Bonsoir.
Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung.
J'ai fait un reset de la télécommande mais de plus je n'ai pas de code d'entrée.
Merci de m'aider résoudre ce problème car je n'ai plus de chauffage.
Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung.
J'ai fait un reset de la télécommande mais de plus je n'ai pas de code d'entrée.
Merci de m'aider résoudre ce problème car je n'ai plus de chauffage.
27 novembre 2018 à 16:42
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Merci, pour votre réponse rapide, mais comment fait-on pour rentrer le code sur la télécommande. 

27 novembre 2018 à 18:45
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Essayer de rechercher des cas similaires sur ce forum (en haut de cette page, sous le titre en rouge). Tapez par exemple "samsung code procédure"...
Si quelqu'un sait faire, il est le bienvenu sur cette question.
Si quelqu'un sait faire, il est le bienvenu sur cette question.
27 novembre 2018 à 20:04
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Merci, mais rien
, cool pour vos réponses rapides. 


28 novembre 2018 à 04:32
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
J'ai un pdf samsung (très lourd et en anglais) pour un autre modèle, mais je pense que ça devrait marcher pour vous. A priori votre code est 01 47 77 17 52 6E.
1/ enlever les piles de la télécommande, attendre 30 secondes.
2/ appuyer sur LES DEUX boutons de température et simultanément remettre les piles. La TC affiche "on 00"
On entre alors les chiffres du code par groupes de 2, comme suit : le bouton FAN- (gauche) fait défiler le 1er chiffre du binôme, le FAN+ (droit) fait défiler le chiffre de droite du binôme. Ca défile de 0 à 9 puis A à F, puis reprend à 0... indéfiniment.
3/ régler 01 (à priori juste une pression à droite) puis valider en appuyant sur Mode
4/ régler 47 (4 gauche et 7 droite) puis valider avec Mode
5-6-7-8/ régler le reste de la même façon
Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat. Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).
9/ presser le bouton ON en dirigeant la TC vers le split, un bip est émis, signe que la prog est acceptée.
10/ enlever les piles et attendre 30 secondes
11/ remettre les piles et presser ON pour faire fonctionner la machine.
Je ne fais que retranscrire le pdf, sans garantie que cela marche pour votre machine. D'autant que l'exemple du pdf porte sur un code à 5 binômes et que le vôtre en aurait 6.
En espérant que ça marche. Au fait pourquoi avez-vous changé la platine de l'UI?
J'ai un pdf samsung (très lourd et en anglais) pour un autre modèle, mais je pense que ça devrait marcher pour vous. A priori votre code est 01 47 77 17 52 6E.
1/ enlever les piles de la télécommande, attendre 30 secondes.
2/ appuyer sur LES DEUX boutons de température et simultanément remettre les piles. La TC affiche "on 00"
On entre alors les chiffres du code par groupes de 2, comme suit : le bouton FAN- (gauche) fait défiler le 1er chiffre du binôme, le FAN+ (droit) fait défiler le chiffre de droite du binôme. Ca défile de 0 à 9 puis A à F, puis reprend à 0... indéfiniment.
3/ régler 01 (à priori juste une pression à droite) puis valider en appuyant sur Mode
4/ régler 47 (4 gauche et 7 droite) puis valider avec Mode
5-6-7-8/ régler le reste de la même façon
Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat. Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).
9/ presser le bouton ON en dirigeant la TC vers le split, un bip est émis, signe que la prog est acceptée.
10/ enlever les piles et attendre 30 secondes
11/ remettre les piles et presser ON pour faire fonctionner la machine.
Je ne fais que retranscrire le pdf, sans garantie que cela marche pour votre machine. D'autant que l'exemple du pdf porte sur un code à 5 binômes et que le vôtre en aurait 6.
En espérant que ça marche. Au fait pourquoi avez-vous changé la platine de l'UI?
28 novembre 2018 à 13:34
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
Perso je n'ai jamais vu qu'il fallait réinitialiser une commande à distance, mais bon Dom vous a donné une procédure à suivre.
A moins que ce soit une commande universelle, si tel est le cas, il existe généralement une recherche auto, voir sur internet avec la réf de la commande.
Une carte mère d'une UI ça n'existe pas, c'est une carte de régulation UI (unité intérieure) la carte mère se trouve dans l'UE (unité extérieure), mais ce sont des termes de frigoleux.
Perso je n'ai jamais vu qu'il fallait réinitialiser une commande à distance, mais bon Dom vous a donné une procédure à suivre.
A moins que ce soit une commande universelle, si tel est le cas, il existe généralement une recherche auto, voir sur internet avec la réf de la commande.
Une carte mère d'une UI ça n'existe pas, c'est une carte de régulation UI (unité intérieure) la carte mère se trouve dans l'UE (unité extérieure), mais ce sont des termes de frigoleux.
28 novembre 2018 à 18:47
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonsoir,
J'ai réussi à programmer ma télécommande mais je ne suis pas arrivé à faire ça.
Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat.
Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).
J'ai eu un autre problème le moteur du ventilo UI était bloqué, je l'ai démonté et débloqué avec du W40 il fonctionne mais avec du bruit de roulement affreux.
J'ai aussi sur ma carte mère de mon UE, j'ai la diode rouge restée allumée et la verte qui clignote,ça refroidit mais pas de chaud.
Pour la question le changement de ma carte UI, elle était HS, elle a dû voir la mère, toute oxydée.
Merci pour la rapidité de vos réponses vous êtes au top.
J'ai réussi à programmer ma télécommande mais je ne suis pas arrivé à faire ça.

Vérifier vos programmations, binôme par binôme, avec Mode. Les 5 premiers sont "on" auto/cool/dry/fan/heat.
Les 5 suivants sont "off" auto/cool/dry/fan/heat, dont en fait le 1er seulement est utilisé (je pense).
J'ai eu un autre problème le moteur du ventilo UI était bloqué, je l'ai démonté et débloqué avec du W40 il fonctionne mais avec du bruit de roulement affreux.

J'ai aussi sur ma carte mère de mon UE, j'ai la diode rouge restée allumée et la verte qui clignote,ça refroidit mais pas de chaud.

Pour la question le changement de ma carte UI, elle était HS, elle a dû voir la mère, toute oxydée.
Merci pour la rapidité de vos réponses vous êtes au top.
29 novembre 2018 à 17:07
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
P. S. : Pour PL, désolé pour la description de la carte
, mais j'ai bien une télécommande d'origine.

29 novembre 2018 à 17:11
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
Donc la programmation suggérée a bien débloqué votre machine, au moins pour le mode froid? Confirmez.
Le pdf de ma 1ère réponse donne 2 infos :
1/ Vos LEDs indiquent un fonctionnement normal! (ligne 5 de la page 4)
2/ Le code à entrer n'est peut-être pas 01 47 77 17 52 6E mais plutôt 01 47 77 17 42 6E (tableau de la page 2)
Désolé, mais je découvre en même temps que vous. Recommencez la procédure avec 42 et non 52. Car ce 5ème binôme semble correspondre (justement) au mode heat...
Donc la programmation suggérée a bien débloqué votre machine, au moins pour le mode froid? Confirmez.
Le pdf de ma 1ère réponse donne 2 infos :
1/ Vos LEDs indiquent un fonctionnement normal! (ligne 5 de la page 4)
2/ Le code à entrer n'est peut-être pas 01 47 77 17 52 6E mais plutôt 01 47 77 17 42 6E (tableau de la page 2)
Désolé, mais je découvre en même temps que vous. Recommencez la procédure avec 42 et non 52. Car ce 5ème binôme semble correspondre (justement) au mode heat...
29 novembre 2018 à 17:52
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Il me semble que 01 47 77 17 42 6E ne fonctionne pas, il émet 4 bip et rien.
29 novembre 2018 à 18:20
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
Il est où ce tableau ? Ça m’intéresse.
Par contre si le moteur est plus ou moins bloqué mécaniquement, il est fort possible que cela donne un code défaut.
Il est où ce tableau ? Ça m’intéresse.
Par contre si le moteur est plus ou moins bloqué mécaniquement, il est fort possible que cela donne un code défaut.
29 novembre 2018 à 18:28
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Il est sous la plaque de protection de carte mère de l'UE.
29 novembre 2018 à 18:33
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour Dom-Aom, voici ma carte en photos. 
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour, Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Bonjour, Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
30 novembre 2018 à 16:01
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
Effectivement, l'heure de la retraite avait sonné pour cette carte!
Sinon, quel est le bilan de votre machine actuellement? Vous dites qu'elle fait du froid, est-ce bien de l'air glacial ou est-ce juste de l'air ambiant brassé? Si vous mettez en chaud, que se passe-t-il au niveau de l'UI et de l'UE? Sur l'UE, le ventilo démarre? Le compresseur démarre? Le gros tuyau commence à chauffer?
Effectivement, l'heure de la retraite avait sonné pour cette carte!
Sinon, quel est le bilan de votre machine actuellement? Vous dites qu'elle fait du froid, est-ce bien de l'air glacial ou est-ce juste de l'air ambiant brassé? Si vous mettez en chaud, que se passe-t-il au niveau de l'UI et de l'UE? Sur l'UE, le ventilo démarre? Le compresseur démarre? Le gros tuyau commence à chauffer?
30 novembre 2018 à 19:20
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour,
Apparemment elle fait bien du froid car la cellule de réfrigération UI givre bien, mais si je le chauffe le ventilo de l'UE ne tourne pas le ventilo démarre pas.
Le compresseur non plus.
Le gros tuyau ne chauffe pas, sur ma télécommande en position HEAT la fonction FAN SPEED et ON OFF ne fonctionne pas.
Apparemment elle fait bien du froid car la cellule de réfrigération UI givre bien, mais si je le chauffe le ventilo de l'UE ne tourne pas le ventilo démarre pas.
Le compresseur non plus.
Le gros tuyau ne chauffe pas, sur ma télécommande en position HEAT la fonction FAN SPEED et ON OFF ne fonctionne pas.
01 décembre 2018 à 15:55
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Bonjour.
Fan speed en chaud, normal la chaleur ne parvient pas à l'UI. On/off?... Explicitez. On/off marche en froid mais pas en chaud?...
Vous pourriez avoir un problème de sonde (éventuellement un câble mal rebranché). Une sonde HS (en court-circuit) pourrait faire croire à la carte qu'il fait 50° dans votre pièce. Dans ce cas l'appareil veut bien vous faire du froid, mais considère que vous poussez le bouchon un peu loin si vous demandez malgré tout du chaud...
Fan speed en chaud, normal la chaleur ne parvient pas à l'UI. On/off?... Explicitez. On/off marche en froid mais pas en chaud?...
Vous pourriez avoir un problème de sonde (éventuellement un câble mal rebranché). Une sonde HS (en court-circuit) pourrait faire croire à la carte qu'il fait 50° dans votre pièce. Dans ce cas l'appareil veut bien vous faire du froid, mais considère que vous poussez le bouchon un peu loin si vous demandez malgré tout du chaud...
02 décembre 2018 à 08:06
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com
Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
Enfin, ça fonctionne c'était juste une mauvaise programmation (manipulation de la télécommande) : 01 47 77 17 42 6E tout fonctionnel.
Mais toujours ce problème de moteur ventilateur UI, que j'ai dégrippé bruit de roulement horrible.
Mais toujours ce problème de moteur ventilateur UI, que j'ai dégrippé bruit de roulement horrible.
02 décembre 2018 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
- N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...
- 2. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 3. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
- N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
- 4. Climatiseur Samsung AQV09F ne démarre pas
- N°762 : Bonjour, mon climatiseur Samsung AQV09F émet une série de 4 fois deux bips lorsque je veux le mettre en route, que ce soit avec la télécommande ou directement. Il ne démarre pas, je pense que c'est un code panne mais à quoi...
- 5. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
- N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...
- 6. Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX
- N°9601 : Bonjour. Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur. J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème...
- 7. Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
- N°4785 : Bonjour. J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK. Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud... Présence du 220 à...
- 8. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
- 9. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 10. Climatiseur ne chauffe plus Samsung AQ 12/13 BTU
- N°1906 : Bonjour à tous, D'abord je tiens à vous féliciter pour ce généreux forum. Ma question est la suivante : après une coupure de courant le chauffage ne marche plus sur mon climatiseur Samsung modèle AQ 12 FAN 12000/13000 BTU...