Bonjour à la communauté, j'ai un problème avec ma climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

Quand je mets 20 (ce qui correspond à 18,5 mais cela n'a pas de problème), la nuit, la clim ne parvient pas du tout à maintenir la température. Elle peut descendre parfois jusqu'à 16,5 mais la clim ne s'énerve pas, elle ne fait pas plus chaud ni n'envoie plus d'air pour essayer de maintenir la température.

Quand je clique sur "info", il est bien écrit : "room 16°".
Et quand elle arrive à 18,5, elle s'arrête bien, donc pas de problème de sonde, je suppose.

J'ai fait vérifier le gaz et il n'en manque pas du tout. Et elle n'a pas de mal à chauffer car, dès que j'augmente la température, la clim envoie quelques minutes plus tard de l'air bien plus chaud.
Si quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer, je lui serais reconnaissant.
Merci à tous.

PS : La clim a 3 ans et je ne peux pas comparer à avant car nous venons juste d'acquérir la maison.
21 janvier 2023 à 09:44
Réponse 1 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Essayez de passer à une vitesse de ventilation plus élevée.

Et très important, vérifiez que les filtres de l'unité intérieure sont bien propres.
21 janvier 2023 à 14:36
Réponse 2 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
Donc, j'enlève le mode automatique ?
Mais si, au final, il envoie de l'air tiède, cela ne changera pas grand chose, n'est-ce pas ?
Je n'arrive pas à comprendre le problème, mais je vais tester.
Merci pour votre réponse. :)
21 janvier 2023 à 15:07
Réponse 3 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
Et pour les filtres, oui, j'ai déjà vérifié, ils sont nickel.
21 janvier 2023 à 16:08
Réponse 4 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
Je relance un peu le sujet...

Ma clim ne s'auto-régule toujours pas...
Un dépanneur est venu mais n'a pas trouvé le problème.
Si quelqu'un a une idée ?
Encore merci.
18 novembre 2023 à 00:31
Réponse 5 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Déjà un bilan thermique a t il été effectué pour le dimensionnement ?

Car si les performances ne sont pas adaptées, il est normal que la nuit lorsque les températures chutent votre machine n'arrive pas à maintenir le température.

Par ailleurs vous dites avoir vérifié le fluide. Comment avez vous procédé ?
Car avec le R32 la machine contient beaucoup moins de fluide qu'avec le R410A.
Et suivant le cas vous avez très certainement perdu un peu de fluide ce qui peut nuire aux performances et à la longévité de votre matériel.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 novembre 2023 à 10:42
Réponse 6 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
Bonjour.

Nous avons fait intervenir l'année dernière un technicien pour contrôler le gaz.
Pour le dimensionnement, je ne pense pas qu'il y ait de problème.

Il y a vraiment un problème de régulation, je pense.
Si j'augmente la température demandée, le split n'a aucun problème pour envoyer de l'air chaud.
Le problème, c'est qu'il envoie à longueur de journée de l'air tiède, que la température demandée soit atteinte ou pas. :(
27 novembre 2023 à 23:02
Réponse 7 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Pour le dimensionnement on peut faire un calcul simple indiquez :

- Type d'habitation
- Région
- Volume
- Date de construction

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2023 à 11:47
Réponse 8 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
Maison récente qui a 4 ans et demi, située dans le sud-ouest de la France.
La maison fait 90m² et il y a un convecteur dans chaque chambre.
Le modèle du split est le Hitachi RAK 35RPD.

Merci pour votre réponse.
28 novembre 2023 à 14:10
Réponse 9 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Après vérification la puissance semble correcte en effet votre appareil à une puissance nominale chauffage de 4,200Kw et les besoins seraient couverts 3,200Kw par +7°C et 4,500Kw par -15°C.

Je pense qu'il faut faire vérifier la charge de l'appareil.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2023 à 17:18
Réponse 10 du forum-climatisation

Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD

panany
Membre inscrit
panany
7 messages
La charge, c'est-à-dire le gaz ? Il a été vérifié et il n'en manque pas.
Le problème est matériel, je pense, car si j'augmente la température demandée, elle souffle facilement de l'air bien chaud.
Mais elle a un problème de régulation, je ne sais pas pourquoi. :(
28 novembre 2023 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 2. Problème clim réversible Hitachi RAK18NH6 et RAK-35NH6
    N°4330 : Bonjour. J'habite dans une maison avec un système de climatisation réversible Hitachi. Il y a un module extérieur et 5 modules intérieurs dont 3 RAK-18NH6 et 2 RAK-35NH6 Cela fait 5 ans que tout fonctionnait bien. Ce soir...
  • 3. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 4. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 5. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
    N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
  • 6. Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi
    N°3498 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible Hitachi avec trois Unités murales RAK 18 NH6 et une Unité murale RAK 25 NH6. Le groupe extérieur est un RAM 72QH5 depuis 2009. Tout fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui,...
  • 7. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 8. Panne split climatiseur réversible Hitachi RAK 50QH8
    N°3021 : Bonjour. Je suis équipé d'une clim réversible Hitachi avec Split RAK 50QH8 Le voyant timer orange clignote 10 fois. Il m'est impossible de faire fonctionner ce Split alors que dans les autres pièces les Splits (RAK18QH8)...
  • 9. Bruit clim Hitachi RAK 15 QPC
    N°6155 : Bonjour, Et bien me revoici avec un nouveau problème apparu sur une autre de mes 4 clim de la même marque Hitachi modèle RAK 15 QPC. Depuis plusieurs jours est apparu un bruit de claquement (clac clac clac clac) de manière...
  • 10. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblepanne clim airwelldepannage climatisationfuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite