Bonjour,
J'ai une climatisation air/air Fujitsu AOY30LMBWL, j'ai coupé le courant pour une opération de nettoyage.
Après plusieurs semaines, j'ai remis l'électricité et malheureusement, j'ai un code erreur qui s'affiche E:EE, j'ai appuyé simultanément sur les deux touches de température et là, le code d'erreur d'auto-diagnostic affiche 0:01.
D'après vous, qu'est-ce que cela peut bien dire ?
Merci pour votre assistance.
Très bon Dimanche.
J'ai une climatisation air/air Fujitsu AOY30LMBWL, j'ai coupé le courant pour une opération de nettoyage.
Après plusieurs semaines, j'ai remis l'électricité et malheureusement, j'ai un code erreur qui s'affiche E:EE, j'ai appuyé simultanément sur les deux touches de température et là, le code d'erreur d'auto-diagnostic affiche 0:01.
D'après vous, qu'est-ce que cela peut bien dire ?
Merci pour votre assistance.
Très bon Dimanche.
17 octobre 2021 à 10:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour,
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème d'erreur de communication dû à un problème de carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 octobre 2021 à 12:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour.
Est-ce que, le problème peut venir aussi de l'unité intérieure qui se trouve dans les combles, par ce-que, je lis ici où là, que des LEDs clignotent sur les cartes, hors sur l'unité extérieure, je ne vois rien de cela.
Merci à vous et très bonne journée.
Est-ce que, le problème peut venir aussi de l'unité intérieure qui se trouve dans les combles, par ce-que, je lis ici où là, que des LEDs clignotent sur les cartes, hors sur l'unité extérieure, je ne vois rien de cela.
Merci à vous et très bonne journée.
20 octobre 2021 à 09:12
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour.
J'imagine que vous avez une télécommande filaire. Dans ce cas, je pense qu'effectivement le problème peut venir de l'UE comme de l'UI. Pour vérifier l'UE de manière sommaire, coupez le courant une minute puis remettez le. Dans les 3 secondes, un relais émet en général un clac, et des LEDs doivent s'allumer, ne serait-ce que brièvement. Si c'est le cas, le problème sera plutôt vers l'UI. En effet, un défaut de communication est souvent généré par une des 2 unités dont l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si rien ne se passe dans l'UE, alors son alim pourrait ne plus fonctionner. Peut-être y a-t-il des points de mesure 12V, 5V... sur le circuit imprimé... donc à tester le cas échéant.
Cordialement, Dom.
J'imagine que vous avez une télécommande filaire. Dans ce cas, je pense qu'effectivement le problème peut venir de l'UE comme de l'UI. Pour vérifier l'UE de manière sommaire, coupez le courant une minute puis remettez le. Dans les 3 secondes, un relais émet en général un clac, et des LEDs doivent s'allumer, ne serait-ce que brièvement. Si c'est le cas, le problème sera plutôt vers l'UI. En effet, un défaut de communication est souvent généré par une des 2 unités dont l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Si rien ne se passe dans l'UE, alors son alim pourrait ne plus fonctionner. Peut-être y a-t-il des points de mesure 12V, 5V... sur le circuit imprimé... donc à tester le cas échéant.
Cordialement, Dom.
20 octobre 2021 à 18:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour.
Désolé pour mon manque de réactivité, visiblement, je pense que la carte électronique est responsable, par contre, je ne me sens pas capable d'assurer le dépannage à moins d'être accompagné dans la démarche, et si cette carte est HS, est-ce possible de la faire réparer, cette démarche serait environnement parlant intéressante ?
J'ai en même temps diverses interrogations quant à la suite à donner à tout cela, je m'explique, cette clim à 15 années de bons et loyaux services, le moteur du ventilateur est très bruyant, une bobine émet beaucoup de grésillements, maintenant, une des cartes!!!! ça commence à faire beaucoup, ne serait ce pas plus raisonnable d'envisager le remplacement de l'UE?
Certaines aides peuvent-elles aider à son remplacement ?
Je suis obligé de réfléchir à tout ça, parce que les coûts commence à prendre forme.
Merci pour votre compréhension, je suis attentif à tous les conseils pouvant m'aider dans ma démarche.
Très bonne journée à vous tous.
Désolé pour mon manque de réactivité, visiblement, je pense que la carte électronique est responsable, par contre, je ne me sens pas capable d'assurer le dépannage à moins d'être accompagné dans la démarche, et si cette carte est HS, est-ce possible de la faire réparer, cette démarche serait environnement parlant intéressante ?
J'ai en même temps diverses interrogations quant à la suite à donner à tout cela, je m'explique, cette clim à 15 années de bons et loyaux services, le moteur du ventilateur est très bruyant, une bobine émet beaucoup de grésillements, maintenant, une des cartes!!!! ça commence à faire beaucoup, ne serait ce pas plus raisonnable d'envisager le remplacement de l'UE?
Certaines aides peuvent-elles aider à son remplacement ?
Je suis obligé de réfléchir à tout ça, parce que les coûts commence à prendre forme.
Merci pour votre compréhension, je suis attentif à tous les conseils pouvant m'aider dans ma démarche.
Très bonne journée à vous tous.
23 octobre 2021 à 13:06
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour,
Me revoilà, ma clim ne démarre toujours pas, j'ai réussi à faire venir un technicien, son diagnostic est :
Le compresseur serait HS.
Il faudrait aussi changer les cartes.
Il faudrait aussi changer celles du plénum de soufflage qui se trouve dans mes combles parce-que d'après ce brave monsieur, il y aurait impossibilité de communication entre elles, si on change qu'une partie.
J'ai dans la foulée eu deux devis, un de 8000€ et l'autre 11000€, pour du Toshiba avec remplacement de l'UE et UI avec, un caisson de reprise en supplément, il réutiliserait, le câblage et les gaines existantes.
Je trouve ça très onéreux, et, je pense me retourner vers du chauffage électrique.
Il n'existe visiblement aucune aide pour ce type de chauffage air/air.
En tentant de réfléchir, je compte une dizaine de milliers d'€, si la clim vit, une dizaine d'années, ça fait mille €/an, en chauffage électrique avec sa consommation ne revient pas à ces montants !!!!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir eu la patience de me lire jusqu'ici, très bonne fin de journée.
Me revoilà, ma clim ne démarre toujours pas, j'ai réussi à faire venir un technicien, son diagnostic est :
Le compresseur serait HS.
Il faudrait aussi changer les cartes.
Il faudrait aussi changer celles du plénum de soufflage qui se trouve dans mes combles parce-que d'après ce brave monsieur, il y aurait impossibilité de communication entre elles, si on change qu'une partie.
J'ai dans la foulée eu deux devis, un de 8000€ et l'autre 11000€, pour du Toshiba avec remplacement de l'UE et UI avec, un caisson de reprise en supplément, il réutiliserait, le câblage et les gaines existantes.
Je trouve ça très onéreux, et, je pense me retourner vers du chauffage électrique.
Il n'existe visiblement aucune aide pour ce type de chauffage air/air.
En tentant de réfléchir, je compte une dizaine de milliers d'€, si la clim vit, une dizaine d'années, ça fait mille €/an, en chauffage électrique avec sa consommation ne revient pas à ces montants !!!!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir eu la patience de me lire jusqu'ici, très bonne fin de journée.
30 octobre 2021 à 14:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Voir post 3.
30 octobre 2021 à 15:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Re,
Je ne souhaite pas passer pour un imbécile, mais, je ne comprends pas votre réponse, la réponse serait-elle dans le post 3 ?
Ça ne me dit rien de plus !!!!!
Je ne souhaite pas passer pour un imbécile, mais, je ne comprends pas votre réponse, la réponse serait-elle dans le post 3 ?
Ça ne me dit rien de plus !!!!!
30 octobre 2021 à 18:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Vous demandez de l'aide. Fort bien, jusque là pas de problème. Quelqu'un qui a plus de 5000 réponses à son actif (ce qui POURRAIT être un indice sur son EVENTUELLE compétence) vous répond en vous proposant des pistes d'investigations qui sont à la portée de n'importe qui.
Vous ne les explorez pas, vous n'en parlez même pas, et vous continuez à réfléchir dans votre coin. OK.
Vous ne les explorez pas, vous n'en parlez même pas, et vous continuez à réfléchir dans votre coin. OK.
31 octobre 2021 à 00:24
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation air/air Fujitsu refuse de démarrer
Bonjour,
J'ai touché votre amour propre, j'en suis profondément navré, veuillez m'en excuser.
J'avais bien fait la manip de coupure 3''' or ceci n'avait rien changé et, je ne me sentais pas capable d'assurer des tests sur les cartes électroniques, voilà pourquoi !!!!!!
Très bon Dimanche et merci pour votre coopération.
J'ai touché votre amour propre, j'en suis profondément navré, veuillez m'en excuser.
J'avais bien fait la manip de coupure 3''' or ceci n'avait rien changé et, je ne me sentais pas capable d'assurer des tests sur les cartes électroniques, voilà pourquoi !!!!!!
Très bon Dimanche et merci pour votre coopération.
31 octobre 2021 à 07:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 2. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 6. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 7. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
- N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
- 8. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 9. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 10. Conseils choix PAC air air
- N°5108 : Bonjour, Pourriez-vous m'aider dans le choix d'une pompe à chaleur air air. Je dois principalement chauffer un living d'une surface de 45 m² (2.5 m de hauteur), et accessoirement refroidir une chambre en été. Voici les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.