Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

Après avoir nettoyer mes 2 splits puis une remise en route tout marchait correctement.
Cependant après 3h d'utilisation 1 des 2 splits s'est éteint et impossible de le rallumer depuis.

J'ai testé en disjonctant les splits pendant 12h sans succès.
J'ai mis en position reset le switch de la carte sans succès.
J'ai vérifié le voltage, je constate 36,6 V

Puis j'ai jeté un coup d’œil à la carte mais je ne vois rien de particulier.
Pouvez-vous m'aider pour essayer de localiser mon problème ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
clim Hitachi RAK18QPA ne s'allume pluspanne clim Hitachi RAK18QPA

30 mai 2023 à 14:56
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Sur le groupe extérieur, j'ai l'impression qu'il y a une fuite à moins que cela soit de la condensation.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fuite ou condensation groupe extérieur

30 mai 2023 à 16:27
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

Pouvez vous nous décrire comment vous avez procédé au nettoyage.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 16:47
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

J'ai démonté l'ensemble des plastiques pour accéder à la turbine puis dépoussiérage au pinceau et ensuite nettoyage des ailettes et turbine avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc.

Et je termine par un gros rinçage à l'eau claire.
J'ai effectué cela sur le double split ainsi qu'un simple split, je procède de cette façon depuis quelques années.
Cette année, j'ai juste mis à la fin du nettoyant contact électronique sur les parties qui en ont besoin.

30 mai 2023 à 17:08
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.

Déjà le mauvais point c'est le nettoyage au vinaigre blanc.
En effet cela a pour effet d'attaquer les brasures et de faire une fuite quasiment irréparable.
Mais de là ne vient pas votre problème. Vous avez peut être par inadvertance fait pénétrer une goutte du liquide de nettoyage sur une partie électronique.
Vérifiez les diverses tensions de votre appareil.
Vous trouverez facilement sur internet les schémas électroniques.
Par ailleurs sur la photo que vous montrez on voit le givre se former cela peut dire qu'il peut, éventuellement, manquer de fluide. Mais cela n'a non plus rien à voir avec l'alimentation électrique de votre split.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2023 à 17:59
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour.

Si vous soupçonné une fuite sur un raccord, passez votre doigt dessus et regardez si c'est gras huileux, si tel est le cas fuite dans cette zone là.
30 mai 2023 à 20:18
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

Je viens de récupérer les différents schémas électronique, je vais étudier cela.
Concernant le groupe extérieur, je viens de vérifier ce n'est ni gras ni huileux, ça semble être de la condensation.
Vu que j'ai le second split qui est fonctionnel, est-il judicieux ou pas d'intervertir les cartes ?
Merci.
31 mai 2023 à 13:10
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour, éviter d'inverser les cartes car risque de griller d'autres composant.
31 mai 2023 à 13:44
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

J'essaie de suivre la procédure du manuel :
- split intérieur ne s'allume pas
- réglage de la température à 16° en mode froid, split ne s'allume toujours pas
- tension 36,3V

Ensuite concernant :
Citation :
Is the control voltage being
generated normally?
12V line: 12V or 7V
5V line: 5V

J'ai bien repéré sur la carte ces 2 tensions ainsi que celle à 0.
Cependant quand je teste ces 3 tensions, le voltmètre me ressort toujours 36,3 V, je pense donc mal m'y prendre.
Comment mesurer ces valeurs ?
Merci.
31 mai 2023 à 16:28
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Postez une photo de la carte. L'UI est alimentée en 35V continu ou 230 alternatif? Les 2 existent chez Hitachi, mais je n'ai pas la doc de cette UI.

Si vous avez pris la référence sur la terre (fil noir du voltmètre), oubliez, il faut utiliser le 0V de la carte.
31 mai 2023 à 20:00
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour,

La carte est alimentée en 35V.
Avec le multimètre en courant continu avec le fil noir sur le 0V de la carte :
- sur le 5V, j'ai 0
- sur le 12V, j'ai 0

Par contre en basculant le multimètre sur 20K ohm :
- sur le 5V, j'ai 0,42
- sur le 12V, j'ai 12,84

J'ai mis en pièce jointe, les schémas des cartes que j'ai récupéré.

Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schéma carte split RAK18QPAschéma carte split RAK18QPADépannage carte carte split RAK18QPA

01 juin 2023 à 10:35
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Pouvez-vous mettre en lien le bouquin d'où vous tirez vos schémas? Car je n'arrive pas à le retrouver.

Testez les petits fusibles ICP1 et ICP2, normalement une fraction d'ohm. Les valeurs que vous mentionnez en ohmmètre montrent juste qu'il n'y a pas de court-jus sur ces alims.

On a eu le cas d'un tel fusible HS. Question 4233.
01 juin 2023 à 15:07
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour,

J'ai retrouvé les schémas ici : https://manualsbrain.com/fr/manuals/434781/download/
J'ai essayé de tester ICP1 lors de la 1ere mesure j'ai eu 81,8 ohms calibre 200k ensuite j'ai dépassé la valeur avec le calibre 2M
Par contre pour ICP2, je n'arrive pas à stabiliser la mesure, celle ci ne fait que variée.
Merci
01 juin 2023 à 16:11
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Effectivement. Ce bouquin n'est hélas pas un "service manual", donc n'offre pas les schémas détaillés.

81.8 en 200k, ça fait 81800 ohms. Si vous avez (bien) testé la carte sur table ou avec le 35V coupé, alors vos 2 fusibles sont HS. La mesure d'ICP2 varie parce que le multimètre charge un condensateur de la carte, classique.

Dans la question que je mentionne, un internaute avait fait tourner la turbine avec une soufflette, et contre toute attente, cela avait grillé un fusible. J'imagine que vous n'avez pas fait cela?

Il va falloir commander des fusibles neufs. L'autre question est une mine d'infos.
01 juin 2023 à 18:07
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonsoir.

J'avais testé la carte avec le 35V coupé.
La j'ai enlevé entièrement la carte :
- ICP1 : Je dépasse maintenant les 180 ohms calibre 200k
- ICP2 : J'ai des valeurs négative ou positive un court instant puis 0

Non, je n'ai pas fait tourner la turbine avec une soufflette, j'ai tourné la turbine à la main pour la nettoyer, ensuite tout le système a fonctionné pendant 3h puis il s'est éteint tout seul.

Concernant l'achat des fusible, avez-vous les références à me fournir car je suis un peu perdu :
https://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-et-disjoncteurs/fusibles/fusibles-non-rearmables/?applied-dimensions=4294265824%252C4291483873&rpp=100

Merci.
01 juin 2023 à 19:33
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Vous récidivez : ICP1 fait 180000 ohms, pas 180. Pour ICP2, je ne comprends pas trop. De toute façon, un fusible bon fait moins d'un ohm, il faut le tester en calibre 200 ohms. Ou en mode test de diode / bipper, et là il doit bipper s'il est bon.

Effectivement, pas facile de s'y retrouver pour choisir un fusible, d'autant que beaucoup de réf sont en rupture de stock. Je vous ai trouvé 3 réf dispo :
6924974, 1.6mm, 8€ les 10
6657340, 3.2mm, 5€ les 10
8675163, 1.75mm, 5€ les 10.
Si les emplacements permettent de mettre des 3.2mm, alors prenez la 2ème réf, sinon une des autres. Ce sont tous des 1A, mettez en un pour ICP1, et 2 en // pour ICP2 (sera peut-être un peu difficile à placer, mais cela évite d'acheter 2 références).

Peut-être qu'avant de commander il serait judicieux de simuler des fusibles neufs et voir si la machine remarche (cf post 6 de l'autre question).
02 juin 2023 à 11:57
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

J'ai fait tester les fusibles dans un magasin d'électronique pour être sur, seul ICP1 était grillé, on a donc changé ICP1.
J'ai rebranché la carte et le split ne s'allume toujours pas :-(
Je vais refaire les tests de la question 4233.
Merci
08 juin 2023 à 13:23
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour.

Vérifiez déjà l'état de votre ICP1 "tout neuf", il aura pu claquer instantanément s'il y a un problème dans la partie qu'il protège.
08 juin 2023 à 17:40
Réponse 18 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonsoir,

J'avais testé ICP1 et également ICP2 après la réparation, les deux avaient bippé et avaient moins d'un ohm.
Après réinstallation et nouveau démontage, les deux fusibles sont toujours fonctionnels.
Je compte intervertir la carte qui gère l'infrarouge pour savoir si le problème ne viendrait pas d'elle.
08 juin 2023 à 19:53
Réponse 19 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Les tensions 5V et 12V sont-elles redevenues bonnes? (réponse 10)
08 juin 2023 à 22:41
Réponse 20 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

J'ai contrôlé les tensions sur le :
- 35V => 36,6 V
- 0V => 0V
- 5V => 0V
- 12V => 0V

Et les fusibles ICP1 et ICP2 sont bons quand je les teste.

Donc je ne suis pas bon.
13 juin 2023 à 11:21
Réponse 21 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

J'ai fait une inversion des cartes avant de le rallumer j'ai testé les voltages et fusibles tout était OK, j'ai pu donc le rallumé.
Donc mon problème concerne bien la carte, cette fois ci j'ai testé en mode sonore l'ensemble des fusibles, condensateurs, résistances, quand cela sonne j'ai mis OK sinon NOK :
C802 = NOK
C821 = NOK
C114 = OK
C122 = NOK
C102 = sonne par moment
C911 = OK
L912 = OK
L911 = OK
C101 = NOK
L101 = OK
IC121 = OK
L111 = OK
ICP1 = OK
ICP2 = OK

Je ne sais pas si c'est la bonne méthode par contre je constate qu'il semble que j'ai pas mal de composants qui soient mort.
Est-ce que ça vaut le coup de continuer à tout tester et remplacer ou pensez-vous qu'il est préférable de changer la carte ?
13 juin 2023 à 15:43
Réponse 22 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Je n'ai pas le bouquin de cette UI, mais il semble que toutes les UI en 35V aient les mêmes composants dans la partie alim. Je vous mets le schéma de telles UI. Je répète, ce n'est pas la vôtre. Éventuellement copiez l'image dans un éditeur d'image pour qu'elle soit plus nette (car très large).

Les self (L) on s'en fiche, ce sont des bouts de fil, il est normal que ça bippe. En éliminant tout ce qui est normal, il reste :
C114 = OK
C911 = OK
IC121 = OK
Ces 3 composants sont reliés à la ligne 12V. Testez en ohmmètre pour voir la résistance réelle. Car les multimètres en mode bipper (test de diodes) sonnent en dessous d'une certaine valeur de résistance, vers les 30 ohms.

Testez aussi ZD111. Si elle est en court-jus, le régulateur sera bloqué et aucune tension ne sera générée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma alim hitachi ui35v

13 juin 2023 à 18:37
Réponse 23 forum climatisation climatiseurs

Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus

zebulon13
Membre inscrit
zebulon13
13 messages
Bonjour.

N'ayant pas réussi à réparer la carte mère, je me suis décidé à changer celle-ci.
J'ai effectué le remplacement, le split remarche.
En tout cas, merci pour votre aide, je garde la carte défectueuse sous la main en espérant un jour la réparer.
Merci.
28 juin 2023 à 13:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. Split Hitachi très bruyant au redémarrage
    N°6657 : Bonjour. On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi : - RAK-35RPE - RAK-15QPE Et des unités extérieures : - RAM-90NP5 connectée à 3 splits - RAM-33NP2 connectée à 2 splits Le problème...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
>>> Résultats suivants pour : Clim Hitachi multi split RAK18QPA ne s'allume plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite