Problèmes climatisation maison : Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une climatisation bi split LG (ext : FM15AH int : MS07AH).
Mon problème vient du fait que la climatisation passe en mode dégèle toutes les 5 à 20 minutes (plus il fait froid, plus le cycle est court) elle reste dans ce mode environ 10 minutes, puis se remet à chauffer.
En mode froid la climatisation ne semble pas avoir de problème (essai sur 45 minutes).
Une vérification de l'étanchéité et de la charge de gaz a été effectué, elle n'a rien décelé d'anormal.
Lorsqu'elle fonctionne la climatisation souffle bien de l'air chaud.
Je précise que l'unité extérieure n'a jamais givré et que la température extérieure n'est jamais descendu sous +5°C, lors des différents essais.
Merci pour votre aide.
22 décembre 2009 à 22:17
Normes 1 installation climatisation

Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Vous avez bien une unité extérieure et deux unités intérieures de même dimension ?
Pour le condenseur les plages de fonctionnement sont en froid : -10 +46 et chaud -15 +24, donc avec 0°C extérieur, conditions normales.
Les mètres de tubes ont-ils été respectés ?
Addition des tubes sur un aller (les 2 lignes liquides des deux unités intérieures).
Un complément de charge est en principe à effectuer lors de la mise en service.
Ces deux points sont des préconisations constructeur indiquées dans la notice ou sur l'étiquette du condenseur.
Je penche pour un manque de gaz, ou un défaut de dégivrage sur la carte, ou la sonde de dégivrage. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:21
Normes 2 installation climatisation

Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes


Invité
invité
Merci pour votre réponse rapide.
Oui, les unités intérieures sont adaptées à l'unité extérieure (vendues en kit UI : 2x2kW UE : 4kW).
Les mètres de tube ont bien été respectés : 6 m et 3 m de tubes (7.5 m maximum par circuit et 30 m maximum au total).
Une vérification de la charge de gaz sur chaque circuit a été effectuée, avec la climatisation en service.
Un défaut de dégivrage sur la carte signifie qu'il faut changer toute la carte ?
28 décembre 2009 à 13:48
Normes 3 installation climatisation

Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes


Invité
invité
En principe oui, il est préférable de changer la carte et la sonde. Cordialement, PL (29/12/09).
29 décembre 2009 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 3. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
  • 4. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 5. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 7. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Unité intérieure LG ventile toutes les 3 minutes en mode chaud
    N°6688 : Bonjour, Mon unité intérieure LG CQ09.NAO, lorsqu'elle fonctionne en mode chaud et en position "ventilation super basse", se met à accélérer et souffler plus fort toutes les 3 minutes. Et ce cycle se répète toutes les 3...
  • 10. Problème PAC LG passe en mode dégivrage
    N°5770 : Bonjour. Voilà j'ai une PAC air air LG qui fonctionne en mode froid sans problème, mais en mode chaud s'arrête autour de 10 à 15 minutes et redémarre 10 minutes plus tard, température extérieure 15° aucun défaut...
>>> Résultats suivants pour : Clim LG passe en mode dégèle toutes les 15 minutes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationpanne climatisation bv 1189depannage erreur e5 clim airton 001installation climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite