Dimensionnement climatisation réversible
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5824
Question Forum Climatisation : Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Actuellement je rénove un appartement chauffé en tout électrique et je souhaiterais changer de mode de chauffage (et aussi climatisation).
Récemment j'ai fait faire 2 devis par des entreprises, l'une me propose une Daikin FTXTM40M/RXTM40N en mural et l'autre une Mitsubishi MFZ-KJ35VE2 + MUFZ-KJ35VE en console.
Des deux je suis plus intéressé par la Mitsubishi pour la performance par grand froid et l'applique en console (apparemment n'existe pas chez Daikin pour ce modèle).
Mon appartement est des années 2000 avec isolation polystyrène et double vitrage.
Pour le moment, je souhaite une installation seulement dans la pièce principale (38m²).
Pensez-vous que la puissance soit suffisante ? La position de L'UI (voir plan) serait-elle bonne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Actuellement je rénove un appartement chauffé en tout électrique et je souhaiterais changer de mode de chauffage (et aussi climatisation).
Récemment j'ai fait faire 2 devis par des entreprises, l'une me propose une Daikin FTXTM40M/RXTM40N en mural et l'autre une Mitsubishi MFZ-KJ35VE2 + MUFZ-KJ35VE en console.
Des deux je suis plus intéressé par la Mitsubishi pour la performance par grand froid et l'applique en console (apparemment n'existe pas chez Daikin pour ce modèle).
Mon appartement est des années 2000 avec isolation polystyrène et double vitrage.
Pour le moment, je souhaite une installation seulement dans la pièce principale (38m²).
Pensez-vous que la puissance soit suffisante ? La position de L'UI (voir plan) serait-elle bonne ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 novembre 2019 à 16:39
Conseil forum climatisation 1
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Daikin fait des consoles aussi.
Sur ce, ces deux marques se valent et le choix vous incombe.
C'est une cuisine ouverte ?
Daikin fait des consoles aussi.
Sur ce, ces deux marques se valent et le choix vous incombe.
C'est une cuisine ouverte ?
13 novembre 2019 à 18:23
Conseil forum climatisation 2
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour,
Je pense que c'est surdimensionné. En effet vous avez un appartement datant de 2000.
Si l'on prend les calculs standards cela nous donne :
Coef de déperdition pour les logements de 1990 à 2000 : 0,95W/M3
Votre pièce fait 38m² X 2,50M de hauteur soit 95M3
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C
Soit le besoin en chauffage :
95 X 0,95 X 30 soit 2707,50W soit 2kW 700
Je tiens à préciser qu'il vous a été proposé deux très bons modèles mais surdosés à mon goût.
En effet : La console Mitsubishi Electric vous donnera une puissance de 4,300kW jusqu'à -15°C.
Mais attention elle reste au R410A qui va disparaître à terme.
Pour Daikin le modèle proposé a une puissance nominale de 5 kW jusqu'à -15°C.
Si vous voulez une console orientez-vous alors chez Daikin avec le modèle FVXM35F au R32 qui fournira un peu plus de 3kW à -5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense que c'est surdimensionné. En effet vous avez un appartement datant de 2000.
Si l'on prend les calculs standards cela nous donne :
Coef de déperdition pour les logements de 1990 à 2000 : 0,95W/M3
Votre pièce fait 38m² X 2,50M de hauteur soit 95M3
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C
Soit le besoin en chauffage :
95 X 0,95 X 30 soit 2707,50W soit 2kW 700
Je tiens à préciser qu'il vous a été proposé deux très bons modèles mais surdosés à mon goût.
En effet : La console Mitsubishi Electric vous donnera une puissance de 4,300kW jusqu'à -15°C.
Mais attention elle reste au R410A qui va disparaître à terme.
Pour Daikin le modèle proposé a une puissance nominale de 5 kW jusqu'à -15°C.
Si vous voulez une console orientez-vous alors chez Daikin avec le modèle FVXM35F au R32 qui fournira un peu plus de 3kW à -5°C.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 novembre 2019 à 19:33
Conseil forum climatisation 3
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour et merci pour vos réponses.
Daikin fait des consoles mais pas pour le modèle Optimised Heating il me semble (ou je me trompe ?).
Oui il s'agit d'une cuisine ouverte (voir photo).
Concernant le surdimensionnement, il est volontaire de la part des entrepreneurs pour chauffer et climatiser les chambres (d’après leur dire).
Autre info, il s'agirait du chauffage principal (donc radiateur supprimé dans la salle cuisine mais reste dans les autres pièces), il est donc nécessaire que le système fonctionne par grand froid (région nord de la bourgogne).
Concernant le R410 oui effectivement j'ai une appréhension à ce sujet.
Mais je ne trouve pas de climatisation console qui fonctionne jusqu’à -20 en R32.
Existe-il un tel modèle ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Daikin fait des consoles mais pas pour le modèle Optimised Heating il me semble (ou je me trompe ?).
Oui il s'agit d'une cuisine ouverte (voir photo).
Concernant le surdimensionnement, il est volontaire de la part des entrepreneurs pour chauffer et climatiser les chambres (d’après leur dire).
Autre info, il s'agirait du chauffage principal (donc radiateur supprimé dans la salle cuisine mais reste dans les autres pièces), il est donc nécessaire que le système fonctionne par grand froid (région nord de la bourgogne).
Concernant le R410 oui effectivement j'ai une appréhension à ce sujet.
Mais je ne trouve pas de climatisation console qui fonctionne jusqu’à -20 en R32.
Existe-il un tel modèle ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2019 à 08:58
Conseil forum climatisation 4
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Habitez-vous au Pôle Nord pour désirer une console qui va jusqu'à -20°C.
Par ailleurs, vous ne chaufferez jamais vos chambres dans cette configuration.
Cordialement.
maclimatisation.com
Habitez-vous au Pôle Nord pour désirer une console qui va jusqu'à -20°C.
Par ailleurs, vous ne chaufferez jamais vos chambres dans cette configuration.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 novembre 2019 à 16:25
Conseil forum climatisation 5
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour. OK.
Je suis d'accord avec AAC, vous allez surconsommer et vous ne chaufferez ou refroidirez jamais les chambres.
Je suis d'accord avec AAC, vous allez surconsommer et vous ne chaufferez ou refroidirez jamais les chambres.
14 novembre 2019 à 17:41
Conseil forum climatisation 6
Dimensionnement climatisation réversible
Bonjour.
Non je n'habite pas au pôle nord
Je recherche une climatisation qui fonctionne en basse température car il s'agirait du chauffage principal et unique (retrait des radiateurs existant dans la pièce à vivre). Madame est frileuse et redoute les périodes de grand froid.
Oui effectivement je suis conscient que cette configuration ne permettra pas de chauffer ou refroidir les chambre, mais pourra t'elle au moins permettre au radiateur électrique des chambres de moins consommer (portes ouvertes) ?
D'après vous dans cette configuration et a cet emplacement faut-il mieux mettre une console ou un split ? et niveau confort ?
Merci.
Non je n'habite pas au pôle nord

Je recherche une climatisation qui fonctionne en basse température car il s'agirait du chauffage principal et unique (retrait des radiateurs existant dans la pièce à vivre). Madame est frileuse et redoute les périodes de grand froid.
Oui effectivement je suis conscient que cette configuration ne permettra pas de chauffer ou refroidir les chambre, mais pourra t'elle au moins permettre au radiateur électrique des chambres de moins consommer (portes ouvertes) ?
D'après vous dans cette configuration et a cet emplacement faut-il mieux mettre une console ou un split ? et niveau confort ?
Merci.
15 novembre 2019 à 15:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Aide dimensionnement clim réversible
- N°8974 : Bonjour. Je suis sur le point d'installer une clim réversible dans mon domicile de 2008, rt2005 classé B sur le dpe, avec une consommation de 78kwhEP/an, le but étant de remplacer mon chauffage au sol très énergivore et...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Dimensionnement climatisation réversible
- N°800 : Bonjour, J'ai opté pour une climatisation réversible Panasonic air/air pour chauffer mon salon de 41 m². J'ai choisi une puissance de chauffage de 6000 Watts. Ai-je fait le bon choix ? Merci de vos réponses.
- 5. Conseils dimensionnement clim réversible
- N°4030 : Bonjour, J'habite dans le Var et je souhaite climatiser mes 3 chambres à l'étage (30m3, 26m3 et 25m3). L'isolation du toit est du trilatte. Je pensais prendre un kit 3 splits Daikin : 3mxs40k avec 3 splits ctxs15k Cela vous...
- 6. Climatisation reversible
- N°209 : Le 07/12/2007 j'ai fait installer par un professionnel une climatisation reversible de marque MITSUBISHI, pour une surface à chauffer de 90m² environ : 1 Unité extérieure MXZ 3A54 1 Murale MSZ-GA 35 1 Murale MSZ-GA 25 1 Console...
- 7. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 8. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 9. Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD
- N°8351 : Bonjour à la communauté, j'ai un problème avec ma climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD Quand je mets 20 (ce qui correspond à 18,5 mais cela n'a pas de problème), la nuit, la clim ne parvient pas du tout à maintenir...
- 10. Problème panne clim réversible Carrera
- N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite