Bonjour à tous,

J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans.
Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête.
Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais depuis il marche un peu, de l'air frais en sort, ensuite on entend un petit clic et le compresseur s'arrête. Après 5 ou 10 minutes il redémarre (la consigne n'est pas atteinte et la chambre reste chaude).
Pouvez-vous m'aider svp ?
19 juillet 2013 à 19:46
Conseil 1 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre climatiseur Samsung.
Cordialement.
19 juillet 2013 à 20:06
Conseil 2 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Vous devez avoir le même problème qu'auparavant, manque de gaz, le compresseur démarre puis au bout d'un certain temps celui-ci klicson, c'est à dire qu'une sécurité s'est mise en fonctionnement puis une fois que le compresseur s'est refroidit redémarre et ainsi de suite.
Un conseil arrêtez électriquement votre installation car le risque de casser le compresseur est grand, une des pièces la plus chère d'un système frigorifique.
De plus rappeler la société, si elle existe toujours, qui a effectué la recherche de fuites car elle a mal fait son travail. sad
20 juillet 2013 à 07:53
Conseil 3 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

nizaroid
Membre inscrit
nizaroid
3 messages
Bonsoir, la référence du climatiseur est AQ18FCN 18000 BTU.
Merci.
20 juillet 2013 à 02:12
Conseil 4 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

sysclimconcept
Membre inscrit
sysclimconcept
572 messages
Bonjour,

Pour moi manque de charge en fluide aussi. Comme dit PL, rappelez la société qui a fait votre dépannage si moins d'un an pour une prise sous garantie.
Sinon faites appel à un autre professionnel, la recherche de fuite se fait en vidant le fluide, mise sous pression avec de l'azote, recherche de la fuite, recharge et vérification d'absence de fuite avec un détecteur électronique qui est obligatoire.
Puis remise d'un certificat d'étanchéité.

Cordialement.
20 juillet 2013 à 14:14
Conseil 5 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.
A voir le code défaut situé dans le groupe ext.
Pour ma part avec le recul sur cette marque que je connais bien je vois bien le moteur ventilo HS, à voir.
Pour PL il n y a pas de klixon sur ce groupe, un est fixé sur la cloche du compresseur.
Je pense que le bruit qu'il entend est celui d'un contact dans l'unité ext ou le détendeur électronique.
21 juillet 2013 à 00:19
Conseil 6 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Merci ludo36 pour cette précision, comme le dit nizaroid, le compresseur démarre puis s’arrête et ainsi de suite, si ce n'est pas un klicson c'est une sonde, ou encore un pressostat BP .smile
21 juillet 2013 à 07:10
Conseil 7 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Pas non plus de pressostat BP ni HP c'est bien une sonde sur la cloche du compresseur qui fait office de klixon, il faut savoir que sur ces groupes la Samsung a fait une grosse erreur, en fait quand le groupe a un code erreur au bout de 3 minutes le code s'efface et le groupe repart et ainsi de suite, contrairement aux autres marques qui sont complétement à l'arrêt quand il ont un défaut.
Samsung a revu sa copie par la suite car énormément de casse moteur ventilateur carte et compresseur. huffy
21 juillet 2013 à 10:22
Conseil 8 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

nizaroid
Membre inscrit
nizaroid
3 messages
Bonjour à tous,

Une précision : Le clic que j'entends c'est sur l’unité intérieure.
Pour la pression du gaz j'ai fait appel à un technicien qui a vérifié la pression et il dit que c'est bon.
Pour lui c'est plutôt la carte électronique de l’unité intérieure. Il a essayé de la réparer et il a changé la capacité du ventilateur mais une fois remise en service c'est toujours la même chose.
Maintenant je dois attendre qu'on change totalement la carte ! J'espère seulement que ça va résoudre le problème enfin.
Merci à tous.
21 juillet 2013 à 13:26
Conseil 9 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
re
Si la carte de l'unité int est HS le problème vient du groupe ext, je persiste sur le moteur ventilo car de gros soucis dessus.
21 juillet 2013 à 17:02
Conseil 10 dépannage climatiseur

Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre


Invité
invité
Bonjour.
Concernant l’arrêt du compresseur après 5 ou 10 minutes redémarre, il faut s’assurer quand il s’arrête et que la tension aux bornes (neutre - la phase du compresseur) existe 220 V ou non, si elle existe c'est que le problème est au niveau du moteur, si elle n'existe pas donc c'est un problème au niveau de la carte.
04 août 2015 à 09:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 4. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
    N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Clim Mitsubishi SCM60ZG-S compresseur démarre et s'arrête
    N°4704 : Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur Mitsubishi SCM60ZG-S et vous remercie par avance de votre aide. Le compresseur démarre quelques secondes ensuite il s'arrête. J'ai constaté 2 clignotants sur le split et 2...
  • 7. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
    N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
  • 8. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurinstallation climatiseurpanne compresseur  climatisationpanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite