Question problème clim : Panne mouvement des lamelles clim Airton

jerome23000
Membre inscrit
jerome23000
2 messages
Bonjour,

Voilà j'ai fait l’acquisition d'une clim réversible marque Airton Ref408378 modèle STAR-H09U4/SUVR1DI-EU
Fonctionnement impeccable de toutes les fonctions, SAUF le balayage latéral.
Sur ma télécommande j'ai le bouton balayage latéral (gauche droite), j'appuie dessus, il s'allume sur la télécommande, mais au niveau des lamelles intérieure pas de mouvements ? POURQUOI ? sad
A préciser que le mouvement vertical fonctionne parfaitement.
Voilà je suis perplexe, est-ce que j'ai oublié d'ôter quelque chose ?
Je précise enfin que lorsque j'enclenche le balayage latéral je n’entend pas de bruit , genre bruit qui force.
Merci à vous. biggrin
15 août 2014 à 14:00
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
C'est normal les lamelles s'ajustent manuellement.
Paul.
15 août 2014 à 15:32
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En effet c'est une commande standard pour tous types de cette marque, sur certain modèles comme le votre le balayage latéral n'est pas fonctionnel sur votre UI.
15 août 2014 à 19:25
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton

jerome23000
Membre inscrit
jerome23000
2 messages
Bonjour. OK. Je suis rassuré alors.

Mais comme il était écrit de ne pas ajuster avec les mains les lamelles, je n'osais pas y toucher.
Mais si vous me dites que mon UI ne permet pas cette fonction alors OK.
Merci à vous.
16 août 2014 à 19:45
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
Vous pouvez toujours m'envoyer une photo pour vous dire si ça correspond avec mon modèle pour avoir confirmation.
Paul.
17 août 2014 à 10:57
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton


Invité
invité
Bonsoir.
Je dois disposer du même modèle que vous et j'ai mon UI qui d'un coup indique le message d'erreur FA et ne fait plus de chaud avez-vous une idée ?
Cordialement.
19 novembre 2014 à 01:07
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Chez Zenith/Carrera (même gamme qu'Airton), cela veut dire "défaut de l'alimentation DC de l'unité extérieure". Vérifiez si vous avez bien 330V DC sur les gros condensateurs (attention à ne pas faire de court-circuit, grosse énergie stockée).

Cordialement, Dom.
19 novembre 2014 à 10:30
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Panne mouvement des lamelles clim Airton


Invité
invité
Bonjour Jérôme.
Vous l’avez achetez combien svp ?
08 juin 2018 à 18:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 2. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 3. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 5. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 6. Clim Airton en panne
    N°4980 : Bonjour, Ma climatisation Airton h09a4 est en panne depuis 2 semaines, avec un code erreur F6 qui correspond à un défaut de température extérieure. Je l'ai installée il y a environ 5 ans. Suite à de nombreux échanges...
  • 7. Clim Airton Power Module en panne
    N°3064 : Bonjour, J'ai une clim inverter AIRTON 3500 W (que j'appellerai A) qui a eu beaucoup de pannes réparées sous garantie ou hors garantie. La dernière réparation a été le remplacement du compresseur. 1 an plus tard, le...
  • 8. Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3797 : Bonjour, Cette demande fait suite au remplacement de la sonde NTC sortie compresseur. Depuis ce changement j'ai la LED du Power Module qui clignote en continu et d'après le code d'erreur 1 cela correspondrait à "Protection du...
  • 9. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
    N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
  • 10. Panne climatiseur Airton code erreur E7
    N°2279 : Bonjour, J'ai installé il y a 6 ans une clim HSU-12RHE03/R2, à présent j'ai le code erreur E7 à la mise en service. J'ai réalisé quelques contrôles suite lecture de la question 2036 : led verte fixe dans UE, led rouge...
>>> Résultats suivants pour : Panne mouvement des lamelles clim Airton >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysonremplacement climatiseurpac chocolatfuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite