Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


6986

Question Forum Climatisation : Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Bonjour,

Est-ce possible de tester le groupe extérieur d'une PAC air/air Daikin sans brancher les liaisons frigorifiques ?
Le but est de savoir si le compresseur tourne et fonctionne avant de faire des frais pour faire l'installation.
C'est du matériel de récupération pour lequel je ne sais pas s'il fonctionne.

Je ne veux évidemment pas la faire tourner longtemps, mais est-ce que c'est possible de la faire tourner quelques secondes toutes les vannes du groupe extérieur fermées pour voir si le compresseur n'est pas serré ?

Désolé pour la question si c'est bête !
Merci.
10 avril 2021 à 20:38
Réponse 1 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, ce n'est pas bête, mais la réponse est non, car il y une Com entre UI et UE.
11 avril 2021 à 07:28
Réponse 2 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Je voulais dire sans relier les liaisons frigo, mais en reliant électriquement les unités bien entendu.
C'est surtout au niveau du compresseur, peut-il tourner si les vannes frigo sont fermées ?
11 avril 2021 à 09:02
Réponse 3 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Je pense qu'il y a au moins deux situations où le compresseur tourne avec les vannes fermées
1) Fin de procédure de rapatriement du gaz dans l'UE ("ne pas laisser tourner une longue période" dixit ma notice)
2) Mise ne service en ayant oublié d'ouvrir les vannes.

Est-ce une grosse prise de risque (pour le vendeur) de le laisser faire pour tester un matériel usagé avant achat ? Attendons l'avis des pro.
11 avril 2021 à 12:33
Réponse 4 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
J'ai déjà acheté le matériel, à prix très bas car je n'ai aucune garantie que ça fonctionne.
Le vendeur m'a dit que ça fonctionnait quand il a démonté pour changement de mode de chauffage, mais une parole de vendeur reste une parole...

J'ai pris le risque d'acheter le matériel. Mais avant d'acheter 25 mètres de liaison frigo et de payer pour une mise en service, j'aimerai tester un minimum le matériel dans la mesure du possible.

Déjà tester que le compresseur est pas serré et que la clim démarre serait un bon début avant d'engager les frais suivants.
Merci.
11 avril 2021 à 12:37
Réponse 5 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Bon, j'ai tout branché sauf les liaisons frigo, j'ai tout démarré, la télécommande fonctionne, le gainable souffle à fond on dirait, c'est déjà ça. lol
Je ne sais pas si j'ai précisé mais c'est un gainable DAIKIN RZQ125B7V3B
Quant au groupe extérieur, il a fait des cliquetis à divers endroits, sûrement des électrovannes.
Un seul des ventilateurs a commencé à tourner, celui du haut, celui du bas n'a pas tourné.
Le compresseur a commencé à tourner doucement, puis le ventilo et compresseurs se sont arrêtés.

Je n'ai pas de message d'erreur sur la télécommande, pourtant j'aurai cru que ça remontrait une erreur car la situation n'est pas normale, les liaisons frigo ne sont pas branchées, vannes de l'UE fermées.

La seule indication que j'ai c'est une led verte sur la platine de l'UE qui clignote vert.

Est-ce un comportement normal ? Est-ce possible de voir les codes d'erreur de l'unité extérieure avec la télécommande ? Car là je n'ai aucune erreur, elle m'affiche juste la température et je peux régler comme je veux le mode comme de si rien n'était.
Merci !
11 avril 2021 à 16:57
Réponse 6 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Merci pour ce test Aquadiscount, c'est fait, j'avais pas encore osé sur la mienne shy

Je connais pas les Daikin mais je pense que toutes les marques ont des stratégies de détection d'erreurs assez proches. En cas de problème grave c'est arrêt avec code d'erreur sinon, l'automate attend un nombre d'occurrences donné avant de punir l'utilisateur et d'afficher l'erreur.
Bon, inutile de tester si la détection des vannes fermées fonctionne pour autant titter
11 avril 2021 à 18:48
Réponse 7 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Si vous êtes curieux il faut chercher en ligne le "service manual" de votre équipement. Il donne la plupart des info dont un technicien de maintenance a besoin.

Cerise sur le gâteau avec mon monosplit LG de 2 ans d'âge, il y a une appli facile à trouver qui donne tous les paramètres de l'UE et l'UI en temps réel et qui marche très bien.
11 avril 2021 à 18:58
Réponse 8 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

aquadiscount
Membre inscrit
aquadiscount
14 messages
Remise en marche terminée, ça fonctionne bien !
18 avril 2021 à 08:26
Réponse 9 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Parfait !
Par curiosité, vous êtes reparti avec la masse préconisée de fluide neuf ?
18 avril 2021 à 12:08
Réponse 10 du forum climatisation

Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?

pianoo5
Membre inscrit
pianoo5
22 messages
Bonjour.
Bien sûr que vous pouvez tester le compresseur 30 à 45 secondes, je le fais sur des monophasés et des tel.
Bonne journée.
06 mai 2021 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori
    N°9102 : Bonjour à tous. Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 10. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
>>> Résultats suivants pour : Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ? >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiquepassage tuyau evacuation air 2panne compresseur climatiseurpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite