Compatibilité groupe extérieur unité intérieure
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6044
Question Forum Climatisation : Compatibilité groupe extérieur unité intérieure
Bonjour à tous.
Pour faire simple, j'ai la possibilité de récupérer pour une bouchée de pain les éléments suivants :
- Deux unités intérieures de type Atlantic AGYF09LAC
=> Capacité unitaire de refroidissement de 2.60 kW
=> Capacité unitaire de chauffage de 3.50W
Spécifications AGYF09LAC-AOYV09LAC
Et un groupe extérieur : Fujitsu AOYG18LAC2
=> 2 Sortie
=> Capacité de refroidissement de 5.00 kW
=> Capacité de chauffage de 5.60 kW
Multi-splits Fujitsu Atlantic
Selon vous, les unités intérieures sont-elles bien compatibles avec ce groupe extérieur ?
Si on additionne la puissance max à froid des Unités intérieures :
2.6 * 2 = 5.2 kW - or le groupe ne donne que 5.00 en max...
Le manque de "puissance" du groupe extérieur peut-il créer un "problème" ? Ou c'est juste que je ne pourrai pas pousser au max les deux unités intérieures ?
Mon besoin est de grand max de 2 x 2 kW = 4kW en refroidissement.
Donc si cela reste compatible sans créer de soucis à long terme, cela ne me dérange pas.
Idem pour le chaud - 1.5K x2 = 3K grand max en besoin.
En vous remerciant pour votre aide.
Pour faire simple, j'ai la possibilité de récupérer pour une bouchée de pain les éléments suivants :
- Deux unités intérieures de type Atlantic AGYF09LAC
=> Capacité unitaire de refroidissement de 2.60 kW
=> Capacité unitaire de chauffage de 3.50W
Spécifications AGYF09LAC-AOYV09LAC
Et un groupe extérieur : Fujitsu AOYG18LAC2
=> 2 Sortie
=> Capacité de refroidissement de 5.00 kW
=> Capacité de chauffage de 5.60 kW
Multi-splits Fujitsu Atlantic
Selon vous, les unités intérieures sont-elles bien compatibles avec ce groupe extérieur ?
Si on additionne la puissance max à froid des Unités intérieures :
2.6 * 2 = 5.2 kW - or le groupe ne donne que 5.00 en max...
Le manque de "puissance" du groupe extérieur peut-il créer un "problème" ? Ou c'est juste que je ne pourrai pas pousser au max les deux unités intérieures ?
Mon besoin est de grand max de 2 x 2 kW = 4kW en refroidissement.
Donc si cela reste compatible sans créer de soucis à long terme, cela ne me dérange pas.
Idem pour le chaud - 1.5K x2 = 3K grand max en besoin.
En vous remerciant pour votre aide.
20 février 2020 à 11:18
Forum dépannage climatisation réponse 1
Compatibilité groupe extérieur unité intérieure
Bonjour.
Votre UE va en froid de 5 à 5.6 kW, en chaud de 5.6 à 6.1 kW le COP est de 3.97 à 4.10, et comme avec les réf UE : AOYG18LAC2 = 18 = 2 x 09 pour les réf des UI AGYF09LAC au niveau puissance c'est OK.
Mais je ne suis pas certain pour l'association des réf, d'après ce que j'ai trouvé, il faudrait une UE : AOYA18LAT.
Peut-être que quelqu'un d'autre a plus de renseignement ?
Votre UE va en froid de 5 à 5.6 kW, en chaud de 5.6 à 6.1 kW le COP est de 3.97 à 4.10, et comme avec les réf UE : AOYG18LAC2 = 18 = 2 x 09 pour les réf des UI AGYF09LAC au niveau puissance c'est OK.
Mais je ne suis pas certain pour l'association des réf, d'après ce que j'ai trouvé, il faudrait une UE : AOYA18LAT.
Peut-être que quelqu'un d'autre a plus de renseignement ?
20 février 2020 à 18:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 2. Compatibilité split et groupe extérieur SAP-CRV126EHE SANYO
- N°3220 : Bonjour à tous, J'ai déjà parcouru plusieurs sujets sur le forum aussi passionnants qu’instructifs, c'est génial. J'ai à mon tour plusieurs questions sur le fonctionnement des climatiseurs réversibles, plus précisément...
- 3. Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?
- N°6986 : Bonjour, Est-ce possible de tester le groupe extérieur d'une PAC air/air Daikin sans brancher les liaisons frigorifiques ? Le but est de savoir si le compresseur tourne et fonctionne avant de faire des frais pour faire...
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
- N°1651 : Bonjour. Je possède une installation de climatisation Mitsubishi avec 1 unité extérieure multisplit MXZ-4A71VA dont 3 sortie sont utilisées, et une libre. Je souhaiterais faire installer une unité intérieure supplémentaire en...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 8. Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne
- N°974 : Bonjour, en mode froid, lorsque depuis ma télécommande, j'arrête ma climatisation l'unité intérieure s'arrête mais le groupe extérieur continue de tourner. Je suis équipé d'un inverter Panasonic. Pouvez-vous m'aider à...
- 9. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
- N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
- 10. Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi
- N°5001 : Bonjour, J'ai acheté une cassette de clim Hitachi RAI 35 NH5A et je n'ai pas fait attention en achetant le groupe extérieur HITACHI qu'ils ne seraient pas compatibles la cassette étant en 2 fils et le groupe en 3. J'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite