Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4201
Question Forum Climatisation : Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Bonjour.
Le ventilo-convecteur démarre mais aucun voyant ne s'allume.
Cependant le compresseur ne démarre pas.
J'ai observé sur la carte mère que le voyant jaune s'allume en continu, le vert clignote et le rouge brièvement toutes les 2 à 3 minutes.
Selon ces indications où se situerait la panne ?
C'est un climatiseur Samsung Inverter posé en 2012.
Merci de votre aide et à bientôt.
Le ventilo-convecteur démarre mais aucun voyant ne s'allume.
Cependant le compresseur ne démarre pas.
J'ai observé sur la carte mère que le voyant jaune s'allume en continu, le vert clignote et le rouge brièvement toutes les 2 à 3 minutes.
Selon ces indications où se situerait la panne ?
C'est un climatiseur Samsung Inverter posé en 2012.
Merci de votre aide et à bientôt.
04 septembre 2017 à 04:06
Réponse 1 du forum climatisation
Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ouragan Irma. Grosse vague, un membre de Bricovidéo est actuellement à Saint-Lucie et nous a fait parvenir cette photo de l’ouragan Irma qui est passé en catégorie 5 et menace fortement les Caraïbes.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ouragan Irma. Grosse vague, un membre de Bricovidéo est actuellement à Saint-Lucie et nous a fait parvenir cette photo de l’ouragan Irma qui est passé en catégorie 5 et menace fortement les Caraïbes.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
05 septembre 2017 à 23:10
Réponse 2 du forum climatisation
Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Bonjour.
Alors on va utiliser les bons termes sinon on va se mélanger les crayons :
Ventilateur convecteur = UI (unité intérieure),
Groupe extérieur = UE (unité extérieure).
La carte mère est celle qui est située dans l'UE. C'est de cette carte dont vous parlez ?
Votre clim est-elle un système INVERTER ? Car j'ai du mal à voir sur internet.
Alors on va utiliser les bons termes sinon on va se mélanger les crayons :
Ventilateur convecteur = UI (unité intérieure),
Groupe extérieur = UE (unité extérieure).
La carte mère est celle qui est située dans l'UE. C'est de cette carte dont vous parlez ?
Votre clim est-elle un système INVERTER ? Car j'ai du mal à voir sur internet.
07 septembre 2017 à 20:50
Réponse 3 du forum climatisation
Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Bonjour.
Merci de me faire porter cette précision.
La clim est un split système de 9000 BTU Samsung IINVERTER, la carte mère se trouve dans l'UE.
Merci de votre aide. Chabin
Merci de me faire porter cette précision.
La clim est un split système de 9000 BTU Samsung IINVERTER, la carte mère se trouve dans l'UE.
Merci de votre aide. Chabin
08 septembre 2017 à 22:51
Réponse 4 du forum climatisation
Compresseur clim Samsung AQV09UGAX ne démarre pas
Bonsoir.
Dans le cas d'une panne avérée de cette carte, à combien reviendrait une neuve ?
Merci de votre aide.
Chabin
Dans le cas d'une panne avérée de cette carte, à combien reviendrait une neuve ?
Merci de votre aide.
Chabin
09 septembre 2017 à 01:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 2. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
- N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...
- 3. Compresseur ne démarre pas sur UE Samsung
- N°5977 : Bonsoir. Problème de clim (autant en chaud qu'en froid) sur mon unité externe Samsung : Mh060fxea3a Elle démarre bien, la ventilation tourne à fond, puis après quelques minutes s’arrête et me donne ce code E461...
- 4. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
- N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Contacteur compresseur Samsung
- N°5582 : Bonjour à tous, Dans l'UE d'un climatiseur Samsung (TOR) j'ai trouvé un contacteur Type XMCK-30D cramé d’où la panne du compresseur. Ce contacteur a 4 sorties L1 et T1 doivent être mis en contact par une bobine alimentée...
- 7. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
- N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...
- 8. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 9. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
- 10. Clim Samsung compresseur ne démarre pas
- N°4192 : Bonjour, En pleine nuit la clim Samsung inverter s'est mise à faire de l'air ni froid ni chaud, le compresseur ne démarre plus. J'ai fait venir un dépanneur, il m'a dit qu'il y a 3 leds qui sont fixes ce qui signifie qu'il...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite