation 3
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour,
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
Une photo de la carte est nécessaire et idéalement sans ombre portée.
Cordialement, Jima
12 août 2023 à 14:26
Questions / Réponses Climatisation 4
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Questions / Réponses Climatisation 5
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
L'EEPROM est le circuit intégré à 8 pattes marqué IC20.
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
Avec la nouvelle carte, comptez le nombre de clignotements de la diode verte. À un moment, l'extinction de cette diode doit être plus longue.
Cordialement,
Jima
12 août 2023 à 18:36
Questions / Réponses Climatisation 6
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Sur la nouvelle carte, la LED verte clignote sans discontinuer. Est-ce normal ?
J'ai fait une vidéo de 5 secondes, mais il m'est impossible de l'envoyer.
Bonne journée.
José.
Sur la nouvelle carte, la LED verte clignote sans discontinuer. Est-ce normal ?
J'ai fait une vidéo de 5 secondes, mais il m'est impossible de l'envoyer.
Bonne journée.
José.
13 août 2023 à 09:48
Questions / Réponses Climatisation 7
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour,
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com.
Elle sera mise en ligne dans le courant de la soirée.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Vous pouvez nous faire parvenir votre vidéo en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com.
Elle sera mise en ligne dans le courant de la soirée.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
13 août 2023 à 09:53
Questions / Réponses Climatisation 8
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
Je viens de recevoir la notice de votre PAC Samsung
Votre nouvelle carte électronique et votre eeprom fonctionnent bien !!
Chez Samsung les 5 premières minutes sont dédiées à l'état de fonctionnement des équipements de l'UE.
En suite commence le dialogue avec les UI.
Donc, vous devez programmer votre nouvelle carte avec l'adresse de l'ancienne carte.
Puis indiquer à votre nouvelle carte l'adresse des UI que vous avez et pour cela, hélas mes connaissances sont limitées.
Il faudra contacter un technicien qui connaisse les codes à paramétrer et comment les paramétrer.
Un exemple est donné dans la notice technique mais n'étant pas sur place, je ne puis vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 18:54
Questions / Réponses Climatisation 9
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
L'allumage de la diode rouge, le clignotement de la diode verte et diode jaune éteinte nous indique que les équipements de l'UE n'ont pas de défaut.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
13 août 2023 à 19:02
Questions / Réponses Climatisation 10
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour JIMA.
Merci pour le temps que vous consacrez à mon problème.
Le fait que la carte fonctionne bien me rassure.
Malheureusement, les trois dépanneurs qui sont venus ne pensaient qu'à établir des devis pour remplacer toute l'installation.
Dès qu'il faut toucher à l'électronique, ils renoncent.
Si vous connaissez un dépanneur de climatiseurs à Marseille ou aux alentours, je pourrai le contacter de votre part.
Par ailleurs, je serais ravi de consulter la documentation que vous avez reçue.
Bien cordialement.
José.
Merci pour le temps que vous consacrez à mon problème.
Le fait que la carte fonctionne bien me rassure.
Malheureusement, les trois dépanneurs qui sont venus ne pensaient qu'à établir des devis pour remplacer toute l'installation.
Dès qu'il faut toucher à l'électronique, ils renoncent.
Si vous connaissez un dépanneur de climatiseurs à Marseille ou aux alentours, je pourrai le contacter de votre part.
Par ailleurs, je serais ravi de consulter la documentation que vous avez reçue.
Bien cordialement.
José.
13 août 2023 à 20:44
Questions / Réponses Climatisation 11
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Merci modérateur d'insérer ce fichier dans la question 8837 du forum climatisation.
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
Cordialement, Jima
Service manual clim Samsung MH080FXEA4A
14 août 2023 à 11:59
Questions / Réponses Climatisation 12
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour José.
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
La notice a été envoyée.
Votre panne, n'est pas une panne.
C'est une programmation du code 21 "Samsung" qu'il faut initialiser sur la nouvelle carte.
Essayez de trouver sur internet un centre technique Samsung qui pourra vous aiguiller vers un installateur capable de programmer votre carte.
Hélas je ne peux vous aider d'avantage.
Cordialement, Jima
14 août 2023 à 12:30
Questions / Réponses Climatisation 13
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Jima.
Votre aide est très précieuse, je vous en remercie du fond du cœur.
J’ai commencé à lire la doc que vous m’avez procurée mais je n’ai pas trouvé d’explication concernant l’eeprom.
Je recherche les coordonnées d’un centre technique Samsung qui pourra peut-être m’orienter vers un dépanneur sur Marseille.
Bien cordialement.
José
Votre aide est très précieuse, je vous en remercie du fond du cœur.
J’ai commencé à lire la doc que vous m’avez procurée mais je n’ai pas trouvé d’explication concernant l’eeprom.
Je recherche les coordonnées d’un centre technique Samsung qui pourra peut-être m’orienter vers un dépanneur sur Marseille.
Bien cordialement.
José
14 août 2023 à 13:28
Questions / Réponses Climatisation 14
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
La documentation elle se rapporte à une référence approchante pour l’unité extérieure.
Mais les unités intérieures sont différentes.
Page 26 il est question de setup mode avec des codes à rentrer avec la télécommande, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes.
Cordialement.
José
Mais les unités intérieures sont différentes.
Page 26 il est question de setup mode avec des codes à rentrer avec la télécommande, je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes.
Cordialement.
José
14 août 2023 à 17:41
Questions / Réponses Climatisation 15
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Jima.
Dans votre réponse 5 vous avez identifié l’éprom comme étant IC20 sur la carte.
Sa référence est MAX 1487.
Sur le site data sheet ils parlent de transceiver.
Dois-je quand même l’installer sur ma nouvelle carte ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement. José
Dans votre réponse 5 vous avez identifié l’éprom comme étant IC20 sur la carte.
Sa référence est MAX 1487.
Sur le site data sheet ils parlent de transceiver.
Dois-je quand même l’installer sur ma nouvelle carte ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement. José
17 août 2023 à 09:01
Questions / Réponses Climatisation 16
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Jima n'étant pas disponible, je réponds à sa place. Non, ce n'est pas l'eeprom. Je la verrais plutôt proche de la LED jaune, IC701, d'ailleurs elle semble être en liaison directe avec le gros circuit. Vous avez eu le bon réflexe de chercher sa datasheet. A moins que ce ne soit IC21.
Jima n'étant pas disponible, je réponds à sa place. Non, ce n'est pas l'eeprom. Je la verrais plutôt proche de la LED jaune, IC701, d'ailleurs elle semble être en liaison directe avec le gros circuit. Vous avez eu le bon réflexe de chercher sa datasheet. A moins que ce ne soit IC21.
18 août 2023 à 14:03
Questions / Réponses Climatisation 17
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
Merci Dom de votre intervention, quand j'avais proposé IC20, je n'avais pas la notice.
Peut-être que Dom pourra nous aider s'il arrive à lire la notice qui vous a été transmise.
1 - Cette carte comporte 2 processeurs un qui est maître et l'autre qui est esclave ; or la page 84 de la notice est illisible pour mon matériel pour pouvoir dire qui est le maître et qui est l’esclave.
Je pense qu'il faut abandonner cette voie.
2 - Lorsque Dom (qui possède un niveau de langue de chespir supérieur au mien) ; il pourra nous donner la procédure pour lire le code d’adressage de la nouvelle carte qui est installée dans votre UE ;
En suite, il faudra remplacer la nouvelle carte par l'ancienne pour lire son code d'adressage ;
Comparer les deux code
Remettre la nouvelle carte dans l'UE et changer le code existant par le code de l'ancienne carte.
@Dom, c'est une proposition à la "Jima"
3 - @José, vous n'avez pas écrit "pourquoi avez-vous remplacé un transistor"
Cordialement. Jima
18 août 2023 à 16:12
Questions / Réponses Climatisation 18
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour à tous.
Merci pour vos interventions respectives. En effet, comme vous l'avez dit, l'EEPROM se trouve être IC701 référencé 93LC66B. J'avais la possibilité d'essayer de la dessouder de l'ancienne carte pour l'installer sur la nouvelle, mais je n'ai pas voulu prendre le risque de l'abîmer. (J'avais déjà remplacé sur l'ancienne carte IC72 ULN2003, il a fallu lui couper les pattes).
J'ai commandé sur Aliexpress l'EEPROM 93LC66B ainsi qu'un programmateur d'EEPROM Ezp 2019+.
Un tuto YouTube montre comment copier le code avec ce boîtier sans dessouder l'ancienne EEPROM et ensuite écrire le fichier sur la nouvelle.
Avez-vous déjà tenté cette manipulation ? Pensez-vous que ça va marcher ?
(Bon, en même temps, ce n'est pas un gros investissement et, de plus, c'est très intéressant).
Merci pour vos interventions respectives. En effet, comme vous l'avez dit, l'EEPROM se trouve être IC701 référencé 93LC66B. J'avais la possibilité d'essayer de la dessouder de l'ancienne carte pour l'installer sur la nouvelle, mais je n'ai pas voulu prendre le risque de l'abîmer. (J'avais déjà remplacé sur l'ancienne carte IC72 ULN2003, il a fallu lui couper les pattes).
J'ai commandé sur Aliexpress l'EEPROM 93LC66B ainsi qu'un programmateur d'EEPROM Ezp 2019+.
Un tuto YouTube montre comment copier le code avec ce boîtier sans dessouder l'ancienne EEPROM et ensuite écrire le fichier sur la nouvelle.
Avez-vous déjà tenté cette manipulation ? Pensez-vous que ça va marcher ?
(Bon, en même temps, ce n'est pas un gros investissement et, de plus, c'est très intéressant).
18 août 2023 à 16:42
Questions / Réponses Climatisation 19
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonsoir,
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
Remplacer l’EEPROM ne sera pas nécessaire puisque dans les 4 à 5 premières minutes le processeur nous indique au travers des diodes que les équipements de l'UE ne sont pas en défaut.
Vous avez un problème de dialogue entre l'UE et les UIs et ceci est du à la mise en place d'une nouvelle carte avec des équipements un peu vétustes.
Quels ont été les clignotements des diodes quand l'ancienne carte était montée dans l'UE ?
Cordialement, Jima
18 août 2023 à 21:56
Questions / Réponses Climatisation 20
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Jima.
Sur l’ancienne carte les led clignotaient de manière identique.
Rouge allumée, vert clignotant sans discontinuer et jaune éteinte.
D’après ce que j’ai compris ces cartes ne sont pas fabriquées par Samsung ni l’ancienne ni la nouvelle.
Ce sont des cartes Oem qui sont intégrées dans diverses unités extérieures et paramètres en fonction de leur
environnement.
J’ai appelé le service dédié à la climatisation chez Samsung.
A part me donner la signification des codes erreur, la personne n’y comprenait pas grand chose.
Bien cordialement. José
Sur l’ancienne carte les led clignotaient de manière identique.
Rouge allumée, vert clignotant sans discontinuer et jaune éteinte.
D’après ce que j’ai compris ces cartes ne sont pas fabriquées par Samsung ni l’ancienne ni la nouvelle.
Ce sont des cartes Oem qui sont intégrées dans diverses unités extérieures et paramètres en fonction de leur
environnement.
J’ai appelé le service dédié à la climatisation chez Samsung.
A part me donner la signification des codes erreur, la personne n’y comprenait pas grand chose.
Bien cordialement. José
19 août 2023 à 07:27
Questions / Réponses Climatisation 21
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Rebonjour,
Avec la chaleur qui s'abat actuellement sur le midi et en attendant de recevoir de quoi programmer mon EEPROM, j'essaie de remettre provisoirement en fonction l'ancienne carte. J'ai changé la résistance R001 200 ohm 5W, l'IGBT 80N60 Q803 et IC20 ULN2003.
A la mise sous tension, R001 se coupe immédiatement, l'IGBT présente une résistance infinie entre toutes les bornes, il n'y a pas de pont entre les pattes de IC20.
Je ne sais plus de quel côté chercher.
Merci à ceux qui pourront me mettre sur la voie.
Bien cordialement,
José.
Avec la chaleur qui s'abat actuellement sur le midi et en attendant de recevoir de quoi programmer mon EEPROM, j'essaie de remettre provisoirement en fonction l'ancienne carte. J'ai changé la résistance R001 200 ohm 5W, l'IGBT 80N60 Q803 et IC20 ULN2003.
A la mise sous tension, R001 se coupe immédiatement, l'IGBT présente une résistance infinie entre toutes les bornes, il n'y a pas de pont entre les pattes de IC20.
Je ne sais plus de quel côté chercher.
Merci à ceux qui pourront me mettre sur la voie.
Bien cordialement,
José.
19 août 2023 à 18:56
Questions / Réponses Climatisation 22
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Je suppose que vous avez fait l'essai sur machine et non sur table. La grille d'un IGBT est isolée (d'où "IG--") donc rien à mesurer avec la grille. Et entre émetteur et collecteur, il faut tester en "test de diode", fil rouge sur émetteur. Vous lirez quelques centaines de mV, c'est sa diode de roue libre intégrée qui sera passante.
Avant de faire l'essai, vous auriez dû prévenir, je vous aurais dit de faire l'essai sur table et sans IGBT, histoire d'éliminer une source de problème.
Remettez la lampe, enlevez l'IGBT ou au moins dessoudez son collecteur (au centre), et voyez si la carte remarche. La lampe doit s'éclairer brièvement. Mesurez les 5V et 15V.
Je suppose que vous avez fait l'essai sur machine et non sur table. La grille d'un IGBT est isolée (d'où "IG--") donc rien à mesurer avec la grille. Et entre émetteur et collecteur, il faut tester en "test de diode", fil rouge sur émetteur. Vous lirez quelques centaines de mV, c'est sa diode de roue libre intégrée qui sera passante.
Avant de faire l'essai, vous auriez dû prévenir, je vous aurais dit de faire l'essai sur table et sans IGBT, histoire d'éliminer une source de problème.
Remettez la lampe, enlevez l'IGBT ou au moins dessoudez son collecteur (au centre), et voyez si la carte remarche. La lampe doit s'éclairer brièvement. Mesurez les 5V et 15V.
19 août 2023 à 20:04
Questions / Réponses Climatisation 23
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonsoir Dom,
Merci pour votre réactivité.
J'ai dessoudé l'IGBT. Le test diode entre émetteur et collecteur, fil rouge sur l'émetteur, donne 398 mV. La lampe soudée aux bornes de R001, fils du réacteur en contact, mise sous tension de la carte, la lampe s'allume environ 5 secondes. Le relais RY01 claque, sa bobine est alimentée avec 11,02 V, la lampe s'éteint. Les LED s'éclairent : rouge permanent, vert clignotant, jaune éteinte pendant 30 secondes. Ensuite, la piste cuivre que j'avais restaurée entre le + de C101 et la borne fan motor se vaporise (voir photo) et les LED rouge et jaune se mettent à clignoter, la LED verte reste éteinte.
Côté condensateurs :
Les 3 gros 319 V ;
C104 319 V ;
C107 5,8 V ;
C114 4,9 V ;
C118 11,9 V ;
C119 14,68 V ;
C123 5 V.
Quand j'avais essayé sur la machine seule, R001 a cramé, là ça se complique singulièrement.
Si seulement le mistral pouvait souffler pour nous rafraîchir un peu :—)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre réactivité.
J'ai dessoudé l'IGBT. Le test diode entre émetteur et collecteur, fil rouge sur l'émetteur, donne 398 mV. La lampe soudée aux bornes de R001, fils du réacteur en contact, mise sous tension de la carte, la lampe s'allume environ 5 secondes. Le relais RY01 claque, sa bobine est alimentée avec 11,02 V, la lampe s'éteint. Les LED s'éclairent : rouge permanent, vert clignotant, jaune éteinte pendant 30 secondes. Ensuite, la piste cuivre que j'avais restaurée entre le + de C101 et la borne fan motor se vaporise (voir photo) et les LED rouge et jaune se mettent à clignoter, la LED verte reste éteinte.
Côté condensateurs :
Les 3 gros 319 V ;
C104 319 V ;
C107 5,8 V ;
C114 4,9 V ;
C118 11,9 V ;
C119 14,68 V ;
C123 5 V.
Quand j'avais essayé sur la machine seule, R001 a cramé, là ça se complique singulièrement.
Si seulement le mistral pouvait souffler pour nous rafraîchir un peu :—)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 août 2023 à 22:46
Questions / Réponses Climatisation 24
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Au moins l'IGBT est toujours bon! C'est déjà ça.
La vaporisation de votre fil me laisse perplexe. Déjà il aboutit sur un éventuel connecteur de moteur de ventilo BLDC, or il n'y a pas de connecteur monté, les soudures sont vierges. La carte utilise un autre type de moteur sans électronique intégrée.
Tout se passe comme si le condo C903 était en court-circuit. Une fois que le relais claque, la HT est à pleine capacité de donner du courant (c'est aussi la 1ère broche du connecteur), et elle peut se déverser dans le condo avec un courant tel qu'il fond votre fil. Une fois ce court-circuit enlevé par la fonte du fil, alors l'alim fonctionne normalement.
Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose. Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101) et faites une photo en assez gros plan de la zone, car aucune de vos photos ne montre cette zone, cachée par C101.
Je viens de passer encore un peu de temps sur vos photos en haute résolution, la corrosion de la carte est telle que je vois mal cette carte fonctionner encore des années. Des pistes vont lâcher l'une après l'autre, à moins que vous ne pontiez les malades (mais il y en a des dizaines).
Au moins l'IGBT est toujours bon! C'est déjà ça.
La vaporisation de votre fil me laisse perplexe. Déjà il aboutit sur un éventuel connecteur de moteur de ventilo BLDC, or il n'y a pas de connecteur monté, les soudures sont vierges. La carte utilise un autre type de moteur sans électronique intégrée.
Tout se passe comme si le condo C903 était en court-circuit. Une fois que le relais claque, la HT est à pleine capacité de donner du courant (c'est aussi la 1ère broche du connecteur), et elle peut se déverser dans le condo avec un courant tel qu'il fond votre fil. Une fois ce court-circuit enlevé par la fonte du fil, alors l'alim fonctionne normalement.
Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose. Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101) et faites une photo en assez gros plan de la zone, car aucune de vos photos ne montre cette zone, cachée par C101.
Je viens de passer encore un peu de temps sur vos photos en haute résolution, la corrosion de la carte est telle que je vois mal cette carte fonctionner encore des années. Des pistes vont lâcher l'une après l'autre, à moins que vous ne pontiez les malades (mais il y en a des dizaines).
20 août 2023 à 08:52
Questions / Réponses Climatisation 25
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Le C 903 est bien sérigraphié sur la carte mais son emplacement est déjà inoccupé.
Pour le gros 400V à côté de C101 il s’agit bien de C805 ?
Pour la photo en gros plan souhaitez vous que je dessoude aussi C101 ?
Si par bonheur la carte fonctionne à nouveau même provisoirement cela nous permettra de passer l’épisode caniculaire dans lequel nous sommes.
Je vous enverrai la photo dés vos instructions reçues.
Bonne journée.
José
Le C 903 est bien sérigraphié sur la carte mais son emplacement est déjà inoccupé.
Pour le gros 400V à côté de C101 il s’agit bien de C805 ?
Pour la photo en gros plan souhaitez vous que je dessoude aussi C101 ?
Si par bonheur la carte fonctionne à nouveau même provisoirement cela nous permettra de passer l’épisode caniculaire dans lequel nous sommes.
Je vous enverrai la photo dés vos instructions reçues.
Bonne journée.
José
20 août 2023 à 09:37
Questions / Réponses Climatisation 26
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Questions / Réponses Climatisation 27
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
"Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose." Donc effectivement C903 ne sert à rien puisqu'il n'y en a pas! :-)
"Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101)". Ça voulait dire "juste à côté de C903 (c'est donc C101)". Vous l'avez fait.
Oui, faites un gros plan de la zone ci-dessous, en vous assurant qu'elle soit bien nette, recto ET verso, carte mauvaise ET carte bonne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101)". Ça voulait dire "juste à côté de C903 (c'est donc C101)". Vous l'avez fait.
Oui, faites un gros plan de la zone ci-dessous, en vous assurant qu'elle soit bien nette, recto ET verso, carte mauvaise ET carte bonne.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 août 2023 à 14:44
Questions / Réponses Climatisation 28
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Questions / Réponses Climatisation 29
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Très bonnes photos. On voit sur la carte bonne que le +330V des gros chimiques arrive sur "le bas de C903" (pas mis en place) et finit en cul-de-sac sur la borne HT de l'hypothétique moteur BLDC. Donc la piste pontée par votre fil jaune ne sert à RIEN sur cette carte telle qu'elle est populée en composants. Donc enlevez ce fil jaune, car pour moi c'est son arrivée dans la plaque de cuivre disons rectangulaire qui fait court-circuit avec la plaque en question, qui est le MOINS du 330V. Vous pouvez laisser en revanche l'autre fil, voir le remettre en état (ou le remplacer par votre fil jaune inutile), car il se peut que les petits condos CMS de la zone aient besoin d'avoir un de leurs côtés au 0V de la HT, même s'ils ne sont pas vraiment utilisés vu que le BLDC n'est pas connecté.
Reste à savoir si, avec cette ablation de fil, la carte va fonctionner à nouveau... c'est pas gagné.
Très bonnes photos. On voit sur la carte bonne que le +330V des gros chimiques arrive sur "le bas de C903" (pas mis en place) et finit en cul-de-sac sur la borne HT de l'hypothétique moteur BLDC. Donc la piste pontée par votre fil jaune ne sert à RIEN sur cette carte telle qu'elle est populée en composants. Donc enlevez ce fil jaune, car pour moi c'est son arrivée dans la plaque de cuivre disons rectangulaire qui fait court-circuit avec la plaque en question, qui est le MOINS du 330V. Vous pouvez laisser en revanche l'autre fil, voir le remettre en état (ou le remplacer par votre fil jaune inutile), car il se peut que les petits condos CMS de la zone aient besoin d'avoir un de leurs côtés au 0V de la HT, même s'ils ne sont pas vraiment utilisés vu que le BLDC n'est pas connecté.
Reste à savoir si, avec cette ablation de fil, la carte va fonctionner à nouveau... c'est pas gagné.
21 août 2023 à 09:44
Questions / Réponses Climatisation 30
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bon, ben ce n'est pas gagné, en effet.
J'ai enlevé le fil jaune et j'ai remplacé l'autre fil. À la mise sous tension, rien ne fond.
Tout est normal, lampe, relais... Pendant 20 secondes, la LED rouge était allumée, la verte clignotait et la jaune était éteinte. Ensuite, la rouge et la jaune clignotaient ensemble.
J'ai essayé précautionneusement de restaurer le circuit d'origine en faisant des mises sous tension fil après fil et c'est toujours pareil à chaque étape.
Que faire ? Une oraison funèbre ? :-(
J'ai enlevé le fil jaune et j'ai remplacé l'autre fil. À la mise sous tension, rien ne fond.
Tout est normal, lampe, relais... Pendant 20 secondes, la LED rouge était allumée, la verte clignotait et la jaune était éteinte. Ensuite, la rouge et la jaune clignotaient ensemble.
J'ai essayé précautionneusement de restaurer le circuit d'origine en faisant des mises sous tension fil après fil et c'est toujours pareil à chaque étape.
Que faire ? Une oraison funèbre ? :-(
21 août 2023 à 14:57
Questions / Réponses Climatisation 31
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
En plus, la panne correspondant aux lumières rouge et jaune clignotantes n'est même pas répertoriée.
J'ai beau chercher...
J'ai beau chercher...
21 août 2023 à 21:52
Questions / Réponses Climatisation 32
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
J’ai trouvé rouge et jaune clignotantes = erreur capteur de température extérieur.
Peut être que la carte n’est pas en panne alors puisque les capteurs sont débranchés.
Je vais ressouder l’IGBT et je rebranche sur l’UE .
Qu'en pensez vous ?
Bien cordialement.
José
Peut être que la carte n’est pas en panne alors puisque les capteurs sont débranchés.
Je vais ressouder l’IGBT et je rebranche sur l’UE .
Qu'en pensez vous ?
Bien cordialement.
José
22 août 2023 à 08:52
Questions / Réponses Climatisation 33
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Une fois la carte remontée sur l’UE ,plus de leds en erreur, sur les 4 unités intérieures une seule fait du froid.
Mais heureusement elle se trouve dans le séjour, cela va grandement améliorer notre quotidien.
La canicule n’est pas encore terminée.
Je voudrai remercier Jima et surtout le maestro Dom Aom qui ont pris le temps de réfléchir et qui avec patience m’ont guidé dans cette galère.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés en ce qui concerne le transfert du micro logiciel sur l’eeprom
de la nouvelle carte.
En cas de succès l’expérience pourra être bénéfique à d’autres .
Encore merci
Bien cordialement
José
Une fois la carte remontée sur l’UE ,plus de leds en erreur, sur les 4 unités intérieures une seule fait du froid.
Mais heureusement elle se trouve dans le séjour, cela va grandement améliorer notre quotidien.
La canicule n’est pas encore terminée.
Je voudrai remercier Jima et surtout le maestro Dom Aom qui ont pris le temps de réfléchir et qui avec patience m’ont guidé dans cette galère.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés en ce qui concerne le transfert du micro logiciel sur l’eeprom
de la nouvelle carte.
En cas de succès l’expérience pourra être bénéfique à d’autres .
Encore merci
Bien cordialement
José
22 août 2023 à 18:55
Questions / Réponses Climatisation 34
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Jambes de femmes basse vitesse. Photo Patrice Faro. Paris 2014. Sigma DP1. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Jambes de femmes basse vitesse. Photo Patrice Faro. Paris 2014. Sigma DP1. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
22 août 2023 à 19:19
Questions / Réponses Climatisation 35
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Participation cagnotte Leetchi fait.
Avec toute ma gratitude.
José.
Note d'un modérateur.
Merci l'équipe de Bricovidéo
Avec toute ma gratitude.
José.
Note d'un modérateur.
Merci l'équipe de Bricovidéo
22 août 2023 à 20:01
Questions / Réponses Climatisation 36
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Désolé pour mon silence hier, j'étais absent une bonne partie de la journée. Effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'un test sur table permet de vérifier uniquement le fonctionnement de l'alim, et que pour aller plus loin il fallait passer impérativement par un remontage sur l'UE.
Reste à savoir pourquoi 3 UI ne fonctionnent pas (ou plus). J'imagine que toutes sont en mode froid.
Cordialement, Dom.
Désolé pour mon silence hier, j'étais absent une bonne partie de la journée. Effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'un test sur table permet de vérifier uniquement le fonctionnement de l'alim, et que pour aller plus loin il fallait passer impérativement par un remontage sur l'UE.
Reste à savoir pourquoi 3 UI ne fonctionnent pas (ou plus). J'imagine que toutes sont en mode froid.
Cordialement, Dom.
23 août 2023 à 08:13
Questions / Réponses Climatisation 37
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour,
Je suis très intéressé par votre sujet car j'ai le même problème sur un modèle MH70.
Sauf que moi, je n'ai aucune LED qui clignote sur la carte. Il faut dire aussi que j'avais deux souris mortes sur la carte, ce qui n'a pas dû aider.
Je suis très intéressé par votre sujet car j'ai le même problème sur un modèle MH70.
Sauf que moi, je n'ai aucune LED qui clignote sur la carte. Il faut dire aussi que j'avais deux souris mortes sur la carte, ce qui n'a pas dû aider.

24 août 2023 à 07:55
Questions / Réponses Climatisation 38
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Dom,
Un grand merci pour avoir répondu avec justesse et patience à tous les aléas de cette panne électronique.
À dire vrai, quand j'ai vu que les unités séjour fonctionnaient, j'étais tellement soulagé que, même si les trois autres unités intérieures ne faisaient pas de froid, je n'ai pas cherché à démonter à nouveau quoi que ce soit, au risque d'une fausse manœuvre.
Dehors, il fait 35° et je pense à vous avec admiration et gratitude.
Dans quelques jours, je vais recevoir le programmateur d'EEPROM et je tenterai la mise à jour de l'EEPROM de la carte neuve.
Je vous tiendrai au courant. Avez-vous déjà fait cette manipulation ?
Bien cordialement,
José
Un grand merci pour avoir répondu avec justesse et patience à tous les aléas de cette panne électronique.
À dire vrai, quand j'ai vu que les unités séjour fonctionnaient, j'étais tellement soulagé que, même si les trois autres unités intérieures ne faisaient pas de froid, je n'ai pas cherché à démonter à nouveau quoi que ce soit, au risque d'une fausse manœuvre.
Dehors, il fait 35° et je pense à vous avec admiration et gratitude.
Dans quelques jours, je vais recevoir le programmateur d'EEPROM et je tenterai la mise à jour de l'EEPROM de la carte neuve.
Je vous tiendrai au courant. Avez-vous déjà fait cette manipulation ?
Bien cordialement,
José
24 août 2023 à 14:00
Questions / Réponses Climatisation 39
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Bibi38.
Mes galères récentes pourraient peut-être vous aider (lire les posts précédents ainsi que la question 2671).
Moi aussi, ma carte était muette, aucune LED allumée.
Avez-vous des messages d'erreur sur les unités intérieures et sur l'afficheur de l'unité extérieure ?
Le disjoncteur a-t-il sauté ? Avez-vous contrôlé si le 220 arrive bien sur l'unité extérieure ?
Prenez une photo de votre carte, nette et sans trop de reflets.
Cordialement,
José
P. S. Je pense qu'il est préférable d'ouvrir une nouvelle question.
Mes galères récentes pourraient peut-être vous aider (lire les posts précédents ainsi que la question 2671).
Moi aussi, ma carte était muette, aucune LED allumée.
Avez-vous des messages d'erreur sur les unités intérieures et sur l'afficheur de l'unité extérieure ?
Le disjoncteur a-t-il sauté ? Avez-vous contrôlé si le 220 arrive bien sur l'unité extérieure ?
Prenez une photo de votre carte, nette et sans trop de reflets.
Cordialement,
José
P. S. Je pense qu'il est préférable d'ouvrir une nouvelle question.
24 août 2023 à 14:18
Questions / Réponses Climatisation 40
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Jodar,
J'ai un peu les mêmes problèmes que vous : le disjoncteur a sauté et, lorsque je le rallume, j'obtiens une erreur E101.
Lorsque j'ai démonté pour voir la carte, j'ai trouvé deux souris dessus.
J'ai bien du 220V qui arrive dans l'UE.
Ma question était donc de savoir si, en changeant la carte, j'avais une chance que ça reparte ou s'il y avait plein de bidouilles à faire en plus ?
J'ai un peu les mêmes problèmes que vous : le disjoncteur a sauté et, lorsque je le rallume, j'obtiens une erreur E101.
Lorsque j'ai démonté pour voir la carte, j'ai trouvé deux souris dessus.
J'ai bien du 220V qui arrive dans l'UE.
Ma question était donc de savoir si, en changeant la carte, j'avais une chance que ça reparte ou s'il y avait plein de bidouilles à faire en plus ?
25 août 2023 à 12:15
Questions / Réponses Climatisation 41
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Bibi38,
Si vous souhaitez obtenir une aide personnalisée, je pense qu'il vaut mieux ouvrir une nouvelle question.
Mon unité extérieure est une MH080FXEA4A.
La platine inverter n'est plus disponible chez Samsung, je suppose que ce sera le cas pour vous également.
Je vous recommande de lire ma réponse précédente et de répondre précisément aux questions.
Cela permettra aux électroniciens présents sur le forum de vous aider efficacement.
Cordialement,
José
Si vous souhaitez obtenir une aide personnalisée, je pense qu'il vaut mieux ouvrir une nouvelle question.
Mon unité extérieure est une MH080FXEA4A.
La platine inverter n'est plus disponible chez Samsung, je suppose que ce sera le cas pour vous également.
Je vous recommande de lire ma réponse précédente et de répondre précisément aux questions.
Cela permettra aux électroniciens présents sur le forum de vous aider efficacement.
Cordialement,
José
25 août 2023 à 19:38
Questions / Réponses Climatisation 42
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour Jodar.
J'ai trouvé une carte sur AliExpress, mais j'attends d'avoir testé le reste, comme les transformateurs.
Avez-vous réussi à remettre en fonctionnement votre climatiseur ?
Cordialement.
Xavier
J'ai trouvé une carte sur AliExpress, mais j'attends d'avoir testé le reste, comme les transformateurs.
Avez-vous réussi à remettre en fonctionnement votre climatiseur ?
Cordialement.
Xavier
31 août 2023 à 07:26
Questions / Réponses Climatisation 43
Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
Bonjour.
Le code E201 chez Samsung correspond à :
"Le nombre d’unités intérieures ne correspond pas"
Donc mettez hors tension votre appareil et mettez le bon nombre d'unités intérieures sur le SW01 puis mettez en mode auto adressing SW02 à savoir curseur 1 en bas et 2,3 et 4 en haut.
Remettez le courant, Appuyez 2 fois sur le bouton [K2] dans l’écran extérieur du circuit imprimé.
La machine va lancer son test, cela peut prendre 5 à 10 minutes si la température est de 15°C ou plus et jusqu'à 50minutes si la température est inférieure à 10°C. La machine s'arrêtera toute seule à la fin.
Cordialement
maclimatisation.com
Le code E201 chez Samsung correspond à :
"Le nombre d’unités intérieures ne correspond pas"
Donc mettez hors tension votre appareil et mettez le bon nombre d'unités intérieures sur le SW01 puis mettez en mode auto adressing SW02 à savoir curseur 1 en bas et 2,3 et 4 en haut.
Remettez le courant, Appuyez 2 fois sur le bouton [K2] dans l’écran extérieur du circuit imprimé.
La machine va lancer son test, cela peut prendre 5 à 10 minutes si la température est de 15°C ou plus et jusqu'à 50minutes si la température est inférieure à 10°C. La machine s'arrêtera toute seule à la fin.
Cordialement
maclimatisation.com
31 août 2023 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 4. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 5. Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi
- N°8240 : Bonjour à tous. J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 : Clim Hitachi clignote orange 12 fois Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi. Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité...
- 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 9. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite