Question panne climatisation : Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour,

Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT).
Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH + 1SAP-KMRV124/126EH
Alors je m'explique :
Depuis 2 semaines environ j'ai les 2 splits sur 4 qui passe du rouge à rouge clignotant mais après quelques minutes ils repartaient d'eux même mais depuis hier il faut éteindre les splits puis les rallumer.
Maintenant c'est les 2 autres qui me font le coup.
Si quelqu'un a déjà eu le tour s'il peut me renseigner, je vais aller voir les 4 leds qui sont dans le groupe extérieur dès que cela revient.
Sinon le groupe extérieur se met en route et s’arrête quand la température est atteinte comme avant à part que quand je rentre chez moi le soir les splits sont arrêtés et il fait un peu frais dans la maison, je sais, j'habite dans le nord mais c'est pas non plus le pôle nord.

Merci de vos remarques et questions.
Philippe. lol mad
12 novembre 2014 à 14:47
Réponse 1 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Parfois il fait froid dans le sud il ne faut pas croire tout ce que l'on voit lol, et à Paris c'est parfois surprenant. cry
Il faut nous dire quelles sont les leds qui clignotent en façade et combien de fois, sinon voir dans l'UE les leds qui clignotent et combien de fois ?
Déjà répondu. Mettre toutes les UI dans le même mode CHAUD par exemple.
Sinon les UI vont jongler dans un système de priorité froid / chaud / froid...
12 novembre 2014 à 17:51
Réponse 2 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Merci pour la réponse mais tous les splits sont sur le mode chaud.
Les splits intérieurs clignotent rouges et le groupe extérieur s'arrête.
J'éteins tous les splits, j'attends 5 minutes et je ré-allume les splits internes et cela repart sans problème.
J'ai eu beaucoup de problème de coupures de courant : Problème de phase mal installée par ERDF qui sont venus ce week-end rectifier le tir et remettre le fil comme il le faut.
J'ai eu des baisses à 190V et des hausses à 230V maxi et une 30ene de coupures depuis 6 mois.
Le problème est aléatoire et je pense un problème électrique à première vue car actuellement elle fonctionne correctement c'est à dire qu'elle régule normalement (split qui pulse puis s'arrête dès qu'il est à température demandée).
La problématique c'est que je ne sais pas dire ce qui se passe et pourquoi ça coupe, par contre je n'ai pas eu le temps d'aller voir le groupe extérieur quand ça clignote rouge sur les splits car mon épouse a relancé ce midi les splits qui étaient clignotants rouges ce midi et depuis il est 19H00 ça n'a pas coupé ???

J'ai essayé le mode recherche de panne (touche 1hr + quiet + ACL avec OP3 pour voir le problème).
J'ai les voyants verts qui clignotent (voyant led clean et opération clignotent 2 fois et ça sonne).
Ne sachant pas ce que cela veut dire. cry

Si quelqu'un connait ce problème je suis preneur.
Merci d'avance.
12 novembre 2014 à 19:12
Réponse 3 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Re bonsoir,

Je viens d'obtenir les codes défauts des splits intérieurs.
La panne serait : Outdoor PCBoard failure ou Outdoor power supply voltage failure.
Si quelqu'un a déjà eu cette panne ?
13 novembre 2014 à 19:46
Réponse 4 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
J'ai répondu mais apparemment ce n'est pas passé ?
Donc le problème ERDF est lié à votre souci ? Et votre épouse ayant réarmé le système, peut-être sans le vouloir ! A donc tout remis en service ?
13 novembre 2014 à 20:26
Réponse 5 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonsoir,

Répondu à quoi ? Je ne comprends pas trop ?
D’après le code défaut c'est PCBOard failure ou power supply voltage donc un problème électrique d'après ce que je peux en conclure.
Les experts ERDF et mon expert (assurance) viennent à la maison constater les défauts. Courant décembre.
Je ne peux donc pas dire pour l'instant que c'est ERDF je n'ai pas de preuve, je n'aime pas incriminer sans preuve.

Mon épouse a redémarré les splits qui clignotent (éteint puis rallumé) et c'est reparti mais ce matin elles ont de nouveau re-clignoté rouge (mode chauffage) pourtant elles avaient fonctionné toute la nuit. cry
Le problème est donc encore là... les splits clignotent rouges et s'arrêtent de fonctionner, je les éteint puis les relance 10 minutes après et ça repart direct.

J'ai fait le test avec la télécommande d'où l'erreur E05 citée plus haut.
Je pense que la carte a pris un coup mais je ne sais pas où chercher. mad
Si vous avez une idée je prends, demain je vais aller voir l'UE et voir les diodes pour valider la panne avant que le réparateur passe (prévu mercredi 14H00 pour un devis réparation).

PS : merci pour vos réponses c'est sympa de suivre mon fil et de m'aider.
13 novembre 2014 à 21:15
Réponse 6 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai envoyé une réponse et apparemment n'est pas passée. Pas grave.
Ce serait la carte mère de l'UE qui serait HS.
14 novembre 2014 à 08:34
Réponse 7 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Le problème c'est que la pompe à chaleur fonctionne quand même mais s'arrête quand elle le veut, je pense à une surchauffe mais quoi tester ?
Déjà je vais aller voir les voyants rouges sur l'UE après on avisera. dizzy
14 novembre 2014 à 11:55
Réponse 8 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai eu le cas chez un client récemment, en fait la carte de régulation a cramé, shuntant le démarrage compresseur, mais ne régulait pas la ventilation de l'UE (coupure HP) car carte électronique matériel un peu plus sophistiqué que le vôtre.
"Hors tension" Il faudrait ouvrir l'UE et je dirais mettre le nez dessus afin déjà de sentir une odeur de brûlé par ex ou chauffe intense.
Pour vous dire, il est assez fréquent et bien sûr sans accuser qui que ce soit, et de profiter de telle ou telle situation, qu'à la suite de soucis de distribution électrique qu'il y ait ce genre de problème, surtout avec des baisses et montées subites de courant ces machines ont du mal à accuser le coup.
14 novembre 2014 à 14:56
Réponse 9 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Voici la doc : Sanyo Flexi Multi.pdf
14 novembre 2014 à 16:55
Réponse 10 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Merci pour la doc.
C'est en français en plus, cela confirme mes doutes : changer carte mère sur le groupe / vérifier la tension.
Il est clair que les tensions n'ont fait que varier depuis juin.
La clim est donc en panne mais la machine à laver a elle aussi rendu l'âme il y a 1 mois de cela, c'était une Bosch (gros modèle à 1000€) avec régulation électronique, je pense qu'elle a subi le même problème mais la carte mère coûtant plus cher qu'une nouvelle machine on a déjà acheté une nouvelle machine.
La vétusté de celle-ci nous a fait croire à sa fin de vie mais 7 ans pour une machine à laver c'est pas beaucoup.
Bref tant pis pour la machine à laver, le plus important étant la pompe à chaleur. sleepy

L'hiver arrive et j'ai peur de ne pas avoir de chauffage, tout au moins pour les enfants je voudrais réparer cela très rapidement.
Pensez-vous que c'est aussi le IGBT ?
J'ai lu pas mal de post (celui de Marielle en 1er) qui parle de ce composant HS pas trop difficile à changer d'après ce que j'ai lu.
Si vous avez une idée de là où je dois regarder en premier cela m'intéresse beaucoup.

Encore merci pour la doc, vous êtes frigoriste ? D'après ce que je peux lire vous avez déjà eu un problème similaire chez un "client".
Vous avez changé la carte mère complète ou changé des composants vous-même ?
Bonne soirée à vous, et encore merci.
14 novembre 2014 à 21:43
Réponse 11 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai changé la carte elle était tellement cramée.
Mais dans ma société on change systématiquement les cartes, on ne répare pas.
Pour l'IGBT si Dom passe par là il sera plus à même pour vous conseiller dans cette partie.
En ouvrant peut-être un autre post, avec de belles photos recto verso de cette carte.
15 novembre 2014 à 08:38
Réponse 12 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Petit aparté sur la machine à laver : sa durée de vie dépend surtout de son rythme de fonctionnement. Je connais des gens qui font 2 machines par jour, d'autres 2 par mois...

Pour ce qui est de l'IGBT : s'il était en court-circuit, la machine ne donnerait aucun signe de vie, car dans ce cas la haute tension continue (340V) ne pourrait pas monter, et l'alimentation de la platine mère de l'UE ne donnerait aucune des tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'UE.

Si l'IGBT était en circuit ouvert, ou si la circuiterie qui le commande était en panne, alors la haute tension serait de plus en plus perturbée par le 50 Hz du secteur à mesure que le compresseur augmente en régime. Je n'ai encore jamais "vu" cette panne, encore qu'elle se profilait indirectement dans la question 2445, posts 63 et suivants : IGBT sain mais commande HS, mais les symptômes étaient différents des vôtres, car ce défaut écroulait un secondaire d'alimentation, ce qui empêchait le démarrage.

Un IGBT inopérant va donc priver la machine de sa fonction PFC (power factor correction) et entraîner des perturbations sur la haute tension, mais je ne sais pas si cela va produire vos symptômes ou d'autres codes erreur. Dans votre cas, vous pourriez brancher un voltmètre sur cette haute tension et voir son évolution. Si au repos elle est à 340V mais qu'après le démarrage du compresseur elle ne fait que descendre, par ex jusqu'à 280 ou 250V, alors oui, quelque chose n'est pas normal du côté du PFC.

Cordialement, Dom.
15 novembre 2014 à 09:40
Réponse 13 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Merci PL pour la réponse, vous changez la carte complète donc.
Dom, j'ai suivi ce post : Question 2278 la personne avait le même problème, il éteignait puis rallumait et ça repartait...
C'est exactement ce que j'ai actuellement, les splits clignotent rouge et arrête tout, je les éteints puis les rallume et ça repart nickel jusqu'à.... ce que ça re-clignote rouge et ainsi de suite.
Je vais tenter le voltmètre sur la haute tension et vous tient au courant.
Merci à vous.

PS : pour la machine à laver 1 fois tous les 2 jours en moyenne. On me dit que ce n'est pas beaucoup pour une machine à laver. Mais bon ce n'est pas trop cette machine qui m'inquiète mais la clim : besoin de chauffage.
15 novembre 2014 à 12:31
Réponse 14 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
J'ai donc démonté le carter du dessus du bloc extérieur.
Voici la photo :
Les 4 Leds sont éteintes lorsque la clim fonctionne normalement.
Elles s'allument dès que les splits arrêtent de fonctionner à l'intérieur : 4 leds rouge = voir les splits intérieurs.
Puis quand je monte la température intérieure elles s'éteignent et ça re-démarre.

Donc sur l'UE pas de codes erreurs mais il n'y avait pas non plus d'erreur à l'intérieur.
J'attends que ça clignote à l'intérieur et j'irai voir dehors le groupe et le code erreur.

Sinon j'ai pris une petite photo, ça ne sent pas le chaud et pas de coup de chaud sur la carte.
Enfin c'est le recto pas le verso, je ne sais pas comment extraire la carte. titter

J'ai pris la tension aux gros condos 330V sur les 3. Cela me parait normal.
J'espère que c'est là que Dom voulait que je prenne des mesures ? shocked

Voilà pour les nouvelles du jour.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte mère clim Sanyo

15 novembre 2014 à 14:04
Réponse 15 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour

La bien maigre question 2278 ne prouve pas (du tout) que l'IGBT était en cause. Votre clim arrive à démarrer, donc il est déjà acquis que l'IGBT n'est pas en court-circuit. Votre mesure sur les condos est parfaite (les 3 condos sont reliés, une seule mesure suffit). Mais vous ne dites pas si c'est au repos ou compresseur en marche. Si c'est en marche, alors l'IGBT et le PFC en général sont complètement hors de cause et il faut chercher ailleurs.

Le fonctionnement de la clim semble se dégrader. Cela pourrait (juste une hypothèse) corréler avec une quantité de gaz qui s'amenuise. Si vous avez un thermomètre électronique, mesurez la température des gros tuyaux en sortie de l'UE, ils ne doivent pas dépasser 90°. Sinon : fuite. Attention, la mesure nécessite un bon contact thermique entre la sonde et les tuyaux. Si vous n'avez pas de pâte silicone, appuyez sur la sonde avec un petit bloc de polystyrène expansé.

Cordialement, Dom.
15 novembre 2014 à 18:14
Réponse 16 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Pour répondre à votre question c'est en fonctionnement que j'ai 330V donc la carte fonctionne nickel, j'ai autre chose alors.
Pas forcément électronique du coup vu que vous me parlez de Gaz, n'ayant pas de thermomètre électronique ça va être dur de vérifier mais je penche pour quelque chose qui chauffe, vu que cela fonctionne depuis ce matin sans problème, j'ai l'impression que lorsque l'on a besoin de beaucoup de puissance cela se met en sécurité une 10ene de minutes puis ça repart.
Je viens d'avoir cette panne à l'instant, j'ai été voir le bloc extérieur aucune led d'allumée juste la led d'état qui allume toujours rouge quand la carte est alimentée.
Au moment où je regarde les leds j'entends un relai se remettre en route et elle repart d'elle même. huffy
Bref je ne suis pas plus avancé mais je vais tenter de trouver un thermomètre digital. Au pire le réparateur vient mercredi je lui demande de vérifier les pressions dans chaque tuyau.
Sauriez-vous la qualité de gaz à avoir sur chaque sortie ? cry
En attente de vous lire.
15 novembre 2014 à 18:51
Réponse 17 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Encore moi.
Je viens d'aller voir la température des tuyaux en sortie de groupe au niveau des raccords.

Température maxi atteinte 46° C pas plus pourtant j'ai insisté mais j'arrive facilement a poser mes doigts dessus, pour le matériel ben c'est un thermomètre de cuisine, sur c'est pas le top mais ça peux monter a 120° (pour faire du caramel par exemple).

Donc me voici revenu au départ.

crydizzymad
15 novembre 2014 à 19:36
Réponse 18 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
L'idée de Dom est à suivre.
Un manque de gaz serait à l'origine du défaut. En effet la quantité sert aussi à refroidir le compresseur.
S'il en manque le compresseur va surchauffer et à un moment donné couper en sécurité sonde, ou klicson.
Cette coupure va se faire plus ou moins dans le temps par ex la nuit les températures étant plus basses votre installation fonctionnera plus longtemps.
Normalement la température de soufflage est environ 60°C donc la température relevée est insuffisante et surtout si vous pouvez mettre les doigts sur les tubes.
Il faut savoir aussi, que si toutes les UI sont en fonctionnement les performances de température de soufflage vont diminuer.
16 novembre 2014 à 08:34
Réponse 19 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour. C'est à peu près ce que j'ai.

Hier soir j'ai programmé les 2 splits du bas pour 6h00 ce matin, en me levant à 7h00 ce matin les splits du haut sont clignotants et arrêtés, par contre ceux du bas fonctionnent.
C'est pour cela que je pensais à un problème de chauffe votre explication corrobore avec ce qui ce passe un circuit sur 2 se coupe pour refroidir l'autre c'est bien ça donc ?
Si c'est cela alors j'ai un manque de gaz.
Mon épouse me dit que les 4 splits ne clignotent jamais ensemble juste 2 sur 4 soit le haut soit le bas.

Je vais attendre mercredi l'arrivée du professionnel pour voir ce qui mesure comme quantité de gaz.
Sauriez-vous où je peux trouver la quantité de gaz minimum du groupe extérieur ?
J'ai lu sur le bloc extérieur 3.8 kg c'est ça ?

Merci à vous PL et à Dom pour son explication électronique. loveliness
16 novembre 2014 à 09:15
Réponse 20 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Le poids de gaz est affiché sur la plaque signalétique apposée sur l'UE, plus en suivant les longueurs de tube entre chaque unité UE et UI.
Exemple si votre installation contient 3.8 kg, elle est prévue par exemple pour 25 m de tube total (on ne compte qu'un seul aller entre UI et UE) un seul tube entre UI et UE on fait le total si par ex il y a 40 m.
40-25 = 15 m en principe on rajoute 20 gr par mètre supplémentaire 15x20 = 300 gr.
Il y a quand même une lg maximum à respecter entre UI/UE et une lg totale.
Il faut lire les descriptions dans la notice de montage.
16 novembre 2014 à 17:59
Réponse 21 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Ok PL,

La longueur totale a été respectée c'est sûr et le groupe était pré-chargé, 40 m si ces souvenirs sont bons et je n'ai de 30 m de tube.
Normalement je devrais encore avoir le 3.8 kg si pas de fuite, ce qui m’inquiète c'est que cela fait maintenant 2 ans que c'est installé et que je ressens cette fuite que maintenant.
Enfin le réparateur me dira si j'ai une fuite quand il prendra les mesures.

Il l'avait fait quand il l'a mise en route mais depuis je n'y ai jamais touché.
Est-il possible de détecter la fuite ? Si oui comment ? Je pense qu'il a tout ce qu'il faut mais je préférerai lui préciser de prendre un " moyen" de vérifier s'il y a fuite. shocked

Merci du renseignement et je reviens mercredi soir pour vous tenir informé de la suite des événements. tongue
17 novembre 2014 à 09:40
Réponse 22 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Vous avez raison il vaudrait mieux anticiper les choses.
1 récupération du gaz avec groupe de transfert et boite de transfert.
2 si le poids est ok préconisation constructeur, et suivant les conseils du technicien, soit test azote à mini 28 bars pour recherche de fuite au mille bulles, pendant 2/3 h, soit tirage au vide et ré-injection de celui-ci directement sans passer par l'azote.
3 Qu'il refasse un test complet tout en suivant vos problèmes.
Mais au départ commencer par la phase 3 afin qu'il vous donne son avis.
Il se peut que sur place il trouve autre chose, on ne sait jamais. sweat sweat
17 novembre 2014 à 17:27
Réponse 23 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
waouh ça en fait des choses à faire.
Bref il faudra que je le rappelle demain pour prévoir cela.
Merci du conseil, je vous tiens au courant titter mercredi soir... biggrin
17 novembre 2014 à 21:59
Réponse 24 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour.

Je viens de vérifier la tension au disjoncteur de la clim : 201V
Je me pose des questions si ce n'est pas cela le problème, j'ai cru comprendre de la clim a besoin de 207V mini pour fonctionner, et vu la longueur de 8m de câble entre le disjoncteur et la clim de 207V je dois encore descendre au bloc extérieur non ?

Ne serait-ce pas cela le fond du problème ???? cry mad
19 novembre 2014 à 09:05
Réponse 25 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Cela pourrait être effectivement l'explication, car la carte vérifie que la haute tension continue est à une valeur adéquate. Il faut aussi vous assurer que voltmètre est bien calibré. Pour ce faire, mettez la clim au repos mais branchée. Il y a alors une relation entre la tension AC secteur et la tension DC sur les condos :
Tension DC = (tension AC x 1.414) -1.3.

Si c'est bon, contactez EDF pour des explications, ils doivent vous fournir une tension mieux régulée que cela. Vous êtes dans la campagne en "bout de ligne" ou en zone bien urbanisée? En mono ou en triphasé?

Autre suggestion : en peu de temps, mesurez la tension AC, puis à nouveau après avoir mis en marche un appareil de 2 kW (chauffage d'appoint, chauffe-eau...). Chez moi je perds 2V (235 ->233).

La chute de tension dans les 8m de câble est négligeable, inférieure à 0.5V, à priori. En revanche, celle dans la ligne entre la clim et le transfo EDF du coin pourrait être bien plus forte.

Cordialement, Dom.
19 novembre 2014 à 10:20
Réponse 26 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour,

Je suis bien en bout de ligne... en mono.
ERDF m'a demandé de mettre en route tous les appareils pour voir mais là c'est la catastrophe je descends à 180V... (mais bon j'avais 190V à ce moment là aussi).
J'ai pris la tension au groupe clim : 200V, mais je n'ai pas testé les condo.
J'ai fait appel à ERDF hier après midi, un premier employé est venu constater les 190V il a tout essayé pour avoir plus, jusqu’à démonter tout le compteur et aller rechercher la tension directement en arrivée intérieure maison (câble EDF) bien 202V.
Bref revisite de collègues à 17h00 avec la nacelle : phase à 212V... bref pas assez quand on lance tout en même temps.
Impossible de trouver une phase plus forte.
Bref après multiples recherches ils m'ont remis le courant et j'ai désormais 234V. biggrin smile
Maintenant je pensais que les problèmes étaient terminés mais non ce matin rebelote les Splits clignotent encore....
Je ne sais plus où chercher. cry
Merci Dom. smile
20 novembre 2014 à 08:41
Réponse 27 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
C'est pas cool, tout ça! Ce matin, quand ça clignotait, aviez vous 234V, ou ces 234V dataient d'hier soir?
20 novembre 2014 à 09:42
Réponse 28 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
234V c’était hier lorsqu'ils ont mis le nouveau câble.
Lorsqu'ils sont partis les 4 Splits tournaient nickel sans code erreur...
Mais je n'ai pas repris ce matin lorsqu'ils se sont remis en erreur.
Je demande à mon épouse de faire le test dès qu'elles se remettent en défaut pour confirmer.
Je continue l'investigation... huffy
20 novembre 2014 à 11:41
Réponse 29 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Et bien balaise sweat mad sweat lol Je pense qu'EDF n'a pas résolu le problème définitivement. huffy huffy
Bon je vais peut-être être médisant. huffy
Comment peut-on rajouter du courant en quelques heures ???? Tout du moins pendant le temps de l'intervention.
Pour moi, j’appelle cela du "délestage" c'est à dire que l'on coupe d'un côté pour remettre de l'autre, un coup de téléphone au service technique et hop on est tranquille jusque je parte dans mes pénates.
Je suis presque certain que si vous faites un contrôle de tension vous en êtes au même point qu'avant.
Mais bon ils sont quand même sympas, ils sont venus. sweat sweat sweat
20 novembre 2014 à 18:36
Réponse 30 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Je vous rassure j'ai participé à l'opération, ils m'ont raccordé sur une autre ligne, du coup je ne suis plus en bout de ligne mais en milieu de ligne et j'ai bien 234V partout désormais.
D'ailleurs je suis étonné car je n'ai presque pas de perte tellement le réseau est fort.
234V au disjoncteur qui mène à la pompe à chaleur... je vous assure c'est enfin bon.
Et 241V au compteur (à l'arrivée du disjoncteur dif en tête).
Sur ce coup là ils ont assuré... je rappelle qu'ils sont venus 3 fois quand même. titter
biggrin MERCI ERDF les gars étaient super sympas et compréhensifs mais ont bien vérifié toutes les tensions partout avant d'intervenir. lol
20 novembre 2014 à 21:40
Réponse 31 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Pour Dom :
Elle vient de clignoter rouge pendant 3 minutes, la tension était à 234V aussi.
Mais les splits du haut fonctionnent sans clignotement le groupe ne s'arrête plus.
Voilà pour les news. mad
20 novembre 2014 à 21:43
Réponse 32 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Le réparateur est venu, il a testé toutes les pressions des sorties, il a remis une infime quantité de gaz mais nous dit que ce n'est pas cela mais plutôt l’électronique de contrôle ou une sonde ?

Je ne sais pas de quelle sonde il parle mais il m’envoie un devis carte mère et sonde.
Il me dit que c'est très difficile de donner un diagnostic si la panne est aléatoire.

Bref j'ai allégé mon portefeuille et n'ai pas plus de réponse qu'avant sauf que désormais les niveaux sont certifiés bons et que la tension au groupe est bonne.... funk
Sérieux je ne sais plus quoi penser ou faire, je ne sais plus où aller, je change la carte mère ? la sonde? et après ? cela va être autre chose ?

Avez-vous un truc pour tester cette fichue carte mère ? sweat sweat
Voici donc pour les nouvelles du jour... pas terrible et surtout pas plus avancé qu'avant... mad huffy huffy cry
21 novembre 2014 à 13:55
Réponse 33 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour, de retour.

4 jours sans problème et ce matin, rebelote les Splits du bas clignotent.
Je n'ai plus de solution, quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?

Merci d'avance. cry
26 novembre 2014 à 08:03
Réponse 34 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je rejoins l'avis de votre intervenant : il est rarement facile de trouver l'explication d'un phénomène aléatoire et/ou intermittent. Une chose est néanmoins intéressante dans votre cas : apparemment, ce sont toujours 2 splits qui clignotent et non un, il faudrait du coup trouver quel est le point commun de ces 2 unités. Sur d'autres marques, on a une alim qui dessert 2 UI, une autre les 2 autres, mais ce n'est probablement pas votre cas, je pense que le 230V arrive sur vos 4 UI, et qu'un fil de data doit arriver en plus sur chaque. Pouvez-vous trouver sur quel connecteur arrivent les 2 fils "du bas", et faire une photo recto verso de la carte mère avec éventuellement une plus précise recto verso de la zone du connecteur? Tout cela sans garantie : mes seules interventions sur Sanyo tournaient autour de l'IGBT et j'avoue mon inexpérience dans le reste...

Cordialement, Dom.
26 novembre 2014 à 11:48
Réponse 35 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
J'ai été voir la provenance des fils des UI (les commandes).
Il y a bien 2 cartes dans mon UE.
1 carte pow cmrv04a comme marielle54 et une seconde plus petite Pow-cmrv04s
La grosse carte commande les splits A et B et la petite les C et D
Les 2 cartes gèrent indépendamment les splits.

Je pense que la grosse est le power module (la même carte que Marielle) et la seconde les commandes des 2 autres.
Par contre j'ai l'impression que c'est un manque de puissance qui arrête 2 splits sur 4.
En effet les 2 splits du haut fonctionnent toute la nuit sans couper.
Mais lorsque que démarre les 2 splits du bas les 2 du haut s'arrête quasiment immédiatement et clignotent tandis que ceux du bas fonctionne.
Si je fais tourner ceux du bas puis je mets en route ceux du haut c'est celle du bas qui clignote.

Voilà pour les informations du jour.
Je vais essayer de faire l'essai ce lundi (repos).
De mettre en route celle du bas pleine puissance et voir ce qu'il se passe.

Mon impression c'est lorsque l'on demande beaucoup de puissance c'est à dire le matin il fait froid donc ça demande beaucoup plus de puissance le groupe coupe 2 sur 4 pour fonctionner.

J'ai vraiment l'impression que c'est un problème de puissance. sweat
29 novembre 2014 à 13:22
Réponse 36 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Intéressant. Si votre hypothèse est la bonne, il se peut que le fait de passer de 2 splits ON à 3 ne provoque pas d'incident. Vous avez apparemment trois UI de 2.2 kW et une de 3.5kW. Essayez de trouver la puissance à partir de laquelle l'incident se produit. Il semble que "ça passe" avec 5.7 (2.2+3.5, les 2 du bas?). Sera-ce le cas avec 6.6 (3x2.2), et avec 7.9 (2x2.2 + 3.5), sachant que tout ensemble (10.1) cela ne marche plus. Voyez aussi si la vitesse des turbines d'UI a un impact sur l'arrivée de l'incident. Par ex, est-ce que les 4 en vitesse basse provoque le problème.

Cordialement, Dom.
30 novembre 2014 à 00:44
Réponse 37 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Les 4 ont tourné toute la nuit à 19° puis ce matin j'ai mis 20° en bas sur les 2 splits pour donner un air de chaud pour les gamins se lever.
Les 2 du bas ont clignoté car j'ai demandé plus de puissance au groupe et que c'est le matin il fait plus froid donc plus de puissance.
J'ai arrêté les 2 quelques minutes puis remis en marche c'est reparti.
Pourtant en pleine journée je pousse les 4 ça ne plante pas le groupe mais il fait plus chaud.

On dirait que ce sont les pics de puissance qui ne passent plus. mad
30 novembre 2014 à 08:28
Réponse 38 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Bonjour,

Je rencontre le même problème.. l'installation a fonctionné plus de 4 ans.
La configuration est une installation avec 4 splits.

Le problème est arrivé au moment d'un changement de câble d'alimentation (... je me suis aperçu de l'inversion phase+neutre au bornier... à l'erreur !).

J'ai été voir l'unité extérieure elle coupe puis elle repart.
Je suis intéressé par le sujet. Merci pour ces informations.

Bonne fête de fin d'année.
31 décembre 2014 à 08:22
Réponse 39 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Bonjour,

Pour l'invité,
Démonter le carter du dessus de l’unité extérieure et regarder côté tuyauterie pour déclipser le petit couvercle en plastique noir du dessus pour voir la carte mère.
Là vous verrez 4 petites Leds rouges dites si l'une d'entre elles est allumé ou éteinte et surtout un petit trou juste à côté des petites leds qui doivent rester allumées et ne jamais être éteintes sinon carte mère HS.
Pas vraiment HS le forum explique comment réparer en cas de panne de ce type mais à mon avis elle lume sinon la clim ne tournerai jamais.
Bon courage pour trouver quelqu'un qui connaisse les clim Sanyo qui pourtant ne sont pas de mauvaise qualité du tout malgré ce que beaucoup de gens pense (toujours le même problème de carte mère qui peut se réparer facilement) j'ai même trouvé une personne qui sait les réparer.
Perso je pense à une perte de gaz, voir un installateur qui connaisse les Clim Sanyo et pas n'importe quel réparateur de clim car c'est une perte de temps et d'argent j'ai déjà donné pas mal d'argent pour n'avoir aucune réponse à mon problème mais juste : Sanyo n'existe plus c'est difficile d'avoir des renseignements sur votre clim.... et plus rien depuis.
Par contre j'ai trouvé une personne qui en a installé des 10aine et qui m'a bien aidé et que je vais recontacter en janvier... car là elle clignote encore de temps en temps.

Voilà si vous voulez d'autres renseignements je suis disponible sur le forum.
Au plaisir. smile
01 janvier 2015 à 12:26
Réponse 40 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour,
Bonne année.
Lors des corrections de votre réponse je n'ai pas compris ce passage :
Citation :
...mais à mon avis elle lume sinon la clim ne tournerai jamais.

Pourriez-vous m'éclairer ?
Cordialement.
01 janvier 2015 à 12:53
Réponse 41 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
La petite led rouge que l'on appelle power lampe celle qui est dans le petit trou à côté des 4 leds, si elle est éteinte c'est que la carte mère est HS or la clim fonctionne aléatoirement comme la mienne donc cette led doit sûrement être allumée en permanence.
Désolé ce n'était pas très clair je l'avoue.
Merci pour les correctifs. titter
01 janvier 2015 à 20:08
Réponse 42 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Bonsoir philsab
Je rencontre le même problème que vous apparemment depuis quelques jours et je voudrais savoir ce qu'il en était de votre côté avant de partir dans toutes les directions au niveau du diagnostic.
J'ai les quatre Leds allumées sur la carte lorsque la clim clignote à l'intérieur et ça repart pour 10 minutes ou moins ça dépend.
Mon installation a 8 ans et à part une carte la première année aucun souci de fonctionnement jusqu'à ces derniers jours.
Merci pour les infos déjà données et pour celles à venir.
Hervé
06 décembre 2015 à 18:01
Réponse 43 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Problème de gaz sûrement ou carte mère qui commence à rendre l'âme.
Faites un test, éteignez 2 splits sur 4 et lancez-les pendant une journée.
Si aucun problème voir avec un spécialiste vous avez une perte de gaz, minime mais une perte quand même malgré tout, 8 ans sans problème c'est déjà pas mal.
Perso j'ai fait venir un pro pour vérifier il a trouvé une micro-fuite (machine un peu spécifique), suffisante pour tenir 8 ans comme vous.
Sinon attendre que le disjoncteur claque et là je vous donnerai la solution mais il faudra savoir souder avec un fer à étain...
Bon courage, pas de problème pour me poser d'autres questions si vous le désirez.
phil. shocked
06 décembre 2015 à 21:44
Réponse 44 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Merci pour votre réponse.
J'ai mis que deux unités intérieures en marche, ces dernières chauffent bien pendant environ 10 minutes et se mettent à clignoter puis au bout de 5 minutes repartent à chauffer, idem si je mets les quatre en marche.
Quand vous me parlez de disjoncteur qui claque, c'est à quel niveau (compteur électrique ou sur l'unité extérieure), pour souder pas de problème un très bon ami électronicien m'a déjà sauvé plus d'une fois.
J'essaye de demander à l'installateur de passer pour éventuellement détecter une micro fuite.
Merci encore pour votre aide.
Hervé
07 décembre 2015 à 21:06
Réponse 45 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
Le groupe clim est en fait un compresseur mais s'il n'est pas suffisamment alimenté (manque de gaz) il démarre, essaye de compresser mais n'y arrive pas donc il s'arrête et attend un autre cycle et ainsi de suite.
Votre carte mère n'a aucun code erreur d'après vous sauf que les 4 leds lume pour dire qu'elle s'arrête.
Perso je pense à un manque de gaz, j'ai eu exactement le même cas l'année dernière et c'était bien dû au manque de gaz.
Le pro est venu avec un boitier qui bippe dès qu'il y avait du gaz.

détecteur de fuite TIF XP-1A

Perso, il y a de cela 15 jours j'ai eu une nouvelle panne mais rien de ce qui vous arrive, mais disjoncteur maison (le 20 A) a claqué, je l'ai réarmé et depuis plus rien, les 4 splits clignotent, le groupe ne démarre plus.
Dans votre cas le groupe démarre donc c'est pas la carte mère.

Si vous manquez de puissance c'est à dire, la led power ne s'allume plus (c'est un petit trou juste en dessous des 4 diodes avec une diode rouge qui lune en continu) c'est un problème de puissance et là c'est un composant HS. shocked
Jetez un œil a votre carte mère si la diode de puissance lume (power lamp cela s'appelle).
Si vous voulez j'ai une photo de ma carte mère.
Ah oui, le pro était venu avec un petit container de gaz (1kg de gaz) qu'il a injecté pour tester et c'est reparti de suite, c'est peut être la chose à demander. loveliness

Par contre la recharge complète c'est assez cher (600€ car il doit vider tout puis remplir en pesant).
08 décembre 2015 à 20:54
Réponse 46 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
08 décembre 2015 à 21:09
Réponse 47 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Encore merci pour toutes ces infos.
J'ai eu par téléphone le gars de l'installation qui m'a dit la même chose que vous (fuite à détecter apparemment) et réinjection de gaz.
La petite diode est bien allumée sur la carte.
Il vient samedi pour faire le point.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Merci encore.
Hervé
08 décembre 2015 à 21:50
Réponse 48 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Aie ça y est, je suis rentré ce soir et le courant avait sauté.
Le disjoncteur général et la ligne de la clim.
Donc remise du courant et du disjoncteur de ligne mais les unités intérieures clignotent de suite et après démontage du capot du groupe extérieur la petite diode power n'est plus allumée donc galère.
Je ne sais plus quoi faire.
Y a-t-il un réarmement électrique dans le groupe extérieur ou faut-il démonter la carte pour contrôler ou réparer quelque chose ?
Merci pour vos réponses. Heureusement que la cheminée marche au bois !!!!!
A plus.
Hervé
09 décembre 2015 à 18:34
Réponse 49 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je vous propose de saines lectures : tapez dans le champ de recherche en haut de cette page "sanyo pfc igbt". Cela ne veut pas dire forcément que votre panne est identique, mais les multi Sanyo ont un tendon d'Achille bien connu sur ce forum.

Cordialement, Dom.
09 décembre 2015 à 22:58
Réponse 50 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Merci pour l'info Dom-Aom
J'ai démonté la carte pour vérifier si il n'y avait pas de trace de composants brulés.
Je n'ai rien vu de suspect ni d'odorant.
J'ai cru comprendre qu'un post ultérieur avec vos compétences et celles de Marielle existait et parlait de contrôles à effectuer sur cette carte pour orienter mes recherches mais je n'arrive pas à le trouver.
Pour rappel la clim fonctionnait en mode dégradé, power lampe allumée et les quatre diodes err allumées également et depuis hier disjoncteur principal sauté et ligne clim également (20 A)
Ça serait sympa de m'indiquer le N° du post à suivre ou des contrôles à effectuer HELP HELP.
Merci encore pour le temps passé pour moi.
Hervé.
10 décembre 2015 à 15:00
Réponse 51 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Par ex question 2612, posts 12 à 15. Sinon, postez une photo de votre carte, je vous dirai quoi mesurer. A moins que votre carte soit identique à celle de la question 1944 post 48. Le transistor (IGBT) est Q01 à droite.
10 décembre 2015 à 16:55
Réponse 52 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Bonsoir.
Effectivement c'est exactement la même carte que j'ai démontée sur mon unité extérieure que celle de Marielle.
Je vais essayer de suivre son post pour voir si la panne est similaire.
Merci beaucoup pour les infos.
Hervé
10 décembre 2015 à 23:03
Réponse 53 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Bonjour.
Après vérification de la carte celle-ci ne s'allume même pas avec l'IGTB débranché (power lamp).
J'ai peur qu'il me faille trouver une carte neuve. mad
Si vous avez des pistes pour en trouver une neuve ou si quelqu’un en aurait une qui traine sur une étagère. biggrin
Merci pour votre aide.
11 décembre 2015 à 10:39
Réponse 54 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bof, personnellement mes étagères n'ont pas de cartes de clim dessus... Si vous voulez dépenser 500€ pour une neuve, libre à vous, mais on peut toujours investiguer un peu. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?

Manip qui ne coûte rien, clim coupée depuis quelques minutes, débranchez le connecteur qui mène au moteur de ventilo puis remettez le jus. Si celui-ci a lâché, c'est un cas de non-fonctionnement de l'alim.
11 décembre 2015 à 13:22
Réponse 55 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Merci pour la réponse.
Je remonte la carte demain sur l'unité extérieure pour faire le contrôle indiqué.
J'ai quelques notions électriques mais en automobile et j'ai un multimètre à disposition et j'investiguerais avec plaisir si ça peut m'éviter le rachat d'une carte électronique.
Je vous tiens au courant de mes futurs contrôles.
Encore merci pour vos réponses.
Hervé
11 décembre 2015 à 16:30
Réponse 56 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt


Invité
invité
Salut Dom-Aom.

Voilà j'ai remonté ma carte sans l'IGTB sur mon unité extérieure en suivant le post de Marielle et sous vos bons conseils et bonne nouvelle celle-ci s'allume. biggrin
Par contre au bout de 5 à 10 s les quatre led error s'allument aussi, c'est peut-être normal car il n'y a plus le transistor !!!
De plus ces dernières s'allumaient avant la coupure d'alimentation donc peut-être encore un problème présent ?

J'ai vu un lien pour le commander mais il ne marche plus, est-ce que celui-là peut faire l'affaire :
http://www.ebay.fr/itm/Transistor-SGH80N60UFDTU-G80N60-/131168589615?hash=item1e8a41d72f:g:0AkAAOxyBjBTTqRz

Merci pour votre réponse.
Hervé
12 décembre 2015 à 16:56
Réponse 57 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT (comme dans hébété) a bien ses broches en court-circuit ; dans ce cas, c'est sûr, rien ne pouvait marcher.

Concernant votre commande, attention, si la photo est fidèle, cette pièce a à priori un dos métallique. Le vôtre était tout plastique... pour un dos métallique, il faut placer une feuille isolante pour éviter la disjonction. Vous en trouverez chez RS-particuliers, réf 7073367. Un IGBT possible (dos métallique aussi) serait réf 5411843. Des internautes du forum en ont déjà utilisé sur du Sanyo. Ce modèle a 2 avantages, il tient 1200V au lieu de 600 et sa capa d'entrée est assez faible.

L'absence d'IGBT ne produit pas l'allumage de LEDs. D'ailleurs, si la clim était toujours sous tension mais sans marcher, l'IGBT serait inutile. Peut-être que vous avez une autre panne en plus. Avez-vous bien tout recâblé, pas oublié un connecteur qui serait passé sous la carte? Il me semble que quand les 4 ERR sont allumées, il faut aller sur les UI pour en savoir plus. Quelque chose s'affiche sur les UI?

Vous pouvez laisser le courant éternellement sans IGBT si le compresseur ne démarre pas.

Cordialement, Dom.
13 décembre 2015 à 00:37
Réponse 58 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Merci.
Je me suis inscrit sur le forum ce sera plus simple pour suivre le fil de notre discussion.
Je vais donc commander l'IGTB que vous m'avez signifié et l'installer sur la carte.
Pour les quatre Leds allumées ne serait-il pas possible que ce soit un manque de gaz qui empêche le compresseur de démarrer et qui les allumeraient au bout de quelques secondes ?
De plus en re-déposant ma carte je me suis aperçu que le gros filtre bleu en haut de la carte était dessoudé sur une patte (allumage des Leds possible ?).
Je résous tout ça avec le nouvel IGTB et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Hervé
13 décembre 2015 à 09:26
Réponse 59 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
BT, pas TB!... :-)

"Le gros filtre bleu"?... sans doute un condensateur à 2 pattes. C'est vrai qu'il est censé filtrer un peu de HF. Mais il ne fera pas allumer les LEDs si une patte est cassée.

Vous n'avez pas dit s'il y avait un code erreur sur les UI...

Cordialement, Dom.
13 décembre 2015 à 18:32
Réponse 60 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Bonsoir
Merci pour la précision du BT !!!! Il est commandé avec la plaque isolante enfin les dix. biggrin
Avant que la carte ne flashe et fasse disjoncter la ligne j'avais pu lire l'erreur E5 sur les unités intérieures comme la panne de philsab apparemment.
Je vous tiens au courant dès le remontage de la carte avec son nouvel IGBT. biggrin
Bonne soirée.
Hervé
13 décembre 2015 à 19:00
Réponse 61 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

philsab
Membre inscrit
philsab
27 messages
C'est exactement ça l'IGBT a grillé.
J'ai eu exactement le même cas de figure (aucune trace de brûlure ou chauffe, même pas de morceau manquant mais test à l'ohmmètre entre les broches : l'infini bingo IGBT HS).
Démontage de la carte, changement de l'IGBT avec dos métallique dont une plaque de Mica et de la pâte à processeur, remontage, et hop c'est reparti.
Les splits qui clignotent souvent ce sont les prémices de l'IGBT qui claquent.

Merci à Dom et Marielle, comme d'habitude ils ont assuré. lol tongue
18 décembre 2015 à 21:06
Réponse 62 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Ca y est nouvel IGBT soudé reste plus qu'à monter la carte demain. biggrin biggrin
À demain pour des nouvelles.
Bonne soirée à tous.
18 décembre 2015 à 23:04
Réponse 63 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Ça y est carte remontée ce matin et miracle ça marche 10 minutes, et boum le disjoncteur clim qui saute. huffy
Donc re-démontage de la carte et là rien de suspect.
Mêmes symptômes que la semaine dernière avec la power lamp éteinte et bien sûr pas de Leds error allumées.
J'ai monté l'IGBT recommandé par Dom Aom avec l'isolant entre le transistor et le radiateur avec la pâte blanche donc maintenant je sèche.
Peut-être est-ce important mais les pattes du composant étaient légèrement trop courtes et je les ai légèrement rallongées pour que je puisse visser le transistor dans le refroidisseur (était-il le bon ?).
A votre avis quoi faire maintenant ? Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Hervé
19 décembre 2015 à 13:05
Réponse 64 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour RV.

Dans un 1er temps, vérifiez que l'IGBT a bien claqué aussi (0 ohm entre 2 de ses broches), mais c'est très probable. En question 2664, un internaute dégageait aussi ses IGBT l'un après l'autre, et le responsable de ses malheurs était en fait l'inductance avec laquelle l'IGBT travaille. Si vous avez la possibilité d'emprunter une inductance sur une machine saine (la personne en 2664 avait 2 UE), cela pourra lever le doute. Ce genre d'essai est souhaitable, car ce n'est pas une pièce donnée (100-150€).

Le fait d'avoir rallongé les pattes n'a pas d'incidence.

Pour Philsab : si vous lisez "infini" sur les pattes de l'IGBT... ben il est bon!! C'est 0 qu'il ne faut pas lire.

Cordialement, Dom.
20 décembre 2015 à 08:29
Réponse 65 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Bonjour Dom-Aom
Effectivement je pense aussi à l'igbt car une fois déposé (dessoudé de la carte) et la carte remontée celle ci s'allume à nouveau
Retour à la case départ.
Nouvel IGBT commandé par contre en 80 À car après vérification celui que j'ai monté était en 40 À (peut être un peu faible).
C'est quoi l'inductance dont vous me parlez, le ventilo peut être.
Je n'ai qu'un groupe donc pas de pièces, il y a t-il un moyen de la contrôler.
Je vous tiens au courant des que je reçois le nouvel IGBT
Merci encore de votre aide.
Hervé
20 décembre 2015 à 10:25
Réponse 66 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Inductance : 2664, post 64 et suivants... :-(

IGBT 80A : si l'inductance a un problème, il claquera aussi. Sachez aussi que 40A sous 230V donne 9 kW, sans parler du COP ni du fait que seule une partie du courant passe dans l'IGBT. Par contre, plus un IGBT a un courant autorisé fort, plus sa capa de grille augmente, et plus cela tire sur le circuit qui pilote la grille.
20 décembre 2015 à 11:12
Réponse 67 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Merci pour l'info.
Je m'empresse d'aller lire la question 2664.
A plus.
Hervé
20 décembre 2015 à 12:52
Réponse 68 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

RV06
Membre inscrit
RV06
7 messages
Salut à tous.
De retour de vacances mon transistor m'attendait dans ma boîte aux lettres.
Remontage sur la carte dans la foulée et essai de la clim ce matin.
Résultat des courses la clim fonctionne parfaitement depuis quatre heures. biggrin
Je croise les doigts mais ça a l'air de sentir bon. sweat
Je vais laisser tourner toute la nuit et vous en dirais plus demain.
Merci encore à Dom-Aom pour ses précieux conseils et également à philsab pour ses réponses.
A bientôt.
Hervé
29 décembre 2015 à 16:33
Réponse 69 forum dépannage

Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Salut philsab,
Pouvez-vous nous faire un retour sur la réparation de votre clim ?
Merci.
11 avril 2020 à 21:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
    N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
  • 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 4. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 8. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 9. Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes
    N°2851 : Bonjour, Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon...
  • 10. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
>>> Résultats suivants pour : Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite