Bonjour.

Voilà j'ai une PAC air air LG qui fonctionne en mode froid sans problème, mais en mode chaud s'arrête autour de 10 à 15 minutes et redémarre 10 minutes plus tard, température extérieure 15° aucun défaut affiché juste la petite Étoile avec la goutte d'eau en dessous sur l'écran des splits (mode dégivrage), elle fait ça tout le temps, quelqu'un aurait-il une idée ?
A savoir que c'est une PAC de 2008 que j'ai acheté d'occasion que j'ai remontée chez moi, j'ai remplacé le compresseur sur l'unité extérieure il était cramé (chez l'ancien proprio la PAC était sous dimensionnée, voilà surement la cause du problème compresseur), c'est une PAC multi split (3) de type Art Cool.
Merci.
23 octobre 2019 à 23:01
Réponse 1 du forum-climatisation

Problème PAC LG passe en mode dégivrage

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir express ainsi qu'à toutes et à tous.
Êtes-vous sûr qu'elle part en dégivrage et non pas en préchauffage ??
La consigne demandée est-elle atteinte lorsqu'elle s'arrête ?
Avez-vous un thermomètre et un multimètre ?
Il y aura quelques mesures à faire pour savoir d'où vient le problème.
A commencer par mesurer la valeur ohmique de la sonde du milieu de l'échangeur extérieur (tant qu'à faire faites les toutes).
Mesurer aussi la température de soufflage et de reprise sur les unités intérieures.
Communiquez-nous les résultats de vos mesures puis nous aviserons pour la suite.
Cordialement.
24 octobre 2019 à 21:52
Réponse 2 du forum-climatisation

Problème PAC LG passe en mode dégivrage

express
Membre inscrit
express
3 messages
Merci adelclim pour les infos j'ai tester la consigne à 25° pour voir, effectivement la elle à tourner 3/4 heure non stop, je ne sais pas encore bien l'utiliser je pense, en plus sur la notice cela indique dégivrage quand elle à atteint la température demander c'est trompeur ou mal expliquer.
24 octobre 2019 à 23:45
Réponse 3 du forum-climatisation

Problème PAC LG passe en mode dégivrage

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Dans ce cas (consigne atteinte) ce n'est pas un dégivrage mais comme je vous le suggérais plus haut, elle est en mode standby.
Attente de redémarrage en chaud.
Suite à cette étape il y aura le préchauffage et c'est qu'après que l'unité concernée repartira en chauffage.
En fait le même sigle a 3 significations, dans l'ordre : préchauffage, chauffage, stand-by et rebelote.
Cordialement.
25 octobre 2019 à 02:01
Réponse 4 du forum-climatisation

Problème PAC LG passe en mode dégivrage

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour express et adelclim,
Pouvez-vous nous dire la référence de votre groupe extérieur et de vos splits ?
J'ai moi-même un groupe LG Smart Inverter et je constate aussi les problèmes de cycle court que vous avez.

Concernant l’icône goutte d'eau, la doc LG n'est pas complète (elle parle uniquement de dégivrage), mais adel a raison, cela veut dire la plupart du temps que le split ne se voit plus en consigne et donc il repart en fonctionnement.

Concernant les cycles courts, mes splits ont le WiFi et on peut donc voir les courbes des températures ambiantes mesurées par les splits. Vu que les sondes sont à l'intérieur des splits, la mesure est perturbée dès qu'il se met en mode chauffe, à savoir que chez moi je constate que la température mesurée par le split lui-même augmente parfois de 3-4°C en 5-10 minutes...
Du coup, le split se croit à la bonne température et arrête de chauffer. Vu qu'il n'y a que le volume intérieur du split qui a chauffé, ce même volume refroidit assez vite à cause du reste du volume de la pièce qui est plus frais, et donc le capteur de température à l'intérieur du split voit la température ambiante chuter, jusqu'à passer en dessous de son seuil de déclenchement -> le split se remet à chauffer quelques minutes plus tard sad.

L'autre problème est que quand un seul split chauffe, il y a quand même du fluide qui passe dans les autres et donc ça va faire monter aussi la température à l'intérieur des splits qui ne chauffent pas. Du coup, ils mesurent mal la température ambiante (ils voient leur pièce plus chaude qu'elle ne l'est en réalité).
Donc si ça régulait bien par exemple avec 20°C de consigne pour un split seul, vous allez devoir monter la consigne à 22°C ou 23°C lorsque plusieurs splits chauffent, et si jamais le split se retrouve à nouveau seul à chauffer, il fera trop chaud dans la pièce...
Bref ça ne régule pas très bien, en tout cas chez moi !

Vous pouvez consulter mes posts sur mes différents déboires avec ma PAC LG (toujours en cours d'analyse avec la précieuse aide d'adel biggrin).
Cordialement.
25 octobre 2019 à 12:07
Réponse 5 du forum-climatisation

Problème PAC LG passe en mode dégivrage

express
Membre inscrit
express
3 messages
Bonjour lagass.
Voici une photo de l'UE.
Les splits Artcool miroir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pompe à chaleur LG passe en mode dégivrage

26 octobre 2019 à 09:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 7. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 8. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
    N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
  • 9. Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage
    N°8465 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable. Je précise que je suis arrivé depuis 3...
  • 10. Lien entre COP et charge de la PAC
    N°3884 : Bonjour, Je me pose quelques questions sur le fonctionnement optimal d'une PAC dont celle-ci : Une PAC qui travaille en charge partielle, sous sa puissance nominale donc, est-elle forcément à son meilleur COP ? En clair la...
>>> Résultats suivants pour : Problème PAC LG passe en mode dégivrage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite