Question Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Bonjour.

J'ai acheté il y a 5 ans un climatiseur mobile réversible Equation chez LM, 3500W 12000BTU.
Il a dû servir une dizaine de fois à peu près. Stocké au garage et non utilisé depuis presque 4 ans.

Je l'ai branché avant-hier aucun soucis, il a tourné environ 7 heures.
Hier je le rallume, au bout d'une heure il commence à faire beaucoup de bruit, des bruits de vibration à l'intérieur. Il s'est mis ensuite à faire un peu comme le bruit d'une voiture qui va caler et hop il s'est éteint.
J'ai laissé passer quelques heures j'ai rallumé, même chose mais au bout de 2/3 minutes.
J'ai retenté quelques fois, même résultat.
Je précise que les filtres sont impeccables, pas de traces de poussières ou autres au niveau de l'extraction.

Aujourd'hui je l'ai démonté avec un ami, il m'a fait remarqué au niveau d'un des "conduits" en cuivre tout en bas qu'il y avait une trace d'oxydation de couleur un peu verte + un peu d'eau juste en-dessous sur le plastique.
Il pense que cela veut dire qu'il y a une fuite de gaz et que cela expliquerait que l'appareil se mette dans une forme de mode "sécurité".

Que pensez-vous de l'hypothèse de mon ami ?
Si vous êtes d'accord avec lui, pensez-vous qu'une soudure pour empêcher la fuite résoudrait le problème ?
La question derrière tout ça est "est-ce que c'est réparable, et si oui pour combien ?". Parce que si c'est pour coûter 1/3 du prix d'un neuf j'aurais presque envie d'en racheter un.
Merci d'avance pour votre aide

En pièce jointe une photo de la partie oxydée (c'est juste sous cette partie qu'il y avait un peu d'eau)

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne climatisation mobile Equationpanne climatiseur mobile Equation

01 août 2024 à 18:39
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

S'il n'y avait plus de gaz, cela ferait des vacances au compresseur, quasiment plus d'effort à fournir, comme lorsqu'on veut gonfler une chambre à air de vélo qui a un gros trou non réparé. Donc aucune raison pour qu'il fasse un bruit spécial et s'arrête. Vos symptômes pourraient correspondre à un condensateur de compresseur défaillant, mais ce n'est qu'une hypothèse.

Quand la clim s'arrête, reprend-elle son fonctionnement d'elle-même au bout d'un certain temps, 5, 10, 20 minutes? Et du froid est-il produit durant les 2 ou 3 minutes avant l'arrêt?

De l'oxydation superficielle est courante sur les clims, surtout sur les tuyaux en extérieur. A priori pas un problème.
02 août 2024 à 08:01
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

L'oxydation ou vert de gris est plutôt due à la condensation sur le Cu pour moi pas d'inquiétude.
Par contre la coupure compresseur, un manque de gaz en serait la cause, fonctionnement compresseur, coupure sécurité klixon, le fait d'entreposer la clim en n'est pas forcement la cause, mais ?
Maintenant faire réparer un climatiseur mobile coutera plus cher que d'en acheter un neuf, le garder pour les pièces éventuellement.
02 août 2024 à 09:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Bonjour, merci pour vos réponses.

@Dom-Aom quand la clim s'arrête elle ne se rallume pas d'elle-même.
Et avant l'arrêt elle produit du froid pendant 2/3 minutes oui et ensuite soit elle s'arrête de suite après avoir comme "calé", ou bien elle continue à souffler de l'air mais "chaud" (chaud car celui de l'air ambiant 30 degrés dans la pièce) en mode ventilateur et elle "cale" et s'arrête au bout de 1 à 2min.

@PL c'est quoi le Cu ? Si vous pensez que la coupure du compresseur serait dû à un manque de gaz, pourquoi la recharger en gaz ne suffirait pas à la remettre sur pieds ?

Merci.
02 août 2024 à 10:17
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Si le condensateur était en cause (c'est assez souvent le cas), le compresseur repartirait de lui-même après que la sécurité ait refroidi (1 à 3 mn). Ici ça ne semble pas être le cas.

Si l'affichage s'éteint, je verrais plutôt une faiblesse de l'alimentation basse tension (l'électronique de gestion de la bête marche en 5 et 12V, en général). Souvent un condensateur chimique est responsable du dysfonctionnement. Faites une photo de la carte, si possible recto verso, je vous dirai quoi faire.

Cu comme Cuivre. Pour moi, vos symptômes ne sont pas ceux d'un manque de gaz.
02 août 2024 à 14:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Au-delà de l'affichage qui s'éteint c'est le climatiseur entier qui s'éteint.

Voici les photos demandées.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 6828


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 6829

02 août 2024 à 15:15
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, Cu= cuivre
02 août 2024 à 18:36
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Suite, parce que le fait de recharger que ce soit pour une clim de voiture ou une installation d'un immeuble la procédure est toujours la même, et à titre indicatif, en tant que technicien détenant son attestation d'aptitude je suis en droit vis à vis de la loi de stopper toutes installations, par l'apposition d'une pastille rouge et renseignement au près des organismes agréés, susceptible d’être fuyante en cause la pollution de gaz 1kg de gaz correspond à 2 tonnes de Co² environ.
Cette procédure est de récupérer le gaz, le peser, destruction si nécessaire, recherche et réparation, tirage au vide, recharge gaz neuf , remise en service.
Cout total de l'opération 500€ en + ou - suivant les régions.
Après si ce n'est qu'un souci électronique, et réparable en toute simplicité, je le souhaite pour vous.
02 août 2024 à 18:50
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

J'aurais dû préciser... Vos photos montrent la carte de commande, il y en a une autre avec des relais, un transfo etc... C'est cette autre qui est cruciale.
03 août 2024 à 08:42
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Bonjour.

Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
J'ai décidé de laisser tomber, pas assez de temps et sûrement trop cher au final (si c'est réparable).
J'ai commandé le même modèle (nouvelle version = le même qu'il y a 5 ans mais plus cher smile) chez LM.
En espérant qu'il dure plus longtemps...

Bonne journée.
03 août 2024 à 11:21
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Rien ne vous empêche de réparer l'autre quand même. Il y a 2 chance sur 3 que ce soit un condo chimique, et dans ce cas la réparation coûtera moins de 5€.
03 août 2024 à 12:22
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Ah si c'est le cas je veux bien tester en effet, je ne pensais pas que ça pourrait être si peu coûteux et faisable (enfin je dis ça je ne sais pas si c'est évident de remplacer un "condo").

J'ai cherché l'autre carte dont vous me parliez mais je ne vois pas où elle est, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble.

Je vous joins deux photos de la clim sous différents angles, si vous pouvez m'aider à trouver, merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 6841img 68407ce4af7d ded9 435a b456 69f3bff97a98

03 août 2024 à 12:51
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Photo du milieu, elle est certainement dans la boîte grise. D'ailleurs, le câble qui part de l'autre carte doit arriver dedans, je pense.
03 août 2024 à 14:24
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 6845img 6844img 6846

03 août 2024 à 15:29
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Les 4 condos chimiques sont repérés. Le A est un 400V les autres de plus basses tensions, genre 16 ou 25V. A et B sont au primaire de l'alim, C et D au secondaire.

Si j'étais vous je changerais les 4, c'est pas pour ce que ça coûte. Il n'y en a qu'un seul qui pose problème, mais vous allez mettre du temps à le trouver. Vous pouvez éventuellement doubler leur valeurs. Exemple, mettre un 22µF au lieu d'un 10, un 10 au lieu d'un 4.7, un 470 au lieu d'un 220... Bien respecter la polarité. Il faut prendre des condos avec une tension de service conforme à ceux en place.

Si vous avez un pistolet à colle chaude, reproduisez les amas blancs, c'est pour les rendre insensibles aux vibrations, car il arrive que des pattes de composants cassent à force de vibrer. Sinon, par ex entre C et D vous glissez un bout de carton ou autre et scotchez l'ensemble ; rendus solidaires mécaniquement, ils ne pourront pas vibrer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
equation alim

03 août 2024 à 19:58
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Merci beaucoup pour cette réponse précise et l'image annotée !
03 août 2024 à 20:13
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Nyxsia
Membre inscrit
Nyxsia
2 messages
Bonjour, je lis que vous avez abandonné la réparation de votre appareil, je suis désespérément à la recherche du connecteur du tuyau de ce modèle (partie qui relie le climatiseur au tuyau) ainsi que la partie qui relie le tuyau à l'extérieur (mais elle m'est moins indispensable).
Si vous l'avez toujours, je suis fortement intéressée !
Cordialement, Nyxsia
03 août 2024 à 20:13
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Bonsoir, il est possible que je vende pour pièce ma clim car les réparations s'avèrent trop compliquées pour moi.
Nous pouvons en discuter en privé si vous voulez.
03 août 2024 à 23:01
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour Nyxsia et Vaelyn.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous faire parvenir votre adresse mail respective, en donnant chacun votre accord en répondant à ce message.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
03 août 2024 à 23:48
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Nyxsia
Membre inscrit
Nyxsia
2 messages
Bonsoir, Vous avez mon accord, merci :)
04 août 2024 à 00:34
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Vaelyn
Membre inscrit
Vaelyn
13 messages
Bonsoir c'est OK pour moi.
04 août 2024 à 00:48
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

Climatiseur mobile Equation en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,

Vos coordonnées respectives viennent de vous être envoyées aux adresses que vous avez fournies pour l'inscription au forum de climatisation.
Cordialement.
L'équipe du forum de climatisation.
04 août 2024 à 00:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 2. Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A
    N°4984 : Bonjour. Climatiseur mobile Delonghi PAC L16A. Ce climatiseur vient de me lâcher. J'ai acheté cet appareil en 2014. Les symptômes : - L'appareil affiche 2 traits horizontaux de couleur verte espaces de quelques...
  • 3. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
    N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
  • 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 5. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 6. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
  • 7. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 8. Climatiseur mobile en panne
    N°7757 : Bonsoir. Il y a 1 an j'ai acquis une climatisation mobile réversible, qui fonctionnait très bien. Du jour au lendemain dû à une coupure de courant celle-ci a cessé de fonctionner, elle s'allume toujours mais ne fait plus ni...
  • 9. Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S
    N°3476 : Bonjour à tous. Voilà, petit souci avec mon climatiseur mobile Proline GR90S. Il s'est arrêté. La notice de l'appareil précise que cela peut être le fusible qui a grillé, donc le changer. Autre petit souci, la notice...
  • 10. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur mobile Equation en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite