Conseils réparation climatisation : Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Bonjour, sur une installation de climatisation réversible Daikin Inverter avec 2 compresseurs. Pour une recherche de fuite de fréon, le dépanneur a mis le circuit en pression à 40 bars. Après réparation de la fuite et remise en fonctionnement, l'installation disjoncte au démarrage d'un compresseur (dit "tout ou rien"), ce dernier est diagnostiqué défectueux ; après deux jours de fonctionnement sur le compresseur Inverter, il y a disjonction générale ; le 2 ème compresseur est aussi diagnostiqué mauvais ; la remise en service du premier compresseur seul ne fait pas disjoncter pendant 3/4h puis retombe mauvais. Je ne peux m'empêcher de faire la relation entre l'intervention pour la fuite et la détérioration supposée des 2 compresseurs. N'y a-t-il pas une pression maximale dans une localisation de fuite avec les compresseurs dans le circuit ? Merci.

Tarif dépannage 1 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Une fois la fuite réglée, le réparateur est tenu de tirer au vide son circuit frigorifique (enlever l'air à l'intérieur du circuit si celui-ci été en sous pression atmosphérique lors de la panne), de façon à recharger en fréon. La présence d'air dans le circuit se traduit par une pression élevée dans le système, et donc surcharge sur le compresseur mécanique, et donc électrique ; de là peut venir la disjonction. La deuxième possibilité c'est que la charge de fréon est mauvaise (surcharge). Idem, trop de pression entraine surcharge compresseur et donc consommation électrique anormale jusqu'à disjonction.
Tarif dépannage 2 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Bonjour. Il serait utile de préciser sous quel gaz fonctionne votre appareil. En effet, il y a une pression maximum à ne pas dépasser sur ce type d'appareil. Il faut savoir que les systèmes réversibles tournent à 35 bars en chauffage sur du matériel Daikin fonctionnant avec du R410A. Les 40 bars employés par le réparateur sont la pression normale pour une recherche de fuite à l'azote. Si cette pression est dépassée, il peut se créer de nouvelles fuites mais, il me semble peu probable que les enroulements des compresseurs soient touchés par cette manipulation.
Tarif dépannage 3 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Le dépanneur a du mal tiré au vide le circuit. L'humidité a endommagé les enroulements du compresseur. De plus, une pression de 10 bars est suffisante pour contrôler les fuites.
Tarif dépannage 4 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Bonjour, votre groupe extérieur doit être un VRV. Une fuite de gaz peut engendrer une montée en température des enroulements car le compresseur n'est plus refroidit par sa "BP"; Le groupe a-t-il affiché des défauts sur la télécommande ? Si oui, lesquels et combien de fois ? De plus, les mises sous pression des groupes au r410a sont entre 40 et 42 bars et pour ceux au r407c : 30 bars.
Tarif dépannage 5 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Bonjour,
Votre groupe extérieur doit être un VRV. Une fuite de gaz peut engendrer une montée en température des enroulements car le compresseur n'est plus refroidit par sa "BP" ; Le groupe a-t-il affiché des défauts sur la télécommande ? Si oui, lesquels et combien de fois ? De plus, les mises sous pression des groupes au r410a sont entre 40 et 42 bars et pour ceux au r407c : 30 bars.
Pour le r22 idem : 35 à 40 bars.
Tarif dépannage 6 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Vous avez un système dit VRV (d'après le peu d'information), à mon avis le frigoriste a très bien fait son travail, bien que 40 bars ne soient pas nécessaire pour rechercher une fuite.
Votre problème est la conséquence directe du manque de charge en fluide frigorigène, je m'explique votre CP inverter et le CP fixe ont besoin d'être lubrifié tout comme le moteur de votre voiture.
Or c'est là que se situe votre problème du fait du manque de charge dans votre installation, le débit masse que vos compresseurs sont capables de faire circuler dans le circuit diminue, par conséquent la vitesse du fluide diminue aussi et en final cela engendre un mauvais retour de l'huile ce qui a fini par bloquer mécaniquement les compresseurs un après l'autre.
Cela pourrait être une piste à suggérer à votre frigoriste. Cordialement. Adelclimatisation
18 mars 2009 à 01:43
Tarif dépannage 7 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Bonjour
Je suis d'accord avec la réponse précédente.
En effet, s'il y a eu fuite, il y a eu également perte d'huile donc un complément est forcément à prévoir.
Sur les climatiseurs de marque Daikin VRV, il est obligatoire de composer le code "21" pour un bon tirage au vide. Ce code permet à tous les vannes et détendeurs de s'ouvrir pour libérer le circuit frigorifique des unités intérieures et extérieures.
Sinon, il y a risque de présence d'air (incondensable) dans le circuit provoquant un fonctionnement altéré et un risque de détérioration des compresseurs.
Il faut appeler Daikin 0 820 XXX XXX pour réaliser le code "21" sur la machine en direct.

Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour votre participation à notre Forum.
Nous publions très rarement les numéros de téléphone des SAV des entreprises, celui-ci ne sera pas publié car c'est un numéro surtaxé.
Quand les SAV proposeront des numéros en 0800 (appel gratuit), nous les publierons, car le minimum quand on achète un appareil sur lequel on rencontre des problèmes est de renseigner le consommateur gratuitement.
Cordialement, Roland, modérateur du Forum dépannage climatisation.
03 décembre 2009 à 12:29
Tarif dépannage 8 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Je pense que le tirage au vide a été mal fait, présence d'incondensable sur le circuit ce qui a provoqué la mort des 2 compresseurs (sur un VRV il faut ouvrir les détendeurs électroniques pour la récupération de fréon ou tirage au vide), formation VRV obligatoire pour ce type de dépannage.
04 mai 2010 à 22:37
Tarif dépannage 9 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Frigoriste attestation de capacité N°20347. J'ai bien peur que votre circuit frigo soit HS.
Avez-vous fait faire une recherche de fuite 1 an après sa mise en service par un autre intervenant que votre installateur ? Problème d'ego, il vaut mieux en changer car s'il a fait une co... il voudra la cacher...
Il faudrait que la personne qui a changé votre compresseur lui fasse une expertise.
Michel. Voir site Chaleur de la terre. Cordialement.
30 avril 2011 à 11:27
Tarif dépannage 10 climatisation

Surpression circuit fréon détérioration compresseur


Invité
invité
Votre dépanneur a vidé le circuit de frigorifique avec la pompe ou il y a une grande fuite qu'il a vidé. Alors le compresseur a perdu tout le liquide (qui joue le rôle d'un lubrifiant) et quand il marche plusieurs heures 3/4 le compresseur disjoncte le courant car il y a un frottement qui surchauffe le compresseur jusqu’à la température de coupure +55°.
14 décembre 2011 à 23:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Compresseur clim HS suite à court-circuit
    N°2924 : Bonsoir à tous, Un climatiseur 9000BTU, son UE a été mouillée par un seau d'eau, depuis, le tout fonctionne normal sauf le compresseur. UI fonctionne avec toutes les fonctionnalités, UE sauf le ventilo qui tourne. J'ai...
  • 3. Prix compresseur clim LG 3060 H2L
    N°16 : Bonjour, Ma clim est tombée en panne ces derniers jours. Le dépanneur, après vérification, a diagnostiqué un compresseur grillé (voie a). Je viens de recevoir le devis de la réparation : 1380 euros TTC dont 1090 euros...
  • 4. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 5. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
    N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
  • 8. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 9. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 10. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Surpression circuit fréon détérioration compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationbricolage travaux climatisationpanne compresseur climdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite