Bonjour,
Je viens d'acheter un magasin à Nice dans lequel il y a deux climatiseurs mono Split et groupes extérieurs.
Mon souci et que les deux groupes extérieurs ont été installés au niveau inférieur dans le sous sol donnant sur les caves. J'aimerai savoir si il existe un moyen par gaines ou tuyaux de canaliser et d’évacuer vers l’extérieur (une petite fenêtre est proche) l'air extrêmement chaud sortant des groupes.
Car les clim fonctionnent mal du fait que dans la cave la température avoisine les 40°c lorsque les clim fonctionnent.
De ce fait, l'air climatisé dans le magasin n'est pas très fraiche.
Merci par avance pour votre aide.
Je viens d'acheter un magasin à Nice dans lequel il y a deux climatiseurs mono Split et groupes extérieurs.
Mon souci et que les deux groupes extérieurs ont été installés au niveau inférieur dans le sous sol donnant sur les caves. J'aimerai savoir si il existe un moyen par gaines ou tuyaux de canaliser et d’évacuer vers l’extérieur (une petite fenêtre est proche) l'air extrêmement chaud sortant des groupes.
Car les clim fonctionnent mal du fait que dans la cave la température avoisine les 40°c lorsque les clim fonctionnent.
De ce fait, l'air climatisé dans le magasin n'est pas très fraiche.
Merci par avance pour votre aide.

10 août 2015 à 09:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Bonjour.
Oui, bien sûr, et c'est même conseillé dans votre cas, car les clims doivent peiner à fournir la fraîcheur que vous leur demandez. Il faut utiliser des gaines suffisamment larges pour qu'elle englobent la sortie d'air chaud de chaque groupe, et soigner l'interface groupe/gaine pour qu'il y ait le minimum de fuites dans le sous-sol.
Cordialement, Dom.
Oui, bien sûr, et c'est même conseillé dans votre cas, car les clims doivent peiner à fournir la fraîcheur que vous leur demandez. Il faut utiliser des gaines suffisamment larges pour qu'elle englobent la sortie d'air chaud de chaque groupe, et soigner l'interface groupe/gaine pour qu'il y ait le minimum de fuites dans le sous-sol.
Cordialement, Dom.
10 août 2015 à 09:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Merci pour cette réponse rapide Dom-Aom,
Savez-vous s'il existe des gaines prévues à cet effet ? J'ai cherché sur différents sites internet spécialisés dans les climatisations mais je n'ai rien trouvé.
Cordialement.
Hervé
Savez-vous s'il existe des gaines prévues à cet effet ? J'ai cherché sur différents sites internet spécialisés dans les climatisations mais je n'ai rien trouvé.
Cordialement.
Hervé
10 août 2015 à 10:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Bonjour,
Il faudrait savoir la taille de la fenêtre, et si une autre source d'arrivée d'air est possible.
J'avais pensé à une extraction par la fenêtre par un ventilateur, mais d'un autre côté ce serait mieux d'avoir une arrivée d'air extérieure de façon à pouvoir extraire et renouveler l'air de la cave !!
Cordialement. cathars
Il faudrait savoir la taille de la fenêtre, et si une autre source d'arrivée d'air est possible.
J'avais pensé à une extraction par la fenêtre par un ventilateur, mais d'un autre côté ce serait mieux d'avoir une arrivée d'air extérieure de façon à pouvoir extraire et renouveler l'air de la cave !!
Cordialement. cathars
10 août 2015 à 10:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
J'ai trouvé ça, qui monte à 50cm de diamètre, le prix monte aussi, du coup!
http://www.prosynergie.fr/gaine-souple-simple-isol/2775-gaine-de-ventilation-souple-alu-m0.html
Cliquer "affichez toutes les déclinaisons" si tout n'apparaît pas. Je pense que ce n'est pas le seul site. A partir de 35cm ça doit pouvoir aller, si vous faites une sorte d'entonnoir en contreplaqué.
Cordialement, Dom.
http://www.prosynergie.fr/gaine-souple-simple-isol/2775-gaine-de-ventilation-souple-alu-m0.html
Cliquer "affichez toutes les déclinaisons" si tout n'apparaît pas. Je pense que ce n'est pas le seul site. A partir de 35cm ça doit pouvoir aller, si vous faites une sorte d'entonnoir en contreplaqué.
Cordialement, Dom.
10 août 2015 à 13:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Merci beaucoup Dom-Aom, je vais voir ça ce soir.
C'est très gentil.
Cordialement.
C'est très gentil.
Cordialement.
10 août 2015 à 13:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Bonjour Dom-Aom,
Le fait est que l'on ne connait pas la taille de la fenêtre ou soupirail, et pour évacuer de l'air, il faut que l'extraction soit égale à l'arrivée d'air frais.
Admettons que l'arrivée d'air soit la seule fenêtre ou soupirail il faut que le flux d'air rentrant soit égal à celui qui rentre, sinon pas d'efficacité.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre sur le principe.
Un peu comme une cheminée pour le tirage, on ne peut pas évacuer ce qui ne rentre pas.
Cordialement. cathars
Le fait est que l'on ne connait pas la taille de la fenêtre ou soupirail, et pour évacuer de l'air, il faut que l'extraction soit égale à l'arrivée d'air frais.
Admettons que l'arrivée d'air soit la seule fenêtre ou soupirail il faut que le flux d'air rentrant soit égal à celui qui rentre, sinon pas d'efficacité.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre sur le principe.
Un peu comme une cheminée pour le tirage, on ne peut pas évacuer ce qui ne rentre pas.
Cordialement. cathars
10 août 2015 à 13:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Bonjour.
En effet on ne peut rejeter que ce l'on reprend.
Il faut un volume d'air suffisant en reprise comme le soufflage.
De plus gainer le soufflage d'un condenseur ne fait pas aller au delà de 50 cm voire 1 m en ligne droite.
Car ces systèmes n'ont pas de pression disponible suffisante pour évacuer ce débit.
Ne serait-il pas plus facile de déplacer ces UE ?
Non je pense que vous êtes parti pour des ennuis de fonctionnement amenant à une casse certaine du matériel.
Le compresseur par ex pièce maîtresse et pas la moins chère d'un système frigo.
En effet on ne peut rejeter que ce l'on reprend.
Il faut un volume d'air suffisant en reprise comme le soufflage.
De plus gainer le soufflage d'un condenseur ne fait pas aller au delà de 50 cm voire 1 m en ligne droite.
Car ces systèmes n'ont pas de pression disponible suffisante pour évacuer ce débit.
Ne serait-il pas plus facile de déplacer ces UE ?
Non je pense que vous êtes parti pour des ennuis de fonctionnement amenant à une casse certaine du matériel.
Le compresseur par ex pièce maîtresse et pas la moins chère d'un système frigo.
13 août 2015 à 14:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Canaliser et extraire air chaud groupes extérieurs d'une cave
Re.
La superficie de la batterie d'une UE correspond à la taille de la reprise ainsi que l'évacuation.
Si il y a deux UE on X par 2.
On calcule à peu près comme cela.
La superficie de la batterie d'une UE correspond à la taille de la reprise ainsi que l'évacuation.
Si il y a deux UE on X par 2.
On calcule à peu près comme cela.
13 août 2015 à 14:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 2. Installation unité extérieure dans une cave
- N°4677 : Bonjour, Pensez-vous que l'installation de l'unité extérieure pourrait se faire devant cette grille d'aération de ma cave ? Toshiba Suzumi 4.5kW Merci d'avance.
- 3. Groupes extérieurs s'enclenchent toutes les 3 minutes
- N°1246 : Bonjour, Je viens de faire installer il y a 3 jours 4 consoles Daikin fvxs50 + 2 groupes extérieurs 4mxs80 inversés pour chauffer une pièce principale d'un loft qui fait 130 m2 sur un plafond en rampant de 5,80 m de haut. Le...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Distance entre 2 groupes extérieurs
- N°1404 : Avant tout Bonne et heureuse année 2010 à tous Voilà en 2008 j'ai fait installer 2 groupes externes car le commercial a estimé qu'il fallait 2 groupes, un groupe 7KW pour 2 splits (3500W et 1500W) et un autre de 5KW pour 3...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
- N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite