Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1651
Forum Réparation climatisation : Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Invité

Bonjour. Je possède une installation de climatisation Mitsubishi avec 1 unité extérieure multisplit MXZ-4A71VA dont 3 sortie sont utilisées, et une libre. Je souhaiterais faire installer une unité intérieure supplémentaire en utilisant cette prise. Est-ce possible, en quoi consiste la prestation ?
Merci de vos réponses.
Merci de vos réponses.
15 juillet 2010 à 17:36
Réparation 1 climatisation dépannage
Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Oui c'est possible. Il faut savoir qu'une installation et si l'étude a été bien effectuée, qu'un multi a une puissance donnée et dans votre cas trois unités intérieurs, en ajoutant une unité supplémentaire, vous risquez de mettre à "plat" les trois autres, ex : un multi fait 3000W de froid, vous avez deux évaporateurs de 1500W, mais vous avez encore une place pour mettre un appareil, cela ne sera donc pas possible la puissance étant atteinte.
Par contre, il est possible de rajouter dans votre cas un appareil même en ayant dépassé ou égalé la puissance, si vous en faites fonctionné toujours que trois.
La prestation consiste à installé un autre évaporateur qui soit compatible avec votre machinerie, ce qui ne sera pas évident car en multi, et souvent ce n'est pas possible à cause de l'évolution de matériel, donc de compatibilité du nouveau avec l'ancien. Il y a aussi le gaz, suivant le type de celui ci, cela peut revenir très cher, surtout avec le R22. Renseignez vous auprès d'un installateur agréé par la marque, et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides (risque d'amende), et faites faire plusieurs devis.
Pour moi, et le coût ne sera pas forcement plus élevé, serait de mettre une machine uniquement pour la nouvelle pièce à chauffer/climatiser, vous repartez avec un nouveau gaz, et une garantie neuve (3 à 5 ans suivant les marques), ce qui ne sera sûrement pas le cas pour une extension de matériel. Cordialement.
Par contre, il est possible de rajouter dans votre cas un appareil même en ayant dépassé ou égalé la puissance, si vous en faites fonctionné toujours que trois.
La prestation consiste à installé un autre évaporateur qui soit compatible avec votre machinerie, ce qui ne sera pas évident car en multi, et souvent ce n'est pas possible à cause de l'évolution de matériel, donc de compatibilité du nouveau avec l'ancien. Il y a aussi le gaz, suivant le type de celui ci, cela peut revenir très cher, surtout avec le R22. Renseignez vous auprès d'un installateur agréé par la marque, et détenant le n° de capacité l'autorisant à la manipulation des fluides (risque d'amende), et faites faire plusieurs devis.
Pour moi, et le coût ne sera pas forcement plus élevé, serait de mettre une machine uniquement pour la nouvelle pièce à chauffer/climatiser, vous repartez avec un nouveau gaz, et une garantie neuve (3 à 5 ans suivant les marques), ce qui ne sera sûrement pas le cas pour une extension de matériel. Cordialement.
16 juillet 2010 à 10:51
Réparation 2 climatisation dépannage
Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Bonjour,
la réponse N°1 parle sans connaître le matériel. Le MXZ-4A71 a une puissance nominale de 8,600 kW et fonctionne au R410.
Il faudrait que vous nous disiez les puissances qui ont été installées, ce que vous désirez traiter en supplément, la région que vous habitez (pour les températures hivernales) et de nous dire le rapport du bilan thermique qui vous a été fait initialement ou de nous décrire votre maison : superficie, hauteur de plafond, isolation, orientation.
Si cela est possible cela vous fera faire plus d'économie d'installation et surtout d'électricité.
Allo Assistance Climatisation -
la réponse N°1 parle sans connaître le matériel. Le MXZ-4A71 a une puissance nominale de 8,600 kW et fonctionne au R410.
Il faudrait que vous nous disiez les puissances qui ont été installées, ce que vous désirez traiter en supplément, la région que vous habitez (pour les températures hivernales) et de nous dire le rapport du bilan thermique qui vous a été fait initialement ou de nous décrire votre maison : superficie, hauteur de plafond, isolation, orientation.
Si cela est possible cela vous fera faire plus d'économie d'installation et surtout d'électricité.
Allo Assistance Climatisation -
17 juillet 2010 à 08:14
Réparation 3 climatisation dépannage
Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Pour AAC. Effectivement j'ai répondu, sans prétention, ce qui apparemment n'est pas votre cas.
Je ne connais pas toutes les marques, et je ne conteste pas vos qualités professionnelles, n'ayant pas tous les éléments, puissance totale du groupe, des évaporateurs, il est très courant qu'avec les multi quand on veut rajouter une unité intérieure supplémentaire cela peut créer un déséquilibrage de l'installation primaire.
Je pensais, que vous étiez là pour aider, voire pour compléter ma réponse, donc se compléter afin d'aider au mieux la personne qui le demande, ce qui est le but de ce site, mais de là à m'insulter, ce que je ne me permettrai aucunement vis à vis de qui que ce soit et je répond sur d'autres forums électricité, plomberie, divers, chauffage etc. je me sers de ce que je sais, mon expérience, et cela peut vous servir aussi, du plus quand vous avez raison sur une panne ou autres, je n'hésite pas à le signaler.
Je ne connais pas toutes les marques, et je ne conteste pas vos qualités professionnelles, n'ayant pas tous les éléments, puissance totale du groupe, des évaporateurs, il est très courant qu'avec les multi quand on veut rajouter une unité intérieure supplémentaire cela peut créer un déséquilibrage de l'installation primaire.
Je pensais, que vous étiez là pour aider, voire pour compléter ma réponse, donc se compléter afin d'aider au mieux la personne qui le demande, ce qui est le but de ce site, mais de là à m'insulter, ce que je ne me permettrai aucunement vis à vis de qui que ce soit et je répond sur d'autres forums électricité, plomberie, divers, chauffage etc. je me sers de ce que je sais, mon expérience, et cela peut vous servir aussi, du plus quand vous avez raison sur une panne ou autres, je n'hésite pas à le signaler.
17 juillet 2010 à 14:53
Réparation 4 climatisation dépannage
Comment ajouter unité intérieure sur groupe extérieur avec 1 sortie libre
Pour PL. Je ne vois pas dans mon texte une quelconque insulte. Je veux simplement dire qu'il faut répondre quand on connait la bonne réponse. Dans le cas contraire on risque d'emmener le demandeur sur une fausse piste et je crois que cela n'est pas le but de ce site.
Ma prétention est que je connais parfaitement ce matériel sans plus. Je ne répond pas sur d'autres questions dont je ne maitrise pas le sujet.
Ne voyez dans ce qui précède aucune insulte.
Allo assistance climatisation -
Ma prétention est que je connais parfaitement ce matériel sans plus. Je ne répond pas sur d'autres questions dont je ne maitrise pas le sujet.
Ne voyez dans ce qui précède aucune insulte.
Allo assistance climatisation -
22 juillet 2010 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 8. Tester groupe extérieur PAC Air/Air sans brancher unité intérieure ?
- N°6986 : Bonjour, Est-ce possible de tester le groupe extérieur d'une PAC air/air Daikin sans brancher les liaisons frigorifiques ? Le but est de savoir si le compresseur tourne et fonctionne avant de faire des frais pour faire...
- 9. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 10. Avis température sortie unité intérieure
- N°3071 : Bonjour à tous, En début d'année j'ai fait installer une PAC air/air, de marque GENERAL. L'unité extérieur est : AOHG24LAT3. Les unités intérieurs sont : 2 unité int ASHG 12LMCA pour +- 150m³ 1 unité int ASHG 09LMCA...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite