Bonsoir,
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA et un appareil AOYG 14 LMCA.
Mon unité intérieure n'a pas de voyant allumé, les splits sont fixes, aucun bruit.
J'ai changé les piles de la télécommande mais pas de communication entre la télécommande et l'appareil.
L'appareil extérieur ne fait pas de bruit. Le tableau électrique rien n'a sauté.
Je ne comprends rien à cette panne.
Merci de votre aide.
Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA et un appareil AOYG 14 LMCA.
Mon unité intérieure n'a pas de voyant allumé, les splits sont fixes, aucun bruit.
J'ai changé les piles de la télécommande mais pas de communication entre la télécommande et l'appareil.
L'appareil extérieur ne fait pas de bruit. Le tableau électrique rien n'a sauté.
Je ne comprends rien à cette panne.
Merci de votre aide.
17 décembre 2016 à 23:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
17 décembre 2016 à 23:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA
Bonjour.
Vérifier l'alimentation électrique.
Vérifier l'alimentation électrique.
18 décembre 2016 à 11:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA
Bonjour.
A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.
Cordialement, Dom.
A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.
Cordialement, Dom.
18 décembre 2016 à 11:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne clim réversible Atlantic Fujitsu ASYG 14 LMCA
Merci pour votre aide. Cela refonctionne.
19 décembre 2016 à 22:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 3. Climatiseur Atlantic Fujitsu ASYG 12 LMCA
- N°4292 : Bonjour, J'ai mon climatiseur depuis 1 an et demi dans ma nouvelle maison qui a le même âge et qui est donc RT 2012. L'hiver dernier la clim fonctionnait à peu près correctement : je mettais 26° pour avoir 22 dans le...
- 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 5. Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
- N°7443 : Bonjour à tous et merci pour votre travail. Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°. Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC...
- 6. Démonter carter sur clim réversible Fujitsu Atlantic
- N°1762 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer comment accéder aux clips pour démonter le carter d'une clim réversible Fujitsu Atlantic. Je voudrais lubrifier le palier du moteur et du ventilateur. Je vous remercie d'avance.
- 7. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 8. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 9. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 10. Panne UE Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4
- N°6438 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une panne unité extérieure de ma clim Fujitsu Atlantic AOYG30LAT4. Elle ne veut pas démarrer. J'entends du bruit comme des "clac clac" quand je l'allume. Le ventilo de l'UE tourne environ trente...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite