Question Dépannage Climatisation : Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour,

J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux turbines a cassé.
J'ai donc changé les deux turbines (ce qui est recommandé) et au début j'étais satisfait de mon travail, mais je me suis rendu compte que quelque soit la vitesse demandée (petite, moyenne, ou grande) je ne sentais plus de grosse différence entre elles.
Décidé à vérifier cela, je me suis muni d'un tachymètre, et j'ai démonté le cache avant pour pouvoir prendre les RPM sur l'axe des turbines (ventilos).

Et voici les valeurs que j'ai relevées :
scrutation : 900 tr/min
petite vitesse : 1347 tr/min
moyenne vitesse : 1384 tr/min
grande vitesse : 1412 tr/min.

Je me suis donc fourni la doc de maintenance de l'appareil, et voici les valeurs qu'ils annoncent au niveau de l'unité intérieure :
petite vitesse : 770 tr/min
moyenne vitesse : 890 tr/min
grande vitesse : 1030 tr/min

Alors voici ma question :
Est-ce normal (les mesures du constructeur sont faites ailleurs) ou cela peut-il être dû aux turbines (plus légères par exemple) ?
Je me suis dit que je pourrais commander la platine de régulation (260€) mais si cela ne vient pas de ça, je serais un peu dégouté. Quelqu'un aurait une idée pour m'éclairer (malheureusement je n'ai plus le tachymètre, car je l'avais emprunté).
Ma femme me dit de changer la clim... mais bon si c'est "réparable"...
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
17 mars 2020 à 13:33
Forum Climatisation Réponse 1

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Une de mes clims a un moteur AC à enroulements multiples, donc non régulé en vitesse comme les moteurs haute tension DC brushless, ou ceux commandés par triac et avec retour tachymétrique. Quand je bloque l'arrivée ou la sortie de l'air, le moteur 100 balles... Du coup n'auriez-vous pas sans le vouloir mal remonté une pièce, un volet par ex, ce qui provoquerait un phénomène analogue?

Question subsidiaire : est-ce que le débit d'air expulsé vous semble TRES important? Une mesure de vitesse assez précise peut se faire avec un oscilloscope, un petit aimant coincé entre 2 pales, et une bobine captrice ; j'ai déjà fait, ça marche.

Cordialement, Dom.
17 mars 2020 à 16:26
Forum Climatisation Réponse 2

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
... A vérifier aussi : le condensateur déphaseur du moteur, accessible sur CN4. S'il est en court-circuit résistif, ou si sa valeur permet une résonance de type LC, le moteur pourrait s'affoler.
17 mars 2020 à 16:49
Forum Climatisation Réponse 3

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Ouah la c'est hyper technique.... Pour le débit d'air cela me parait correct, mais j'avoue que depuis que j'ai acheté cette maison je ne me suis jamais occupé de cette clim.... donc jamais nettoyée.
Actuellement, je l'ai démontée (enfin j'ai enlevé tout le carénage) et je lui fais un gros nettoyage.
Je vous tiens au courant de la suite...
Par contre si cela est électronique, n'ayant aucun matériel et n’étant pas doué, je pense que je prendrais la carte à 260€ ce sera toujours moins des 2500 € d'une clim neuve (même si elles sont plus performantes).
17 mars 2020 à 17:21
Forum Climatisation Réponse 4

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Gros nettoyage effectué... et bien je suis content car là j'ai bien une grande différence entre les vitesses.
Mais, et oui il y a toujours un mais, elle sifflait... j'ai beau chercher et je ne trouve pas l’élément qui gêne le flux d'air... et par hasard je mets ma main sur le côté de la turbine et le sifflement arrête.
Je fais quelques tests, et bien je me retrouve devant une drôle de situation !!!
J'ai deux turbines montées sur le même axe traversant le moteur et bien la turbine qui se trouve à gauche aspire beaucoup plus d'air que la turbine de droite, du coup en mettant du scotch de réparation sur le côté du carénage de la turbine de droite, je me retrouve sans le sifflement et je retrouve le calme d'avant.
De plus en mode scrutation nous ne ressentons plus le froid comme récemment. Donc du bonheur.
Mais ce travail ne me plait pas, mais que dois-je faire : 2 turbines neuves et identiques montées sur un même axe celle de gauche aspire tel un aspirateur et celle de droite est comme les anciennes...
Quelqu'un aurait une idée... puis-je laisser ce scotch ?? funk sweat
17 mars 2020 à 19:56
Forum Climatisation Réponse 5

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour à vous,
Problème de sifflement résolu, démontage du carénage, nettoyage (il devait rester une petite saleté), remontage plus de souci...
Et plus de différence en aspiration, peut-être était-ce un effet placebo ou alors en le remontant je n'ai pas commune l'erreur (mais laquelle ?) du montage précédent....
Tout est rentré dans l'ordre... et elle remarche impeccable.
Merci à ceux qui ont cherché à m'aider.
Cordialement.
18 mars 2020 à 06:32
Forum Climatisation Réponse 6

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Re-bonjour,
A force de tout revérifier, je mets tout en question... et là j'avoue ça craint.
Donc une dernière petite question... sur la photo jointe le sens de montage des turbines c'est bien le sens A, n'est-ce pas ??

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sens turbine clim

18 mars 2020 à 07:04
Forum Climatisation Réponse 7

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic


Invité
invité
Bonjour.
Est-ce que vous avez fait attention au sens du montage des turbines (certains constructeurs mettent des détrompeurs, d'autres non).
Une turbine inversée même si elle tourne dans le bon sens, son débit diminue.
Peut-être que c'est votre cas.
Étant sur le même arbre, même moteur, il n'y a aucune autre raison pour qu'il y ait une différence entre les deux turbines, excepté l'encrassement.
L'encrassement aussi bien des ailettes de l'échangeur que les ailettes de la turbine.
Cordialement.
18 mars 2020 à 07:39
Forum Climatisation Réponse 8

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Il se pourrait que les turbines soient encrassées, voire colmatées.
18 mars 2020 à 09:18
Forum Climatisation Réponse 9

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
PL : "2 turbines neuves et identiques". En général, les fabricants les vendent propres... :-)

Je suppose que le grand nettoyage a concerné aussi les filtres amovibles? Si NON, ben faut les faire, mais je pense que vous les avez faits. A noter que mon hypothèse initiale de blocage d'air était bonne, j'aurais dû juste vous parler d'encrassement de filtres et d'autres parties. Voyez s'il n'y aurait pas une quantité de poussière anormale entre les ailettes de l'échangeur du côté de la turbine qui ventile moins. Pinceau + aspirateur, dans ce cas.

Le sifflement est un bruit d'air ou un bruit mécanique?
18 mars 2020 à 10:34
Forum Climatisation Réponse 10

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
NB : quand j'ai commencé à taper ma réponse, les messages 6:32, 7:04 et 7:39 n'étaient pas en ligne ;-)
18 mars 2020 à 10:40
Forum Climatisation Réponse 11

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour Dom-Aom,
Effectivement les ailettes étaient remplies de poussière... voire des parties bouchées.
Les filtres amovibles je les nettoies assez souvent mais pas l’intérieur de la clim, donc je l'ai fait et ouah quel changement... Comme vous l'avez cité, les turbines sont neuves donc pas de soucis d'encrassement, là elle tourne bien, donc le sens des turbines doit être correct...
Il est vrai qu'en mode scrutation nous sentons de l'air frais (l'air du carrelage donc normal) sur nous vu que la console est face au canapé légèrement décalé...
Admettons que je mette les deux turbines dans l'autre sens pour diminuer ce phénomène, est-ce une fausse bonne idée ??
18 mars 2020 à 11:00
Forum Climatisation Réponse 12

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Pour la question 6 de Thivame : "A" est le sens normal de rotation pour moi.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sens normal de rotation turbine

18 mars 2020 à 11:12
Forum Climatisation Réponse 13

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour Tam,
C'est bien dans ce sens que je les ai mises, quid si je les mets dans l'autre sens ??
18 mars 2020 à 12:28
Forum Climatisation Réponse 14

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Je suppose que le moteur ne change pas de sens, mais que les pales sont inversées (le sens B de la photo jointe).
Il me semble que le flux d'air reste dans le même sens mais moins fort ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
sens rotation turbine

18 mars 2020 à 16:16
Forum Climatisation Réponse 15

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
OK cela pourrait être intéressant dans mon cas, certes cela mettra un peu plus de temps à chauffer la pièce, mais lorsque la température sera atteinte cela sera plus confortable je pense au niveau du ressenti d'air froid (mode scrutation).
Je tenterais bien le coup, mais si quelqu'un me le déconseille alors je vais attendre de le lire et de savoir pourquoi... car mine de rien démonter et remonter c'est un peu pesant à force. lol tongue
18 mars 2020 à 17:01
Forum Climatisation Réponse 16

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Mais cela ne va-t-il pas faire une sorte de résistance par rapport au moteur et le faire "forcer" plus ???
18 mars 2020 à 17:03
Forum Climatisation Réponse 17

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK Dom.
Pour moi aussi normalement sens A.
Il arrive fréquemment que si l'on change un moteur, je ne sais pas pour quelles raisons, les vitesses ne correspondes pas à "l'original", Pourquoi ?
Je n'ai jamais trop cherché midi à 14h, sachant que ces moteurs remplacés venaient des constructeurs.
18 mars 2020 à 17:15
Forum Climatisation Réponse 18

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Mais cela ne va-t-il pas faire une sorte de résistance par rapport au moteur et le faire "forcer" plus ???
Peu de différence pour le moteur, je pense.
18 mars 2020 à 18:09
Forum Climatisation Réponse 19

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

"Admettons que je mette les deux turbines dans l'autre sens pour diminuer ce phénomène, est-ce une fausse bonne idée ??"
Je confirme, entre autres parce que la sonde d'ambiance, qui reçoit l'air de la pièce avant réchauffement baignerait alors dans de l'air brûlant, donc arrêt immédiat pour cause de consigne atteinte.
18 mars 2020 à 18:31
Forum Climatisation Réponse 20

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic


Invité
invité
Re.
Lorsque je vous ai répondu à 7h39, votre réponse de 7h09 n'était pas encore visible.
Tam, oui c'est exactement cela même.
A la différence d'un ventilos hélicoïdal, une turbine prendra et soufflera toujours l'air dans le même sens (inversée ou pas), par contre, le changement qu'il y aura c'est que le débit d'air et l'intensité du moteur vont diminuer.
Cordialement.
18 mars 2020 à 18:38
Forum Climatisation Réponse 21

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Dom,
Pour ce qui est de la sonde pas de problème, car je lui ai mis une sonde déportée filaire... mais le problème est qu'il n’y a pas l'option de désactiver la scrutation lorsqu'il y a une sonde déportée.

Donc en mettant les turbines dans l'autre sens, je ne risque pas de surconsommation ni de détérioration du moteur... Si c'est le cas, je verrais pour essayer demain, ce soir plus de motivation.
18 mars 2020 à 19:16
Forum Climatisation Réponse 22

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour.
Bon après essai d'inversion du sens des turbines, le flux en mode scrutation : pas de différence.
Les différences se font bien sentir dans le flux en mode fonctionnement mais par contre la différence entre la petite vitesse et la grande vitesse est quasi nulle...
Retour au montage initial...
19 mars 2020 à 12:02
Forum Climatisation Réponse 23

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Pour Thivame, voici ce que je comprends : pour limiter le débit d'air en mode scrutation avec la nouvelle turbine, vous l'avez montée à l'envers.

Le test montre un débit inchangé en scrutation, plus faible dans les autres modes mais identique entre la grande et la petite vitesse ? Ai-je bien compris ?
19 mars 2020 à 12:22
Forum Climatisation Réponse 24

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour Tam.
Oui c'est à peu près ça, mode scrutation, sensation de débit identique que le montage initial, entre la petite et grande vitesse sensation de débit identique entre eux (même s'il y a un tout petit peu de différence).
Je parle bien de ressenti car je ne mesure pas.
19 mars 2020 à 12:29
Forum Climatisation Réponse 25

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Noté, donc objectif pas atteint. Fallait essayer pour savoir.

Nota : pour comparer le vent avec les moyens du bord il devrait être possible de se bricoler une "manche à air" avec un simple fil de laine. tongue

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vitesse du vent manche à air

19 mars 2020 à 15:14
Forum Climatisation Réponse 26

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Je conçois ce principe, mais mon objectif principal est de diminuer le flux d'air en mode scrutation, l’idéal étant qu'elle se coupe vu que ma sonde est déportée, mais je n'ai trouvé aucune explication pour cela (je sais que certaines ont une manip à faire pour couper la scrutation avec une sonde déportée, mais j'ai rien vu à ce niveau sur la aby18 ubb).
Donc le flux d'air en fonctionnement passe en second plan.
19 mars 2020 à 16:34
Forum Climatisation Réponse 27

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
L'effet ressenti est une chose mais il y a un débit d'air à respecter.
Si les volutes sont montées à l'envers, il est certain qu'à un moment donné il y aura un souci d'échange.
Donc de fonctionnement frigo.
19 mars 2020 à 17:02
Forum Climatisation Réponse 28

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
OK je n'aurait pas pensé car pour avoir l'effet "frigo" , il faudrait que l'air aspiré soit refroidie... mais quelque soit le sens de montage des turbines l'air refoulé sort toujours du même endroit donc même "chaleur" mais moins de débit.
Enfin c'est ce que je pensais.
De toute façon le but recherché est de couper ou encore plus ralentir le mode scrutation... et je pense que c'est infaisable.
19 mars 2020 à 17:12
Forum Climatisation Réponse 29

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Mais si, c'est faisable : on peut ralentir le mode "scrutation" (il vient d'où ce terme? c'est la 1ère fois que je le vois sur ce forum). Il suffit d'insérer une résistance en série avec l'enroulement du moteur qui reçoit le secteur dans ce mode là. De l'ordre de quelques centaines d'ohms 10 watts. Fil bleu sur le schéma. Voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton, qui offre une (petite) analogie avec ce que vous recherchez.

Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
19 mars 2020 à 17:59
Forum Climatisation Réponse 30

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bon c'est mal conçu, mais non il n'y (avait) pas de risque à tenter voire à conserver cette inversion.

Ma mono LG est bien foutue sur ce point, je trouve ; ils maintiennent logiquement un petit débit d'air pour mesurer l'ambiante (sans sonde déportée), mais le volet est automatiquement orienté vers le haut supprimant ainsi toute gène aux occupants.
19 mars 2020 à 18:04
Forum Climatisation Réponse 31

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Le problème pour moi est que c'est une console et donc le volet en bas dirige le flux à l'horizontal.
J'ai trouvé le schéma électrique de ma console.
Je vais analyser par rapport à la question 2040 voir ce que je peux faire.
19 mars 2020 à 18:22
Forum Climatisation Réponse 32

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
A tout hasard, si je coupe la liaison du fil bleu sur le connecteur intermédiaire, cela mettra la console en erreur... je suppose.

Schéma unité intérieure ABY 14-18-24 UBB
19 mars 2020 à 18:51
Forum Climatisation Réponse 33

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, waouh un schéma électronique ! smile
On dirait le schéma d'un simple ventilo de table avec ici son sélecteur à 4 vitesses.
Pas de capteur au niveau du ventilo a priori, l'automate ne pourra se rendre compte que la vitesse mini est nulle qu'avec les capteurs de température.

Possible de couper le fil de la vitesse mini, ne serait-ce que pour voir comment réagit la clim à cette "panne", je pense.
20 mars 2020 à 10:01
Forum Climatisation Réponse 34

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ex : si vous mettez en mode auto les vitesses de ventilation et qu'une des vitesses est coupée, et bien que va t'il se passer, plus d'échange, la sonde batterie va détecter une baisse ou augmentation très nette de température, ce qui va provoquer une info de mauvais fonctionnement frigo.
Donc à force de vouloir faire joujou, il y aura de la casse dans l'air. crycry
20 mars 2020 à 11:17
Forum Climatisation Réponse 35

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour PL.

La vitesse qui pose problème est LA vitesse pendant laquelle le compresseur ne tourne pas. Elle ne sert qu'à tenir la sonde informée de la vraie température de la pièce... MAIS... elle n'est pas utilisée dans les faits (réponses 21 et 26).
20 mars 2020 à 11:33
Forum Climatisation Réponse 36

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Bonjour à vous,
@Dom-Aom, oui tout à fait cette très petite vitesse ,aussi appelé scrutation, me dérange car comme mon unité est une unité "au sol" c'est à dire une console, placée presque en face du canapé, on sent le petit souffle de brassage et c'est assez désagréable surtout pour ma femme.

@tam, oui cela me paraissait assez simple d’où ma demande de rompre la liaison du fil bleu, mais je me suis dit que cela avait l'air trop "facile" et qu'il y avait probablement un petit piège.

Du coup j'ai coupé le fil bleu entre les deux connecteurs, mis deux cosses "bananes" isolées pour rebrancher au cas où.
Résultat très satisfaisant biggrin lol; l'unité tourne bien, et lorsque la température est atteinte elle se coupe.
Contrat réussi, pas de code erreur, cependant par pure curiosité et prévention, le fait que le moteur ne se lance plus avec une progressivité cela ne va t'il pas lui mettre une petite claque, car passer de la scrutation à la moyenne vitesse et beaucoup plus souple pour le moteur que de passer de rien à la moyenne vitesse ?
20 mars 2020 à 13:04
Forum Climatisation Réponse 37

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
"cela ne va t'il pas lui mettre une petite claque". Comme disent les bovins : Meuuuuuh non!

Quand vous utilisez votre perceuse, est-ce que vous la lancez à la main pour que le moteur ne démarre pas de 0?... :-)
20 mars 2020 à 14:11
Forum Climatisation Réponse 38

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui, j'ai bien compris Dom, mais c'était par rapport à la réponse 32.
Mais bon si d'après Hitachi on ne peut arrêter la ventilation une fois la température atteinte, on ne pourra pas faire grand chose.
20 mars 2020 à 16:05
Forum Climatisation Réponse 39

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
@Thivame, merci pour votre retour, conforme aux prévisions donc.

Après avoir supprimé la "scrutation" (qui porte bien son nom, je trouve), vous verrez à l'usage les conséquences, mais je ne suis pas plus inquiet que ça.

Sur un plan fonctionnel, plus de "scrutation" => mesure température trop haute avec une sonde intégrée => pas de remise en route quand la température de la pièce rebaissera. MAIS comme vous avez une sonde déportée, tout devrait être bon. smile
20 mars 2020 à 18:05
Forum Climatisation Réponse 40

Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic

thivame
Membre inscrit
thivame
24 messages
Alors après une demi journée de fonctionnement, demandé 20c après le démarrage, montée en température jusque 22.5°c (normal, première mise en température, il va à T + 2, puis elle s'est arrêtée, et remise en route à 19.5°c).
Le salon - séjour est resté entre 19.8 et 20.6°c (température lue avec 2 thermomètres installés aux extrémité du salon de chaque côté du canapé) donc pour le moment impeccable.
Maintenant vu la température extérieure (24,2°c) elle ne se déclenche pas et pas de sensation d'air frais... impeccable.
Merci à vous les amis pour votre aide...
@Dom-Aom : je conçois votre réponse, mais nous ne sommes pas à l’abri d'une "variante" pour un meilleur fonctionnement... (je ne suis pas un pro de électronique).
20 mars 2020 à 18:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Avis pompe à chaleur marque Général
    N°2618 : Bonjour, On me propose de m'installer PAC air/air multisplit de marque Général. L'unité extérieure sera MSAO18RIY2 et les 2 unités intérieures : MSAS12RIYN Ma question est la suivante : que pensez-vous de cette marque...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Pompe à chaleur Atlantic Fujitsu AOY45LJBYL Erreur 001
    N°7658 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt les question et réponses concernant les PAC Atlantic Fujitsu. Je suis confronté à un problème déjà évoqué sur le forum. J’ai fait...
  • 5. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 7. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 9. Erreur 11 pompe à chaleur Atlantic Fujitsu
    N°7302 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur affiche ER 11 et ne fonctionne plus suite a une microcoupure de courant. La référence de la PAC est : ARYG 30 LML installée depuis 5 ans. Si quelqu'un peut me dire comment rechercher la...
  • 10. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
>>> Résultats suivants pour : Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite