Bonjour.
Est-ce que je peux utiliser une valve 4 voies spécialement conçue pour du gaz R22 avec un gaz R 410.
Merci pour votre réponse.
Est-ce que je peux utiliser une valve 4 voies spécialement conçue pour du gaz R22 avec un gaz R 410.

Merci pour votre réponse.
23 janvier 2017 à 10:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Bonjour.
Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui pourquoi pas, il suffit de bien repérer la HP et BP, que la tension 12/24 ou 230 V soit la bonne, effectuer une éventuelle modification de tube et attention parfois les V4V font du froid à l’arrêt, donc chaud à l'enclenchement et inversement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2017 à 17:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Peut-on utiliser une valve 4 voies conçue pour du R22 avec du R 410
Bonsoir,
Oui comme dit par PL, je ne vois pas de contre-indication à faire ce montage.
En revanche, si vous utilisez une vanne d'inversion de cycle d'occasion, pensez à rincer les tubes car l'huile utilisée dans les compresseurs R22 n'est pas compatible avec celle du R410A, et même en infime quantité, elle peut contaminer votre installation et causer le blocage mécanique du compresseur.
Attention, soudure à l'argent avec décapant conseillé... et tubes propres...
Cordialement.
Oui comme dit par PL, je ne vois pas de contre-indication à faire ce montage.
En revanche, si vous utilisez une vanne d'inversion de cycle d'occasion, pensez à rincer les tubes car l'huile utilisée dans les compresseurs R22 n'est pas compatible avec celle du R410A, et même en infime quantité, elle peut contaminer votre installation et causer le blocage mécanique du compresseur.
Attention, soudure à l'argent avec décapant conseillé... et tubes propres...
Cordialement.
26 janvier 2017 à 21:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 3. Pression dans valve BP monosplit Daikin RXS35L3V1B
- N°3414 : Bonjour. Je viens d'installer un monosplit Daikin RXS35L3V1B. Au moment de tirer au vide je constate que la partie BP est sous pression alors que les deux vannes de service (HP et BP) sont fermées, je ne les ai pas...
- 4. Climatisation Zenithair ne chauffe plus
- N°3039 : Bonjour, Comme la fraicheur revient et que l'année dernière ma clim réversible Zenithair MSP12B était un peu juste en chauffage, j'ai appelé mon spécialiste pour qu'il vienne voir. Il a détecté un manque de gaz car il y...
- 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 6. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 7. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite