Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4067
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour,
J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur la chambre (grille apparente sur le mur) avec boitier de commande fixé au mur.
Il se trouve que la clim de la chambre ne fonctionne plus, car quand je la mets en marche, cela fait disjoncter le disjoncteur d'abonné EDF de l'appartement.
J'ai fait venir un technicien agréé Airwell qui me fait savoir que le compresseur est "mort" et qu'en plus le fluide frigorigène utilisé est le R22 et qu'on ne fait plus ni l'un ni l'autre.
J'ai téléphoné à Airwell (maison mère) qui me confirme et me dit que le nouveau groupe qui pourrait le remplacer existe mais doit être impérativement fixé au sol ! Je veux que ce soit caché dans le faux plafond.
Je précise que je ne peux pas avoir une unité extérieure (bâtiment classé) ainsi qu'une climatisation air/air pour la même raison. Je voudrais avoir soit une réparation du système existant, soit une nouvelle clim par condensation à eau sur le système existant.
Avez-vous des conseils ou une idée à me donner ? Merci.
J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur la chambre (grille apparente sur le mur) avec boitier de commande fixé au mur.
Il se trouve que la clim de la chambre ne fonctionne plus, car quand je la mets en marche, cela fait disjoncter le disjoncteur d'abonné EDF de l'appartement.
J'ai fait venir un technicien agréé Airwell qui me fait savoir que le compresseur est "mort" et qu'en plus le fluide frigorigène utilisé est le R22 et qu'on ne fait plus ni l'un ni l'autre.
J'ai téléphoné à Airwell (maison mère) qui me confirme et me dit que le nouveau groupe qui pourrait le remplacer existe mais doit être impérativement fixé au sol ! Je veux que ce soit caché dans le faux plafond.
Je précise que je ne peux pas avoir une unité extérieure (bâtiment classé) ainsi qu'une climatisation air/air pour la même raison. Je voudrais avoir soit une réparation du système existant, soit une nouvelle clim par condensation à eau sur le système existant.
Avez-vous des conseils ou une idée à me donner ? Merci.
28 juin 2017 à 20:03
Réponse 1 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonsoir,
D'abord on parle de condenseur à eau ou à air mais pas de condensateur qui est un composant électronique.
Ensuite, je vous confirme les dires du technicien Airwell : fluide frigorigène R22 interdit et compresseur probablement HS avec défaut d'isolement, celui-ci vu l'âge n'existe plus en pièces détachées.
Ce que vous dit Airwell c'est qu'ils n'ont plus de groupe de condensation à eau dans leurs gammes actuelles, mais vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, cela se fait bel et bien. Mais plus chez Airwell.
Cordialement.
D'abord on parle de condenseur à eau ou à air mais pas de condensateur qui est un composant électronique.
Ensuite, je vous confirme les dires du technicien Airwell : fluide frigorigène R22 interdit et compresseur probablement HS avec défaut d'isolement, celui-ci vu l'âge n'existe plus en pièces détachées.
Ce que vous dit Airwell c'est qu'ils n'ont plus de groupe de condensation à eau dans leurs gammes actuelles, mais vous pouvez regarder chez d'autres fabricants, cela se fait bel et bien. Mais plus chez Airwell.
Cordialement.
28 juin 2017 à 22:09
Réponse 2 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour,
Merci pour votre réponse... et pardon, c'est effectivement "condenseur" !
J'ai bien regardé chez d'autres fabricants (Carrier, Daikin...) mais ils proposent tous un groupe de condensation à eau mais avec une unité murale, et j'aurais voulu utiliser mon système "gainable" existant (grille d'aération plaquée au mur).
Chez d'autres fabricants, le "gainable" n'est compatible qu'avec une unité extérieure, et encore une fois ce n'est pas possible dans ma copropriété d'immeuble classé.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Il doit exister peut-être des dépanneurs de clim qui détiennent ce genre de compresseur. A l'époque, Airwell a dû en vendre pas mal de mon modèle... Mais à qui s'adresser ?
Car à mon avis Airwell a plutôt, et c'est normal, intérêt à me vendre une nouvelle installation... et la note est très élevée.
Cordialement.
Merci pour votre réponse... et pardon, c'est effectivement "condenseur" !
J'ai bien regardé chez d'autres fabricants (Carrier, Daikin...) mais ils proposent tous un groupe de condensation à eau mais avec une unité murale, et j'aurais voulu utiliser mon système "gainable" existant (grille d'aération plaquée au mur).
Chez d'autres fabricants, le "gainable" n'est compatible qu'avec une unité extérieure, et encore une fois ce n'est pas possible dans ma copropriété d'immeuble classé.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Il doit exister peut-être des dépanneurs de clim qui détiennent ce genre de compresseur. A l'époque, Airwell a dû en vendre pas mal de mon modèle... Mais à qui s'adresser ?
Car à mon avis Airwell a plutôt, et c'est normal, intérêt à me vendre une nouvelle installation... et la note est très élevée.
Cordialement.
29 juin 2017 à 09:55
Réponse 3 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour. Bien sûr que Airwell fabrique encore des condenseurs à eau. Les CAO par exemple.
Citation :Oui c'est possible, par contre perte assez conséquente en puissance.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
29 juin 2017 à 18:28
Réponse 4 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour PL,
Oui, comme je le spécifiais dans la première intervention, Airwell fabrique un GCAO mais seulement il doit être posé au sol uniquement, et moi je voudrais le planquer dans mon faux plafond.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe.
Merci.
Oui, comme je le spécifiais dans la première intervention, Airwell fabrique un GCAO mais seulement il doit être posé au sol uniquement, et moi je voudrais le planquer dans mon faux plafond.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe.
Merci.
30 juin 2017 à 08:59
Réponse 5 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour. Bien sûr que l'appareil peut être mis dans un faux plafond. Il suffit de mettre un support.
Je faisais cela tous les jours.
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
Je faisais cela tous les jours.
Citation :On peut très bien mettre un compresseur au R407C par contre il faut vraiment un pro car ce gaz est particulier mais très proche du R22.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
30 juin 2017 à 17:54
Réponse 6 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Merci PL.
Je pense aussi que sur un support, on peut placer le GCAO Airwell ; il fait environ 45 kg.
Le technicien Airwell de la maison mère m'avait l'air de dire qu'il fallait qu'il soit "debout" et non "couché".
Il y a assez de hauteur dans mon faux plafond pour suspendre un support sur lequel le groupe serait "debout".
Peut-être que ce GCAO est top lourd ?
En tout cas le mien actuel, qui ne se fait plus, est suspendu dans le faux plafond.
J'ai fait une demande de devis sur le lien, soit de réparation soit de remplacement total. Je vais bien voir.
Cordialement.
Je pense aussi que sur un support, on peut placer le GCAO Airwell ; il fait environ 45 kg.
Le technicien Airwell de la maison mère m'avait l'air de dire qu'il fallait qu'il soit "debout" et non "couché".
Il y a assez de hauteur dans mon faux plafond pour suspendre un support sur lequel le groupe serait "debout".
Peut-être que ce GCAO est top lourd ?
En tout cas le mien actuel, qui ne se fait plus, est suspendu dans le faux plafond.
J'ai fait une demande de devis sur le lien, soit de réparation soit de remplacement total. Je vais bien voir.
Cordialement.
01 juillet 2017 à 11:06
Réponse 7 du forum climatisation
Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
Bonjour.
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
01 juillet 2017 à 18:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne carte climatiseur Airwell
- N°3104 : Bonjour à tous. Je suis en présence d'une carte DCi de chez Airwell qui ne fonctionne plus (aucune led ne s'allume), visiblement aucun composants "cramés" à première vue, y aurait-il un membre parmi vous capable de me donner...
- 2. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 3. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 4. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 5. Climatiseur Airwell ne consomme plus d'eau et ne refroidit plus
- N°6412 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur Airwell GCAO, à condensation par eau. Il a été révisé il y a six mois, et fonctionnait. Actuellement, il ne produit pas de froid. J'observe que : - Le bloc de condensation démarre,...
- 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 10. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite