Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1173
Conseils dépannage climatisation : Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
Invité

Bonjour
J'ai une installation de marque LG multi split et quand j'ai fait faire l'étude de mon installation, ils m'ont fourni un groupe extérieur trop faible en puissance par rapport à la demande des 4 unités intérieures, il me manque 1.3KW en chauffage.
Maintenant que c'est installé, ils ne veulent plus échanger la marchandise.
Je pensais donc supprimer une unité intérieure pour demander moins de puissance au groupe mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionnera avec 3 unités au lieu de 4...
L'hiver arrive et c'est mon seul moyen de chauffage.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance.
J'ai une installation de marque LG multi split et quand j'ai fait faire l'étude de mon installation, ils m'ont fourni un groupe extérieur trop faible en puissance par rapport à la demande des 4 unités intérieures, il me manque 1.3KW en chauffage.
Maintenant que c'est installé, ils ne veulent plus échanger la marchandise.
Je pensais donc supprimer une unité intérieure pour demander moins de puissance au groupe mais je ne suis pas sûr qu'il fonctionnera avec 3 unités au lieu de 4...
L'hiver arrive et c'est mon seul moyen de chauffage.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Merci d'avance.
07 octobre 2009 à 12:56
Travaux 1 climatisation maison
Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
Laissez les 4 unités intérieures en place.
Puis faire fonctionner une climatisation en mode chauffage, dans la pièce intéressée, la laisser monter en puissance.
Procéder ainsi pour les 2 autres pièces. Vérifier si tout fonctionne correctement avec ces 3 climatisations.
Se renseigner avec la référence et le n° de série de l'évaporateur pour mettre un condenseur adapté à cet appareil (froid/chaud).
Bien sûr il va falloir procéder à quelques manipulations frigorifiques et électriques nécessitant un professionnel.
En supprimant un évaporateur, en principe on redonne la puissance de celui-ci aux autres.
Vérifier la puissance du condenseur, additionner celle des 3 évaporateurs et voir si cela correspond (à quelques Watts près). 08/10/09.
Puis faire fonctionner une climatisation en mode chauffage, dans la pièce intéressée, la laisser monter en puissance.
Procéder ainsi pour les 2 autres pièces. Vérifier si tout fonctionne correctement avec ces 3 climatisations.
Se renseigner avec la référence et le n° de série de l'évaporateur pour mettre un condenseur adapté à cet appareil (froid/chaud).
Bien sûr il va falloir procéder à quelques manipulations frigorifiques et électriques nécessitant un professionnel.
En supprimant un évaporateur, en principe on redonne la puissance de celui-ci aux autres.
Vérifier la puissance du condenseur, additionner celle des 3 évaporateurs et voir si cela correspond (à quelques Watts près). 08/10/09.
08 octobre 2009 à 20:10
Travaux 2 climatisation maison
Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
Bonjour. La solution de PL, quoique élégante techniquement, va vous occasionner des frais non négligeables.
A mon avis, votre installation telle quelle va fonctionner très correctement jusqu'à une température assez basse, sans doute aux alentours de -4/-1 degrés.
Arrivé à cette température "critique", le groupe extérieur va tourner en continu (avec cycles de dégivrage, of course !).
Pour des températures extérieures encore plus basses, la température intérieure va commencer à baisser.
A ce moment, arrêtez une unité intérieure, en mettant sa consigne basse, allumez votre chauffage d'appoint, et vous verrez qu'effectivement la chaleur anciennement délivrée dans la pièce en question sera redistribuée dans les autres.
Dès que la température extérieure repasse au dessus de la température critique, inversez les opérations, car il est dommage de laisser en marche un convecteur (à COP de 1) alors que vous pouvez chauffer la pièce en question avec 3 fois moins d'énergie.
Cordialement, Dom, 09/10/09.
A mon avis, votre installation telle quelle va fonctionner très correctement jusqu'à une température assez basse, sans doute aux alentours de -4/-1 degrés.
Arrivé à cette température "critique", le groupe extérieur va tourner en continu (avec cycles de dégivrage, of course !).
Pour des températures extérieures encore plus basses, la température intérieure va commencer à baisser.
A ce moment, arrêtez une unité intérieure, en mettant sa consigne basse, allumez votre chauffage d'appoint, et vous verrez qu'effectivement la chaleur anciennement délivrée dans la pièce en question sera redistribuée dans les autres.
Dès que la température extérieure repasse au dessus de la température critique, inversez les opérations, car il est dommage de laisser en marche un convecteur (à COP de 1) alors que vous pouvez chauffer la pièce en question avec 3 fois moins d'énergie.
Cordialement, Dom, 09/10/09.
09 octobre 2009 à 09:54
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG
Invité

Je suis d'accord avec la réponse 2.
On peut aussi jouer sur les vitesses de ventilation des unités intérieures en mettant en petite vitesse les unités intérieures des pièces les plus petites pour favoriser celles qui manquent de puissance (en chauffage). Manu.
On peut aussi jouer sur les vitesses de ventilation des unités intérieures en mettant en petite vitesse les unités intérieures des pièces les plus petites pour favoriser celles qui manquent de puissance (en chauffage). Manu.
18 février 2010 à 23:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 2. Problème clim inverter multi split LG code défaut ch26
- N°3170 : Bonjour, Détenteur d'un système de climatiseur inverter de marque LG (2 unités extérieures fm30ah et 6 unités ms12ah) depuis 2006 sans aucun soucis... je rencontre malheureusement depuis 1 an des désagréments sur une des...
- 3. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
- 4. Code CH61 sur climatisation réversible multi split LG
- N°923 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi correspond le code CH61 sur une climatisation réversible multi split LG ? J'ai téléphoné au SAV de chez LG, mais ils ne veulent pas me répondre et disent qu'il faut contacter mon...
- 5. Multi split LG 2 sifflement sur tuyauteries unité intérieure
- N°693 : J'ai un multi split LG 2 unités intérieures et sur une des unités j'ai un sifflement de gaz dans les tuyauteries, j'ai retiré le gaz et refais une charge correcte en fonction des données constructeurs et le sifflement persiste,...
- 6. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
- N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
- 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 8. Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus
- N°8616 : Bonjour. Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement. Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis. J'ai testé en disjonctant...
- 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 10. Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR
- N°7582 : Bonjour et bonne année. Je reviens vers vous pour un nouveau petit souci, sonore, cette fois. Depuis déjà 2 ou 3 ans, le bruit est de plus en plus fort dans le séjour au niveau du Split LG Mc09AHR. Un bruit de moteur ?...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite