Question forum dépannage climatiseur : Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour à tous,

Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26.
J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau.
Merci de bien vouloir m'aider dans la résolution de mon problème. cry
14 janvier 2019 à 16:52
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'imagine que durant les 20 mn le compresseur ne tourne pas?... confirmez.

Voir ci-dessous les explications Sanyo. Les enroulements de compresseur font de l'ordre de l'ohm et doivent être rigoureusement identiques, soigner les contacts (résistances parasites).

Pour vérifier le circuit qui alimente le compresseur, utiliser un multimètre en mode "test de diode". Compresseur débranché, mettre le fil noir sur le + et le rouge sur U/V/W successivement. Puis le fil rouge sur le - et le noir sur U/V/W successivement. Les 6 valeurs doivent être voisines (500 à 700).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alarme P26 PAC Sanyo

14 janvier 2019 à 18:13
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Durant les 20 minutes les tuyaux sont chauds mais la dalle n'a pas le temps de chauffer.
Pour tester je dois débrancher le compresseur sur la carte HIC mais il est inscrit un message d'alerte concernant la tension de décharge, dois-je prendre des précautions particulières ?
Merci pour votre réponse.
14 janvier 2019 à 19:09
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Normalement, en coupant au disjoncteur, la haute tension (350 VDC) tombe à 0 en quelques dizaines de secondes. D'ailleurs vous pouvez la mesurer entre + et - (sous tension), puis voir sa descente une fois le courant coupé.
14 janvier 2019 à 21:31
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,
Les 6 valeurs sont "452" et les enroulements du compresseur 1 ohm.
Cordialement. smile
15 janvier 2019 à 15:59
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les 6 valeurs, c'est bon, pas de court-circuit ni de composant dégradé. Pour les enroulements, que donnent les 3 valeurs avec un chiffre après la virgule? "1 ohm", ce n'est pas assez précis. Si vous aviez 2 valeurs à 1.1 ohm et une à 0.8, ça pourrait indiquer un défaut.

Refaites aussi les 6 valeurs mais en mode ohmmètre, pour détecter une éventuelle fuite. Sanyo dit que ça doit être supérieur à 200 kOhms. Puis refaites les en inversant les fils du multimètre.

Normalement, le compresseur accélère durant les 1ères minutes. Quand la machine s'arrête, est-ce que le régime était stabilisé depuis un certain temps, ou était-il toujours en progression de vitesse?

Avez-vous essayé de mettre en marche avec une consigne assez basse, qui limiterait l'accélération du compresseur?
15 janvier 2019 à 18:19
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,
Mon multimètre vient de me lâcher il affiche n'importe quoi mais il a 30 ans. sad Je vais en acheter un autre.
J'ai mis en route la PAC avec une demande de température de 17° et elle a tenu + de 4h et ensuite P26 je suppose qu'avec le froid de la tombée de la nuit elle n'a pas su fournir la chaleur nécessaire.
En ce qui concerne le compresseur je ne sais pas mais quand la machine s'arrête le régime du ventilateur est stabilisé depuis un certain temps mais pas à sa vitesse maximale.
16 janvier 2019 à 11:55
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,
Voici ce que donne les mesures demandées avec un nouveau multimètre :
Les valeurs des enroulements font 0,6 Ohm chacun.
Les valeurs entre le - et U/V/W font 300 Kohm et celles entre le + et U/V/W font 580 Kohm.
Ce matin la PAC a tourné pendant 5 heures sans problème puis elle s'est arrêtée et code P26. sad
18 janvier 2019 à 16:17
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

5 heures sans problème... on est apparemment sur le fil du rasoir, autrement dit, ça marche presque normalement!

Voyez quelle est votre tension secteur à son arrivée sur la PAC, à divers moments de la journée, et surtout quand le défaut arrive. Si vous êtes sujet à des baisses de tension (bout de ligne EDF, par ex), alors le compresseur ayant moins de tension, il va "se venger" en consommant plus de courant. Ce qui pourrait déboucher sur vos symptômes. A savoir aussi, des abonnés ont des contrats EDF qui placent 2 heures creuses vers midi. Il se peut que cela ait un impact sur la tension secteur, sachant que votre P26 est arrivé vers midi.
18 janvier 2019 à 17:12
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
En ce moment j'ai 227V.
18 janvier 2019 à 18:42
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

Votre réseau électrique est correct, votre symptôme est un manque de gaz frigorigène.
Votre compresseur accélère pour monter la pression, le manque de gaz augmente la température du fluide mais pas en quantité suffisante pour remplir le condenseur,( en mode chaud votre échangeur fluide/eau).
Votre ventilateur n'ayant pas de matière à refroidir, se contente de tourner selon le besoin de votre installation.
Donc, vous devez contacter un frigoriste pour chercher la fuite de votre fluide, ici ce doit être une micro-fuite, puis remplir votre installation suivant les règles de l'art.
Cordialement, JIMA
21 janvier 2019 à 12:05
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,
Samedi matin j'ai redémarré la PAC une première fois et au bout de 15 mn "P26".
Je l'ai de nouveau relancé mais en demandant 23° elle a tenu et après 2h j'ai baissé d'1° même chose toutes les 2h jusqu'à obtenir 20° chez moi et depuis elle tourne sans problème.
N'y a-t-il pas de témoin de niveau de fluide ? sad
21 janvier 2019 à 18:48
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Hélas non, il n'y a pas de niveau de fluide dans cet équipement.
Maintenant vous connaissez l'objet de votre panne.
Cordialement, JIMA
21 janvier 2019 à 22:15
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

L'avenir dira si Jima a raison ou non, mais en ce moment je ne suis pas convaincu. D'une part un manque de gaz va alléger le travail du compresseur, qui va donc moins consommer et moins avoir tendance à générer un défaut de type "overcurrent" ; d'autre part Sanyo a prévu d'autres codes d'erreur signalant un manque de fluide, entre autres par le biais de la sonde en sortie de compresseur, qui va monter en température anormalement.

Je suggère à notre internaute de mesurer la température de refoulement avec un thermomètre à thermocouple dont la sonde sera plaquée sur le tuyau de sortie du compresseur. S'il mesure plus de 100°, Jima a raison. S'il mesure plutôt 70-85, ce n'est pas un manque de fluide.

Autre hypothèse : si le système qui mesure le courant du compresseur a dérivé, ou en tout cas ne le mesure plus bien, alors on pourrait générer un P26 à tort.

Cordialement, Dom.
22 janvier 2019 à 00:06
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,
@Dom, selon la notice du constructeur, l'alarme P26 se produit quand la température en sortie du compresseur atteint 69°C et que le compresseur est alimenté à une fréquence maximum.
Petite information : le point critique du R410 sur le diagramme de Mollier se situe à une température de 70°C.
Au-delà le fluide se trouve phase de surchauffe, phase qui n'a pas d'intérêt en climatisation.
Cordialement, JIMA
22 janvier 2019 à 12:09
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Actualité Bricovidéo en photo à découvrir.
Si vous en avez la possibilité envoyez-nous vos photos de la neige et du froid.
Pensez à préciser votre région. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com

Consulter l'article : Photos de la neige et du froid
22 janvier 2019 à 12:50
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonsoir,
Samedi dernier il faisait 2° dehors et lorsque j'ai voulu toucher la sortie du compresseur j'ai failli me brûler.
Ce soir il fait 7° dehors et la température en sortie du compresseur fait 37,2° et chez moi il fait 20°.
La résolution d'un problème aléatoire n'est jamais évident à traiter et je vous remercie tous les deux pour vos conseils.
Je vous tiendrai informé des mesures que j'effectuerai régulièrement.
Cordialement. smile
22 janvier 2019 à 19:40
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonsoir,
La PAC est retombée le 25 janvier alors que la température extérieure était largement au-dessus des 10°.
Nous nous sommes chauffés au feu à pétrole mais le 28 au soir les températures ont fortement chuté et j'ai relancé la PAC et à ce jour elle fonctionne nickel...
J'ai l'impression qu'elle tombe en rad lorsque la température extérieure est au-dessus de 10°.
Est-ce une information qui pourrait vous être utile ?
Merci pour vos réponses.
06 février 2019 à 19:24
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

cedu13
Membre inscrit
cedu13
35 messages
Bonjour.

Avez vous trouvé le problème à votre panne?
Merci du retour.

Cedu13

12 octobre 2019 à 21:58
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,

j'ai mis le thermostat à 18° (pour info il se trouve dans le module hydraulique situé dans le garage et je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas dans le salon/salle à manger... cela ne me parait pas logique mais bon on fait avecsad)
Dans tous les cas cela m'a permis de passer le reste de l'hiver sans problème.
Cela fait une semaine j'ai nettoyé le circuit d'eau mais comme il fait entre 20 et 22° dans la maison je n'ai pas encore mis le chauffage en route donc affaire à suivre...

Merci.
13 octobre 2019 à 15:40
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour.

J'ai réglé le thermostat à 18° cela m'a permis de passer le reste de l'hiver sans problème.
Pour info le thermostat se trouve dans le module hydraulique situé dans le garage je ne trouve pas ça normal sachant qu'il n'y en a pas dans le salon/salle à manger mais bon on fait avec c'était comme ça lorsque nous avons emménagé.
Il y a 2 semaines j'ai changé l'eau dans le circuit de chauffage mais comme dans la maison la température oscille entre 20 et 22° je n'ai pas encore mis en route le chauffage.

Affaire à suivre.
13 octobre 2019 à 15:54
Réponse 21 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B


Invité
invité
Bonjour.
Avez-vous pu régler votre panne car cela fait 5 ans que je traîne le même problème intempestif malgré les passages de techniciens agréés Ciat...
05 novembre 2019 à 00:21
Réponse 22 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour à tous,

Après quelques années de vie calme et tranquille avec ma PAC Sanyo, me voilà de retour sur le forum.
Hier le même défaut que Michel44 est apparu sur ma PAC.
J'ai coupé le courant et remis en marche 30 min plus tard, le défaut réapparait très rapidement (moins d'une minute).
La PAC n'a pas le temps de se mettre en route.
J'ai fait les mesures demandées en mode test de diode :
+ / U : 001
+ / V : 452
+/ W : 452

- / U : 452
- / V : 452
- / W : 452

Mon nez me dit que la valeur à 001 n'est pas normale.
J'ai mesuré les enroulements de compresseur (entre U et V, U et W, V et W) j'ai 1.6 ou 1.7 Ohm.
Pour mémoire dans ma panne précédente, j'avais remplacé l'IPM. Par rapport aux mesures ci dessus, j'ai envie de croire qu'il est de nouveau en cause.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
21 décembre 2019 à 11:26
Réponse 23 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre nez fonctionne comme il faut. Un court-jus entre la HT et la sortie U empêche tout fonctionnement du compresseur (mais ne soyons pas racistes envers les "U", ce serait pareil pour n'importe laquelle des 5 autres mesures). Il va falloir faire comme fin 2015.

Cordialement, Dom.
21 décembre 2019 à 13:48
Réponse 24 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,
Bon ben le point positif c'est qu'au moins je sais comment faire pour réparer. biggrin
J'ai une autre question par rapport à cette PAC, mais comme ça n'a rien à voir, je vais faire ça dans un autre sujet.
21 décembre 2019 à 21:00
Réponse 25 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour,

J'ai remplacé l'IPM ... et ça ne suffit pas ...
A la remise en route de la PAC, tout semblait se passer comme prévu (les LED sur la carte s'allument, on entend un relais qui se colle, les ventilateurs se mettent à tourner ...) sauf que le compresseur ne démarre pas, par contre il donne des a-coups, comme s'il allait démarrer et puis qu'il s’arrêtait aussitôt).

J'ai fait quelques mesures :
- aux bornes + et - de la carte de l'IPM il y a 300 V DC
- entre les bornes U / V ou U / W, il y a 0 V sauf au moment ou le compresseur donne des a-coup, ou la tension monte pendant moins d'une seconde (pas le temps de faire une mesure convenable).

Donc le compresseur ne demande qu'à tourner mais l'IPM ne lui en donne pas les moyens. Est-ce que c'est l'IPM neuf qui est en cause ? Ou bien l'IPM n'est pas correctement piloté ?

Une remarque lors de la pose de l'IPM, la pastille sur le circuit où était soudé une des 2 bornes latérales à sauter (cf PJ). Comme j'avais l'impression que cette pastille était raccordée à rien, j'ai supposé qu'il s’agissait d'une patte de fixation et pas d'une vraie borne. Est-ce que ça serait la source de mon problème ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bornes branchement ipm

28 décembre 2019 à 14:47
Réponse 26 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Les 2 broches entourées ne sont effectivement utilisées que pour positionner la pièce correctement.

J'imagine que vous avez vérifié les pistes cachées sous l'IPM avant de le souder, ainsi que les soudures une fois terminées. Est-ce que vous avez toujours 300V durant les soubresauts? On pourrait imaginer que le relais de puissance claque mais sans coller, dans ce cas la HT s'écroule dès que l'IPM travaille. D'ailleurs 300V ce n'est pas beaucoup : vous devriez avoir 325 VDC pour un secteur à 230 VAC. Voire plus si le PFC est prévu pour booster la HT.

Il se peut aussi que le compresseur ait un problème et qu'il ait provoqué le claquage de l'IPM précédent...
28 décembre 2019 à 17:04
Réponse 27 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonjour.

J’ai repris la mesure, j’ai effectivement 319 VDC et pas 300. La tension chute à 309 quand les ventilo démarrent.
Lorsque le compresseur tente de démarrer, la tension est stable.

J’ai revérifié mes soudures, effectivement il y en a 2 qui me plaisent pas trop sur les petites bornes. J’ai essayé de les refaire, mais rien n’y fait. En plus d’après ce que je vois, il y a une piste de chaque côté du circuit, du coup je ne comprends même pas trop comment / où le contact est supposé se faire entre les 2 côtés.
29 décembre 2019 à 15:12
Réponse 28 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Sur un circuit imprimé double face, les trous sont métallisés, un peu comme si on implantait dans le trou un mini cylindre creux en cuivre. Si vous avez une pastille de cuivre de chaque côté, elles se retrouvent connectées. Et si vous enfoncez une broche de composant dedans et la soudez, le trou se remplit de soudure et la connexion se renforce électriquement parlant. Dans la mesure où c'est la 2ème fois que vous changez l'IPM, il y a un risque accru de dégradation des trous et des pistes.
30 décembre 2019 à 00:21
Réponse 29 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
C'est ce que j'avais imaginé, ne voyant pas d'autre solution technique.

Du coup je tente de faire une soudure sur chaque face en ayant préalablement gratté localement le vernis sur le circuit.
Je l'ai déjà fait pour les 2 soudures qui ne me plaisaient pas et ça n'a rien changé pour l'instant...
A suivre...
30 décembre 2019 à 10:47
Réponse 30 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Alex1282
Membre inscrit
Alex1282
46 messages
Bonsoir,
Quelques nouvelles de mes tentatives de réparation.
J’ai essayé en vain de refaire les soudures pour obtenir un contact correct avec les 2 faces de carte. Malgré tous les essais, le compresseur ne démarrait toujours pas.
Du coup j’ai acheté une carte neuve, et cette fois-ci ça fonctionne. C’était un pari un peu risqué vu que je ne savais pas si le compresseur était encore fonctionnel, mais au final je m’en sors bien.
Merci encore pour votre aide !
07 janvier 2020 à 21:05
Réponse 31 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Eh bien tant mieux. Je verrais 2 possibilités : 1/ en enlevant l'IPM, le retrait d'une broche aura tiré sur une piste de cuivre côté invisible (sous l'IPM) et l'aura cassée, d'où la panne. 2/ la mort de l'IPM aura claqué une résistance de faible valeur située entre le - de l'IPM et le - des gros condos. Dans ce cas, le courant ne passe plus, même si on met un IPM neuf.

Cordialement, Dom.
08 janvier 2020 à 10:01
Réponse 32 forum climatisation bricovideo.com

Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B

Michel44
Membre inscrit
Michel44
12 messages
Bonjour,
L'hiver est sur le point de se terminer et la PAC a fonctionné sans problème mais cette année la température extérieure n'a jamais été en dessous de -2° ; est-ce une piste... sad ?
31 mars 2020 à 17:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 2. Panne PAC Sanyo UI SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i
    N°3798 : Bonjour, C'est avec chance et... espoir... que j'ai découvert ce forum entouré de connaisseurs. Voici mon problème : Je dispose d'une PAC Sanyo avec UI: SPW-W366HH58-E et UE Elite Pac-i. Nous sommes rentrés d'une semaine...
  • 3. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 4. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 5. Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°7271 : Bonjour à tous, J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse. Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes. Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au...
  • 6. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
    N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
  • 7. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 8. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 9. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 10. Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56
    N°5929 : Bonsoir à tous, Comme évoqué dans un autre sujet, je me pose une question concernant la température de consigne maxi que l'on peut demander à cette PAC. En effet, sur le module de commande qui est à l'intérieur (à...
>>> Résultats suivants pour : Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite