Question forum dépannage clim : Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour à tous.
Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont
m'aider dans ce problème de clim.
Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe à chaleur Samsung mono split à la place d'un radiateur.
Après trois mois d'absence (nous sommes retraités) j'enclenche la pompe à chaleur et au bout de 3 minutes le disjoncteur saute, et deux voyants verts clignotent sur la console.
J'ouvre l'unité extérieure et je vois que la carte a claqué sur le dessous, en fait deux composants et une partie du circuit imprimé HS (photo 1).
Je me dis qu'à peut-être pris l'humidité donc je commande une autre carte électronique.
Je remonte la nouvelle carte et de nouveau celle-ci claque mais pas à la même place sur le dessus cette fois un composant qui est relié au radiateur (photo 2).
230 euros à la poubelle la veille de noël, aie.
Avez-vous une idée, le ventilateur fonctionne peut être le compresseur ?
Pourquoi les cartes ont claqué à des endroits différents ?
Le fusible de 15 ampères sur l'autre carte claque aussi à chaque fois.
L'unité extérieure est une Samsung AQV09UGAX.
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont
m'aider dans ce problème de clim.
Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe à chaleur Samsung mono split à la place d'un radiateur.
Après trois mois d'absence (nous sommes retraités) j'enclenche la pompe à chaleur et au bout de 3 minutes le disjoncteur saute, et deux voyants verts clignotent sur la console.
J'ouvre l'unité extérieure et je vois que la carte a claqué sur le dessous, en fait deux composants et une partie du circuit imprimé HS (photo 1).
Je me dis qu'à peut-être pris l'humidité donc je commande une autre carte électronique.
Je remonte la nouvelle carte et de nouveau celle-ci claque mais pas à la même place sur le dessus cette fois un composant qui est relié au radiateur (photo 2).
230 euros à la poubelle la veille de noël, aie.
Avez-vous une idée, le ventilateur fonctionne peut être le compresseur ?
Pourquoi les cartes ont claqué à des endroits différents ?
Le fusible de 15 ampères sur l'autre carte claque aussi à chaque fois.
L'unité extérieure est une Samsung AQV09UGAX.
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2015 à 10:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Noël au Balcon" (Photo numérique, Nikon D5500, 18-55mm). Il n'y a pas de coïncidence, ils organisent la COP 21 à Paris, et pour nous punir on nous supprime la neige... pour Noël. Toutes les chaînes de télé nous ressortent le vieux slogan "Noël au balcon, Pâques au tison", mais cette année ça serait plutôt Noël au balcon, des économies de pognon.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En image "Noël au Balcon" (Photo numérique, Nikon D5500, 18-55mm). Il n'y a pas de coïncidence, ils organisent la COP 21 à Paris, et pour nous punir on nous supprime la neige... pour Noël. Toutes les chaînes de télé nous ressortent le vieux slogan "Noël au balcon, Pâques au tison", mais cette année ça serait plutôt Noël au balcon, des économies de pognon.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
21 décembre 2015 à 10:42
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour,
Comme suite à votre problème veuillez vérifier les enroulements du compresseur.
Pour cela vous couper l'alimentation de l'unité extérieure.
TRÈS IMPORTANT vous repérez l'ordre de branchements des fils sur le compresseur.
Vous débranchez les fils et vous vérifiez :
a/ que le compresseur n'est pas à la masse (1 Mohm entre un enroulement et la terre).
b/ les résistances des entre-enroulements, elles doivent être quasiment identiques (quelques ohms).
Si les résistances entre enroulements sont identiques pas de problème compresseur, le cas contraire compresseur HS.
Nous continuerons nos investigations après, mais vos symptômes nous font penser à un compresseur à la masse donc HS.
Mais on ne sait jamais, effectuez cette vérification.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Comme suite à votre problème veuillez vérifier les enroulements du compresseur.
Pour cela vous couper l'alimentation de l'unité extérieure.
TRÈS IMPORTANT vous repérez l'ordre de branchements des fils sur le compresseur.
Vous débranchez les fils et vous vérifiez :
a/ que le compresseur n'est pas à la masse (1 Mohm entre un enroulement et la terre).
b/ les résistances des entre-enroulements, elles doivent être quasiment identiques (quelques ohms).
Si les résistances entre enroulements sont identiques pas de problème compresseur, le cas contraire compresseur HS.
Nous continuerons nos investigations après, mais vos symptômes nous font penser à un compresseur à la masse donc HS.
Mais on ne sait jamais, effectuez cette vérification.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
21 décembre 2015 à 11:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo 2 que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo 2 que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 13:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour et merci pour la réponse rapide.
Je viens de contrôler les trois fils d'alimentation du compresseur, aucun enroulement est à la masse.
Entre chaque enroulement je trouve 1.3 ohm.
Ci-joint la photo de la deuxième carte qui a claqué, il y a une trace noire sous le deuxième élément et peut être un flash sur le troisième élément, la partie en contact avec le radiateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de contrôler les trois fils d'alimentation du compresseur, aucun enroulement est à la masse.
Entre chaque enroulement je trouve 1.3 ohm.
Ci-joint la photo de la deuxième carte qui a claqué, il y a une trace noire sous le deuxième élément et peut être un flash sur le troisième élément, la partie en contact avec le radiateur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 décembre 2015 à 14:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour,
Déjà bonne nouvelle le compresseur est OK.
Maintenant vous allez vérifier la continuité de vos fils surtout ceux le fil de commande qui doit être en 2G0,75 blindé.
En effet si un rongeur a grignoté la tresse de protection peut être en contact avec un des deux fils.
Vérifiez la tension qui arrive à l'unité intérieure et extérieure.
www.maclimatisation.com
Déjà bonne nouvelle le compresseur est OK.
Maintenant vous allez vérifier la continuité de vos fils surtout ceux le fil de commande qui doit être en 2G0,75 blindé.
En effet si un rongeur a grignoté la tresse de protection peut être en contact avec un des deux fils.
Vérifiez la tension qui arrive à l'unité intérieure et extérieure.
www.maclimatisation.com
21 décembre 2015 à 16:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Merci pour votre réponse.
Ce midi j'ai pu vérifier car le soleil était de la partie mais actuellement ils tombent de l'eau averse.
Et oui j'habite Caen en Normandie.
Je regarde demain matin entre deux éclaircies et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne soirée.
Ce midi j'ai pu vérifier car le soleil était de la partie mais actuellement ils tombent de l'eau averse.
Et oui j'habite Caen en Normandie.
Je regarde demain matin entre deux éclaircies et je vous tiens au courant.
Encore merci et bonne soirée.
21 décembre 2015 à 16:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonsoir.
Le 2ème élément est un transistor de puissance dit "IGBT", le 3ème est une double diode rapide. Les 2 doivent être montés/vissés sur le radiateur AVEC une feuille isolante quand ils ont un dos métallique. Sinon, ces composants relient le secteur avec la terre et boum! Etait-ce le cas, en particulier pour la nouvelle carte?
Cordialement, Dom.
Le 2ème élément est un transistor de puissance dit "IGBT", le 3ème est une double diode rapide. Les 2 doivent être montés/vissés sur le radiateur AVEC une feuille isolante quand ils ont un dos métallique. Sinon, ces composants relient le secteur avec la terre et boum! Etait-ce le cas, en particulier pour la nouvelle carte?
Cordialement, Dom.
21 décembre 2015 à 23:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonsoir.
Quand j'ai reçu la nouvelle carte j'ai mis de la pâte thermique que j'utilise pour les ordinateurs, mais je n'ai pas mis d'isolant entre les deux, car je ne le savais pas.
Vous pensez que cela peut être l'origine de la destruction de la carte ?
Dans ce cas je pourrais récupérer le transistor et la diode sur l'autre carte car a priori ils n'ont pas souffert.
Bonne fin de soirée.
Quand j'ai reçu la nouvelle carte j'ai mis de la pâte thermique que j'utilise pour les ordinateurs, mais je n'ai pas mis d'isolant entre les deux, car je ne le savais pas.
Vous pensez que cela peut être l'origine de la destruction de la carte ?
Dans ce cas je pourrais récupérer le transistor et la diode sur l'autre carte car a priori ils n'ont pas souffert.
Bonne fin de soirée.
22 décembre 2015 à 00:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Re bonsoir.
Merci pour votre réponse à cette heure tardive.
Donc je viens de regarder, la nouvelle carte a comme l'ancienne les composants avec le dos métallique.
Il y a bien un flash au niveau des vis de fixation du radiateur sur le transistor et la diode, d'ailleurs les vis ont dû chauffé car elles sont devenues noires.
Bonne journée.
Merci pour votre réponse à cette heure tardive.
Donc je viens de regarder, la nouvelle carte a comme l'ancienne les composants avec le dos métallique.
Il y a bien un flash au niveau des vis de fixation du radiateur sur le transistor et la diode, d'ailleurs les vis ont dû chauffé car elles sont devenues noires.
Bonne journée.
22 décembre 2015 à 00:40
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
C'est sans le moindre doute la cause de la panne de la 2ème carte. Si les composants de l'autre carte sont bons, vous pouvez les récupérer, mais procurez-vous des tampons isolants. A moins que ces composants soient des modèles avec dos plastique.
Quant à la carte d'origine, elle présente des signes de corrosion qui pourraient expliquer son décès. Exemple : piste noircie à gauche de D453. Voir aussi un cas d'école en question 2980 post 25. La zone haute tension de la carte (en particulier l'IPM) exige des signaux qui arrivent aux bons moments et avec les bonnes amplitudes. Si un signal arrive dégradé à cause d'une piste corrodée, cela peut résulter en une conduction simultanée de transistors qui pourra aller jusqu'à court-circuiter la HT. Et là ça fait (très) mal.
Quant à la carte d'origine, elle présente des signes de corrosion qui pourraient expliquer son décès. Exemple : piste noircie à gauche de D453. Voir aussi un cas d'école en question 2980 post 25. La zone haute tension de la carte (en particulier l'IPM) exige des signaux qui arrivent aux bons moments et avec les bonnes amplitudes. Si un signal arrive dégradé à cause d'une piste corrodée, cela peut résulter en une conduction simultanée de transistors qui pourra aller jusqu'à court-circuiter la HT. Et là ça fait (très) mal.
22 décembre 2015 à 01:19
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Attention, votre dernière péripétie a pu faire dégager le pont redresseur (composant vissé avec 4 pattes). Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses pattes (6 mesures). Si l'une d'elles donne 0 ohm ou presque, il faudra le changer.
22 décembre 2015 à 09:06
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Merci pour votre réponse et votre expérience, je ne pensais pas que vous alliez répondre aussi tard dans la nuit.
Je vois que je ne suis pas le seul à veiller tard, me concernant 3 heures du mat cette nuit.
Je regarde cela aujourd'hui il y a un magasin d'électronique sur Caen je vais voir si je peux trouver cela sinon je commande sur Conrad car j'ai vu cela sur un de vos posts.
Donc si j'ai bien compris je récupère le transistor et la diode sur l'autre carte, je mets l'isolant sur la partie métallique des deux composants et ensuite de la pâte thermique entre l'isolant et le radiateur.
Pour info l'autre carte avait des composants avec le dos métallique et il y avait une épaisseur de pâte thermique très importante.
J'essaye de faire cela aujourd'hui et je vous tiens au courant.
J'aimerais avoir vos connaissances en électronique pour réparer les ordinateurs car avec les problèmes de carte mère il y aurait de quoi faire.
Bonne journée.
Je vois que je ne suis pas le seul à veiller tard, me concernant 3 heures du mat cette nuit.
Je regarde cela aujourd'hui il y a un magasin d'électronique sur Caen je vais voir si je peux trouver cela sinon je commande sur Conrad car j'ai vu cela sur un de vos posts.
Donc si j'ai bien compris je récupère le transistor et la diode sur l'autre carte, je mets l'isolant sur la partie métallique des deux composants et ensuite de la pâte thermique entre l'isolant et le radiateur.
Pour info l'autre carte avait des composants avec le dos métallique et il y avait une épaisseur de pâte thermique très importante.
J'essaye de faire cela aujourd'hui et je vous tiens au courant.
J'aimerais avoir vos connaissances en électronique pour réparer les ordinateurs car avec les problèmes de carte mère il y aurait de quoi faire.
Bonne journée.
22 décembre 2015 à 09:21
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
A la réflexion, vérifiez aussi les 2 (3?) composants extraits de l'ancienne carte, car ils ont pu pâtir de la panne qui était survenue dessus. Il ne faut surtout pas lire 0 ohm entre leurs broches.
22 décembre 2015 à 09:49
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Je viens de vérifier les composants :
Donc sur la dernière carte le transistor est HS par contre sur la diode entre la patte du milieu et celle de gauche je trouve 4.1 entre celle du milieu et celle de droite 3.9.
Sur l'ancienne carte pour la diode j'ai 6.5 et 6.3 et le transistor j'ai 8.7 de chaque côté.
J'ai vérifié le composant à quatre patte à côté du transistor aucune patte est à zéro.
Qu'en pensez-vous ?
Donc sur la dernière carte le transistor est HS par contre sur la diode entre la patte du milieu et celle de gauche je trouve 4.1 entre celle du milieu et celle de droite 3.9.
Sur l'ancienne carte pour la diode j'ai 6.5 et 6.3 et le transistor j'ai 8.7 de chaque côté.
J'ai vérifié le composant à quatre patte à côté du transistor aucune patte est à zéro.
Qu'en pensez-vous ?
22 décembre 2015 à 10:25
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Tiens, un mica pour 2 composants, je n'ai encore jamais vu ça...
Vous avez mesuré les valeurs en mode ohmmètre? Composants dessoudés? Sachant qu'un ohmmètre n'est pas approprié pour tester des diodes et transistors, sauf à rechercher des court-circuits. Si vous avez un mode "test de diode" sur votre appareil, utilisez le. Mettez éventuellement une photo de l'appareil pour être sûr.
Vous avez mesuré les valeurs en mode ohmmètre? Composants dessoudés? Sachant qu'un ohmmètre n'est pas approprié pour tester des diodes et transistors, sauf à rechercher des court-circuits. Si vous avez un mode "test de diode" sur votre appareil, utilisez le. Mettez éventuellement une photo de l'appareil pour être sûr.
22 décembre 2015 à 14:49
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Re, ci-joint une photo du multimètre, il y a bien une position pour les diodes.
Sur les composants démontés sur la première carte je trouve sur la diode en position diode avec le fil noir du multimètre au milieu 421 de chaque côté.
Sur le transistor en position ohm avec le fil noir du multimètre au milieu 421 d'un côté le multimètre reste à 1 et de l'autre je trouve 6.30.
J’espère avoir répondu à votre question car mon domaine de prédilection est la mécanique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur les composants démontés sur la première carte je trouve sur la diode en position diode avec le fil noir du multimètre au milieu 421 de chaque côté.
Sur le transistor en position ohm avec le fil noir du multimètre au milieu 421 d'un côté le multimètre reste à 1 et de l'autre je trouve 6.30.
J’espère avoir répondu à votre question car mon domaine de prédilection est la mécanique.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2015 à 15:14
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Donc la double diode est bonne. Pour le transistor IGBT, restez en test de diode. Normalement vous devriez trouver "1" quelque soit la combinaison de broches et de couleurs de fils. SAUF si l'IGBT incorpore une diode dite de roue libre, dans ce cas, vous la verrez (400-600) en mettant le rouge sur la broche de droite et le noir au centre. Mais si vraiment vous lisiez 6.3 ohms, je suis pessimiste quant à son état.
Tant que vous y êtes, testez de la sorte les composants de l'autre carte une fois démontés.
Comme je l'ai dit souvent dans ce forum, on peut faire un test de démarrage du compresseur sans l'IGBT, sous réserve de couper le courant dans les 20 s une fois le compresseur lancé. C'est utile pour savoir si l'IGBT mort était la seule panne. Mais la grosse diode est nécessaire, il faut la remettre.
Tant que vous y êtes, testez de la sorte les composants de l'autre carte une fois démontés.
Comme je l'ai dit souvent dans ce forum, on peut faire un test de démarrage du compresseur sans l'IGBT, sous réserve de couper le courant dans les 20 s une fois le compresseur lancé. C'est utile pour savoir si l'IGBT mort était la seule panne. Mais la grosse diode est nécessaire, il faut la remettre.
22 décembre 2015 à 17:58
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Je viens de tester IGBT en mode diode, quelque soit la combinaison des broches le multimètre ne bouge pas il reste à 1.43.
Je viens de chez mon détaillant en électronique, j'ai bien trouvé de l'isolant pour mettre sur la diode et IGBT.
Par contre si celui-ci est claqué ils n'ont pas IGBT.
En effet sur d'autres posts j'ai vu la manip pour tester le démarrage du compresseur, au moins je serais fixé sur son sort.
J'attaque cela demain matin si le temps est de la partie.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Je viens de chez mon détaillant en électronique, j'ai bien trouvé de l'isolant pour mettre sur la diode et IGBT.
Par contre si celui-ci est claqué ils n'ont pas IGBT.
En effet sur d'autres posts j'ai vu la manip pour tester le démarrage du compresseur, au moins je serais fixé sur son sort.
J'attaque cela demain matin si le temps est de la partie.
Merci pour les infos, je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
22 décembre 2015 à 18:10
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour Dom,
Je viens de remonter la carte sans l'IGBT, auparavant j'ai changé le fusible de 15 ampères qui avait claqué sur l'autre carte.
Donc au démarrage de la clim la lampe rouge de la carte est allumée, la verte clignote le ventilateur tourne et en mettant la main sur le compresseur celui-ci démarre mais il s'arrête au bout de trois secondes.
J'ai fait deux essais idem, est-il normal qu'il s'arrête si vite, est-ce qu'il bloque mécaniquement ?
Si toutefois vous ne pouvez répondre aujourd’hui, je vous souhaite à vous et votre famille et aux membres du forum un joyeux Noël.
Je viens de remonter la carte sans l'IGBT, auparavant j'ai changé le fusible de 15 ampères qui avait claqué sur l'autre carte.
Donc au démarrage de la clim la lampe rouge de la carte est allumée, la verte clignote le ventilateur tourne et en mettant la main sur le compresseur celui-ci démarre mais il s'arrête au bout de trois secondes.
J'ai fait deux essais idem, est-il normal qu'il s'arrête si vite, est-ce qu'il bloque mécaniquement ?
Si toutefois vous ne pouvez répondre aujourd’hui, je vous souhaite à vous et votre famille et aux membres du forum un joyeux Noël.
23 décembre 2015 à 10:40
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Avez-vous un code erreur quelque part, UI ou UE? Peut-être que votre machine vérifie que la HT est suffisamment élevée. Lorsque l'IGBT est enlevé, la HT devient le siège de perturbations à 100Hz, dues à la consommation du compresseur (puisque le secteur ne recharge les grosses capas QUE lorsque la sinusoïde secteur est au voisinage de son maximum), et de ce fait baisse en valeur moyenne. Si la baisse est suffisamment importante, il se peut qu'elle coupe en sécurité... en général avec un code erreur.
En tous cas même sur 3 secondes, la manip prouve que le compresseur est à priori bon ainsi que l'IPM.
Cordialement, Dom.
En tous cas même sur 3 secondes, la manip prouve que le compresseur est à priori bon ainsi que l'IPM.
Cordialement, Dom.
23 décembre 2015 à 11:06
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
A part les trois leds sur la carte je ne vois rien d'autre, la rouge est allumée, la verte clignote et la blanche est éteinte.
Après un essai de 15 secondes les composants sont froids, la diode et l'éprom.
A votre avis est-ce que je peux faire un essai en ressoudant l'IGBT de l’ancienne carte pour voir.
Après un essai de 15 secondes les composants sont froids, la diode et l'éprom.
A votre avis est-ce que je peux faire un essai en ressoudant l'IGBT de l’ancienne carte pour voir.
23 décembre 2015 à 11:20
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Vos tests d'IGBT (post 14) laissent présager qu'il est mort. Confirmez avec ma procédure (début du 18). Si ça se confirme, inutile de faire votre essai.
23 décembre 2015 à 11:56
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Je viens de contrôler avec le multimètre.
En position diode, au repos il affiche 1.434 en contrôle j'ai entre 1.3 et 1.2 entre chaque broche.
En position diode, au repos il affiche 1.434 en contrôle j'ai entre 1.3 et 1.2 entre chaque broche.
23 décembre 2015 à 12:07
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bizarre, on dirait qu'il passe un peu de courant, ce qui n'est pas normal quand même. En tous cas, ce ne sont pas les 6 ohms du post 14. A mon avis, ce devait être des kiloOhms en position ohmmètre. L'IGBT ne me semble pas sain, et si vous voulez faire un essai avec, ce sera à vos risques.
23 décembre 2015 à 15:01
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Donc je l'ai ressoudé et remonté le tout avec l'isolant et de la pâte thermique.
J'ai remis en route il y a eu un bruit au niveau de la carte et le disjoncteur a sauté.
Après démontage du radiateur l'IGBT a des traces noires en bout et là il est à zéro sur toutes les broches, donc il est vraiment HS.
Pourquoi les deux IGBT ont claqué, avez-vous une idée, moi je suis perdu.
J'ai remis en route il y a eu un bruit au niveau de la carte et le disjoncteur a sauté.
Après démontage du radiateur l'IGBT a des traces noires en bout et là il est à zéro sur toutes les broches, donc il est vraiment HS.
Pourquoi les deux IGBT ont claqué, avez-vous une idée, moi je suis perdu.
23 décembre 2015 à 15:08
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
J'vous avais dit.. :-)
Pour claquer les IGBT à répétition : 3 possibilités :
1/ Signal d'ouverture/fermeture de l'IGBT inadapté (niveau haut ou bas anormal, ou positionnement temporel)
2/ L'inductance a des spires en court-circuit
3/ Le TLP250 a lâché (circuit blanc à 8 pattes)
Dessoudez feu l'IGBT et testez à l'ohmmètre entre les broches 7 et 8 du TLP, puis 5 et 7 et enfin 5 et 8. Si l'une des mesures donne près de 0 ohm, il est mort.
Si l'inductance a un problème, il ne sera pas détectable au multimètre.
Et vous pouvez avoir un mix. Par exemple l'inductance fait claquer l'IGBT, qui fait claquer le TLP...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour claquer les IGBT à répétition : 3 possibilités :
1/ Signal d'ouverture/fermeture de l'IGBT inadapté (niveau haut ou bas anormal, ou positionnement temporel)
2/ L'inductance a des spires en court-circuit
3/ Le TLP250 a lâché (circuit blanc à 8 pattes)
Dessoudez feu l'IGBT et testez à l'ohmmètre entre les broches 7 et 8 du TLP, puis 5 et 7 et enfin 5 et 8. Si l'une des mesures donne près de 0 ohm, il est mort.
Si l'inductance a un problème, il ne sera pas détectable au multimètre.
Et vous pouvez avoir un mix. Par exemple l'inductance fait claquer l'IGBT, qui fait claquer le TLP...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 décembre 2015 à 16:09
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Je viens de tester le TLP de chaque carte, ils sont bons aucune valeur à 0.
Quand vous parlez d'inductance cela veut dire que le moteur du compresseur se met à la masse.
Donc dans ce cas l’unité extérieure est morte est vu que cela est couplé avec l'unité intérieure l'ensemble de la PAC est HS.
Dire que nous avions installé cette PAC il y a trois et demi pour faire des économies de chauffage.
J'avais regardé la durée moyenne d'une PAC qui était de quinze vingt ans, là nous sommes loin du compte.
Sommes-nous un cas isolé ?
D'avance merci.
Quand vous parlez d'inductance cela veut dire que le moteur du compresseur se met à la masse.
Donc dans ce cas l’unité extérieure est morte est vu que cela est couplé avec l'unité intérieure l'ensemble de la PAC est HS.
Dire que nous avions installé cette PAC il y a trois et demi pour faire des économies de chauffage.
J'avais regardé la durée moyenne d'une PAC qui était de quinze vingt ans, là nous sommes loin du compte.
Sommes-nous un cas isolé ?
D'avance merci.
23 décembre 2015 à 17:00
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Non, l'inductance est une sorte de transfo à un seul enroulement, qui se trouve au bout des fils jaune et blanc proches de l'IGBT. Inductance, IGBT et grosse diode sont les 3 composants de puissance de la fonction PFC, qui sert à rendre la HT assez stable.
"Aucune valeur à 0" ; en fait si vous lisez quelques ohms, ce n'est pas mieux. A part la 5/8, qui est en parallèle sur une alim 15V, les autres mesures doivent donner au minimum quelques kOhms, voire l'infini.
"Aucune valeur à 0" ; en fait si vous lisez quelques ohms, ce n'est pas mieux. A part la 5/8, qui est en parallèle sur une alim 15V, les autres mesures doivent donner au minimum quelques kOhms, voire l'infini.
23 décembre 2015 à 18:44
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Merci Dom pour toutes les infos.
Je vois bien l'inductance qui est au-dessus du compresseur car en effet il faut brancher les deux fils dessus.
Le problème comme vous le dites on ne peut pas vérifier si il est HS alors comment faire ?
J'ai repéré le site RS online pour les composants car à Caen il n'est pas possible d'avoir des IGBT, diode ou autre.
Mais pour l'inductance ?
Je vois bien l'inductance qui est au-dessus du compresseur car en effet il faut brancher les deux fils dessus.
Le problème comme vous le dites on ne peut pas vérifier si il est HS alors comment faire ?
J'ai repéré le site RS online pour les composants car à Caen il n'est pas possible d'avoir des IGBT, diode ou autre.
Mais pour l'inductance ?
23 décembre 2015 à 19:06
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Je viens de trouver cela qu'en pensez-vous ?
Test d’une inductance par la fonction ohmmètre.
Pour tester une inductance, il faut la débrancher du circuit.
- Si l’ohmmètre indique une résistance infinie, l’inductance est en circuit ouvert,
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (zéro), l’inductance est court-circuitée.
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (de 1 quelques 100), l’inductance est en bon état.
Test d’une inductance par la fonction ohmmètre.
Pour tester une inductance, il faut la débrancher du circuit.
- Si l’ohmmètre indique une résistance infinie, l’inductance est en circuit ouvert,
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (zéro), l’inductance est court-circuitée.
- Si l’ohmmètre indique une faible résistance (de 1 quelques 100), l’inductance est en bon état.
23 décembre 2015 à 19:10
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Votre inductance doit faire dans les 0.1 ohm. Si 2 spires sont en court-circuit, elle pourrait faire par exemple 0.096 ohms. Autant dire que c'est très difficile à déterminer. En plus, le court-circuit pourrait n'apparaître qu'en fonctionnement (arc). Le seul moyen de savoir si c'est l'inductance qui est HS est de faire un essai avec une autre réputée bonne. Après avoir remis le reste en état, cela va de soi.
Vous avez remesuré le TLP?
Vous avez remesuré le TLP?
23 décembre 2015 à 19:47
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
En effet cela n'est pas facile de contrôler tout cela, de plus mon multimètre a au moins une quinzaine d'années, a-t-il la précision requise.
Concernant la mesure du TPL je ne l'ai pas reprise car j'ai rangé les clous, préparation du réveillon oblige.
J'abandonne donc les recherches pour l'instant car demain et les jours à venir vont êtres chargés.
J'en profite pour vous féliciter pour vos connaissances et votre disponibilité car dialoguer avec des membres qui ont peu de connaissance ne doit pas être facile.
Je vous souhaite à vous et vos proches un joyeux noël.
Concernant la mesure du TPL je ne l'ai pas reprise car j'ai rangé les clous, préparation du réveillon oblige.
J'abandonne donc les recherches pour l'instant car demain et les jours à venir vont êtres chargés.
J'en profite pour vous féliciter pour vos connaissances et votre disponibilité car dialoguer avec des membres qui ont peu de connaissance ne doit pas être facile.
Je vous souhaite à vous et vos proches un joyeux noël.
23 décembre 2015 à 20:54
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour Dom.
Je viens de reprendre les recherches, donc concernant le TPL je trouve entre le 7 et 8, 36 kohms entre 5 et 7, 10.1 kohms et entre 5 et 8, 7.5 kohms.
Sur l'ancienne carte il y a entre 6 et 3 ohms sur chaque mesure donc je suppose qu'il est HS sur celle-ci.
J'ai démonté l'inductance (photo) pas de trace de flash ou autre, pas d'odeur de cramé la mesure est de 0.3 ohms.
J'ai refait un essai sans l'IGBT, le voyant rouge de la carte est allumé et le vert clignote.
Le ventilateur se met en route ainsi que le compresseur qui lui fonctionne deux secondes et il s'arrête brutalement.
Dans les cas où celui-ci aurait un problème mécanique est-ce que cela peut provoquer ce genre de dégâts ?
Il y a-t-il un branchement à réaliser pour le faire tourner être sûr que celui-ci n'est pas en cause ?
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de reprendre les recherches, donc concernant le TPL je trouve entre le 7 et 8, 36 kohms entre 5 et 7, 10.1 kohms et entre 5 et 8, 7.5 kohms.
Sur l'ancienne carte il y a entre 6 et 3 ohms sur chaque mesure donc je suppose qu'il est HS sur celle-ci.
J'ai démonté l'inductance (photo) pas de trace de flash ou autre, pas d'odeur de cramé la mesure est de 0.3 ohms.
J'ai refait un essai sans l'IGBT, le voyant rouge de la carte est allumé et le vert clignote.
Le ventilateur se met en route ainsi que le compresseur qui lui fonctionne deux secondes et il s'arrête brutalement.
Dans les cas où celui-ci aurait un problème mécanique est-ce que cela peut provoquer ce genre de dégâts ?
Il y a-t-il un branchement à réaliser pour le faire tourner être sûr que celui-ci n'est pas en cause ?
D'avance merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 décembre 2015 à 18:52
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonsoir.
Les mesures 3-6 ohms ont été faites avec l'IGBT enlevé, j'imagine. Si oui, je confirme, le TLP est mort sur cette carte là.
Si le compresseur démarre, il y a des chances pour qu'il soit OK ainsi que l'IPM. Comme la fonction PFC sert à stabiliser la HT, il se peut que sans cette fonction (IGBT enlevé) la HT chute notablement et que la carte détecte cette chute et coupe tout. Pour vérifier, mesurez la HT, par exemple sur les gros condos. Clim en standby, vous devez avoir environ 330V DC. Si elle chute à 250 quand le compresseur démarre, c'est sans doute la raison. Chez Sanyo, le test peut durer 20s sans problème. Ils doivent être plus tolérants...
Quand le compresseur s'arrête, vous avez un code erreur quelque part (UE ou UI)?
Les mesures 3-6 ohms ont été faites avec l'IGBT enlevé, j'imagine. Si oui, je confirme, le TLP est mort sur cette carte là.
Si le compresseur démarre, il y a des chances pour qu'il soit OK ainsi que l'IPM. Comme la fonction PFC sert à stabiliser la HT, il se peut que sans cette fonction (IGBT enlevé) la HT chute notablement et que la carte détecte cette chute et coupe tout. Pour vérifier, mesurez la HT, par exemple sur les gros condos. Clim en standby, vous devez avoir environ 330V DC. Si elle chute à 250 quand le compresseur démarre, c'est sans doute la raison. Chez Sanyo, le test peut durer 20s sans problème. Ils doivent être plus tolérants...
Quand le compresseur s'arrête, vous avez un code erreur quelque part (UE ou UI)?
30 décembre 2015 à 19:46
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonsoir.
Avec un peu d'avance je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Pour les 3 et 6 Ohms la mesure a en effet été effectuée sans l'IGBT.
Concernant la nouvelle carte vu que l'isolant (le mica) était en place sur le radiateur on peut éliminer la cause du court-circuit entre l'IGBT et la diode.
Donc je pense (avec un grand point d'interrogation car je suis pas expert dans ce domaine) que la panne doit être extérieure à la carte.
Quand le compresseur s'arrête je n'ai pas de code erreur sur la carte, les led indiquent un fonctionnement normal.
Si toutefois le compresseur a avalé de l'huile, il parait que cela arrive donc il doit bloquer et peut-être faire sauter le fusible de 15 ampères sur la carte auxiliaire et détériorer la carte principale.
Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Je vous souhaite un bon réveillon.
Avec un peu d'avance je vous souhaite une bonne et heureuse année.
Pour les 3 et 6 Ohms la mesure a en effet été effectuée sans l'IGBT.
Concernant la nouvelle carte vu que l'isolant (le mica) était en place sur le radiateur on peut éliminer la cause du court-circuit entre l'IGBT et la diode.
Donc je pense (avec un grand point d'interrogation car je suis pas expert dans ce domaine) que la panne doit être extérieure à la carte.
Quand le compresseur s'arrête je n'ai pas de code erreur sur la carte, les led indiquent un fonctionnement normal.
Si toutefois le compresseur a avalé de l'huile, il parait que cela arrive donc il doit bloquer et peut-être faire sauter le fusible de 15 ampères sur la carte auxiliaire et détériorer la carte principale.
Que pensez-vous de cette hypothèse ?
Je vous souhaite un bon réveillon.
31 décembre 2015 à 19:12
Réponse 37 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour.
Concernant le compresseur "qui avalerait de l'huile" je ne peux pas trop vous dire, j'interviens dans ce forum en tant qu'électronicien et non en tant que frigoriste. Peut-être un pro pourrait donner un avis...
Pour mémoire, on parlait de court-circuit entre un dos de composant et la terre, et non entre les 2 composants. Vérifiez à la loupe que le mica n'ait pas de fissure ou de débris métallique fiché dedans.
Essayez de faire la mesure préconisée ci-dessus, fonctionner sans IGBT n'est pas "normal", et certaines cartes ne l'acceptent peut-être pas.
Cordialement, Dom.
Concernant le compresseur "qui avalerait de l'huile" je ne peux pas trop vous dire, j'interviens dans ce forum en tant qu'électronicien et non en tant que frigoriste. Peut-être un pro pourrait donner un avis...
Pour mémoire, on parlait de court-circuit entre un dos de composant et la terre, et non entre les 2 composants. Vérifiez à la loupe que le mica n'ait pas de fissure ou de débris métallique fiché dedans.
Essayez de faire la mesure préconisée ci-dessus, fonctionner sans IGBT n'est pas "normal", et certaines cartes ne l'acceptent peut-être pas.
Cordialement, Dom.
02 janvier 2016 à 09:20
Réponse 38 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour.
J'ai vérifié le mica et en effet il est loin d'être en bon état, les plaques sont décollées et il y a une fissure.
Il va falloir que je refasse un essai avec un isolant neuf et IGBT neuf.
Concernant celui-ci j'ai fait des recherches sur le net mais je ne trouve pas la même dénomination.
Celui de la carte est un G40N60 UF A31AJ. Je trouve des G40N60 mais après les chiffres et lettres sont différents est-ce que ce sont des références de fabrication ou autres ?
Pour la mesure des condo je vais remettre cela à plus tard car ici à Caen c'est tempête de vent et pluie.
Pour le compresseur j'ai posé la question sur un site de frigoristes voilà ce que l'on m'a répondu :
Concernant la prise de terre, la maison a 30 ans et il n'est pas impossible que la qualité de celle-ci ne soit pas au rendez-vous.
Cordialement.
Alain
J'ai vérifié le mica et en effet il est loin d'être en bon état, les plaques sont décollées et il y a une fissure.
Il va falloir que je refasse un essai avec un isolant neuf et IGBT neuf.
Concernant celui-ci j'ai fait des recherches sur le net mais je ne trouve pas la même dénomination.
Celui de la carte est un G40N60 UF A31AJ. Je trouve des G40N60 mais après les chiffres et lettres sont différents est-ce que ce sont des références de fabrication ou autres ?
Pour la mesure des condo je vais remettre cela à plus tard car ici à Caen c'est tempête de vent et pluie.
Pour le compresseur j'ai posé la question sur un site de frigoristes voilà ce que l'on m'a répondu :
Citation :Qu'en pensez-vous ? De mémoire je crois que c'est le pont de diodes qui convertit le courant.
Tu te trompes si tu déconnectes réellement l'IGBT qui permet la conversion du courant continu en courant alternatif à fréquence variable, le CP ne peut pas démarrer car la sortie de l'IGBT attaque direct les 3 bobines du moteurs du CP, donc ton diagnostic ou ta méthode est erroné, ne confond pas module IGBT qui drive le CP et un transistor de puissance quelconque. Pense que chez Samsung la terre doit être de très bonne qualité sinon ta carte de puissance fume.
Concernant la prise de terre, la maison a 30 ans et il n'est pas impossible que la qualité de celle-ci ne soit pas au rendez-vous.
Cordialement.
Alain
02 janvier 2016 à 15:17
Réponse 39 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Encore un pour qui le champagne du réveillon a laissé des séquelles! Il confond IPM et IGBT. Il y a 6 IGBT dans l'IPM, mais là on parle bel et bien de celui qui est actif dans la fonction PFC.
Le pont de diode ne convertit rien, il redresse l'alternatif. Si on charge des condos juste avec un pont et qu'on tire du courant pour une utilisation quelconque, la tension devient perturbée à 100 Hz. Un des rôles de la fonction PFC est de mieux lisser cette tension.
Les suffixes des références d'IGBT dénotent des packagings différents (dos métal ou plastique), et autres détails. Par ex, PBF veut dire qu'il n'y a pas de plomb utilisé lors de la fabrication.
Le pont de diode ne convertit rien, il redresse l'alternatif. Si on charge des condos juste avec un pont et qu'on tire du courant pour une utilisation quelconque, la tension devient perturbée à 100 Hz. Un des rôles de la fonction PFC est de mieux lisser cette tension.
Les suffixes des références d'IGBT dénotent des packagings différents (dos métal ou plastique), et autres détails. Par ex, PBF veut dire qu'il n'y a pas de plomb utilisé lors de la fabrication.
02 janvier 2016 à 23:04
Réponse 40 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Merci pour les infos, je vais commander l'IGBT pour remettre en état la carte avec l'isolant qui va bien et refaire un essai en croisant les doigts que cela fonctionne.
Dans le cas contraire je vais repartir à regret sur un convecteur, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
Dans le cas contraire je vais repartir à regret sur un convecteur, je vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
03 janvier 2016 à 14:46
Réponse 41 d'un contributeur du forum
Invité

Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Je viens de jeter un coup d'œil sur l'autre forum pour voir qui vous a répondu. C'est marcel11 un membre que nous connaissons pour ses compétences en électronique en plus d'être artisan frigoriste.
Maitre dom, je pense que c'est un problème de compréhension des termes utilisés.
D'ailleurs, il revient vers vous alan et vous demande ce que vous entendez par IGBT, car je crois qu'il a cru que vous avez bypassé l'ensemble hybride.
Concernant votre interrogation quant à un éventuel blocage qui résulterait du fait que le cp "ravalerait de l'huile" pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là. Je dirais et heureusement que l'huile revient vers le cp. Si non il bloquera mécaniquement. Donc le blocage est le résultat d'un départ massif de l'huile et un non retour de celle-ci vers le cp ou du moins un retour insuffisant.
En revanche un retour d'huile trop important peut causer des dégâts assez importants.
Par exemple casse des clapets cp, mais vous n'êtes pas trop concerné car vous avez un inverter. De ce fait il n'y a pas de crainte de casse de clapets car les inverter n'ont pas de clapet hp/bp, soit ce sont des scroll, soit des rotatifs.
Néanmoins, risque de casse mécanique (réduit certes) sur d'autres composantes mécaniques.
Les rotatifs sont surtout sur des petites puissances, jusqu’à je crois 10kW.
Les scroll sont aussi sur de la petite puissance mais développent bien au delà de 10kW.
Dans votre cas, c'est bien un problème de court-circuit et non pas blocage cp.
Le blocage cp se traduit par une des deux configurations suivantes :
1) votre installation "PAC" fait partie de celles qui sont bardées de capteurs, entre autre détecteur d'intensité. Et a une capacité de rafraichissement (lectures des données) et réactivité rapide.
Dans ce cas la PAC va démarrer et dans les 2 à 3 secondes elle va arrêter le compresseur immédiatement. Car étant bloqué le cp va monter en intensité. La carte va sciemment négliger ce premier incident, ensuite elle va re-tenter un autre démarrage pour aussitôt s'arrêter à nouveau. Puis le cycle recommence x fois (2 fois chez certains constructeurs, 3x chez d'autres, 4x chez un autre constructeur). Ensuite le rideau tombe et tout se mettra en carafe.
2) carte moyennement réactive temps de rafraichissement un peu lent, pas de capteur d'intensité.
Dans ce cas c'est le disjoncteur qui coupera. Et souvent c'est l'inter diff qui pète.
Vous ne serez ni le premier ni le dernier à tenter un démarrage sans l'IGBT, cela marche, mais que très peu de temps avant que la carte de commande ne stoppe le tout.
En final, si vous avez bien entendu démarrer le cp eh bien cela laisse présager de sa bonne santé même s'il ne tourne que 3s.
Car je pense que dans votre cas la carte de commande détecte une anomalie sur le circuit HT donc coupe par sécurité.
Maitre Dom, l'ami marcel11 gagne à être connu par vous et les autres aussi, je pense que vous pouvez échanger avec quelqu'un qui a des connaissances en électronique et en thermodynamique.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je viens de jeter un coup d'œil sur l'autre forum pour voir qui vous a répondu. C'est marcel11 un membre que nous connaissons pour ses compétences en électronique en plus d'être artisan frigoriste.
Maitre dom, je pense que c'est un problème de compréhension des termes utilisés.
D'ailleurs, il revient vers vous alan et vous demande ce que vous entendez par IGBT, car je crois qu'il a cru que vous avez bypassé l'ensemble hybride.
Concernant votre interrogation quant à un éventuel blocage qui résulterait du fait que le cp "ravalerait de l'huile" pas d'inquiétude à avoir à ce niveau là. Je dirais et heureusement que l'huile revient vers le cp. Si non il bloquera mécaniquement. Donc le blocage est le résultat d'un départ massif de l'huile et un non retour de celle-ci vers le cp ou du moins un retour insuffisant.
En revanche un retour d'huile trop important peut causer des dégâts assez importants.
Par exemple casse des clapets cp, mais vous n'êtes pas trop concerné car vous avez un inverter. De ce fait il n'y a pas de crainte de casse de clapets car les inverter n'ont pas de clapet hp/bp, soit ce sont des scroll, soit des rotatifs.
Néanmoins, risque de casse mécanique (réduit certes) sur d'autres composantes mécaniques.
Les rotatifs sont surtout sur des petites puissances, jusqu’à je crois 10kW.
Les scroll sont aussi sur de la petite puissance mais développent bien au delà de 10kW.
Dans votre cas, c'est bien un problème de court-circuit et non pas blocage cp.
Le blocage cp se traduit par une des deux configurations suivantes :
1) votre installation "PAC" fait partie de celles qui sont bardées de capteurs, entre autre détecteur d'intensité. Et a une capacité de rafraichissement (lectures des données) et réactivité rapide.
Dans ce cas la PAC va démarrer et dans les 2 à 3 secondes elle va arrêter le compresseur immédiatement. Car étant bloqué le cp va monter en intensité. La carte va sciemment négliger ce premier incident, ensuite elle va re-tenter un autre démarrage pour aussitôt s'arrêter à nouveau. Puis le cycle recommence x fois (2 fois chez certains constructeurs, 3x chez d'autres, 4x chez un autre constructeur). Ensuite le rideau tombe et tout se mettra en carafe.
2) carte moyennement réactive temps de rafraichissement un peu lent, pas de capteur d'intensité.
Dans ce cas c'est le disjoncteur qui coupera. Et souvent c'est l'inter diff qui pète.
Vous ne serez ni le premier ni le dernier à tenter un démarrage sans l'IGBT, cela marche, mais que très peu de temps avant que la carte de commande ne stoppe le tout.
En final, si vous avez bien entendu démarrer le cp eh bien cela laisse présager de sa bonne santé même s'il ne tourne que 3s.
Car je pense que dans votre cas la carte de commande détecte une anomalie sur le circuit HT donc coupe par sécurité.
Maitre Dom, l'ami marcel11 gagne à être connu par vous et les autres aussi, je pense que vous pouvez échanger avec quelqu'un qui a des connaissances en électronique et en thermodynamique.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 janvier 2016 à 20:21
Réponse 42 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Merci de votre réponse et de l'attention que vous donnez à mon problème de clim.
03 janvier 2016 à 23:25
Réponse 43 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour Adel.
Je profite de votre intervention pour vous souhaiter une très bonne année, et SURTOUT une meilleure santé que celle de la fin 2015. J'espère que vous vous rétablissez selon le plan prévu et que vous allez repartir pour de nouvelles aventures climatiques, si ce n'est déjà fait (mais le fait que vous utilisiez toujours une tablette ne m'en rend pas sûr)!
Par éthique je me maintiens sur le forum clim, mais je dois dire que j'ai de moins en moins de temps à lui consacrer, c'est pourquoi je ne cherche pas spécialement à intervenir sur d'autres forums, y compris ceux de Brico. Car, scoop de la soirée, je n'ai qu'une vie! :-(
Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer un avis venant d'ailleurs. J'avais d'ailleurs employé à dessein un ton humoristique, mais il est vrai que j'avais oublié de terminer ma phrase par un smiley! :-)
Bien cordialement, Dom.
Je profite de votre intervention pour vous souhaiter une très bonne année, et SURTOUT une meilleure santé que celle de la fin 2015. J'espère que vous vous rétablissez selon le plan prévu et que vous allez repartir pour de nouvelles aventures climatiques, si ce n'est déjà fait (mais le fait que vous utilisiez toujours une tablette ne m'en rend pas sûr)!
Par éthique je me maintiens sur le forum clim, mais je dois dire que j'ai de moins en moins de temps à lui consacrer, c'est pourquoi je ne cherche pas spécialement à intervenir sur d'autres forums, y compris ceux de Brico. Car, scoop de la soirée, je n'ai qu'une vie! :-(
Loin de moi l'idée de vraiment dénigrer un avis venant d'ailleurs. J'avais d'ailleurs employé à dessein un ton humoristique, mais il est vrai que j'avais oublié de terminer ma phrase par un smiley! :-)
Bien cordialement, Dom.
04 janvier 2016 à 00:27
Réponse 44 d'un contributeur du forum
Invité

Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Invité

Bonsoir maitre Dom et à tous.
Je vous souhaite également une année 2016 pleine de réussites et parsemée d'instants de bonheur ainsi qu'aux membres et administrateurs du forum.
Merci énormément pour votre soutien, je ne suis plus à l'hôpital c'est déjà une bonne avancée.
Et le plan de rétablissement se déroule plutôt bien.
Je comprends tout à fait l'attachement et l'éthique dont vous faites preuve envers ce forum.
J'éprouve la même chose envers le forum dédié aux professionnels dont je suis membre.
En revanche ce forum dédié aux particuliers est le deuxième que je squatte car ici c'est la FRANCE avec son plus bel aspect LA GÉNÉROSITÉ, et là votre "générosité" est un exemple à suivre.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je vous souhaite également une année 2016 pleine de réussites et parsemée d'instants de bonheur ainsi qu'aux membres et administrateurs du forum.
Merci énormément pour votre soutien, je ne suis plus à l'hôpital c'est déjà une bonne avancée.

Et le plan de rétablissement se déroule plutôt bien.
Je comprends tout à fait l'attachement et l'éthique dont vous faites preuve envers ce forum.
J'éprouve la même chose envers le forum dédié aux professionnels dont je suis membre.
En revanche ce forum dédié aux particuliers est le deuxième que je squatte car ici c'est la FRANCE avec son plus bel aspect LA GÉNÉROSITÉ, et là votre "générosité" est un exemple à suivre.
Cordialement.
Adelclimatisation
04 janvier 2016 à 20:18
Réponse 45 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour.
J'ai reçu aujourd’hui l'IGBT commandé en Italie par contre le temps de livraison est long, il a fallu attendre 15 jours.
Remise en place de celui sur la carte électronique et remise en route de la pompe à chaleur.
Démarrage sans problème, le ventilateur et le compresseur fonctionnent au bout de cinq minutes le tuyau de sortie commence à être chaud.
Mais au bout de six minutes un grand boum au niveau de la carte et cela a disjoncté.
Après démontage je vois que cette fois-ci c'est l'IPM qui est explosé.
Je dois me rendre à l'évidence le compresseur doit se mettre à la masse à un moment.
J'abandonne la PAC car 1200 euros pour trois ans et demi de fonctionnement le compte n'y est pas, retour au convecteur.
Je tiens à remercier les membres du forum avec une mention particulière à Mr DOM pour sa disponibilité.
Bonne journée.
J'ai reçu aujourd’hui l'IGBT commandé en Italie par contre le temps de livraison est long, il a fallu attendre 15 jours.
Remise en place de celui sur la carte électronique et remise en route de la pompe à chaleur.
Démarrage sans problème, le ventilateur et le compresseur fonctionnent au bout de cinq minutes le tuyau de sortie commence à être chaud.
Mais au bout de six minutes un grand boum au niveau de la carte et cela a disjoncté.
Après démontage je vois que cette fois-ci c'est l'IPM qui est explosé.
Je dois me rendre à l'évidence le compresseur doit se mettre à la masse à un moment.
J'abandonne la PAC car 1200 euros pour trois ans et demi de fonctionnement le compte n'y est pas, retour au convecteur.
Je tiens à remercier les membres du forum avec une mention particulière à Mr DOM pour sa disponibilité.
Bonne journée.
21 janvier 2016 à 11:47
Réponse 46 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour.
Désolé pour les espoirs déçus. Effectivement, si le compresseur a un problème électrique, on ne peut pas faire grand chose (de pas trop cher).
Si l'achat et les réparations ne vous ont coûté "que" 1200€, le bilan pourrait être légèrement positif. Car une clim doit vous faire économiser au moins 400€ par an pour une résidence principale. Personnellement ma 1ère clim (payée 900€) m'a fait économiser au moins 500€ la 1ère année. Au point que j'en ai acheté une 2ème l'année suivante (payée 450€). Les 2 sont des tout-ou-rien, sans électronique compliquée, donc très fiables.
Cordialement, Dom.
Désolé pour les espoirs déçus. Effectivement, si le compresseur a un problème électrique, on ne peut pas faire grand chose (de pas trop cher).
Si l'achat et les réparations ne vous ont coûté "que" 1200€, le bilan pourrait être légèrement positif. Car une clim doit vous faire économiser au moins 400€ par an pour une résidence principale. Personnellement ma 1ère clim (payée 900€) m'a fait économiser au moins 500€ la 1ère année. Au point que j'en ai acheté une 2ème l'année suivante (payée 450€). Les 2 sont des tout-ou-rien, sans électronique compliquée, donc très fiables.
Cordialement, Dom.
21 janvier 2016 à 14:02
Réponse 47 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Bonjour Dom.
En fait j'ai installé cette PAC monosplit suite à une extension de 20 mètres carré pour agrandir la maison et réaliser une grande cuisine.
Celle-ci fait 16 mètres au sol avec avec un plafond de 2.9 mètres de haut avec des pans coupés pour donner un effet de volume, de plus j'ai deux grandes baies vitrées.
Cela fait un volume de 28 mètres cubes pas facile à chauffer avec les baies vitrées et comme j'ai voulu rentabiliser au maximum l'espace la PAC avec la console en hauteur était vraiment l'idéal.
Suite à la panne de la PAC j'ai mis un convecteur de 1500 watts en attendant mais celui-ci tourne en permanence car il faudrait au moins 2000 watts mais là je n'ai pas vraiment la place pour l'installer.
Pour info le reste de la maison est chauffé par une pompe à chaleur Daikin qui fonctionne depuis huit ans sans souci, je croise les doigts.
Donc j'ai le choix entre un radiateur vertical de 2000 watts pour environ 750 euros où j'ai vu chez cimshop des Mitsu electric avec la mise en route par un pro pour 900 euros.
Il parait que cette marque est très fiable.
Depuis le 1 janvier l'installation doit être réalisée obligatoirement par un pro suite au gaz R410.
Vos deux PAC en tout ou rien ont quel âge et quelle marque ?
D'avance, merci.
En fait j'ai installé cette PAC monosplit suite à une extension de 20 mètres carré pour agrandir la maison et réaliser une grande cuisine.
Celle-ci fait 16 mètres au sol avec avec un plafond de 2.9 mètres de haut avec des pans coupés pour donner un effet de volume, de plus j'ai deux grandes baies vitrées.
Cela fait un volume de 28 mètres cubes pas facile à chauffer avec les baies vitrées et comme j'ai voulu rentabiliser au maximum l'espace la PAC avec la console en hauteur était vraiment l'idéal.
Suite à la panne de la PAC j'ai mis un convecteur de 1500 watts en attendant mais celui-ci tourne en permanence car il faudrait au moins 2000 watts mais là je n'ai pas vraiment la place pour l'installer.
Pour info le reste de la maison est chauffé par une pompe à chaleur Daikin qui fonctionne depuis huit ans sans souci, je croise les doigts.
Donc j'ai le choix entre un radiateur vertical de 2000 watts pour environ 750 euros où j'ai vu chez cimshop des Mitsu electric avec la mise en route par un pro pour 900 euros.
Il parait que cette marque est très fiable.
Depuis le 1 janvier l'installation doit être réalisée obligatoirement par un pro suite au gaz R410.
Vos deux PAC en tout ou rien ont quel âge et quelle marque ?
D'avance, merci.
21 janvier 2016 à 17:28
Réponse 48 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
J'ai installé la 1ère en 2008, une DéLonghi de 2.7 kW. Puis un an après une Carrera de 3.5 kW. Les raccordements UE/UI se faisaient alors en VRAI prêt à poser, très simplement : une grosse manette insérait 2 tuyaux mâles dans 2 femelles. Et ça tourne toujours.
Pour mémoire, un radiateur de 1500W à fond sur 24H consomme environ 5.40€ d'électricité.
Pour mémoire, un radiateur de 1500W à fond sur 24H consomme environ 5.40€ d'électricité.
21 janvier 2016 à 18:59
Réponse 49 d'un contributeur du forum
Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
Donc malgré des raccords automatiques pas de fuite depuis, j'ai vu sur internet des PAC en tout à poser de marque Continental Edison j'ai posé la question sur un site de frigoriste pour voir s'ils connaissent cette marque, les TV oui mais les PAC ?
21 janvier 2016 à 19:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
- N°4785 : Bonjour. J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK. Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud... Présence du 220 à...
- 2. Carte électronique de puissance Samsung HS
- N°4525 : Bonsoir, J'ai passé pas mal de temps à éplucher les posts du forum concernant des pannes de cartes électroniques Samsung. Je rencontre actuellement ce problème. Je vous décris la situation à laquelle je suis confronté :...
- 3. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
- N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
- 4. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
- 5. Dépannage carte électronique climatiseur
- N°3591 : Bonjour à toutes et à tous, Cette page est la suite d'un topic du forum climatisation. La première partie est disponible en suivant ce lien : Où acheter un condensateur pour une clim Zenith Information sur cette page les...
- 6. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
- N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
- 7. Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°9657 : Bonjour. Problème avec mon climatiseur Samsung. J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 10. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
- N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite