Bouchons sur le circuit frigo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
381
Astuces climatisation maison : Bouchons sur le circuit frigo
Invité

Bonjour, j'ai un circuit R22 tout simple : compresseur à piston, condenseur à plaques, détente par capillaire et évaporateur, 3 sécurités (HP BP Antigel). Le ventilateur fonctionne correctement ainsi que le circuit eau de l'échangeur à plaque. Depuis que j'ai remplacé le compresseur qui était à la terre, j'ai des pressions abbérantes (1,5b BP 26b HP). Pourtant mon circuit frigo a été rincé (ozéon net) tiré au vide 24H, et chargé à la balance. J'ai même remplacé l'échangeur à plaques (T° R22 65°C-20°C) idem. Pourtant lorsque je pousse à l'azote, celui-ci circule. Quelqu'un aurait-il une idée ?
10 avril 2008 à 13:09
Tarif dépannage 1 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité

J'ai l'impression qu'il y a un problème de détente. Est-ce un détendeur capillaire ou un détendeur réglable ?
13 avril 2008 à 13:16
Tarif dépannage 2 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité

Pour voir si les pressions sont normales il faut faire pour la Bp (T ambiante) - (la différence de température sur l'évap donnée par le constructeur) et pour la Hp (T de l'air ext + Différence de température sur le condensseur donné par le constructeur) et si la hp est toujour trop élevée c'est qu'il y a toujours des incondensables dans l'installation et qu'il doit y avoir un bouchon de glace sur le détendeur, avez-vous changé le déshydrateur ?
17 avril 2008 à 02:31
Tarif dépannage 3 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité

Réponse à réponses 1&2 : détente par capillaires ; incondensable après 24h00 de tirage au vide sur circuit 2kg de R22 ? Pas de déshydrateur sur le circuit (d'origine), pour info marque du compresseur Bristol, marque de la CTA : France Energie
18 avril 2008 à 14:15
Tarif dépannage 4 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité

Le mieux serait de mesurer la surchauffe ainsi que le sous-refroidissement. Dans le cas d'un groupe ayant une surchauffe élevée avec un bon sous-refroidissement, problème de détente(capillaire partiellement bouché)
Si la surchauffe est normale, problème sur l'évaporateur (filtres colmatés ou mauvaise ventilation). Vince
Si la surchauffe est normale, problème sur l'évaporateur (filtres colmatés ou mauvaise ventilation). Vince
27 juillet 2008 à 23:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 4. Problème sur circuit frigorifique clim Gree
- N°6161 : Bonjour à tous. Je suis un installateur de climatisation domestique. J'ai un petit souci sur une climatisation GREE modèle FAIR en 5kW. J'ai branché mes mano BP vanne BP, et j'ai soudé une vanne Schrader juste avant le...
- 5. Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ?
- N°6114 : Bonjour, Pour m'auto-former sur la théorie des circuits frigorifiques, j'aimerais m'aider d'un outil de simulation. Votre aide pour trouver cet outil serait la bienvenue. Merci d'avance.
- 6. Utiliser un compresseur de frigo pour mettre sous pression
- N°2677 : Bonsoir, Je voudrais savoir si il est possible d'utiliser un compresseur de frigo (qui monte à 14 bars si je ne me trompe pas) pour vérifier l'étanchéité du circuit ? Le principal souci pourrait être lié à l'huile...
- 7. Clim neuve Mitsubishi KJ35VE eau dans le circuit
- N°4336 : Bonjour à tous, Je dispose d'un climatiseur console Mitsubishi KJ35VE tout neuf qui a été mis en service par une société spécialisée depuis quelques jours. L'installation est toute simple : liaison de 4m et appareil tout...
- 8. Surpression circuit fréon détérioration compresseur
- N°39 : Bonjour, sur une installation de climatisation réversible Daikin Inverter avec 2 compresseurs. Pour une recherche de fuite de fréon, le dépanneur a mis le circuit en pression à 40 bars. Après réparation de la fuite et remise en...
- 9. Compresseur frigo pour tirage à vide
- N°562 : Bonjour, Peut-on se servir d'un compresseur de frigo, pour faire un tirage à vide sur une clim de voiture. Merci pour vos réponses.
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite