Question Forum Climatisation : Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

al1907
Membre inscrit
al1907
7 messages
Bonjour.

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?
J'ai fait appel à un professionnel car il y avait de l'eau qui coulait de l'UI dans un appartement en location (qui m'a grillé une télé au mur de 1600 euros car à tort placée pour 10 cm sous l'UI).
Ce pro m'a soi-disant dépanné en rajoutant 2 kg de gaz à 200 euros + intervention !!!!
Il n'a même pas essayé de trouver la fuite et m'a fait dire que c'était impossible à trouver.
Ce clim a été installé je ne sais pas quand (mais par un pro).
Je suis très remonté contre ce pro à qui j'ai demandé de revenir et trouver la fuite.
Le clim d'après mes derniers locataires donnerait encore de l'eau...
Est-ce que je peux utiliser les mêmes câbles électriques (en faisant très attention aux branchements) ????
J'ai donc acheté moi-même une UE et une UI.
Le gaz dans l'ancien et le nouveau est le même R410. Puis-je garder les tuyaux (car bien installés et très difficiles à changer) ??)
Quand tout sera fini je pense faire un contrôle par un autre pro si possible avant mise en service définitive.
Remarque :
Ceci n'est pas ma première mésaventure avec les pros !
Puisque je n'ai aucune preuve de l'intervention faite (papier, facture, autre !!!! grgrgrgrgrg évidemment j'ai refusé de payer. C'est quoi cette profession ! un comble !).
23 janvier 2017 à 16:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Vu que vous parlez en "BTU" pour évoquer la puissance de votre appareil (approx 2500 W pour info), j'imagine que vous êtes en Tunisie ? Je me trompe ?
Donc là bas la législation est bien différente de l'union européenne.
Puisque je n'ai aucune preuve de l'intervention faite

Après, si vous avez fait faire un travail au noir, il ne faut pas s'attendre à des miracles ?
Pour répondre à votre question, sur ces petits mono splits, la quantité de fluide frigorigène est aux alentours d'un kilogramme, voire plus si la longueur de la tuyauterie dépasse les 20m.

La fuite d'eau ne vient absolument pas de là. Il faut se pencher plutôt sur l'évacuation des condensats, peut-être bouchée ou dénivelé mal respecté.

Le "pro" qui vous a rajouté 2 kilogrammes de R410a vous a donc arnaqué, et en plus surchargé votre appareil, dont la durée de vie est très sérieusement menacée.

Oui même fluide, vous pouvez garder les mêmes tubes.

P. S. : En France, la mise en service se fait avec tirage au vide, et pas à la purge par chasse de fluide frigorigène dans l'atmosphère. titter
23 janvier 2017 à 17:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

al1907
Membre inscrit
al1907
7 messages
Alors là vous m'épatez !!!!!
Oui j'ai passé 10 ans en Tunisie en résident. Bravo pour vos compétences et votre esprit de déduction !!

Les tuyaux font 3m.
Vos conseils me sont très utiles.
Je loue cet appartement par une agence immobilière qui était responsable des travaux, et ça se trouve dans le nord de l’Espagne.
Oui je me suis fait arnaquer mais pas de trop car je n'ai pas payé.
Je ne voulais absolument pas de travail au noir car cet appartement complète ma retraite et tout doit être au mieux quand on loue par respect des vacanciers et pour éviter des problèmes.
Néanmoins il faut maintenant que je me lance.
J'ai acheté une UE chargée et prête à être installée et le split qui va avec (en Italie) mais pas les tuyaux.

Le fait que l'eau à l'UI n'est pas obligatoirement due à un manque de gaz, il faudrait que je vérifie par moi-même la pression du gaz.
En utilisant un kit de recharge peut-être ? Et si fuite changer les unités.
Si pas fuite regarder ce split comme lu sur le forum ?
Est-ce la bonne démarche ou alors commencer par le split qui soi-disant a été vérifié entre 12 et 13 heures en juillet ????

Merci de vos conseils qui me sont d'un grand secours.

Encore une remarque :
Je ne fais plus confiance aux réparateurs locaux qui me semblent à l'affût (changement serrure de garage 110 euros !), pas de facture et presque bagarre mais j'ai payé car le travail était fait OK en 10 mn. Toujours envoyé par l'agence.
Inutile de dire que j'ai changé d'agence, mais je ne me fais pas d'illusions.
23 janvier 2017 à 22:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Le fait que l'eau à l'UI n'est pas obligatoirement due à un manque de gaz, il faudrait que je vérifie par moi-même la pression du gaz.
La pression ! Cela ne donnera rien c'est la quantité qui nous donne l'info.
Citation :
En utilisant un kit de recharge peut-être ?
Surement pas, on ne recharge pas une installation au petit bonheur la chance.
Citation :
Est-ce la bonne démarche ou alors commencer par le split qui soi-disant a été vérifié entre 12 et 13 heures en juillet ???
Oui, mais en essayant de trouver une société sérieuse, il n'y a pas que des nuls dans un autre pays.
Et oui vous pouvez utiliser les tubes et les câbles existants.
24 janvier 2017 à 18:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?


Invité
invité
Un climatiseur 9000 contient 5,8.
27 janvier 2017 à 22:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Citation :
Un climatiseur 9000 contient 5,8.
Réponse pleine de vacuité, pas d'unités, pas de précision sur le fluide... un bricolo qui doit se faire passer pour un frigolo... bref réponse sans aucun sens. Ne surtout pas prendre en compte.

Pour en revenir au problème, si j'étais vous je ferais appel à une entreprise (si possible bien réputé, pas un technicien inconnu comme ça... avec pignon sur rue c'est mieux) pour vider la charge actuelle et recharger de zéro avec du fluide neuf, comme ça, on est certain que l'appareil n'est pas sous-chargé ni surchargé.
Pour l'écoulement de l'eau, bien vérifier si le tuyau des condensats n'est pas pincé, ou bouché.
On peut par exemple souffler dedans par dehors. Enfin, il faut que l'unité intérieure soit de niveau.

Cordialement.
28 janvier 2017 à 19:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

al1907
Membre inscrit
al1907
7 messages
Merci à tous pour vos réponses.
Je suis allé en Espagne et en passant j'ai été regarder ce clim à problème.
Avant de tout changer et de faire une bêtise je me suis dit que le mieux était sûrement de suivre vos conseils et ensuite de faire un petit test. Voici comment j'ai procédé :
- vérification de l'évacuation des condensats et état des filtres, horizontalité de l'UI : tout est OK.
- comment tester un clim quand il fait 16 degrés dehors : j'ai mis un chauffage de 2 kW à fond en dessous, ouvert toutes les pièces pour avoir un volume d'air important ( humidité) et laissé tourner le clim durant 5 heures sans intervention.
Résultat : 1 verre d'eau récupéré par le tuyau condensat ce qui me parait correct, air expulsé à 10/ 12 degrés et température de la pièce 15 degrés (essai chauffage sans clim 20 degrés après 5 heures).
Pas d'eau à l'UI, pas d'eau sur le mur où est fixé le clim.

Ma conclusion : le clim parait être OK mais je doute car un test de clim en hiver... ???
Est-ce que ma démarche est valable ?
Je n'ai pas trouvé de pro en clim dans la localité où je suis (que des bricoleurs opportunistes) et le plus près est à 20 km...

Je ne sais plus quoi faire.
Vous m'avez dit qu'une mesure de pression ne donnera rien ; mais pourquoi les kits de remplissage existent et des commentaires sur le forum sont positifs ?
Faire venir un pro me coûtera plusieurs centaines d'euros soit pas loin du coût des unités que j'ai achetées (mais que je voudrais installer ailleurs) !
Est-ce que vraiment une mesure de pression ne pourrait pas m'indiquer l'état de la charge ?
Merci de m'éclairer.
07 février 2017 à 21:48
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?

al1907
Membre inscrit
al1907
7 messages
Bonjour.
J'ai oublié de dire que ce clim sert aussi de chauffage le peu de temps que l'appartement est occupé en hiver et qu'il chauffe très bien, thermostat réglé sur 23 degrés.
Il y a de l'eau qui coule sous l'UE ce qui je pense n'est pas inquiétant ??
Merci de votre aide.
Cordialement.
08 février 2017 à 15:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 2. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
    N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
  • 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
    N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
  • 6. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 8. Problème climatiseur LG 28000 BTU
    N°5616 : Bonjour, J'ai un problème avec ma clim LG 28000 BTU, je l'ai remplis avec 4 bouteilles de gaz de 500 gms n. 410A et tout était très bien, il refroidissait mon salon pendant peut-être 2 semaines et tout d'un coup le...
  • 9. Problème E4 de climatiseur Continental 9000 BTU
    N°1626 : Bonjour à vous tous ; merci de m'aider car j'ai un problème avec mon climatiseur de marque Continental 9000 BTU, quand je l'allume il marche mais au bout d'une demi-heure il s'éteint tout seul et il affiche : E4. Donc pour...
  • 10. Panne F6 climatiseur Maxwell 9000 btu
    N°2453 : Bonjour. J'ai un problème avec un climatiseur Maxwell 9000 btu, il fonctionne plus, lorsque je l’allume, l'afficheur affiche la température normalement mais rien ne se passe. Après quelques secondes, l'afficheur affiche...
>>> Résultats suivants pour : Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage electronique climatisation 026depannage erreur e5 clim airton 001climatisationfree shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b font



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite