Question Forum Climatisation : Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Norel
Membre inscrit
Norel
3 messages
Bonjour à tous,

J'ai un climatiseur Airwell GCAO, à condensation par eau.
Il a été révisé il y a six mois, et fonctionnait.
Actuellement, il ne produit pas de froid. J'observe que :

- Le bloc de condensation démarre, et fait son bruit de moteur classique ;
- Il fait aussi un bruit continu de souffle, comme lorsqu'on souffle dans une paille, ce qui est peut-être habituel, je ne me rappelle pas ;
- L'unité murale se met en route et souffle de l'air (à température ambiante) ;
- Mais surtout, il n'y a aucune consommation d'eau : le compteur d'eau ne tourne pas, et je ne vois pas passer d'eau dans le tuyau d'évacuation qui est un peu transparent.

J'imagine bien que faute de consommation d'eau, il est normal que la machine ne puisse pas évacuer de chaleur, donc ne puisse pas produire de froid.
J'ai vérifié : la vanne d'alimentation en eau est bien ouverte.
J'ai essayé d'appuyer sur la valve de réarmement du pressostat, sans remarquer de différence. (Est-ce qu'il faut appuyer très fort ? Avec cette valve en caoutchouc, on ne sent pas de "clic", et je ne me rends pas compte si j'ai suffisamment pressé.
J'ai forcé un peu mais je ne veux pas abîmer non plus.)

Y a-t-il quelque chose que je peux faire ?
Par exemple, démonter le tuyau qui relie la valve d'alimentation en eau à l'appareil, pour être bien sûr que l'eau arrive ?
Ou bien appuyer comme un bourrin plus fort ou de nombreuses fois sur la valve de réarmement ?

Je vous remercie de vos conseils smile
Je retourne dans mon sauna sous les toits sweat

Norel
08 août 2020 à 17:36
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Petit test possible si la "valve d'alimentation en eau" est du type électrovanne : vérifiez s'il y a bien une tension qui arrive dessus (alternative 230V, ou continue/tension inconnue). Si c'est le cas, coupez le jus et vérifiez la résistance de sa bobine (1500-3000 ohms?). Si rien n'arrive dessus, il va falloir trouver pourquoi.
08 août 2020 à 18:46
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Norel
Membre inscrit
Norel
3 messages
Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Je me suis mal exprimé en parlant de vanne, il s'agit simplement du robinet d'alimentation, qui est ouvert.
Je n'ai pas d'électrovanne.
09 août 2020 à 20:22
Réponse 3 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus


Invité
invité
Bonsoir.
Vous avez un système à eau perdu.
La consommation d'eau est nul car la vanne pressostatique ne s'ouvre plus.
Elle ne s'ouvre plus car la pression HP n'atteint pas la pression de réglage pour l'ouverture de la vanne pressostatique donc
On peut on conclure qu'il n y a plus assez de gaz dans le circuit.
Si vous êtes sur que le compresseur démarre, alors votre installation est quasiment vide.
C'est l'hypothèse numero1 dans l'ordre des causes probable et celle à privilégier .
En 2 le compresseur ne comprime plus rien mais je suis convaincu que c'est la 1er hypothèse la bonne
Cordialement.
09 août 2020 à 22:00
Réponse 4 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus


Invité
invité
Re
Ce n'est pas la peine de vous acharner sur la vanne pressostatique car si elle ne fonctionne plus, votre groupe s'arrêtera en sécurité HP.
Cordialement
09 août 2020 à 22:02
Réponse 5 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Si le robinet est ouvert, alors soit le circuit d'eau est bouché (calcaire, corps étranger...), soit il y a une électrovanne interne, et elle est fermée pour une raison à élucider (grippée en position fermée, bobine coupée, carte électronique...)
10 août 2020 à 00:04
Réponse 6 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus


Invité
invité
Re.
Dom, c'est une vanne pressostatique. Elle est également raccordée par un capillaire au circuit frigorifique (HP) lorsque la pression HP est supérieure à la pression de réglage de sa propre vis, un soufflet pousse et laisse passer l'eau.
Lorsque la pression est inférieure à l'arrêt du compresseur par exemple la force de la vis pousse le soufflet dans l'autre sens pour couper l'alimentation en eau de ville.
L'eau ne passe que lorsque le compresseur est en demande et que la HP a atteint une certaine pression (en règle généralement entre 38 et 42 c° de condensation) autrement elle coupe pour éviter une consommation inutile de l'eau (l'eau est perdue. Elle part à l'égout).
Puisque le compresseur tourne il ne peut s'agir que d'un grand manque de gaz ou d'un compresseur qui ne comprime plus rien.
La première piste est la plus probable.
S'il n'y avait pas de manque de gaz et que le compresseur comprime, alors, la seule issue possible c'est la coupure en HP systématiquement.
Cordialement.
10 août 2020 à 02:52
Réponse 7 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Norel
Membre inscrit
Norel
3 messages
Bonjour.

Merci pour toutes ces réponses !

Je comprends qu'il peut y avoir un souci d'alimentation en eau, c'était le cas lors de la dernière panne.
Nous avons alors changé les tuyaux d'alimentation mais cela mérite vérification.
Une différence cependant : lors de cette dernière panne, le compresseur se coupait tout seul au bout d'un moment, ce qui n'est pas le cas ici (j'ai laissé tourner 10 minutes pour voir, tout tourne... avec de l'air à température ambiante).
Le fait que le groupe ne s'arrête pas tout seul apporte-t-il des données au problème ?

Je comprends aussi qu'il peut ne plus y avoir de gaz. Dans ce cas il me reste à rappeler mon technicien.

Merci beaucoup.
Norel
10 août 2020 à 03:15
Réponse 8 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
OK invité, merci pour le cours. Les groupes à eau perdue ne sont pas du tout ma spécialité, j'essayais juste d'utiliser des notions ou des pistes qui auraient un sens sur d'autres appareils.

Cordialement, Dom.
10 août 2020 à 12:06
Réponse 9 forum dépannage climatisation

Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus


Invité
invité
Bonsoir.
Alors où en êtes-vous par rapport à ce dépannage ??
Est-ce résolu ou toujours pas ?
Dom, je ne voulais pas vous offusquer si tel était le cas, je suis navré.
Au contraire je voulais partager avec vous mes maigres connaissances à ce sujet.
Cordialement.
30 août 2020 à 22:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
    N°4067 : Bonjour, J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur...
  • 2. Perte d'eau sur climatiseur Airwell
    N°2336 : Bonjour Je possède un climatiseur Airwell CAO 370 de type "console de condensation par eau". Déjà vieux, il refroidit correctement mais consomme de l'eau, même lorsqu'il est éteint, je m'en suis aperçu par une...
  • 3. Climatiseur Airwell ne refroidit plus
    N°1033 : Salut à tous, Mon climatiseur âgé de 2 ans ne refroidit plus, pourtant un petit imbécile l'a rechargé 2 fois de suite. En fait, le bloc extérieur s'arrête de temps en temps même en 16 °C, (température ambiante, disons 25...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Vieux climatiseur Airwell à eau perdue année 1990
    N°5385 : Bonjour. Nous sommes un restaurant français sur Paris. Nous utilisons une vieille clim à eau perdue. De marque normalement Airwell. Un peu capricieuse mais fonctionne bien. Un artisan la vérifiait et chargeait en gaz de...
  • 6. Nettoyage bac à condensats climatiseur mural monosplit Airwell
    N°1116 : Bonjour. Comment accéder au bac à condensats d'un climatiseur mural monosplit Airwell pour le nettoyer car j'ai de l'eau dans mon salon dès 20 minutes de fonctionnement ? Le tuyau d'évacuation extérieur n'est pas obstrué,...
  • 7. Panne carte climatiseur Airwell
    N°3104 : Bonjour à tous. Je suis en présence d'une carte DCi de chez Airwell qui ne fonctionne plus (aucune led ne s'allume), visiblement aucun composants "cramés" à première vue, y aurait-il un membre parmi vous capable de me donner...
  • 8. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
    N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
  • 9. Projection d'eau climatiseur
    N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...
  • 10. Carte pour climatiseur Airwell
    N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur clim mitsubishiplafonnier cuisinetest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite