Question forum dépannage : Clim en mode chauffage utilise le gaz réfrigérant
Bonjour,
J'ai acheté il y a 1 an une maison où se trouve un climatiseur Mitsubishi MSH-A24WV.
Celui-ci à la possibilité de refroidir ou de réchauffer la pièce.
Nous avons fait déplacer la clim par des professionnels (du bâtiment et pas de la clim!) qui nous l'ont réinstallé proprement en nous informant qu'à la suite de ce déplacement il y avait une partie du gaz qui s'est échappée.
Là où nous habitons nous n'avons pas besoin d'utiliser cette clim pour refroidir la maison par contre elle nous est très utile pour la réchauffer.
Du coup je me demandais si je pouvais continuer d'utiliser la clim en mode chauffage (ce que je fais depuis 1 semaine et ça fonctionne très bien) sans risque de l'abîmer ou de consommer davantage d'électricité car il manque un peu de gaz...
A mon avis en mode chauffage la clim ne doit logiquement pas utiliser le gaz réfrigérant.
Donc du coup si je l'utilise en mode chauffage j'ai tendance à penser que je n'ai pas besoin de la recharger.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
J'ai acheté il y a 1 an une maison où se trouve un climatiseur Mitsubishi MSH-A24WV.
Celui-ci à la possibilité de refroidir ou de réchauffer la pièce.
Nous avons fait déplacer la clim par des professionnels (du bâtiment et pas de la clim!) qui nous l'ont réinstallé proprement en nous informant qu'à la suite de ce déplacement il y avait une partie du gaz qui s'est échappée.
Là où nous habitons nous n'avons pas besoin d'utiliser cette clim pour refroidir la maison par contre elle nous est très utile pour la réchauffer.
Du coup je me demandais si je pouvais continuer d'utiliser la clim en mode chauffage (ce que je fais depuis 1 semaine et ça fonctionne très bien) sans risque de l'abîmer ou de consommer davantage d'électricité car il manque un peu de gaz...
A mon avis en mode chauffage la clim ne doit logiquement pas utiliser le gaz réfrigérant.
Donc du coup si je l'utilise en mode chauffage j'ai tendance à penser que je n'ai pas besoin de la recharger.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance.
09 août 2015 à 17:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim en mode chauffage utilise le gaz réfrigérant
Bonjour.
Eh bien, détrompez-vous, le gaz est nécessaire dans les 2 modes, chaud ou froid. Le principe du chauffage par climatiseur ou PAC est de prendre des calories présentes dans l'air extérieur, même s'il fait -10 dehors. En mode chaud, le gaz comprimé dans l'UE (unité extérieure) et très chaud se condense dans l'UI en cédant beaucoup de chaleur à l'air de la pièce. Grâce à ces calories extérieures, la clim est un chauffage performant, qui donne 3 à 4 fois plus de chaleur que la puissance tirée du compteur. Sans le gaz et ses propriétés remarquables, ça ne marche pas!
A priori votre UE est une MUH-A24WV, donc une tout-ou-rien. Le fait d'avoir moins de gaz va se traduire par une élévation de la température du gaz en sortie d'UE. Au lieu de plafonner à 85/90 °C, elle va pouvoir monter plus haut, ce qui pourra vieillir le compresseur prématurément.
Tout dépend de la quantité de gaz qui s'est échappée. Essayez de savoir exactement ce qu'on fait les "déménageurs". De plus, si des tuyaux ont été laissés à l'air libre pendant le déplacement, de l'humidité ambiante aura pu s'y loger, et c'est mauvais pour la durée de vie du compresseur également.
Cordialement, Dom.
Eh bien, détrompez-vous, le gaz est nécessaire dans les 2 modes, chaud ou froid. Le principe du chauffage par climatiseur ou PAC est de prendre des calories présentes dans l'air extérieur, même s'il fait -10 dehors. En mode chaud, le gaz comprimé dans l'UE (unité extérieure) et très chaud se condense dans l'UI en cédant beaucoup de chaleur à l'air de la pièce. Grâce à ces calories extérieures, la clim est un chauffage performant, qui donne 3 à 4 fois plus de chaleur que la puissance tirée du compteur. Sans le gaz et ses propriétés remarquables, ça ne marche pas!
A priori votre UE est une MUH-A24WV, donc une tout-ou-rien. Le fait d'avoir moins de gaz va se traduire par une élévation de la température du gaz en sortie d'UE. Au lieu de plafonner à 85/90 °C, elle va pouvoir monter plus haut, ce qui pourra vieillir le compresseur prématurément.
Tout dépend de la quantité de gaz qui s'est échappée. Essayez de savoir exactement ce qu'on fait les "déménageurs". De plus, si des tuyaux ont été laissés à l'air libre pendant le déplacement, de l'humidité ambiante aura pu s'y loger, et c'est mauvais pour la durée de vie du compresseur également.
Cordialement, Dom.
10 août 2015 à 00:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim en mode chauffage utilise le gaz réfrigérant
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais du coup appeler un spécialiste pour faire une "révision" de ma clim et probablement la recharger.
Cordialement.
Je vais du coup appeler un spécialiste pour faire une "révision" de ma clim et probablement la recharger.
Cordialement.
10 août 2015 à 08:55
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim en mode chauffage utilise le gaz réfrigérant
Bonjour.
Suivre les conseils de Dom.
En effet la quantité de gaz nécessaire à une installation sert aussi en mode chauffage à refroidir le compresseur les risques seront moins grand si il fait très froid mais à un moment donné celui ci risque de casser.
Suivre les conseils de Dom.
En effet la quantité de gaz nécessaire à une installation sert aussi en mode chauffage à refroidir le compresseur les risques seront moins grand si il fait très froid mais à un moment donné celui ci risque de casser.
10 août 2015 à 18:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 7. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 10. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite